Arrêt ventilation température atteinte clim Daikin
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
4853
Question Forum Climatisation : Arrêt ventilation température atteinte clim Daikin
Bonjour,
Sur une console Daikin Nexura FVXG-K Y a t-il une manipulation à réaliser pour que la ventilation s'arrête lors de l'atteinte de la consigne température ?
Je ne dispose que de la télécommande infrarouge ARC 466A2.
Merci pour votre retour.
Sur une console Daikin Nexura FVXG-K Y a t-il une manipulation à réaliser pour que la ventilation s'arrête lors de l'atteinte de la consigne température ?
Je ne dispose que de la télécommande infrarouge ARC 466A2.
Merci pour votre retour.
14 juillet 2018 à 10:01
Réponse 1 du forum climatisation
Arrêt ventilation température atteinte clim Daikin
Bonjour.
Normalement il y a une méthode, mais il faut que la retrouve, sachant qu'elle n'est pas recommandée à cause de la stratification de l'air et donc entraînant un certain inconfort.
Normalement il y a une méthode, mais il faut que la retrouve, sachant qu'elle n'est pas recommandée à cause de la stratification de l'air et donc entraînant un certain inconfort.
14 juillet 2018 à 14:22
Réponse 2 du forum climatisation
Arrêt ventilation température atteinte clim Daikin
Commande infrarouge :
- Pour entrer dans la programmation (setting) maintenir le bouton test de la télécommande jusque le mode passe passe en mode "setting".
Choisir le sous code avec le bouton mode, pour vous 12.
Ensuite avec le bouton UP code 6.
Choisir avec le bouton down le sous code 2.
Puis valider le paramètre par une impulsion sur le bouton réserve.
Pour sortir du mode programmation, une impulsion sur le bouton mode.
Ça c'est pour le froid en chaud.
Mode 12 code 3 sous code 3.
- Pour entrer dans la programmation (setting) maintenir le bouton test de la télécommande jusque le mode passe passe en mode "setting".
Choisir le sous code avec le bouton mode, pour vous 12.
Ensuite avec le bouton UP code 6.
Choisir avec le bouton down le sous code 2.
Puis valider le paramètre par une impulsion sur le bouton réserve.
Pour sortir du mode programmation, une impulsion sur le bouton mode.
Ça c'est pour le froid en chaud.
Mode 12 code 3 sous code 3.
14 juillet 2018 à 15:58
Réponse 3 du forum climatisation
Invité

Arrêt ventilation température atteinte clim Daikin
Invité
Bonjour,
Ce mode existe déjà en chaud. Pour la coupure du ventilateur thermostat off, il faut couper le pont JB sur la carte principale de la FVXG (en haut à gauche).
A bientôt.
Julien
Ce mode existe déjà en chaud. Pour la coupure du ventilateur thermostat off, il faut couper le pont JB sur la carte principale de la FVXG (en haut à gauche).
A bientôt.
Julien
06 avril 2020 à 00:03