Erreur U4 climatiseur gainable Daikin
Actuellement
10 414
questions dans le
forum climatisation
8051
Question Forum Dépannage Climatisation : Erreur U4 climatiseur gainable Daikin
Bonjour à tous.
Je possède une climatisation Daikin depuis 4 ans qui présente une erreur U4 sur la télécommande.
Cette erreur u4 est due à un défaut de communication entre l'UE et l'UI d’après l'autodiagnostic.
Le matériel installé est le suivant :
UE Sky AIr R32 : RZASG-100M7V1B
UI (une seule unité) FBQ-D
Télécommande câblée BRC1E52A7
Un diagnostic a été réalisé par mon installateur avec la hotline Daikin à distance.
Il semble que ce soit la carte électronique de l'appareil qui est en panne.
Le prix de la carte donné par Daikin est de 688€ mais il m'est impossible de trouver la carte à moins de 950 voire 1000€ hors main d’œuvre.
Je trouve très exagéré d'avoir à débourser 1/3 du prix de la machine neuve pour réparer ma clim de 4 ans...
J'avais choisi Daikin pour la fiabilité mais ma déception est énorme.
Outre la réparation de la carte actuelle (si c'est possible), quelle pourrait-être la solution à mon problème sachant que j'ai aussi lu sur ce forum que d'autres éléments pouvaient être mis en cause avec cette Erreur (moteur...) ?
Je suis à l'écoute de toute solution.
Merci de votre aide.
Je possède une climatisation Daikin depuis 4 ans qui présente une erreur U4 sur la télécommande.
Cette erreur u4 est due à un défaut de communication entre l'UE et l'UI d’après l'autodiagnostic.
Le matériel installé est le suivant :
UE Sky AIr R32 : RZASG-100M7V1B
UI (une seule unité) FBQ-D
Télécommande câblée BRC1E52A7
Un diagnostic a été réalisé par mon installateur avec la hotline Daikin à distance.
Il semble que ce soit la carte électronique de l'appareil qui est en panne.
Le prix de la carte donné par Daikin est de 688€ mais il m'est impossible de trouver la carte à moins de 950 voire 1000€ hors main d’œuvre.
Je trouve très exagéré d'avoir à débourser 1/3 du prix de la machine neuve pour réparer ma clim de 4 ans...
J'avais choisi Daikin pour la fiabilité mais ma déception est énorme.
Outre la réparation de la carte actuelle (si c'est possible), quelle pourrait-être la solution à mon problème sachant que j'ai aussi lu sur ce forum que d'autres éléments pouvaient être mis en cause avec cette Erreur (moteur...) ?
Je suis à l'écoute de toute solution.
Merci de votre aide.
06 septembre 2022 à 16:54
Réponse 1 du forum climatisation climatiseur
Erreur U4 climatiseur gainable Daikin
Bonjour.
Voyez avec votre installateur, étant donné que le prix peut être négocié, remise en % avec la pose serait peut être moins chère.
Voyez avec votre installateur, étant donné que le prix peut être négocié, remise en % avec la pose serait peut être moins chère.
24 septembre 2022 à 17:42
Réponse 2 du forum climatisation climatiseur
Erreur U4 climatiseur gainable Daikin
Bonjour.
J'ai eu le soucis avec ma PAC installée il y a à peine plus de 3 ans.
Mon UE: RZASG125M7V1B
La carte de l'UE: EC16004
Symptômes: Erreur U4 apparait aléatoirement dans le temps, parfois 10 minutes après mise sous tension et parfois plusieurs heures après.
Vu le prix de la carte, je me suis penché dessus, et le côté aléatoire dans le temps me faisait penser à un soucis de capa dans le circuit de communication entre UE et UI.
Je viens de mesurer les capa et celle identifiée C805 sur la carte a une valeur à 150nF au lien de 470nF.
Je viens de la remplacer mais n'ai pas encore remis la carte en place, je verrai mais j'y crois.
La capa en question est celle peinte en jaune sur la photo ci-joint (au milieu à gauche).
Si ça peut dépanner quelqu'un, débourser 2 € au lieu de 1000€, c'est toujours ça de gagné.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai eu le soucis avec ma PAC installée il y a à peine plus de 3 ans.
Mon UE: RZASG125M7V1B
La carte de l'UE: EC16004
Symptômes: Erreur U4 apparait aléatoirement dans le temps, parfois 10 minutes après mise sous tension et parfois plusieurs heures après.
Vu le prix de la carte, je me suis penché dessus, et le côté aléatoire dans le temps me faisait penser à un soucis de capa dans le circuit de communication entre UE et UI.
Je viens de mesurer les capa et celle identifiée C805 sur la carte a une valeur à 150nF au lien de 470nF.
Je viens de la remplacer mais n'ai pas encore remis la carte en place, je verrai mais j'y crois.
La capa en question est celle peinte en jaune sur la photo ci-joint (au milieu à gauche).
Si ça peut dépanner quelqu'un, débourser 2 € au lieu de 1000€, c'est toujours ça de gagné.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 octobre 2022 à 11:34
Réponse 3 du forum climatisation climatiseur
Erreur U4 climatiseur gainable Daikin
Après j'ai triché un peu en m'inspirant de cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=lR_hrzBhdQo
https://www.youtube.com/watch?v=lR_hrzBhdQo
14 octobre 2022 à 11:37
Réponse 4 du forum climatisation climatiseur
Erreur U4 climatiseur gainable Daikin
J’ai tout remis en place et ça fonctionne
14 octobre 2022 à 16:31
Réponse 5 du forum climatisation climatiseur
Erreur U4 climatiseur gainable Daikin
Bonjour.
Merci à CyrilM, j'ai eu ce problème ce week-end (Erreur U4), le soucis vient bien du condensateur de 470nF X2, un fois démonté la valeur est de 147nF
Remontage avec un condensateur que j'avais sous la main 470nF X2 275V et la clim re-fonctionne
Le prix d'un condensateur Okaya LE474-MX 310VAc chez Radiospare est de 0.55€ ht
lien : https://fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-a-film/1896829?gb=s
Avant de racheter un carte à 1000€ ça vaut le coup de vérifier ce condensateur, le démontage de la carte sur le groupe extérieur ne prend pas plus de 20 minutes (connecteurs, cosses et visseries), pour sortir la carte facilement, il faut démonter le capot du dessus et faire glisser la carte vers le haut
J’espère que ça pourra être utile à d'autres personnes.
Merci à CyrilM, j'ai eu ce problème ce week-end (Erreur U4), le soucis vient bien du condensateur de 470nF X2, un fois démonté la valeur est de 147nF
Remontage avec un condensateur que j'avais sous la main 470nF X2 275V et la clim re-fonctionne
Le prix d'un condensateur Okaya LE474-MX 310VAc chez Radiospare est de 0.55€ ht
lien : https://fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-a-film/1896829?gb=s
Avant de racheter un carte à 1000€ ça vaut le coup de vérifier ce condensateur, le démontage de la carte sur le groupe extérieur ne prend pas plus de 20 minutes (connecteurs, cosses et visseries), pour sortir la carte facilement, il faut démonter le capot du dessus et faire glisser la carte vers le haut
J’espère que ça pourra être utile à d'autres personnes.
29 avril 2024 à 10:39