Bonsoir.
En effet vous êtes dans un état normal de fonctionnement.
Le bruit est un peu plus conséquent étant donné que l'on monte très haut en puissance en ampérage et afin de dégivrer le plus rapidement possible.
Si votre machine travaille comme cela ne vous inquiétez pas "normal de fonctionnement".
En effet vous êtes dans un état normal de fonctionnement.
Le bruit est un peu plus conséquent étant donné que l'on monte très haut en puissance en ampérage et afin de dégivrer le plus rapidement possible.
Si votre machine travaille comme cela ne vous inquiétez pas "normal de fonctionnement".
21 mars 2018 à 19:23

Bonjour.
Je crois me souvenir qu'il existe deux systèmes par gravitaire ou par évaporation/pulvérisation lors du fonctionnement, sinon une pompe de relevage sera nécessaire.
A voir avec les différentes marques et installations.
Je crois me souvenir qu'il existe deux systèmes par gravitaire ou par évaporation/pulvérisation lors du fonctionnement, sinon une pompe de relevage sera nécessaire.
A voir avec les différentes marques et installations.
20 mars 2018 à 20:51

Bonjour.
Oui en effet, un rebouchage avec une cartouche de silicone étanche de ou avec de la mousse de polyuréthane expansée anti-feu.
Oui en effet, un rebouchage avec une cartouche de silicone étanche de ou avec de la mousse de polyuréthane expansée anti-feu.
20 mars 2018 à 20:41

Bonsoir.
Avez-vous les codes pannes du ou des problèmes antérieurs ?
Car pour en venir à presque tout changer... ? autrement, oui certainement et si vous avez que ça à faire, mais avec toutes les données techniques constructeur, logiciels, appareillages de labo et j'en passe.



Bon courage.
Avez-vous les codes pannes du ou des problèmes antérieurs ?
Car pour en venir à presque tout changer... ? autrement, oui certainement et si vous avez que ça à faire, mais avec toutes les données techniques constructeur, logiciels, appareillages de labo et j'en passe.




Bon courage.
20 mars 2018 à 20:38

Bonsoir.
Citation :Normal, au bout de 30 s, il faut au moins 5 minutes de fonctionnement et le mieux 20/30 minutes.
Je n'ai pas remarqué une augmentation significative de la température sur un des gros tuyaux
19 mars 2018 à 20:06

Bonjour.
Adel, l’alimentation étant en 230 V, et les moteurs étant inverter je ne crois pas que l'inversion d'une phase soit possible.
Donc à notre ami jeremy5662 je crois qu'il n'y a aucun souci.
Adel, l’alimentation étant en 230 V, et les moteurs étant inverter je ne crois pas que l'inversion d'une phase soit possible.
Donc à notre ami jeremy5662 je crois qu'il n'y a aucun souci.
19 mars 2018 à 20:01

Bonsoir.
Sûrement un problème de place. Déjà étant sous les toits...
Sûrement un problème de place. Déjà étant sous les toits...
19 mars 2018 à 19:55

Re,
L'incidence sur le fonctionnement serait d'ordre frigorifique une histoire de volume reprise et soufflage comme par ex en mode chaud une HP trop importante car la machine n'est pas étudiée pour ce fonctionnement, et inversement en mode chaud prise en glace plus fréquentes BP trop basse.
L'incidence sur le fonctionnement serait d'ordre frigorifique une histoire de volume reprise et soufflage comme par ex en mode chaud une HP trop importante car la machine n'est pas étudiée pour ce fonctionnement, et inversement en mode chaud prise en glace plus fréquentes BP trop basse.
19 mars 2018 à 18:50

Bonsoir.
Mettre les clims à l’arrêt puis accrocher des ficelles ou des petits rubans de couleur 2 ou 3 de 10/20 cm de longs si ceux-ci vont bien dans le sens soufflage, c'est à dire qu'elles ne sont pas aspirées par la volute pas de soucis tout fonctionne à merveille ou encore prendre une feuille de papier en aspiration donc sur la batterie en mode fonctionnement chaud ou froid si la feuille reste collée, impeccable.
Mettre les clims à l’arrêt puis accrocher des ficelles ou des petits rubans de couleur 2 ou 3 de 10/20 cm de longs si ceux-ci vont bien dans le sens soufflage, c'est à dire qu'elles ne sont pas aspirées par la volute pas de soucis tout fonctionne à merveille ou encore prendre une feuille de papier en aspiration donc sur la batterie en mode fonctionnement chaud ou froid si la feuille reste collée, impeccable.
Citation :Comme expliqué par Dom, tout dépend du sens des pales.
En effet l'air va bien de l’arrière vers l'avant, mais si l'hélice allait dans le sens horaire ça ne ferait pas la même chose ?
19 mars 2018 à 18:45

Bonjour.
Cathars, normalement on calcule une clim en volume (M3) et non en M², la preuve il suffit d'un plafond à hauteur plus haute que les 2.50 m et les calculs sont faux.
Cathars, normalement on calcule une clim en volume (M3) et non en M², la preuve il suffit d'un plafond à hauteur plus haute que les 2.50 m et les calculs sont faux.
19 mars 2018 à 18:35

Bonsoir me revoilà.
Donc je disais que dans ces 2 marques (il y en a peut-être d'autres), il suffit de percer dans un mur au diamètre recommandé 200 mm environ permettant l’évacuation des calories ou en système PAC aussi, il vous faudra donc un diamètre suffisant en mode "tuiles" pour l’évacuation de l'air, attention il ne faut surtout pas des longueurs importantes, pas plus de 1 m entre entrée d'air et sortie d'air.
Bien se renseigner sur les docs de ces machines sur internet.
Après c'est un peu bruyant mais cela fonctionne bien dans l'ensemble.
Donc je disais que dans ces 2 marques (il y en a peut-être d'autres), il suffit de percer dans un mur au diamètre recommandé 200 mm environ permettant l’évacuation des calories ou en système PAC aussi, il vous faudra donc un diamètre suffisant en mode "tuiles" pour l’évacuation de l'air, attention il ne faut surtout pas des longueurs importantes, pas plus de 1 m entre entrée d'air et sortie d'air.
Bien se renseigner sur les docs de ces machines sur internet.
Après c'est un peu bruyant mais cela fonctionne bien dans l'ensemble.
19 mars 2018 à 18:32

Bonjour.
Je sais que Airwell fait un appareil mural où il faut une prise de courant, une sortie et une entrée d'air comme Olympia splendid.
Je reviens plus tard...
Je sais que Airwell fait un appareil mural où il faut une prise de courant, une sortie et une entrée d'air comme Olympia splendid.
Je reviens plus tard...

19 mars 2018 à 17:26

Bonsoir.
Il va falloir nous en dire plus sur le fonctionnement actuel, la puissance clim, l'année y a-t-il un contrat d'entretien, le faites-vous vous même ? bref le maximum d'infos.
Dans un 1er temps nous donner une info de température de soufflage et de reprise de l'installation.
Il va falloir nous en dire plus sur le fonctionnement actuel, la puissance clim, l'année y a-t-il un contrat d'entretien, le faites-vous vous même ? bref le maximum d'infos.
Dans un 1er temps nous donner une info de température de soufflage et de reprise de l'installation.
18 mars 2018 à 19:30

Bonsoir.
Un plan avec les expositions NSEO et vos idées éventuelles d'installation seraient les bienvenues.
Un plan avec les expositions NSEO et vos idées éventuelles d'installation seraient les bienvenues.
18 mars 2018 à 19:26

Bonsoir.
Non ce n'est pas normal si vous avez bien 2 UE bien séparées avec chacune son hélice, si vous avez une seule UE avec 2 hélices, il se peut qu'une tourne mais pas l'autre, entraînant une inversion de rotation mais cette 2ème hélice n'ait pas en demande histoire de régulation là, c'est normal.
Ne nous donnant rien en réf des machines l'interprétation est différente.
Si vous avez réellement 2 UE et que vous êtes certain que 1 tourne dans le sens contraire c'est à dire de l’extérieur (grille) vers la batterie.
Effectivement vous allez voir des soucis de fonctionnent et risque de casse compresseur notamment.
Si c'est vraiment le cas appeler votre installateur qui aurait dû s'en apercevoir dès le début sachant qu'un moteur en 230 V ne tourne que dans un sens et normalement le bon, les hélices étant de fabrication standard.
Le bruit pouvant provenir aussi de ce problème car le compresseur ne tourne absolument pas dans des conditions normales de fonctionnement.
Non ce n'est pas normal si vous avez bien 2 UE bien séparées avec chacune son hélice, si vous avez une seule UE avec 2 hélices, il se peut qu'une tourne mais pas l'autre, entraînant une inversion de rotation mais cette 2ème hélice n'ait pas en demande histoire de régulation là, c'est normal.
Ne nous donnant rien en réf des machines l'interprétation est différente.
Si vous avez réellement 2 UE et que vous êtes certain que 1 tourne dans le sens contraire c'est à dire de l’extérieur (grille) vers la batterie.
Effectivement vous allez voir des soucis de fonctionnent et risque de casse compresseur notamment.
Si c'est vraiment le cas appeler votre installateur qui aurait dû s'en apercevoir dès le début sachant qu'un moteur en 230 V ne tourne que dans un sens et normalement le bon, les hélices étant de fabrication standard.
Le bruit pouvant provenir aussi de ce problème car le compresseur ne tourne absolument pas dans des conditions normales de fonctionnement.
18 mars 2018 à 18:19

Re, après c'est un choix ce n'est pas le prix que cela coûte pour changer les deux moteurs !
18 mars 2018 à 15:45

Bonjour.
Oui. Et justement reste à savoir lequel ?
Suivre la méthode de notre invité.
Oui. Et justement reste à savoir lequel ?
Suivre la méthode de notre invité.
18 mars 2018 à 15:44

Bonjour.
Il faudrait effectuer un test avec un appareil approprié en ohmmètre un test donc entre les bornes du compresseur et la terre hors tension, cela est plus communément appelé une fuite à la terre ou mieux un défaut d’isolement, si vous savez vous servir de cet appareil prendre un picot entre une des bornes et la terre si vous allez sur l'infini, cela est donc signe du remplacement du compresseur.
Il se peut que ce soit tout simplement le disjoncteur de la clim soit fragilisé ou mal calibré.
Il faudrait effectuer un test avec un appareil approprié en ohmmètre un test donc entre les bornes du compresseur et la terre hors tension, cela est plus communément appelé une fuite à la terre ou mieux un défaut d’isolement, si vous savez vous servir de cet appareil prendre un picot entre une des bornes et la terre si vous allez sur l'infini, cela est donc signe du remplacement du compresseur.
Il se peut que ce soit tout simplement le disjoncteur de la clim soit fragilisé ou mal calibré.
18 mars 2018 à 15:37

Bonjour.
Non pas forcément mais c'est un bi split, le code panne est général.
La méthode serait peut-être de couper le courant afin de tout réinitialiser.
Et de faire fonctionner les UI qu'en ventilation alternativement afin de voir laquelle est en panne.
Non pas forcément mais c'est un bi split, le code panne est général.
La méthode serait peut-être de couper le courant afin de tout réinitialiser.
Et de faire fonctionner les UI qu'en ventilation alternativement afin de voir laquelle est en panne.
18 mars 2018 à 12:21

Bonjour.
Le R32, je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec, mais pour l’instant d'après certains collègues ce n'est pas très facile, car explosif changement d'outillage qui coûte cher, apparemment ce gaz est pour l'instant qu'un produit de substitution, un peu comme le R407C par exemple.
Mais qui va certainement durer un peu.
Par contre pour votre installation d'autres vont vous répondre mais afin de se garder une bonne garantie de travail prendre une société, ayant pignon sur rue, plusieurs devis pourrait être nécessaires, prendre son temps.
On appelle cela un bilan thermique qui est absolument nécessaire.
Quelqu'un qui arrive vous fait un devis sur un coin de table = OFF quelqu'un qui vous demande des plans qui prend des mesures et vous demande l'isolation de votre bien, là c'est déjà un peu plus sérieux ce qui garantie aussi un travail bien fait et une température demandée.
Le R32, je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec, mais pour l’instant d'après certains collègues ce n'est pas très facile, car explosif changement d'outillage qui coûte cher, apparemment ce gaz est pour l'instant qu'un produit de substitution, un peu comme le R407C par exemple.
Mais qui va certainement durer un peu.
Par contre pour votre installation d'autres vont vous répondre mais afin de se garder une bonne garantie de travail prendre une société, ayant pignon sur rue, plusieurs devis pourrait être nécessaires, prendre son temps.
On appelle cela un bilan thermique qui est absolument nécessaire.
Quelqu'un qui arrive vous fait un devis sur un coin de table = OFF quelqu'un qui vous demande des plans qui prend des mesures et vous demande l'isolation de votre bien, là c'est déjà un peu plus sérieux ce qui garantie aussi un travail bien fait et une température demandée.
18 mars 2018 à 12:11

Bonjour.
La réf complète des machines serait impeccable ainsi que le type de commande.
Par contre votre demande concerne quoi exactement ? car je n'ai pas tout compris.
Il est fort possible que votre clim fonctionne très bien, le seul problème est que si la température est atteinte afin d’éviter la stagnation de l'air l'UI continue de fonctionner d’où peut être une sensation de froid qui vous tombe dessus.
En dirigeant les volets autrement et suivant la commande IR ou à fils on peut changer un paramètre afin d’éviter ce désagrément.
La réf complète des machines serait impeccable ainsi que le type de commande.
Par contre votre demande concerne quoi exactement ? car je n'ai pas tout compris.
Il est fort possible que votre clim fonctionne très bien, le seul problème est que si la température est atteinte afin d’éviter la stagnation de l'air l'UI continue de fonctionner d’où peut être une sensation de froid qui vous tombe dessus.
En dirigeant les volets autrement et suivant la commande IR ou à fils on peut changer un paramètre afin d’éviter ce désagrément.
18 mars 2018 à 11:56

Bonjour.
Avant de tout démonter, il aurait fallut savoir combien de fois clignotaient les leds en façade, voir aussi dans ce cas le nombre de clignotements des leds ERR 0 à ERR 3 de votre UE.
Car comme expliqué par Dom-Aom le compresseur s'est bien remis en fonctionnement à partir de là, quelques contrôles simples auraient peut-être permis un diagnostic plus juste.
Maintenant la panne est peut-être plus grave.
Avant de tout démonter, il aurait fallut savoir combien de fois clignotaient les leds en façade, voir aussi dans ce cas le nombre de clignotements des leds ERR 0 à ERR 3 de votre UE.
Car comme expliqué par Dom-Aom le compresseur s'est bien remis en fonctionnement à partir de là, quelques contrôles simples auraient peut-être permis un diagnostic plus juste.
Maintenant la panne est peut-être plus grave.
18 mars 2018 à 11:49

Bonjour.
L'option A pour moi serait bien ne serait-ce que pour la diffusion de l'air qui contrairement à la B pourrait se "perdre" un peu sur cette diffusion par les portes qui resteraient ouvertes, ce qui conforterait mon idée par le fait qu'en option C on ne pourrait absolument rien faire en terme de climatisation totale seulement avec un seul élément UI.
Pour moi définitivement la A, les dispositions sont très bien, chambre pas franchement vers le lit ce qui pourrait créer des désagréments de bruit et de soufflage, le bureau idem voir en fonction où est placé le bureau si besoin est, rapprocher l'UI vers la le même mur mais vers la fenêtre, et pour la pièce principale pour les explications données auparavant.
L'option A pour moi serait bien ne serait-ce que pour la diffusion de l'air qui contrairement à la B pourrait se "perdre" un peu sur cette diffusion par les portes qui resteraient ouvertes, ce qui conforterait mon idée par le fait qu'en option C on ne pourrait absolument rien faire en terme de climatisation totale seulement avec un seul élément UI.
Pour moi définitivement la A, les dispositions sont très bien, chambre pas franchement vers le lit ce qui pourrait créer des désagréments de bruit et de soufflage, le bureau idem voir en fonction où est placé le bureau si besoin est, rapprocher l'UI vers la le même mur mais vers la fenêtre, et pour la pièce principale pour les explications données auparavant.
16 mars 2018 à 18:18

Bonjour.
Oui ALBRE37, en fait, il faudrait effectuer des mesures de cette sonde et il est rare que ces sondes soient soudées cela a existé mais n'est plus d'actualité, ce que je voulais dire était simplement et c'est le cas de la plupart des constructeurs, de changer toutes les sondes ce qui évite un mauvais fonctionnement par une mauvaise interprétation des ces sondes.
Les constructeurs préconisent le changement de ces sondes tous les 5 ans en moyenne pour Airton et d'autres marques comme celles-ci serait plutôt tous les 3 ans.
Oui ALBRE37, en fait, il faudrait effectuer des mesures de cette sonde et il est rare que ces sondes soient soudées cela a existé mais n'est plus d'actualité, ce que je voulais dire était simplement et c'est le cas de la plupart des constructeurs, de changer toutes les sondes ce qui évite un mauvais fonctionnement par une mauvaise interprétation des ces sondes.
Les constructeurs préconisent le changement de ces sondes tous les 5 ans en moyenne pour Airton et d'autres marques comme celles-ci serait plutôt tous les 3 ans.
16 mars 2018 à 15:15

Bonjour.
Normalement quand on arrête la clim, les volets doivent se refermer, mais comme apparemment vous y touchez manuellement ce qu'il ne faut pas faire bien sûr, en fait vous "leurrez" la carte et le risque est de casser les éléments de fonctionnement mécaniques, ensuite le ou les moteurs de rotation qui ne savent plus où ils en sont, voire mêmes les volets, bref ne plus mettre les mains.
Faire un essai, couper le courant si les volets sont en mauvaise position les remettre manuellement, remettre le courant, laisser se réinitialiser l'installation puis mettre en ventilation seule faire des essais de rotation à différentes vitesses puis arrêter la clim, puis à nouveau effectuer une demande de chaud ou froid.
Nous dire comment réagit votre installation.
Normalement quand on arrête la clim, les volets doivent se refermer, mais comme apparemment vous y touchez manuellement ce qu'il ne faut pas faire bien sûr, en fait vous "leurrez" la carte et le risque est de casser les éléments de fonctionnement mécaniques, ensuite le ou les moteurs de rotation qui ne savent plus où ils en sont, voire mêmes les volets, bref ne plus mettre les mains.
Faire un essai, couper le courant si les volets sont en mauvaise position les remettre manuellement, remettre le courant, laisser se réinitialiser l'installation puis mettre en ventilation seule faire des essais de rotation à différentes vitesses puis arrêter la clim, puis à nouveau effectuer une demande de chaud ou froid.
Nous dire comment réagit votre installation.
15 mars 2018 à 18:43

Bonjour.
OK, donc ce ne serait pas la carte plutôt la sonde de refoulement compresseur qui est très sollicité et de mauvaise qualité suivant les constructeurs, elle serait "décalée".
Conseil :
Je vous recommande de changer toutes les sondes qui sont dans votre UE ce ne sera que quelques € de plus.
Vous perdurerez votre machine tout en gardant les performances en évitant de casser le compresseur pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère, ainsi que la ou les cartes électroniques.
OK, donc ce ne serait pas la carte plutôt la sonde de refoulement compresseur qui est très sollicité et de mauvaise qualité suivant les constructeurs, elle serait "décalée".
Conseil :
Je vous recommande de changer toutes les sondes qui sont dans votre UE ce ne sera que quelques € de plus.
Vous perdurerez votre machine tout en gardant les performances en évitant de casser le compresseur pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère, ainsi que la ou les cartes électroniques.
15 mars 2018 à 18:34

Bonjour.
Le verre tiède ne sera peut être pas suffisant en terme de temps et donc de température pour le fonctionnement de base ?
Le verre tiède ne sera peut être pas suffisant en terme de temps et donc de température pour le fonctionnement de base ?
15 mars 2018 à 18:27

Bonjour.
Je ne comprends pas votre raisonnement de fonctionnement, car si vous demandez du chaud et qu'une fois la température atteinte vous demandez du froid il est certain que l'UE ne s’arrête jamais ou presque jamais.
En gros c'est comme si elle fonctionnait en mode "AUTO" ce que je ne préconise pas du tout.
Du coût votre manipulation ne sert absolument à rien, et n’étant pas un grand amoureux d'Airton je lui donne raison.
1 = surconsommation, donc facture ne correspondant pas au but recherché,
2 = casse anticipée du matériel,
3 = mécontentement d'un système qui bien utilisé est bien en terme d’économie et de fonctionnement.
Je ne comprends pas votre raisonnement de fonctionnement, car si vous demandez du chaud et qu'une fois la température atteinte vous demandez du froid il est certain que l'UE ne s’arrête jamais ou presque jamais.
En gros c'est comme si elle fonctionnait en mode "AUTO" ce que je ne préconise pas du tout.
Du coût votre manipulation ne sert absolument à rien, et n’étant pas un grand amoureux d'Airton je lui donne raison.
1 = surconsommation, donc facture ne correspondant pas au but recherché,
2 = casse anticipée du matériel,
3 = mécontentement d'un système qui bien utilisé est bien en terme d’économie et de fonctionnement.
14 mars 2018 à 20:21

Bonjour.
Avec un point chauffant comme un sèche cheveux par exemple, à bonne distance pour ne pas tout cramer quand même.
Et une surveillance aussi.
Avec un point chauffant comme un sèche cheveux par exemple, à bonne distance pour ne pas tout cramer quand même.
Et une surveillance aussi.
14 mars 2018 à 17:04

Bonjour.
Je n'ai pas ce code erreur.
Mais d’après ce que vous dites la carte UE serait bonne à changer.
Essayer d'appeler la plateforme Airton. Mais ça va être compliqué.
Je n'ai pas ce code erreur.
Mais d’après ce que vous dites la carte UE serait bonne à changer.
Essayer d'appeler la plateforme Airton. Mais ça va être compliqué.
14 mars 2018 à 16:53

Bonjour.
Pour moi votre clim fonctionne normalement, il est normal que quand la clim est stoppée, les volets se referment, les différents battements sont au nombre de 3 ou 4 ?
Les commandes sont souvent "standards" il peut très y avoir 4 barrettes sur la commande mais ne fonctionne que sur 3.
Pour le volet du bas suivant les constructeurs il y a un bouton qui permet le fonctionnement des volets du haut et du bas ou du seul, ou en mode chauffage il n'y a que les volets du haut qui fonctionnent.
Peut-être que quelqu'un sera plus à même de vous répondre sur ce fonctionnement.
Pour moi votre clim fonctionne normalement, il est normal que quand la clim est stoppée, les volets se referment, les différents battements sont au nombre de 3 ou 4 ?
Les commandes sont souvent "standards" il peut très y avoir 4 barrettes sur la commande mais ne fonctionne que sur 3.
Pour le volet du bas suivant les constructeurs il y a un bouton qui permet le fonctionnement des volets du haut et du bas ou du seul, ou en mode chauffage il n'y a que les volets du haut qui fonctionnent.
Peut-être que quelqu'un sera plus à même de vous répondre sur ce fonctionnement.
14 mars 2018 à 16:41

Bonjour.
C'est bien un multi ? si c'est le cas bien contrôler si les UI sont bien dans le même mode chaud ou froid.
C'est bien un multi ? si c'est le cas bien contrôler si les UI sont bien dans le même mode chaud ou froid.
12 mars 2018 à 20:11

Bonsoir.
Je ne suis pas un spécialiste dans l’affinement des fromages, j'en ai fait un peu, les caves à vin aussi, en fait il faut garder une température constante avec une Hu % constante aussi donc tout en refroidissant il faut chauffer, en gros on chauffe ou refroidit tout le temps, mais il ne faut pas faire n'importe quoi, trop chaud on met trop longtemps pour refroidir et inversement.
De mémoire si vous avez 1000 W de froid il faut 500 W de chaud avec une régulation pour la température et l'Hu%
Ce que vous avez installé ne convient absolument pas pour ce que vous voulez faire, de plus qu'aux niveaux des normes sanitaires si vous êtes un pro ? Là vous n'y êtes pas du tout surtout avec les fromages et les salmonelles.
Je ne suis pas un spécialiste dans l’affinement des fromages, j'en ai fait un peu, les caves à vin aussi, en fait il faut garder une température constante avec une Hu % constante aussi donc tout en refroidissant il faut chauffer, en gros on chauffe ou refroidit tout le temps, mais il ne faut pas faire n'importe quoi, trop chaud on met trop longtemps pour refroidir et inversement.
De mémoire si vous avez 1000 W de froid il faut 500 W de chaud avec une régulation pour la température et l'Hu%
Ce que vous avez installé ne convient absolument pas pour ce que vous voulez faire, de plus qu'aux niveaux des normes sanitaires si vous êtes un pro ? Là vous n'y êtes pas du tout surtout avec les fromages et les salmonelles.
12 mars 2018 à 19:50

Bonjour.
Nous dire combien de fois la led timer clignote ainsi et la led opération.
Nous dire combien de fois la led timer clignote ainsi et la led opération.
11 mars 2018 à 18:41

Bonjour.
Contacter la plateforme si ils ne distribuent pas aux particuliers ils vous dirigeront vers un distributeur.
Contacter la plateforme si ils ne distribuent pas aux particuliers ils vous dirigeront vers un distributeur.
11 mars 2018 à 18:37

Bonjour.
Je ne sais pas au niveau compatibilité.
Peut être que la plateforme pourrait vous renseigner.
Je ne sais pas au niveau compatibilité.
Peut être que la plateforme pourrait vous renseigner.
11 mars 2018 à 18:36

Bonjour.
Avec la réf complète et le n° de série de votre appareil, vous pouvez contacter la plateforme Hitachi qui si il ne travaille pas avec les particuliers vous dirigeront vers un distributeur.
Le n° de tel est sur leur site internet.
Avec la réf complète et le n° de série de votre appareil, vous pouvez contacter la plateforme Hitachi qui si il ne travaille pas avec les particuliers vous dirigeront vers un distributeur.
Le n° de tel est sur leur site internet.
10 mars 2018 à 13:12

Bonjour.
Des installations avec 50 cm 1 m ou dépassement de 1 m ou 2 m suivant les préconisations constructeurs ne m'ont jamais posées de problèmes particuliers.
Certaines sont encore en place après 15 ans et fonctionnent toujours.
Mais ceci avec les inverters, avec les tout ou rien il fallait vraiment respecter certaines règles métrés, siphon, boucles etc.
Des installations avec 50 cm 1 m ou dépassement de 1 m ou 2 m suivant les préconisations constructeurs ne m'ont jamais posées de problèmes particuliers.
Certaines sont encore en place après 15 ans et fonctionnent toujours.
Mais ceci avec les inverters, avec les tout ou rien il fallait vraiment respecter certaines règles métrés, siphon, boucles etc.
10 mars 2018 à 10:49

Bonjour.
Il faut savoir qu'en mode chauffage le compresseur fait plus de bruit, normale on monte plus haut en pression.
Pour la longueur des tubes c'est bon, ne rien toucher.. Il est possible de mettre des plots antivibratiles sous l'UE aux 4 points de fixation cela améliorera l'isolation du bruit.
La transmission du bruit peut venir aussi par les tubes, le long du mur ou dans la moulure, mais comme ils sont isolés il est difficile qu'ils cognent l'un contre l'autre ou contre le mur, mais c'est une possibilité.
Il faut savoir qu'en mode chauffage le compresseur fait plus de bruit, normale on monte plus haut en pression.
Pour la longueur des tubes c'est bon, ne rien toucher.. Il est possible de mettre des plots antivibratiles sous l'UE aux 4 points de fixation cela améliorera l'isolation du bruit.
La transmission du bruit peut venir aussi par les tubes, le long du mur ou dans la moulure, mais comme ils sont isolés il est difficile qu'ils cognent l'un contre l'autre ou contre le mur, mais c'est une possibilité.
10 mars 2018 à 10:40

Bonjour.
Un tuto a été donné sur ce forum pour la recherche, une aide éventuelle de la part de nos modos serait un plus....
Un tuto a été donné sur ce forum pour la recherche, une aide éventuelle de la part de nos modos serait un plus....
09 mars 2018 à 19:32

Bonjour.
Cela serait plutôt une erreur de com entre UI et UE. Le plus souvent cela est dû à un souci de carte UE.
Cela serait plutôt une erreur de com entre UI et UE. Le plus souvent cela est dû à un souci de carte UE.
07 mars 2018 à 21:20

Bonjour.
En considérant 25 K ohms pour 20°c et 20 K ohms pour 25°C cela serait cohérent par contre pour 0°C = 4 Mohms on devrait plutôt être dans les 66 k ohms ce qui serait vraiment hors plage pour votre mesure donnée.
Pour quelques € je vous conseillerais le remplacement de cette sonde.
Attention les valeurs que je vous donne sont standards, les constructeurs ont parfois leurs propres plages de fonctionnement des sondes elles peuvent être carrément différentes de celles que j'ai transmises.
En considérant 25 K ohms pour 20°c et 20 K ohms pour 25°C cela serait cohérent par contre pour 0°C = 4 Mohms on devrait plutôt être dans les 66 k ohms ce qui serait vraiment hors plage pour votre mesure donnée.
Pour quelques € je vous conseillerais le remplacement de cette sonde.
Attention les valeurs que je vous donne sont standards, les constructeurs ont parfois leurs propres plages de fonctionnement des sondes elles peuvent être carrément différentes de celles que j'ai transmises.
07 mars 2018 à 21:11

Re. Une étude a-t-elle été effectuée ? Un bilan thermique ?
07 mars 2018 à 20:54

Bonjour.
Bon et bien en attente de la marque et des références complètes....
Qui a fait cette installation, un électricien ? un pote ? un copain ? un plombier bref un gars de métier peut-être ?
De plus apparemment vous avez deux installations différentes ?
Que constatez-vous en différences flagrantes ?
Bon et bien en attente de la marque et des références complètes....
Qui a fait cette installation, un électricien ? un pote ? un copain ? un plombier bref un gars de métier peut-être ?
Citation :C'est ou l'un ou l'autre, mais impossible de passer de l'un à l'autre.
De ce fait, l'UE ne peut faire jouer son principe inverter, elle ne peut fonctionner qu'en tout ou rien
Citation :Un truc à ne pas faire surtout si on veut montrer qu'on n'y connait rien.
Aussi, le technicien a déplacé la sonde en l'extériorisant
De plus apparemment vous avez deux installations différentes ?
Que constatez-vous en différences flagrantes ?
07 mars 2018 à 20:53

Bonjour.
Citation :Oui.
Est-ce que une fois l'alimentation et l'électronique démontés, j'aurais assez de place pour sortir le moteur ???
Citation :Du coup non.
Ou doit-on envisager de déposer l'unité entière ???
07 mars 2018 à 20:39

Bonsoir.
Ben c'est dommage car cette marque disparaît donc plus de suite pour vous.
Je pense qu'il va falloir passer à autre chose.
A vous de voir, éventuellement nous demander conseils.
Ben c'est dommage car cette marque disparaît donc plus de suite pour vous.
Je pense qu'il va falloir passer à autre chose.
A vous de voir, éventuellement nous demander conseils.
06 mars 2018 à 19:32

Bonjour.
Mis à part les gags de films, la solution est de désolidariser le groupe (UE) du mur et le poser au sol.
Ceci pour expliquer que suivant les murs, donc type de maison ou appartement, tout peut jouer pour la transmission de vibration. Donc pour moi, voir avec votre installateur afin de déplacer l'UE pour que dans les années à venir = plus de problème.
Mis à part les gags de films, la solution est de désolidariser le groupe (UE) du mur et le poser au sol.
Ceci pour expliquer que suivant les murs, donc type de maison ou appartement, tout peut jouer pour la transmission de vibration. Donc pour moi, voir avec votre installateur afin de déplacer l'UE pour que dans les années à venir = plus de problème.
06 mars 2018 à 19:29

Bonjour.
50 Bars c'est énorme la machine va exploser + de 75°C, là une sécurité doit se mettre en service ?
Il faut tout arrêter et y aller par étape.
Soit le moteur UI, soit la sonde batterie qui est HS, il faudrait commencer par la vérification de la sonde batterie UI.
Êtes-vous équipé d'un multimètre ?
Si oui en K ohms vérifier cette sonde en trois X une à température ambiante 22°C env, une dans un bol avec des glaçons (proche du 0°C) et une dans la main 32°C.
Nous transmettre les valeurs.
50 Bars c'est énorme la machine va exploser + de 75°C, là une sécurité doit se mettre en service ?
Il faut tout arrêter et y aller par étape.
Soit le moteur UI, soit la sonde batterie qui est HS, il faudrait commencer par la vérification de la sonde batterie UI.
Êtes-vous équipé d'un multimètre ?
Si oui en K ohms vérifier cette sonde en trois X une à température ambiante 22°C env, une dans un bol avec des glaçons (proche du 0°C) et une dans la main 32°C.
Nous transmettre les valeurs.
05 mars 2018 à 18:06

Bonjour.
Oui sans problème. Bien respecter les longueurs prévues par le constructeur.
Oui sans problème. Bien respecter les longueurs prévues par le constructeur.
05 mars 2018 à 07:25

Bonjour. Il se pourrait que ce soit simplement un fusible sur la carte UI. A vérifier.