Code erreur E237 clim Samsung AQV09awan
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
4670
Forum Dépannage Climatisation : Code erreur E237 clim Samsung AQV09awan
Bonjour.
Le code erreur E2 37 s'affiche sur l'unité centrale de ma clim Samsung AQV09awan.
J'ai ensuite vérifié avec un ohmmètre que la sonde COIL de l'unité extérieure est bien HS, et c'est bien le cas a priori.
Mon problème est que je n'arrive pas à trouver dans le service manual la référence fabricant de cette sonde de température.
Je précise qu'il s'agit d'un câble qui d'un côté se connecte à la carte Outdoor MAIN PCB DB93-08388C (connecteur CN54) et de l'autre se termine par 3 sondes (Outdoor, Coil et Discharge).
Comment faire pour acheter ce câble ou même éventuellement trouver la réf précise de la sonde COIL pour la remplacer ?
Merci.
Le code erreur E2 37 s'affiche sur l'unité centrale de ma clim Samsung AQV09awan.
J'ai ensuite vérifié avec un ohmmètre que la sonde COIL de l'unité extérieure est bien HS, et c'est bien le cas a priori.
Mon problème est que je n'arrive pas à trouver dans le service manual la référence fabricant de cette sonde de température.
Je précise qu'il s'agit d'un câble qui d'un côté se connecte à la carte Outdoor MAIN PCB DB93-08388C (connecteur CN54) et de l'autre se termine par 3 sondes (Outdoor, Coil et Discharge).
Comment faire pour acheter ce câble ou même éventuellement trouver la réf précise de la sonde COIL pour la remplacer ?
Merci.
10 avril 2018 à 13:43
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Code erreur E237 clim Samsung AQV09awan
Bonjour.
Que donnent les mesures des 3 sondes? En précisant la température à laquelle vous les mesurez.
Cordialement, Dom.
Que donnent les mesures des 3 sondes? En précisant la température à laquelle vous les mesurez.
Cordialement, Dom.
10 avril 2018 à 14:27
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Code erreur E237 clim Samsung AQV09awan
Bonjour.
Chez le constructeur. Ou encore chez un électronicien, ou mieux un fournisseur en matériel froid a mis là surement un minimum de facturation, ou encore mieux attraper un technicien en clim il a surement une sonde de même valeur ohmique que la vôtre, il suffit de la couper et de la souder avec un bon fer à souder.
Mais Dom avait peut-être une autre idée ?
Chez le constructeur. Ou encore chez un électronicien, ou mieux un fournisseur en matériel froid a mis là surement un minimum de facturation, ou encore mieux attraper un technicien en clim il a surement une sonde de même valeur ohmique que la vôtre, il suffit de la couper et de la souder avec un bon fer à souder.
Mais Dom avait peut-être une autre idée ?
10 avril 2018 à 18:06
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Code erreur E237 clim Samsung AQV09awan
J'ai fait la mesure avec une température extérieure à mon avis comprise entre 16 et 20°C.
Les résultats sont : 16 kohm pour Outdoor, 350kohm pour Discharge et seulement 250 ohm pour Coil.
Quand je compare avec les courbes, Outdoor et Discharge me semblent bonnes, mais Coil HS. Qu'en pensez-vous ?
Les résultats sont : 16 kohm pour Outdoor, 350kohm pour Discharge et seulement 250 ohm pour Coil.
Quand je compare avec les courbes, Outdoor et Discharge me semblent bonnes, mais Coil HS. Qu'en pensez-vous ?
10 avril 2018 à 19:05
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Code erreur E237 clim Samsung AQV09awan
Alors essayez la manip suivante. Les fils qui arrivent sur le connecteur des sondes peuvent être extraits du connecteur en appuyant avec une épingle sur une languette de métal dans les cages du connecteur. De cette façon, vous devez pouvoir mettre les fils de la sonde outdoor dans les cages de la coil. Pour la sonde HS (250 ohms c'est mort!), coupez les fils et mettez une résistance de 15k à la place.
C'est juste pour voir si la machine redémarre. A la limite elle pourra aussi fonctionner telle quelle tant que la température extérieure est vers les 18°.
C'est juste pour voir si la machine redémarre. A la limite elle pourra aussi fonctionner telle quelle tant que la température extérieure est vers les 18°.
10 avril 2018 à 23:02
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Code erreur E237 clim Samsung AQV09awan
Bonjour,
J'ai fait le test avec une résistance de 10k (j'avais que ça sous la main).
Le code erreur a disparu et la clim fonctionne de nouveau correctement.
Donc c'est bien la sonde qui est défectueuse. Je l'ai démontée et j'en cherche une avec les mêmes caractéristiques.
Je vous tiendrai au courant.
Merci en tout cas.
J'ai fait le test avec une résistance de 10k (j'avais que ça sous la main).
Le code erreur a disparu et la clim fonctionne de nouveau correctement.
Donc c'est bien la sonde qui est défectueuse. Je l'ai démontée et j'en cherche une avec les mêmes caractéristiques.
Je vous tiendrai au courant.
Merci en tout cas.
11 avril 2018 à 11:25
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
Code erreur E237 clim Samsung AQV09awan
Bonjour,
J'ai commandé une sonde et je l'ai raccordée (soudée) à la place de celle défectueuse.
Ma clim fonctionne de nouveau.
Merci pour votre aide !
J'ai commandé une sonde et je l'ai raccordée (soudée) à la place de celle défectueuse.
Ma clim fonctionne de nouveau.

Merci pour votre aide !
18 avril 2018 à 12:48
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Code erreur E237 clim Samsung AQV09awan
Invité
Bonjour,
J'ai le même problème.
Quelle est la référence de la sonde ?
Merci.
J'ai le même problème.
Quelle est la référence de la sonde ?
Merci.
03 novembre 2018 à 18:53
Réponse 8 d'un contributeur de Bricovidéo
Code erreur E237 clim Samsung AQV09awan
Bonjour.
Pas si évident de trouver une sonde 10K CTN, étanche, qui rouille pas et avec un diamètre compatible.
J'avais commandé la réf : JIC-F103WN-L301 (marque Amphenol) via le site Mouser.
Elle convient très bien au final.
Pas si évident de trouver une sonde 10K CTN, étanche, qui rouille pas et avec un diamètre compatible.
J'avais commandé la réf : JIC-F103WN-L301 (marque Amphenol) via le site Mouser.
Elle convient très bien au final.
03 novembre 2018 à 21:31