Erreur U4 clim Daikin RZQ71B8V3B
Actuellement
10 444
questions dans le
forum climatisation
4654
Question Forum Climatisation : Erreur U4 clim Daikin RZQ71B8V3B
Bonjour,
J'ai ma clim Daikin RZQ71B8V3B en panne, au matin il fait froid. La commande de l'UI indique U4.
Le dépanneur est venu : plus de courant en sortie de carte vers le compresseur (le ventilateur se met en route puis s'arrête quasi immédiatement).
Daikin préconise changement carte et compresseur.
J'ai demandé au dépanneur de vérifier le bobinage du compresseur ce qu'il a fait et l'a trouvé conforme, mais Daikin préconise le changement des 2.
Quel risque y a t-il à ne changer que la carte (le compresseur nécessitant plus de main d’œuvre, ça rallonge fortement la facture).
Merci de votre aide.
J'ai ma clim Daikin RZQ71B8V3B en panne, au matin il fait froid. La commande de l'UI indique U4.
Le dépanneur est venu : plus de courant en sortie de carte vers le compresseur (le ventilateur se met en route puis s'arrête quasi immédiatement).
Daikin préconise changement carte et compresseur.
J'ai demandé au dépanneur de vérifier le bobinage du compresseur ce qu'il a fait et l'a trouvé conforme, mais Daikin préconise le changement des 2.
Quel risque y a t-il à ne changer que la carte (le compresseur nécessitant plus de main d’œuvre, ça rallonge fortement la facture).
Merci de votre aide.
28 mars 2018 à 23:15
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Erreur U4 clim Daikin RZQ71B8V3B
Bonsoir.
D'après le site de diag Daikin, le compresseur n'est pas à incriminer. Ce serait un problème de communication entre les unités...
Drdaikin.com Error U4
Cordialement, Dom.
D'après le site de diag Daikin, le compresseur n'est pas à incriminer. Ce serait un problème de communication entre les unités...
Drdaikin.com Error U4
Cordialement, Dom.
29 mars 2018 à 00:00
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Erreur U4 clim Daikin RZQ71B8V3B
Bonjour. Ce n'est qu'une préconisation Daikin.
Mais il faudrait contrôler les sorties compresseur venant de la carte inverter.
Il faut hors tension mettre l'appareil de mesure sur Volt continu, débrancher le compresseur bien séparer les fils qu'ils ne touche aucune carrosserie ou entre eux.
Mettre les deux picots sur U/V mettre sous tension et effectuer une demande de chaud ou froid, l’idéal est d 'être deux à moins que vous ayez un inter de coupure de proximité attention la lecture sur l'appareil de mesure ne dure que quelques secondes.
Effectuer deux autres mesures entre U/W et V/W si les valeurs mesurées sont identiques, la carte est OK donc la panne serait le compresseur HS. Dans ce cas suivre les préconisations Daikin.
Mais il faudrait contrôler les sorties compresseur venant de la carte inverter.
Il faut hors tension mettre l'appareil de mesure sur Volt continu, débrancher le compresseur bien séparer les fils qu'ils ne touche aucune carrosserie ou entre eux.
Mettre les deux picots sur U/V mettre sous tension et effectuer une demande de chaud ou froid, l’idéal est d 'être deux à moins que vous ayez un inter de coupure de proximité attention la lecture sur l'appareil de mesure ne dure que quelques secondes.
Effectuer deux autres mesures entre U/W et V/W si les valeurs mesurées sont identiques, la carte est OK donc la panne serait le compresseur HS. Dans ce cas suivre les préconisations Daikin.
29 mars 2018 à 07:49
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Erreur U4 clim Daikin RZQ71B8V3B
Merci de vos réponses.
Les mesures U/V U/W V/W indiquent 0 (nota l'unité tente de démarrer à plusieurs reprises, le ventilateur se lance puis s'arrête). Donc carte Inverter HS ? Y a-t-il des composants à tester (condensateurs, diodes...) en priorité ou faut-il changer la carte directement ? où l'acheter ?
Côté compresseur les bobinages donnent 0.8, 1, 1,1 ohm.
Cordialement.
Les mesures U/V U/W V/W indiquent 0 (nota l'unité tente de démarrer à plusieurs reprises, le ventilateur se lance puis s'arrête). Donc carte Inverter HS ? Y a-t-il des composants à tester (condensateurs, diodes...) en priorité ou faut-il changer la carte directement ? où l'acheter ?
Côté compresseur les bobinages donnent 0.8, 1, 1,1 ohm.
Cordialement.
29 mars 2018 à 18:58
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Erreur U4 clim Daikin RZQ71B8V3B
Bonsoir.
Pour moi le compresseur est HS, ce pourquoi Daikin vous a conseillé le remplacement ainsi que la carte inverter.
Pour moi le compresseur est HS, ce pourquoi Daikin vous a conseillé le remplacement ainsi que la carte inverter.
29 mars 2018 à 20:14
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
Erreur U4 clim Daikin RZQ71B8V3B
Bonne journée à toutes et à tous.
Je n'ai pas le temps d'expliquer... Ne changez rien pour le moment.
Cherchez sur le forum vous y trouverez des pistes en attendant que je puisse vous dire quoi faire.
Cordialement.
Je n'ai pas le temps d'expliquer... Ne changez rien pour le moment.
Cherchez sur le forum vous y trouverez des pistes en attendant que je puisse vous dire quoi faire.
Cordialement.
30 mars 2018 à 08:56
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo
Erreur U4 clim Daikin RZQ71B8V3B
Bonjour.
Il faudrait tester la carte comme je vous l'ai expliqué.
Il faudrait tester la carte comme je vous l'ai expliqué.
31 mars 2018 à 11:56