FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 259 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit PL sur le forum Climatisation

PL
a posté 10 682 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour.
Alors, je ne vais pas incriminer la société car il est courant qu'au bout de quelques années les UI ne soit pas compatible avec l'UE, ce qui est logique, les techniques ont évolué, et donc les programmations ne sont plus du tout adaptées.
Par contre le fait de changer le compresseur est certainement moins cher que de tout changer non ?
Le problème et c'est une caractéristique chez tous les constructeurs, si on change le compresseur, la carte inverter va avec, je comprends que c'est un peu cher à la base mais cela évite une 2éme intervention qui risque de vous coûter un 2éme compresseur et la carte voire les ventilos condenseur (UE) en plus. Ce qui là va coûter une blinde.
Cette solution de changer le compresseur et la carte va permettre de vérifier :
1 Si la charge frigo est bonne c'est à dire la seule solution de savoir s'il n'y a pas une fuite de gaz, dans ce cas le technicien doit effectuer une recherche de fuite azote 30 bars ce qu'il doit de toutes manières faire pour le changement du compresseur.
2 Si pas de fuite frigo/fluide, la garantie repart pour l'installateur et donc dépanneur sur le compresseur pour 3 ou 5 ans.
3 Bien sûr, la société ainsi que le technicien doivent détenir son attestation de capacité pour la société et d’aptitude pour le tech. Ça c'est obligatoire.
Espérant avoir répondu à vos attentes.
12 avril 2018 à 16:42
forum consulter ce sujet Changement total de clim Daikin pour défaut L5

Bonjour.
Aucun souci pour la soudure, il est vrai que plus le tube est petit, plus le point de chauffe est loin, mais un chiffon humide ou mouillé au plus loin de la soudure résout le problème.
Pour la dudgeonnière un emprunt ? ou une location, ou si vous trouvez à quelques € pourquoi pas ? vous habiteriez à côté de chez moi je vous l'aurais prêté voire même filer un coup de main pour la soudure. smile
11 avril 2018 à 18:57
forum consulter ce sujet Problème raccord unité murale Daikin

Publicité

Bonjour.
RUN et TIMER en même temps ? pas de code défaut pour cela.
RUN 4 X et TIMER fixe = défaut F 4 défaut du ventilateur de votre UI.
RUN fixe et timer 4 X = défaut P 4 défaut dépassement de température de refoulement compresseur = manque de fluide ou sonde défectueuse, appeler un technicien.
11 avril 2018 à 18:48
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Carrera

Bonjour.
Chez le constructeur. Ou encore chez un électronicien, ou mieux un fournisseur en matériel froid a mis là surement un minimum de facturation, ou encore mieux attraper un technicien en clim il a surement une sonde de même valeur ohmique que la vôtre, il suffit de la couper et de la souder avec un bon fer à souder.
Mais Dom avait peut-être une autre idée ?
10 avril 2018 à 18:06
forum consulter ce sujet Code erreur E237 clim Samsung AQV09awan

Bonjour.
La seule solution est soit de souder directement votre tube 1/4 provenant de votre UE sur ce tube effectivement en 5/16 donc la taille au dessus, soit de souder un raccord 1/4 à visser.
Attention si vous ne savez pas souder le laiton avec le Cu, il existe des raccords à souder 1/4 à visser avec ce qu'on appelle une queue de charge en Cu et rentre dans le 5/16.
Je vous conseille une des deux méthodes car si je vous dis de prendre des raccords vous aurez de grosses difficultés à les rentrer avec le tube condensat l'autre tube les câbles etc. dans votre UI.
10 avril 2018 à 17:56
forum consulter ce sujet Problème raccord unité murale Daikin

Bonjour.
Attention, je ne connais pas les longueurs maxi des tubes, bien se renseigner car avec d'autres marques elles ne pouvaient dépasser les 50 cm.
Si les 2 m sont trop longues, il se passe un phénomène de "foisonnement", c'est à dire que l'air ne rentre pas suffisamment et le pire ne sort pas suffisamment, du coup, les pressions frigorifiques montent en cas de fortes chaleurs et vous ne climatisez rien du tout.
Bien se renseigner sur ces mesures de tubes.
OK pour le reste, en règle générale, ces appareils à part qu'ils soient un peu bruyant fonctionnent correctement.
09 avril 2018 à 18:15
forum consulter ce sujet Avis Climatisation monobloc Winnie ou Windy

Bonjour.
Citation :
à quelle distance maximum doit se trouver le groupe extérieur des splits intérieurs (longueur des tubulures)
Il n'y a pas de mini ou maxi en tube, enfin si cela dépend des constructeurs de la puissance aussi.
Citation :
quelle est la meilleure situation géographique E O S N ?
Je suppose que vous voulez parler de l'UE.
Il n'y a pas de règles, l’idéal pour chauffer afin de prendre le maximum de "calories" serait le sud, mais pour refroidir serait le nord, mais les appareils sont prévus pour être en plein soleil, sous la pluie, la neige... avec des températures mini et maxi de fonctionnement.
Donc on rejoint votre 1er question les métrés de tube, le positionnement de vos UI et de vos UE est à prendre en considération.
08 avril 2018 à 10:40
forum consulter ce sujet Installer une climatisation conseils

Bonjour. Je ne connais pas ces marque, mais généralement ces appareils sont assez bruyant.
En effectuant un petit bilan thermique et n'ayant pas plus de renseignement, isolation de la maison, l'année, la région etc.
Alors pour 20 m² il vous faudrait environ 1800 w donc les 250€ que vous pourriez gagner X 3 pourraient surement être utilisé pour autre chose.
Je ne sais pas si vous pourrez percer les trous pour l'aspiration et refoulement et les évacuation condensat, mais pour le prix vous auriez mieux en split, avec Mitsubishi Electric ou Daikin.
08 avril 2018 à 10:28
forum consulter ce sujet Avis Climatisation monobloc Winnie ou Windy

Bonjour.
15 ans d'utilisation c'est déjà bien.
Il va de soit que vous ne pourrez remettre du R22 car ce gaz étant interdit.
Par contre je crois que c'est du R417A et non du R427A.
Une installation si elle est en bon état et que le circuit est bien étanche je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas changer que le compresseur avec le gaz ?
Il faut être assez rigoureux dans son travail et bien respecter les règles de nettoyage circuit et étanchéité de celui ci.
Changer toute l'installation, les tubes, l'UI, l'UE.
Par contre vous repartirez avec un nouveau système (INVERTER) plus performant, plus économique et une nouvelle garantie (5 ans pour le compresseur et 3 ans pour les autres pièces).
La décision vous appartient.
08 avril 2018 à 08:49
forum consulter ce sujet Remplacement compresseur de clim Daikin

Bonjour.
Citation :
Je vais faire installer une climatisation chez moi, et j'aurais voulu connaitre les points importants à savoir, avant de faire faire des devis.
Oui c'est bien, vous voulez savoir quoi ?
Un plan, une idée de ce que vous voulez ?
Pour les marques, Mitsubishi Electric et / ou Daikin.
07 avril 2018 à 13:42
forum consulter ce sujet Installer une climatisation conseils

Bonjour.
Il faut peut-être prendre un peu de recul, et voir si dans le futur cela vous gêne vraiment, une habitude et une bonne réflexion sur la régulation cela peut éviter des mauvais réglages.
07 avril 2018 à 13:35
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi brassage auto après chauffage

Bonjour.
Avec certaines marques comme Daikin on peut éventuellement accéder via la commande IR à certains paramètres pas totalement et notamment celle que vous demandez mais avec la marque que vous avez je ne sais pas. shockedshockedshocked
06 avril 2018 à 19:18
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi brassage auto après chauffage

Bonjour.
La batterie de soufflage est celle qui permet l’échange du froid ou du chaud en fait c'est la taille du soufflage en sortie et reprise de votre UI, par exemple elle fait 1 m x 0.40 m et bien il faut la même taille en grille de reprise ou de soufflage.
Je dirais que cela est valable pour un split seul donc pour une seule chambre.
En multi split, on va parler en M3/h si votre machine distribue 1000 m3/h dans trois chambres il vous faudra donc 3000 m3/h mini en reprise et cela va de soi qu'une grille adaptée est nécessaire et comme dit aussi par notre invité un gainage en reprise est le top, deux raisons :
1 on peut mettre un filtre sur la grille qui donc beaucoup plus accessible,
2 la batterie à beaucoup moins de risques de s'encrasser rapidement en reprise directe dans les combles et évite bien les problèmes de régulation.
Surtout aussi que la gestion en régulation est un peu plus compliquée.
05 avril 2018 à 17:47
forum consulter ce sujet Conseils future installation clim gainable

Bonjour.
Ça c'est normal. Comme quoi, les fenêtres fermées en hiver ne sont pas un mur anti bruit.
05 avril 2018 à 17:34
forum consulter ce sujet Bourdonnement fonctionnement clim LG

Bonjour.
Pas facile de répondre.
Dans pratiquement 100 % des cas c'est une demande du client pour le particulier, j’évite car le phénomène n'est pas le même que dans des bureaux, une bonne orientation des ailettes et une position d'installation bien pensée dans la chambre peuvent éviter la désactivation définitive ou temporaire de cette fonction.
05 avril 2018 à 07:48
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi brassage auto après chauffage

Bonjour.
Oui, bien vu, un sous-dimensionnement et donc un bruit continuel n'ayant pas de régulation.
A un moment donné il va y avoir un problème de facture dans ce cas ???
04 avril 2018 à 18:38
forum consulter ce sujet Bourdonnement fonctionnement clim LG

Bonjour.
5 x le volume d'air s'il y a une VMC sinon c'est 3 x.
04 avril 2018 à 18:19
forum consulter ce sujet Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

Bonjour.
Vous allez désespérer longtemps. Et oui, on en a pour son argent.
A la fin on finit par tout changer et cela coûte beaucoup plus cher. Environ 1x1/2 voire 2 ou 3 si on persiste à tout faire soi-même. tittertitter
Désolé cathars mais il y a alibaba mais les 40 voleurs sont derrière. lollol Voire devant.
Bon c’était ma page humour.
Ne connaissant pas du tout cette marque je ne pourrais pas du tout vous aider, éventuellement mettre en post une photo recto verso de la pièce incriminée pour que d'autres puissent vous aider, tout du moins en électronique.
04 avril 2018 à 18:16
forum consulter ce sujet Recherche pièces détachées climatiseur Hisense

Bonjour.
En effet ce n'est pas une petite puissance env 14 kW, accrochée au mur à portée de chambre je comprends que cela dérange un peu, et comme chez moi quand il y a un concert au Zénith, c'est surtout les basses.
Donc il faut directement poser l'UE sur le sol comme expliqué soit sur des dalles et des plots soit sur une dalle béton et sur plots soit vous aurez toujours les mêmes problèmes.
03 avril 2018 à 17:06
forum consulter ce sujet Bourdonnement fonctionnement clim LG

Bonjour.
Non pas tout à fait, car pour la déshumidification il faut 500W pour 1000W fournie.
Mais bon c’était rigolo.
02 avril 2018 à 18:29
forum consulter ce sujet Clim fait du froid et du chaud en même temps

Bonjour.
Vous pouvez climatiser qu'une seule chambre, si vous voulez mettre une UE plus puissante pourquoi pas ! mais il faudra étendre vos installations dans un délai court, car les UI comme les UE peuvent évoluées et ne plus correspondre avec le matériel installé. Vous auriez des soucis de compatibilité.
Suivant votre délai d'une future installation passé 2 ans il vaudrait mieux repartir sur du neuf et donc une garantie neuve.
Ayant déjà effectué ce genre d'installation, l’idéal est un petit gainable pour chaque chambre avec sa grille de reprise gainée et de soufflage.
Pour la taille des grilles, elle est simple, elles doivent être de la même taille minimum que la surface de la batterie de soufflage, et donc de reprise, voire un petit plus grande afin d’éviter les bruits de soufflage, surtout dans une chambre.
Cela dépend de la place en combles pour les encombrements.
02 avril 2018 à 09:59
forum consulter ce sujet Conseils future installation clim gainable

Bonjour. Les gaines gonflables en sortie d'un ou plusieurs gainables, solution rapide et efficace.
02 avril 2018 à 09:46
forum consulter ce sujet Conseils pour climatiser un volume de 2086 m3

Bonjour.
Comme je viens de voir le post maintenant. Pas mal Heat et cool en même temps. lollollollollol
02 avril 2018 à 09:43
forum consulter ce sujet Clim fait du froid et du chaud en même temps

Bonjour.
S'il y a une boite liquide les 400 gr devrait rentrer.
Il faut savoir qu'en mode chaud l'UE est plus bruyante qu'en froid.
Et en effet c'est l'UE qu'il faut modifier, soit par la pose de plots antivibratiles posés sous les pieds de l'UE, soit la pose elle-même de celle-ci sur un coin dallé, bétonné etc.
02 avril 2018 à 09:41
forum consulter ce sujet Bourdonnement fonctionnement clim LG

Bonjour.
Là on commence à taper dans le lourd.
Je verrais bien un système VRV, DRV.
Je vous conseillerais plutôt de contacter une ou plusieurs sociétés afin de vous faire un devis avec une bonne étude, un bilan thermique.
01 avril 2018 à 11:49
forum consulter ce sujet Conseils pour climatiser un volume de 2086 m3

Bonjour.
Il faudrait tester la carte comme je vous l'ai expliqué.
31 mars 2018 à 11:56
forum consulter ce sujet Erreur U4 clim Daikin RZQ71B8V3B

Bonsoir.
Alors la réponse est sur l’étiquette fournie en photo = impeccable pour votre UE. Il existe la même chose avec votre UI et la commande à fils.
Je vous demande tout ceci car je vais appeler la plateforme pro afin d'essayer d'avoir une réponse concrète et précise.
De plus j'en ai besoin pour un client alors profitons en.......smile.
29 mars 2018 à 20:25
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Hitachi

Bonsoir.
Oui Dom, mais en occasion comme nous le voyons fréquemment sur ce forum c'est un peu plus compliqué et pointu en terme de mise en service.
29 mars 2018 à 20:19
forum consulter ce sujet Quelle unité intérieure pour groupe Mitsubishi MU-A12WV

Bonsoir.
Pour moi le compresseur est HS, ce pourquoi Daikin vous a conseillé le remplacement ainsi que la carte inverter.
29 mars 2018 à 20:14
forum consulter ce sujet Erreur U4 clim Daikin RZQ71B8V3B

Bonjour. Ce n'est qu'une préconisation Daikin.
Mais il faudrait contrôler les sorties compresseur venant de la carte inverter.
Il faut hors tension mettre l'appareil de mesure sur Volt continu, débrancher le compresseur bien séparer les fils qu'ils ne touche aucune carrosserie ou entre eux.
Mettre les deux picots sur U/V mettre sous tension et effectuer une demande de chaud ou froid, l’idéal est d 'être deux à moins que vous ayez un inter de coupure de proximité attention la lecture sur l'appareil de mesure ne dure que quelques secondes.
Effectuer deux autres mesures entre U/W et V/W si les valeurs mesurées sont identiques, la carte est OK donc la panne serait le compresseur HS. Dans ce cas suivre les préconisations Daikin.
29 mars 2018 à 07:49
forum consulter ce sujet Erreur U4 clim Daikin RZQ71B8V3B

Bonjour. Votre appareil ayant 15 ans env.
Pourriez vous nous dire le type de gaz marqué sur la plaque signalétique de votre UE (unité extérieur) voir mêmes le top une photo de chaque plaque des unités.
28 mars 2018 à 17:58
forum consulter ce sujet Panne code P1 clim Mitsubishi

Bonjour.
D'après ce que j'ai trouvé il faut une UI réf : MSC-A12 WV
Demandez confirmation auprès de la plateforme Mitsubishi (tél sur internet).

28 mars 2018 à 16:50
forum consulter ce sujet Quelle unité intérieure pour groupe Mitsubishi MU-A12WV

Bonjour.
Bizarre qu'une société qui installe la clim ne réponde pas car il faut une habilitation ne serait-ce que pour la mise en service. Attendez-vous à avoir des soucis ultérieurement.
Ce qu'il nous faudrait est la réf de l'unité intérieure concernée ainsi que celle de la commande à fils ou infrarouge.
28 mars 2018 à 16:30
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Hitachi

Bonjour.
Cela sent le moteur HS, prévoir un remplacement rapide afin de pas casser autre chose.
26 mars 2018 à 18:52
forum consulter ce sujet Problème bruit circulateur Wilo para stratos

Bonjour.
En effet le bruit pourrait être un inconvénient.
26 mars 2018 à 08:16
forum consulter ce sujet Avis clim Unico Twin

Bonjour.
Certainement un contact qui reste collé sur un relais de la carte UI. A vérifier.
25 mars 2018 à 10:41
forum consulter ce sujet Volets de clim réversible Carrera

Bonjour.
Je n'ai plus les docs pro dialog mais en essayant de glaner quelques renseignements par ci par là, il se pourrait que ce soit un contact HS sur le relais KEH en bas à gauche de l'UI Nexa XB20, le changer sur un autre ct et faire un essai.
25 mars 2018 à 10:40
forum consulter ce sujet PAC Carrier Nexa impossible de passer en mode chaud

Bonjour. Merci JIMA.
23 mars 2018 à 20:09
forum consulter ce sujet PAC Airwell avis manque de gaz ?

Bonjour.
Oui si la pompe est trop remplie en huile. Ou encore, ce peut être un signe de fuite sur un circuit si cela dure trop longtemps, ce qui peut finir par la pompe cramée par évaporation de l'huile.
Suivant les marques il y a différents étages de vide.
23 mars 2018 à 20:04
forum consulter ce sujet Pompe à vide Platinum fait de la fumée

Bonsoir.
Le problème est que les constructeurs ne donnent aucun schéma électronique.
Éventuellement avec des belles photos recto / verso des carte Dom-Aom ou autres pourraient éventuellement vous aider.
22 mars 2018 à 19:15
forum consulter ce sujet Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2

Bonjour.
Oui OK mais JIMA parle pour un tout ou rien, pour un inverter c'est complètement différent.
En tout ou rien on peut mesurer une SR ou une SC, mais, certainement pas en inverter car la modulation compresseur est constante donc impossible de mesurer une SC. En inverter la seule et unique façon de savoir est donc le pesage du gaz suivant les préconisations constructeur./
Par contre il faut faire des essais avant tout appel avec une société.
Faire fonctionner en mode chaud pendant 20/30 minutes prendre les températures entrée d'air de l'UI (ambiant) et le soufflage de l'UI.
Si vous pouvez nous donner ces infos le plus précisément possible nous pourront peut-être vous éviter des frais inutiles.
Pour le pesage, donc extraction du gaz avec boite de récupération ou de transfert et réinjection si besoin est.
Le prix varie suivant les régions, cela va pour une intervention technique entre 100 et 200€.
Cela ne concerne que l'intervention un devis de recherche de fuite est soit avec, soit à rajouter.
22 mars 2018 à 19:10
forum consulter ce sujet PAC Airwell avis manque de gaz ?

Bonjour.
Merci du retour positif.
22 mars 2018 à 18:44
forum consulter ce sujet Clim Wespoint Eolia clignote vert

Bonsoir.
C'est très simple il suffit de peser le gaz si la charge est bonne le problème est ailleurs.
Car d’après les mesures données cela veut dire n'importe quoi.
21 mars 2018 à 19:28
forum consulter ce sujet PAC Airwell avis manque de gaz ?

Bonsoir.
En effet vous êtes dans un état normal de fonctionnement.
Le bruit est un peu plus conséquent étant donné que l'on monte très haut en puissance en ampérage et afin de dégivrer le plus rapidement possible.
Si votre machine travaille comme cela ne vous inquiétez pas "normal de fonctionnement".
21 mars 2018 à 19:23
forum consulter ce sujet Bruit insupportable splits lors du dégivrage du groupe extérieur

Bonjour.
Je crois me souvenir qu'il existe deux systèmes par gravitaire ou par évaporation/pulvérisation lors du fonctionnement, sinon une pompe de relevage sera nécessaire.
A voir avec les différentes marques et installations.
20 mars 2018 à 20:51
forum consulter ce sujet Climatisation monobloc murale efficace ?

Bonjour.
Oui en effet, un rebouchage avec une cartouche de silicone étanche de ou avec de la mousse de polyuréthane expansée anti-feu.
20 mars 2018 à 20:41
forum consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi siffle à l'intérieur de la maison

Bonsoir.
Avez-vous les codes pannes du ou des problèmes antérieurs ?
Car pour en venir à presque tout changer... ? autrement, oui certainement et si vous avez que ça à faire, mais avec toutes les données techniques constructeur, logiciels, appareillages de labo et j'en passe. smilesmilesmilesmile
Bon courage.
20 mars 2018 à 20:38
forum consulter ce sujet Réparer carte alim PAC Sanyo sans liaison frigorifique

Bonsoir.
Citation :
Je n'ai pas remarqué une augmentation significative de la température sur un des gros tuyaux
Normal, au bout de 30 s, il faut au moins 5 minutes de fonctionnement et le mieux 20/30 minutes.
19 mars 2018 à 20:06
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH

Bonjour.
Adel, l’alimentation étant en 230 V, et les moteurs étant inverter je ne crois pas que l'inversion d'une phase soit possible.
Donc à notre ami jeremy5662 je crois qu'il n'y a aucun souci.
19 mars 2018 à 20:01
forum consulter ce sujet Sens rotation ventilateur compresseur extérieur Mitsubishi

Bonsoir.
Sûrement un problème de place. Déjà étant sous les toits...
19 mars 2018 à 19:55
forum consulter ce sujet Climatisation monobloc murale efficace ?