Code erreur split Samsung AQV24PSBN
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
7451
Question Forum Climatisation : Code erreur split Samsung AQV24PSBN
Bonsoir.
Quand je mets en position chauffage mon split Samsung AQV24PSBN rien ne se passe (seule l'UE fonctionne) après 15 minutes environ 2 leds vertes sur les 3 de l'UI clignotent.
Il s'agit de la led "good sleep" et de la led de fonctionnement, seule la led timer est éteinte.
Pourriez-vous m'indiquer le code erreur qu'indiquent ces leds et éventuellement le composant incriminé ?
Merci.
Très cordialement.
DOMIDOMI69
Quand je mets en position chauffage mon split Samsung AQV24PSBN rien ne se passe (seule l'UE fonctionne) après 15 minutes environ 2 leds vertes sur les 3 de l'UI clignotent.
Il s'agit de la led "good sleep" et de la led de fonctionnement, seule la led timer est éteinte.
Pourriez-vous m'indiquer le code erreur qu'indiquent ces leds et éventuellement le composant incriminé ?
Merci.
Très cordialement.
DOMIDOMI69
03 décembre 2021 à 23:43
Réponse 1 du dépannage forum-climatisation
Code erreur split Samsung AQV24PSBN
Bonjour.
Il semblerait que ces clignotements invitent à ouvrir l'UE et regarder d'autres LEDs de 3 couleurs. Parce que ce serait un problème lié à l'UE.
Il semblerait que ces clignotements invitent à ouvrir l'UE et regarder d'autres LEDs de 3 couleurs. Parce que ce serait un problème lié à l'UE.
04 décembre 2021 à 09:53
Réponse 2 du dépannage forum-climatisation
Code erreur split Samsung AQV24PSBN
Bonjour.
Cela sent le manque de gaz, un conseil ne pas laisser en fonctionnement votre installation, risque de casse.
Cela sent le manque de gaz, un conseil ne pas laisser en fonctionnement votre installation, risque de casse.
04 décembre 2021 à 10:38
Réponse 3 du dépannage forum-climatisation
Code erreur split Samsung AQV24PSBN
Bonjour.
Merci infiniment pour vos réponses.
Dans l'UE, led rouge allumé fixe et et led jaune clignote (led milieu éteinte) pour information cette clim a été installée il y a 10 ans sans jamais être mise en route.
Le plus gros des tubes cuivre sortant de l UE est tellement chaud que l'on ne peut pas rester les doigts dessus ce qui laisserait penser "je pense,peut-être à tort" que la charge est OK car bon échange thermique ?
Merci si vous pouviez confirmer ou pas vos diagnostics précédents.
Bon dimanche.
Merci infiniment pour vos réponses.
Dans l'UE, led rouge allumé fixe et et led jaune clignote (led milieu éteinte) pour information cette clim a été installée il y a 10 ans sans jamais être mise en route.
Le plus gros des tubes cuivre sortant de l UE est tellement chaud que l'on ne peut pas rester les doigts dessus ce qui laisserait penser "je pense,peut-être à tort" que la charge est OK car bon échange thermique ?
Merci si vous pouviez confirmer ou pas vos diagnostics précédents.
Bon dimanche.
05 décembre 2021 à 14:12
Réponse 4 du dépannage forum-climatisation
Code erreur split Samsung AQV24PSBN
Bonjour Domidomi.
Pour moi, votre gros tuyau brulant en sortie d'E pourrait être un symptôme de manque de gaz.
Voir réponse 4 de la question 7444 : Clim réversible Fujitsu ne chauffe plus
Pour moi, votre gros tuyau brulant en sortie d'E pourrait être un symptôme de manque de gaz.
Voir réponse 4 de la question 7444 : Clim réversible Fujitsu ne chauffe plus
05 décembre 2021 à 15:27
Réponse 5 du dépannage forum-climatisation
Code erreur split Samsung AQV24PSBN
Bonjour.
Le code erreur indiquerait "décharge au-dessus de la température" avec comme solution sur le manuel dans télécharger les données de l'eprom, remplacer le PBA.
Je ne comprends pas trop s'il s'agit de la carte PBA ?
Merci.
Le code erreur indiquerait "décharge au-dessus de la température" avec comme solution sur le manuel dans télécharger les données de l'eprom, remplacer le PBA.
Je ne comprends pas trop s'il s'agit de la carte PBA ?
Merci.
05 décembre 2021 à 18:19
Réponse 6 du dépannage forum-climatisation
Code erreur split Samsung AQV24PSBN
Bonjour.
Ce code erreur (jaune clignotant et rouge fixe) peut-il indiquer un manque de gaz (tube de refoulement hyper chaud avant que l'erreur soit indiquée) et rien au niveau du split même pas de ventilation en position chauffage alors que la ventilation dans le split s'effectue bien en position froid.
Merci encore pour vos précieux conseils.
Bon après-midi.
Ce code erreur (jaune clignotant et rouge fixe) peut-il indiquer un manque de gaz (tube de refoulement hyper chaud avant que l'erreur soit indiquée) et rien au niveau du split même pas de ventilation en position chauffage alors que la ventilation dans le split s'effectue bien en position froid.
Merci encore pour vos précieux conseils.
Bon après-midi.
07 décembre 2021 à 14:41
Réponse 7 du dépannage forum-climatisation
Code erreur split Samsung AQV24PSBN
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 décembre 2021 à 15:35
Réponse 8 du dépannage forum-climatisation
Code erreur split Samsung AQV24PSBN
Bonjour.
Si vous avez une température de décharge trop haute c'est le signe d'un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous avez une température de décharge trop haute c'est le signe d'un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 décembre 2021 à 15:40
Réponse 9 du dépannage forum-climatisation
Code erreur split Samsung AQV24PSBN
Bonsoir,
Merci à tous, je vais faire effectuer un contrôle de charge.
Très cordialement.
DOMIDOMI69
Merci à tous, je vais faire effectuer un contrôle de charge.
Très cordialement.
DOMIDOMI69
07 décembre 2021 à 21:51
Réponse 10 du dépannage forum-climatisation
Code erreur split Samsung AQV24PSBN
Bonsoir,
Dernière question et je ne vous ennuie plus :
Si besoin d'un complément de charges, puis-je faire rajouter le gaz EcoCool 32A ? (est-il miscible avec le R410A ?)
Merci.
Dernière question et je ne vous ennuie plus :
Si besoin d'un complément de charges, puis-je faire rajouter le gaz EcoCool 32A ? (est-il miscible avec le R410A ?)
Merci.
07 décembre 2021 à 22:29