Mise en marche aléatoire clim Atlantic Fujitsu
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
4854
Question Forum Climatisation : Mise en marche aléatoire clim Atlantic Fujitsu
Bonjour à tous et toutes,
Depuis le passage en clim de mon climatiseur réversible gainé Atlantic Fujitsu ARY18RL(H) ce dernier se déclenche de façon aléatoire tous les jours à 18° soit la température la plus basse, sauf erreur après vérification il n'y a pas de programmation hebdomadaire d'enregistrée.
D'après vous de quoi peut venir ce dysfonctionnement, du boîtier de commande.
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement.
Depuis le passage en clim de mon climatiseur réversible gainé Atlantic Fujitsu ARY18RL(H) ce dernier se déclenche de façon aléatoire tous les jours à 18° soit la température la plus basse, sauf erreur après vérification il n'y a pas de programmation hebdomadaire d'enregistrée.
D'après vous de quoi peut venir ce dysfonctionnement, du boîtier de commande.
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement.
14 juillet 2018 à 11:22
Réponse 1 du forum climatisation
Mise en marche aléatoire clim Atlantic Fujitsu
Bonjour.
Perso je n'ai jamais rencontré ce genre de panne.
Et si vous êtes certain qu'il n'y a pas de programmation, je pense que vous avez une commande à fils (réf ?).
Il se peut en effet que ce soit la commande ou encore la carte UI qui fait des siennes.
Perso je n'ai jamais rencontré ce genre de panne.
Et si vous êtes certain qu'il n'y a pas de programmation, je pense que vous avez une commande à fils (réf ?).
Il se peut en effet que ce soit la commande ou encore la carte UI qui fait des siennes.
14 juillet 2018 à 14:03
Réponse 2 du forum climatisation
Mise en marche aléatoire clim Atlantic Fujitsu
Bonjour.
Êtes-vous certain qu'il n'y ait aucune programmation d’effectuée ?
Avez-vous récemment fait une demande à 18c ?
Si oui, il y a de fortes chances que vous ayez des coupures d'électricité (même très courtes "micros-coupures") et donc le groupe redémarre avec la dernière consigne donnée.
Si aucune des deux pistes n'est valide alors comme PL il y aurait un souci sur la commande ou la carte du gainable.
Cordialement.
Êtes-vous certain qu'il n'y ait aucune programmation d’effectuée ?
Avez-vous récemment fait une demande à 18c ?
Si oui, il y a de fortes chances que vous ayez des coupures d'électricité (même très courtes "micros-coupures") et donc le groupe redémarre avec la dernière consigne donnée.
Si aucune des deux pistes n'est valide alors comme PL il y aurait un souci sur la commande ou la carte du gainable.
Cordialement.
15 juillet 2018 à 10:04