Bonsoir.
Je ne suis pas un spécialiste dans l’affinement des fromages, j'en ai fait un peu, les caves à vin aussi, en fait il faut garder une température constante avec une Hu % constante aussi donc tout en refroidissant il faut chauffer, en gros on chauffe ou refroidit tout le temps, mais il ne faut pas faire n'importe quoi, trop chaud on met trop longtemps pour refroidir et inversement.
De mémoire si vous avez 1000 W de froid il faut 500 W de chaud avec une régulation pour la température et l'Hu%
Ce que vous avez installé ne convient absolument pas pour ce que vous voulez faire, de plus qu'aux niveaux des normes sanitaires si vous êtes un pro ? Là vous n'y êtes pas du tout surtout avec les fromages et les salmonelles.
12 mars 2018 à 19:50
forum consulter ce sujet Réglage climatiseur dans une fromagerie

Bonjour.
Nous dire combien de fois la led timer clignote ainsi et la led opération.
11 mars 2018 à 18:41
forum consulter ce sujet PAC air-air Atlantic AOY G24LAT3 ne fonctionne plus

Publicité

Bonjour.
Contacter la plateforme si ils ne distribuent pas aux particuliers ils vous dirigeront vers un distributeur.
11 mars 2018 à 18:37
forum consulter ce sujet Recherche filtres charbons clim Toshiba RAS-167SKV-E3

Bonjour.
Je ne sais pas au niveau compatibilité.
Peut être que la plateforme pourrait vous renseigner.
11 mars 2018 à 18:36
forum consulter ce sujet Recherche volute pour clim Hitachi RAK NH4

Bonjour.
Avec la réf complète et le n° de série de votre appareil, vous pouvez contacter la plateforme Hitachi qui si il ne travaille pas avec les particuliers vous dirigeront vers un distributeur.
Le n° de tel est sur leur site internet.
10 mars 2018 à 13:12
forum consulter ce sujet Recherche volute pour clim Hitachi RAK NH4

Bonjour.
Des installations avec 50 cm 1 m ou dépassement de 1 m ou 2 m suivant les préconisations constructeurs ne m'ont jamais posées de problèmes particuliers.
Certaines sont encore en place après 15 ans et fonctionnent toujours.
Mais ceci avec les inverters, avec les tout ou rien il fallait vraiment respecter certaines règles métrés, siphon, boucles etc.
10 mars 2018 à 10:49
forum consulter ce sujet Avis installation climatiseurs

Bonjour.
Il faut savoir qu'en mode chauffage le compresseur fait plus de bruit, normale on monte plus haut en pression.
Pour la longueur des tubes c'est bon, ne rien toucher.. Il est possible de mettre des plots antivibratiles sous l'UE aux 4 points de fixation cela améliorera l'isolation du bruit.
La transmission du bruit peut venir aussi par les tubes, le long du mur ou dans la moulure, mais comme ils sont isolés il est difficile qu'ils cognent l'un contre l'autre ou contre le mur, mais c'est une possibilité.
10 mars 2018 à 10:40
forum consulter ce sujet Vibration groupe extérieur Daikin

Bonjour.
Un tuto a été donné sur ce forum pour la recherche, une aide éventuelle de la part de nos modos serait un plus....
09 mars 2018 à 19:32
forum consulter ce sujet Remplacement moteur ventilateur UI clim Daikin

Bonjour.
Cela serait plutôt une erreur de com entre UI et UE. Le plus souvent cela est dû à un souci de carte UE.
07 mars 2018 à 21:20
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAC-18Y H4 ne démarre pas

Bonjour.
En considérant 25 K ohms pour 20°c et 20 K ohms pour 25°C cela serait cohérent par contre pour 0°C = 4 Mohms on devrait plutôt être dans les 66 k ohms ce qui serait vraiment hors plage pour votre mesure donnée.
Pour quelques € je vous conseillerais le remplacement de cette sonde.
Attention les valeurs que je vous donne sont standards, les constructeurs ont parfois leurs propres plages de fonctionnement des sondes elles peuvent être carrément différentes de celles que j'ai transmises.
07 mars 2018 à 21:11
forum consulter ce sujet Panne clim Bodner et Mann

Re. Une étude a-t-elle été effectuée ? Un bilan thermique ?
07 mars 2018 à 20:54
forum consulter ce sujet Anomalie fonctionnement PAC 3 splits

Bonjour.
Bon et bien en attente de la marque et des références complètes....
Qui a fait cette installation, un électricien ? un pote ? un copain ? un plombier bref un gars de métier peut-être ?
Citation :
De ce fait, l'UE ne peut faire jouer son principe inverter, elle ne peut fonctionner qu'en tout ou rien
C'est ou l'un ou l'autre, mais impossible de passer de l'un à l'autre.
Citation :
Aussi, le technicien a déplacé la sonde en l'extériorisant
Un truc à ne pas faire surtout si on veut montrer qu'on n'y connait rien.
De plus apparemment vous avez deux installations différentes ?
Que constatez-vous en différences flagrantes ?
07 mars 2018 à 20:53
forum consulter ce sujet Anomalie fonctionnement PAC 3 splits

Bonjour.
Citation :
Est-ce que une fois l'alimentation et l'électronique démontés, j'aurais assez de place pour sortir le moteur ???
Oui.
Citation :
Ou doit-on envisager de déposer l'unité entière ???
Du coup non.
07 mars 2018 à 20:39
forum consulter ce sujet Remplacement moteur ventilateur UI clim Daikin

Bonsoir.
Ben c'est dommage car cette marque disparaît donc plus de suite pour vous.
Je pense qu'il va falloir passer à autre chose.
A vous de voir, éventuellement nous demander conseils.
06 mars 2018 à 19:32
forum consulter ce sujet Voyant rouge sur clim Adler

Bonjour.
Mis à part les gags de films, la solution est de désolidariser le groupe (UE) du mur et le poser au sol.
Ceci pour expliquer que suivant les murs, donc type de maison ou appartement, tout peut jouer pour la transmission de vibration. Donc pour moi, voir avec votre installateur afin de déplacer l'UE pour que dans les années à venir = plus de problème.
06 mars 2018 à 19:29
forum consulter ce sujet Problème vibration clim Panasonic

Bonjour.
50 Bars c'est énorme la machine va exploser + de 75°C, là une sécurité doit se mettre en service ?
Il faut tout arrêter et y aller par étape.
Soit le moteur UI, soit la sonde batterie qui est HS, il faudrait commencer par la vérification de la sonde batterie UI.
Êtes-vous équipé d'un multimètre ?
Si oui en K ohms vérifier cette sonde en trois X une à température ambiante 22°C env, une dans un bol avec des glaçons (proche du 0°C) et une dans la main 32°C.
Nous transmettre les valeurs.
05 mars 2018 à 18:06
forum consulter ce sujet Panne clim Bodner et Mann

Bonjour.
Oui sans problème. Bien respecter les longueurs prévues par le constructeur.
05 mars 2018 à 07:25
forum consulter ce sujet Installation clim remonter tuyau cuivre un peu plus haut

Bonjour. Il se pourrait que ce soit simplement un fusible sur la carte UI. A vérifier.
04 mars 2018 à 11:38
forum consulter ce sujet Dépanner pompe à chaleur Daikin

Bonjour.
Mode 12 (22) code 3 = vitesse de ventilation thermostat off (chaud sans redémarrage toutes les 6 minutes 1= vitesse LL, 2 = vitesse télécommande, 3 = arrêt).
En temps que technicien j'ai cette feuille de paramètres.
Faites "programmation unités et télécommandes Daikin" vous trouverez votre bonheur.
04 mars 2018 à 10:07
forum consulter ce sujet Réglage ventilation gainable Daikin

Bonjour.
Ne connaissant pas cette marque mais d'après les symptômes fournis de votre part, vous êtes certainement limite de fonctionnement par un manque de gaz.
04 mars 2018 à 10:00
forum consulter ce sujet Panne clim Bodner et Mann

Bonjour.
Vous devez avoir une coupure électrique concernant que la PAC soit dans votre tableau général soit sur un tableau indépendant.
Il va falloir effectuer des recherches de votre côté, une fois trouvé vérifier à l'aide d'un appareil de mesure si le 230V est bien sur les machines.
Si tout est OK, soit une carte soit la commande elle même est HS.
Cela on le verra plus tard.
03 mars 2018 à 16:54
forum consulter ce sujet Dépanner pompe à chaleur Daikin

Bonjour.
Nous donner la réf de l'UE et nous dire le nombre de clignotement des leds 301 302 et 303 dans votre UE, enlever le capot du dessus pour accéder à ces leds.
03 mars 2018 à 16:48
forum consulter ce sujet PAC Hitachi air air clignote 8 fois rouge

Bonjour.
Pour l'instant ce serait la sonde de batterie et ou de reprise de l'UI donc à confirmer avec ces leds UE.
03 mars 2018 à 13:32
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAC-18Y H4 ne démarre pas

Bonjour.
En effet, il aurait été plus judicieux de nous demander conseils avant de faire quoi que ce soit.
03 mars 2018 à 11:41
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi arrêt compresseur en mode chaud

Bonjour.
Allez mode 12 code 3 -03 ça c'est pour le chaud donc sans redémarrage toutes les 6 minutes, pour le froid sans redémarrage toutes les 6 minutes mode 12 code 6-02.
Si le mode 12 ne fonctionne pas, mode 22.
03 mars 2018 à 11:20
forum consulter ce sujet Réglage ventilation gainable Daikin

Bonjour.
Il faudrait nous donner les clignotements des leds 301 302 et 303 situées dans l'UE en enlevant le capot du dessus.
03 mars 2018 à 11:11
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAC-18Y H4 ne démarre pas

Bonjour.
A priori cela serait le moteur du moteur des volets qui serait défectueux.
A changer
02 mars 2018 à 15:31
forum consulter ce sujet Anomalie clim Hitachi RAF-35NH5

Bonjour.
Pour voir le S/R il faut une différence de température de 7°C entre le départ liquide et la prise de pression HP.
Mais à mon avis, comme je le suppose et à l'heure actuelle avec un inverter vous ne verrez absolument rien du tout car il y a des variations de fonctionnement du compresseur.
La seule solution est le retrait du gaz le pesage et si tout est correct en fonction des données constructeur est la réintroduction du gaz pesé.
02 mars 2018 à 15:24
forum consulter ce sujet Contrôle fonctionnement climatisation

Bonjour.

Il faut savoir que les constructeurs mettent en système une vitesse de rotation suffisante sur les compresseurs inverter afin de ramener l'huile au compresseur.
Cela ne se voit pas dans le fonctionnement chaud ou froid, et que ce soit sur les grosses ou petites installations.
Mais je le répète il faut absolument respecter les diamètres et longueurs des tubes frigo, sinon ce système pour ramener l'huile tombe à l'eau Ah Ah... tittertittertitter
01 mars 2018 à 18:45
forum consulter ce sujet Installation piège à huile sur PAC réversible

Bonjour. Par d'accord du tout avec notre invité, en inverter on ne fait absolument pas de piège à huile, au contraire même car un coude ou pire un siphon augmenterait la longueur des tubes car la vitesse du fluide est amplement suffisante pour ces retours d'huile.
Par contre comme je l'ai dit, il faut absolument respecter les longueurs de tube entre les UI/UE ainsi que les dénivelés.
28 février 2018 à 19:20
forum consulter ce sujet Installation piège à huile sur PAC réversible

Bonjour.
FTXS35DAVMW est la réf de l'UI, et comme ça ne fonctionne pas en Bluetooth, il faut une UE avec des liaisons frigo une alimentation électrique, une liaison électrique.
Rien ne vous empêche de contacter une ou plusieurs entreprises afin d'effectuer un bilan thermique et devis d'installation.
28 février 2018 à 19:10
forum consulter ce sujet Consommation électrique clim Daikin FTXS35DAVMW

Bonjour.
J'habite Paris et ma société aussi.
Pour l'achat de machine sur internet je n'ai pas confiance du tout, souvent ce sont des sous marques on met l’étiquette et après en cas de garantie aie....
Le prix fourni - posé ne me choque pas, toutefois une remise peut très bien se négocier vu que c'est un remplacement, la ligne électrique étant déjà faite ainsi que le passage tube, il faut voir pour les condensats.
28 février 2018 à 10:35
forum consulter ce sujet Avis prix marques installation climatiseur monosplit Paris

Bonjour.
En effet un bon nettoyage permet un bon échange air/air sur la batterie UE, entraînant bien sur une contre performance des UI.
Si ce n'est que ça tant mieux.
Il faut quand même faire attention trop de dégivrage pourrait être aussi un manque de fluide.
28 février 2018 à 10:28
forum consulter ce sujet Clim Toshiba Inverter mise en préchauffage fréquent

Bonjour.
Il se peut comme soulevé par AAC qu'il y ait un manque de gaz ou que la sonde refoulement compresseur soit décalée, le fait de couper le courant et que la PAC se soit refroidit celle-ci démarre à nouveau.
Attendons. sleepysleepysleepy
27 février 2018 à 19:10
forum consulter ce sujet Panne unité intérieure climatisation Hitachi RAF-35QF8

Bonjour.
Dans le temps, on faisait des pièges à huile tous les 3 m sur le tube d'aspiration si le compresseur était au dessus et idem sur la ligne liquide au dessous.
Je ne sais pas de quand date votre matériel, mais en inverter cela n'est pas nécessaire.
Par contre 20 m c'est quand même long, bien vérifier par rapport à la marque, donc les données constructeur, les longueurs maximales totales entre chaque UI, et le dénivelé.
Tout doit être écrit dans les docs de montage fournies avec le matériel.
27 février 2018 à 19:03
forum consulter ce sujet Installation piège à huile sur PAC réversible

Bonjour.
Alors je reprends, en débranchant les 3 fils hors tension du compresseur et en effectuant trois démarrages différents et que vous avez les mêmes valeurs en courant continu la carte est OK mais dans ce cas le compresseur est surement HS.
Pour avoir la garantie il faut effectuer la mise en service par une société détenant son attestation de capacité ainsi que le technicien son attestation d'aptitude.
26 février 2018 à 18:38
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA

Bonjour.
OK, j'ai déjà observé ce genre de "comportement", aussi chez d'autres constructeurs.
Je n'ai pas toujours compris. shockedshockedshocked
26 février 2018 à 18:32
forum consulter ce sujet Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

Bonjour.
En attente d'autres avis, je ne suis pas certain, et ne connaissant pas ce matériel, que les résistances peuvent s'enclencher sur ordre de votre part en plus de la PAC, ce fonctionnement se mets en service si la PAC n'est pas suffisante en puissance et aussi en dépannage donc en cas de panne puissance PAC.
26 février 2018 à 16:15
forum consulter ce sujet Problème fonction temps Max sur ballon Cylia air de Auer

Bonjour.
Ma réponse n'est pas parvenue ?? mais AAC vous a donné les infos.
Pour starlight: je pense qu'afin d’éviter la stratification de l'air une fois la température atteinte les volets s'abaissent et il y a toujours une faible vitesse d'air.
Ce qui serait normal de fonctionnement.
26 février 2018 à 16:08
forum consulter ce sujet Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

Bonjour.
OK, donc comme les tensions sont égales U/V U/W et V/W en sortie de carte celle-ci est bonne mais le compresseur est surement HS peut être d'origine ?
Cela arrive suite à un mauvais entreposage, transport, ou encore la mise en service a été trop vite faite car il faut préchauffer le compresseur surtout s'il fait froid.
Voir avec le constructeur pour remplacement sous garantie.
26 février 2018 à 09:40
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA

Bonjour.
Je serais partant pour un manque de gaz, toutefois cette sonde étant très sollicité il serait bien de la contrôler..
26 février 2018 à 09:35
forum consulter ce sujet Climatiseur Fujitsu modèle AOU15RLQ ne fonctionne pas

Bonjour.
Houla quelle bataille, c'est vrai ce n'est pas cool.
Dans la société pour laquelle je travaille c'est la bataille pour expliquer que s'il y a un problème technique et que les installateurs qui n'ont pas leur attestation, ne doivent absolument pas mettre en service un split quelle que taille que ce soit./
Pour les dépannages c'est autre chose avec un peu de doc et de recherche et de réflexion même un gars comme vous pourrez y arriver.
Citation :
J'ai contrôlé les 3 phases compresseur 28.2 volts sur chaque fil.
Contrôle effectué sur fils débranchés du compresseur ou pas ?
25 février 2018 à 18:38
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA

Bonjour.
L'UI clignote combien de fois si UI = 3 X et Si led 1 fixe et led 2 clignotante 13 X problème de sonde = gaz pipe circuit D.
25 février 2018 à 18:27
forum consulter ce sujet Remplacer unité extérieure Mitsubishi

Bonjour. Vos gainables (donc vos UI) sont je suppose dans les combles, sont-ils gainés en reprise ?
25 février 2018 à 18:17
forum consulter ce sujet Clim Daikin gainable qui se déclenche toutes les 2 minutes

Bonjour.
Comme 2 entreprises donnent les mêmes conclusions que les clims fonctionnent correctement, quoique j’aimerais savoir les températures de soufflage et de reprise au bout de 20/30 mn de fonctionnement avec demande à fond en ventile et température.
Si température insuffisante peut-être un manque de gaz, un complément de charge a-t-il été effectué ?
Si température correcte peut-être un sous dimensionnement.
25 février 2018 à 18:14
forum consulter ce sujet Surconsommation importante PAC Hitachi

Bonjour.
En effet plus d'infos, que se passe-t-il exactement, l'UI ne démarre pas ? aucune réaction ?
25 février 2018 à 18:06
forum consulter ce sujet Réparation carte unité intérieure Daikin FTXN35LV1B9

Bonjour.
Il aurait peut-être fallu nous contacter ou demander un avis avant toutes interventions vous auriez économiser 600€.
24 février 2018 à 18:03
forum consulter ce sujet Clim Airton ventile que de l'air ambiant

Bonjour. Afin de mieux vous répondre, la marque et réf de vos appareils.
24 février 2018 à 17:58
forum consulter ce sujet Thermostat Maitre filaire et radios

Bonjour.
Je ne pense pas car l'UE faisant 16 kWet l'UI la moitié vous auriez un groupe trop puissant.
24 février 2018 à 17:56
forum consulter ce sujet Compatibilité consoles Thermoseme

Bonjour. Encore un pro.
23 février 2018 à 17:30
forum consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA