Bourdonnement fonctionnement clim LG
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
4661
Question forum climatisation : Bourdonnement fonctionnement clim LG
Bonjour.
J'ai installé l'an passé une clim LG 11kW avec 5 unités intérieures.
L'unité extérieure est posée sur 2 consoles fixées au mur.
J'ai contrôlé l'étanchéité à l'azote.
Compte-tenu des longueurs de tubes, j'ai ajouté environ 400 g de R410a par rapport à la quantité de gaz contenue dans l'unité (je n'ai pas pu mesurer précisément les longueurs ; j'ai évalué).
L'été tout a fonctionné correctement, en production de froid, sans bruit significatif.
Par contre, cet hiver, lorsqu'on a demandé du chauffage, on avait un bourdonnement désagréable dans la maison. Surtout dans les chambres qui se trouvent derrière l'unité.
On a donc été contraints de n'utiliser ce chauffage que dans la journée. Et encore, le voisin qui se trouve à environ 40m trouve que l'installation est bruyante.
J'ai mesuré le bruit : environ 75 à 80 dB à 1m.
Les tubes passent dans les combles et sont posés sur les solives.
J'envisage de la suspendre avec des cordelettes comme le moteur de VMC...
Le vendeur m'a suggéré d'agrandir les trous de passage des tubes dans le mur...
A votre avis ??
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci pour vos conseils.
J'ai installé l'an passé une clim LG 11kW avec 5 unités intérieures.
L'unité extérieure est posée sur 2 consoles fixées au mur.
J'ai contrôlé l'étanchéité à l'azote.
Compte-tenu des longueurs de tubes, j'ai ajouté environ 400 g de R410a par rapport à la quantité de gaz contenue dans l'unité (je n'ai pas pu mesurer précisément les longueurs ; j'ai évalué).
L'été tout a fonctionné correctement, en production de froid, sans bruit significatif.
Par contre, cet hiver, lorsqu'on a demandé du chauffage, on avait un bourdonnement désagréable dans la maison. Surtout dans les chambres qui se trouvent derrière l'unité.
On a donc été contraints de n'utiliser ce chauffage que dans la journée. Et encore, le voisin qui se trouve à environ 40m trouve que l'installation est bruyante.
J'ai mesuré le bruit : environ 75 à 80 dB à 1m.
Les tubes passent dans les combles et sont posés sur les solives.
J'envisage de la suspendre avec des cordelettes comme le moteur de VMC...
Le vendeur m'a suggéré d'agrandir les trous de passage des tubes dans le mur...
A votre avis ??
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci pour vos conseils.
01 avril 2018 à 20:03
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Invité

Bourdonnement fonctionnement clim LG
Invité
Bonsoir,
Inspirez-vous de la question 4615 : Vibration groupe extérieur Daikin où un enregistrement mp3 permettra peut-être de vous proposer une solution.
Cordialement.
Inspirez-vous de la question 4615 : Vibration groupe extérieur Daikin où un enregistrement mp3 permettra peut-être de vous proposer une solution.
Cordialement.
01 avril 2018 à 21:19
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Bourdonnement fonctionnement clim LG
Merci pour ce lien. Je vais m'en inspirer.
Si je ne trouve pas de solution, je descendrai l'unité au niveau du sol mais ça m'obligera à ramener le gaz dans l'unité et rallonger les tuyauteries.
A ce propos, est-ce que les 400 g de gaz que j'ai rajoutés pourront être contenus dans l'appareil ?
Ou alors, je construis deux plots en béton cellulaire pour soutenir l'unité et ainsi je pourrai la désolidariser de mon mur.
Mais avant toute chose, je vais tenter de zigzaguer mes tuyaux "gaz".
Cordialement.
Si je ne trouve pas de solution, je descendrai l'unité au niveau du sol mais ça m'obligera à ramener le gaz dans l'unité et rallonger les tuyauteries.
A ce propos, est-ce que les 400 g de gaz que j'ai rajoutés pourront être contenus dans l'appareil ?
Ou alors, je construis deux plots en béton cellulaire pour soutenir l'unité et ainsi je pourrai la désolidariser de mon mur.
Mais avant toute chose, je vais tenter de zigzaguer mes tuyaux "gaz".
Cordialement.
01 avril 2018 à 21:58
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Invité

Bourdonnement fonctionnement clim LG
Invité
Bonjour,
Les 400g supplémentaires ne pourront pas être rentrés dans l'unité.
Vos conduites sont enveloppées d'une mousse isolante, celle-ci absorbe les vibrations.
Faire des zigzag n'améliorera pas forcément votre situation.
Mettre une couche de joint en caoutchouc entre vos consoles et l'unité atténuera le bruit localement.
Si votre voisin entend l'unité c'est l'unité elle-même qu'il faut traiter ou bien elle est installée dans un endroit qui forme une niche (trop près du débord de toit).
Cordialement.
Les 400g supplémentaires ne pourront pas être rentrés dans l'unité.
Vos conduites sont enveloppées d'une mousse isolante, celle-ci absorbe les vibrations.
Faire des zigzag n'améliorera pas forcément votre situation.
Mettre une couche de joint en caoutchouc entre vos consoles et l'unité atténuera le bruit localement.
Si votre voisin entend l'unité c'est l'unité elle-même qu'il faut traiter ou bien elle est installée dans un endroit qui forme une niche (trop près du débord de toit).
Cordialement.
02 avril 2018 à 07:48
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Bourdonnement fonctionnement clim LG
Bonne journée à toutes et à tous.
Concernant les 400 grammes, votre groupe est capable de les contenir.
Il peut en accumuler même beaucoup plus que ça.
Par contre je suis surpris de la quantité additionnelle !!!! Ça me paraît un petit chouia excessif.
Quel ratio avez-vous utilisé et pour quelle longueur "supplémentaire" même estimativement à la louche avez-vous appliqué le ratio ?
Faites un test de la façon suivante :
1 toutes les UIs en demande de chaud à bas régime.
C'est à dire à peine 1 ou 2c de plus que la température ambiante. Par exemple consigne à 22 pour une température réelle de 20-21c.
Vous notez d'où vient le bruit si c'est le groupe ou les UIs. Puis vous notez les UIs qui génèrent le bruit.
2 vous faîtes une demande exagérément élevée ( 30 c) puis vous notez la provenance du bruit.
3 vous faites une demande forte mais cette fois-ci individuellement. UI par UI.
N'hésitez pas à appuyer ici et là (fortement) sur les conduites lorsque le bruit apparaît. Si cela participe à diminuer le bruit, c'est forcément un problème de tuyauterie.
Si cela ne change rien, c'est un problème lié au groupe lui-même.
Vous notez le comportement puis vous nous communiquez les résultats.
Quelles distances avez-vous entre le groupe et les 2 premières UIs ?
Y a t-il des endroits où les cuivres ont été façonnés à la main ? Si oui, vérifiez qu'il n'y ait pas de pliures.
Cordialement.
Concernant les 400 grammes, votre groupe est capable de les contenir.
Il peut en accumuler même beaucoup plus que ça.
Par contre je suis surpris de la quantité additionnelle !!!! Ça me paraît un petit chouia excessif.
Quel ratio avez-vous utilisé et pour quelle longueur "supplémentaire" même estimativement à la louche avez-vous appliqué le ratio ?
Faites un test de la façon suivante :
1 toutes les UIs en demande de chaud à bas régime.
C'est à dire à peine 1 ou 2c de plus que la température ambiante. Par exemple consigne à 22 pour une température réelle de 20-21c.
Vous notez d'où vient le bruit si c'est le groupe ou les UIs. Puis vous notez les UIs qui génèrent le bruit.
2 vous faîtes une demande exagérément élevée ( 30 c) puis vous notez la provenance du bruit.
3 vous faites une demande forte mais cette fois-ci individuellement. UI par UI.
N'hésitez pas à appuyer ici et là (fortement) sur les conduites lorsque le bruit apparaît. Si cela participe à diminuer le bruit, c'est forcément un problème de tuyauterie.
Si cela ne change rien, c'est un problème lié au groupe lui-même.
Vous notez le comportement puis vous nous communiquez les résultats.
Quelles distances avez-vous entre le groupe et les 2 premières UIs ?
Y a t-il des endroits où les cuivres ont été façonnés à la main ? Si oui, vérifiez qu'il n'y ait pas de pliures.
Cordialement.
02 avril 2018 à 09:34
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
Bourdonnement fonctionnement clim LG
Bonjour.
S'il y a une boite liquide les 400 gr devrait rentrer.
Il faut savoir qu'en mode chaud l'UE est plus bruyante qu'en froid.
Et en effet c'est l'UE qu'il faut modifier, soit par la pose de plots antivibratiles posés sous les pieds de l'UE, soit la pose elle-même de celle-ci sur un coin dallé, bétonné etc.
S'il y a une boite liquide les 400 gr devrait rentrer.
Il faut savoir qu'en mode chaud l'UE est plus bruyante qu'en froid.
Et en effet c'est l'UE qu'il faut modifier, soit par la pose de plots antivibratiles posés sous les pieds de l'UE, soit la pose elle-même de celle-ci sur un coin dallé, bétonné etc.
02 avril 2018 à 09:41
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo
Bourdonnement fonctionnement clim LG
Pour répondre au dernier message, je poste la photo de l'installation.
Pour info, la goulotte du bas entre directement dans une chambre et dessert la chambre d'à côté.
Lorsque seules ces 2 unités sont connectées, on n'a quasiment aucun bruit extérieur ni bourdonnement.
La goulotte du haut traverse les combles et alimente 2 UI de 2 kW et une UI de 7 kW.
Pour info, la goulotte du bas entre directement dans une chambre et dessert la chambre d'à côté.
Lorsque seules ces 2 unités sont connectées, on n'a quasiment aucun bruit extérieur ni bourdonnement.
La goulotte du haut traverse les combles et alimente 2 UI de 2 kW et une UI de 7 kW.
02 avril 2018 à 10:04
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo
Bourdonnement fonctionnement clim LG
Bonjour.
En effet ce n'est pas une petite puissance env 14 kW, accrochée au mur à portée de chambre je comprends que cela dérange un peu, et comme chez moi quand il y a un concert au Zénith, c'est surtout les basses.
Donc il faut directement poser l'UE sur le sol comme expliqué soit sur des dalles et des plots soit sur une dalle béton et sur plots soit vous aurez toujours les mêmes problèmes.
En effet ce n'est pas une petite puissance env 14 kW, accrochée au mur à portée de chambre je comprends que cela dérange un peu, et comme chez moi quand il y a un concert au Zénith, c'est surtout les basses.
Donc il faut directement poser l'UE sur le sol comme expliqué soit sur des dalles et des plots soit sur une dalle béton et sur plots soit vous aurez toujours les mêmes problèmes.
03 avril 2018 à 17:06
Réponse 8 du forum climatisation Bricovidéo
Bourdonnement fonctionnement clim LG
Bonjour à tous,
Oui cela explique peut-être le bruit des infrasons (basse) quand la machine fonctionne avec une demande maximum, et qu'elle est à un fonctionnement plus silencieux avec juste les 2 Splits des chambres donc un fonctionnement de 25 à 30% partiel.
Je rejoins PL quand il dit que sur des plots au sol ce serait mieux, mais votre isolation ne doit pas être au top, ou la surface ou les volumes sont sûrement importants ?? L'un ou l'autre, car pour que la machine fonctionne au maximum de sa puissance quand toutes les unités sont en service. Donc probable que ce soit un sous-dimensionnement.
Exemple vous pouvez donner votre volume et l'isolation et l'âge de votre maison ? Cela aurait dû être précisé déjà avant tout !!
Cordialement, cathars
Oui cela explique peut-être le bruit des infrasons (basse) quand la machine fonctionne avec une demande maximum, et qu'elle est à un fonctionnement plus silencieux avec juste les 2 Splits des chambres donc un fonctionnement de 25 à 30% partiel.
Je rejoins PL quand il dit que sur des plots au sol ce serait mieux, mais votre isolation ne doit pas être au top, ou la surface ou les volumes sont sûrement importants ?? L'un ou l'autre, car pour que la machine fonctionne au maximum de sa puissance quand toutes les unités sont en service. Donc probable que ce soit un sous-dimensionnement.
Exemple vous pouvez donner votre volume et l'isolation et l'âge de votre maison ? Cela aurait dû être précisé déjà avant tout !!

Cordialement, cathars
04 avril 2018 à 09:21
Réponse 9 du forum climatisation Bricovidéo
Bourdonnement fonctionnement clim LG
Bonjour.
Oui, bien vu, un sous-dimensionnement et donc un bruit continuel n'ayant pas de régulation.
A un moment donné il va y avoir un problème de facture dans ce cas ???
Oui, bien vu, un sous-dimensionnement et donc un bruit continuel n'ayant pas de régulation.
A un moment donné il va y avoir un problème de facture dans ce cas ???
04 avril 2018 à 18:38
Réponse 10 du forum climatisation Bricovidéo
Bourdonnement fonctionnement clim LG
Bonsoir,
Oui PL c'est possible, car j'ai vu lors des grands froids la clim du voisin, une 8.6 kW à chaud fonctionner au maximum de sa puissance ! Et bien on entend ce ronronnement de son bien grave comme celui d'un hélicoptère !!
Pourtant l'on voit la différence quand les températures sont plus douces, elle tourne plus tranquillement avec moins de bruit !
Cordialement. cathars
Oui PL c'est possible, car j'ai vu lors des grands froids la clim du voisin, une 8.6 kW à chaud fonctionner au maximum de sa puissance ! Et bien on entend ce ronronnement de son bien grave comme celui d'un hélicoptère !!
Pourtant l'on voit la différence quand les températures sont plus douces, elle tourne plus tranquillement avec moins de bruit !
Cordialement. cathars
04 avril 2018 à 20:59
Réponse 11 du forum climatisation Bricovidéo
Bourdonnement fonctionnement clim LG
Bonjour.
Ça c'est normal. Comme quoi, les fenêtres fermées en hiver ne sont pas un mur anti bruit.
Ça c'est normal. Comme quoi, les fenêtres fermées en hiver ne sont pas un mur anti bruit.
05 avril 2018 à 17:34
Réponse 12 du forum climatisation Bricovidéo
Invité

Bourdonnement fonctionnement clim LG
Invité
Bonjour,
Avez-vous résolu votre problème de bruit ?
Cela ressemble à mon cas, avec une clim LG groupe extérieur MU5M40.UO2
Avez-vous résolu votre problème de bruit ?
Cela ressemble à mon cas, avec une clim LG groupe extérieur MU5M40.UO2
27 janvier 2019 à 21:05