Conseils future installation clim gainable
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
4659
Question Forum Climatisation : Conseils future installation clim gainable
Bonjour,
J'ai une Maison RT2012 et à l'étage, l'été il y fait horriblement chaud...
Je prévois donc d'installer une clim Gainable.
Après m'être renseigné sur une foire (= pris pour un pigeon) où j'ai entendu tout et son contraire, j'aurai quelques questions :
- Peut-on climatiser que les 3 chambres de l'étage ? n'est-ce pas une ineptie sachant que les chambres ne sont pas hermétiques au reste de la maison ?
- Si oui :
-> puis-je envisager d’investir dans un groupe extérieur plus puissant et éventuellement envisager plus tard de rajouter un groupe intérieur pour le RDC ou des splits.
-> ou vaut-il mieux investir pour ce besoin et installer plus tard un nouveau groupe ext+int uniquement pour le RDC.
Enfin dernière question du moment
: 2 stratégies s'affrontent, soit une grille de soufflage et de reprise dans chaque chambre, soit 1 seule grille de reprise dans un hall par ex.
Dans ce dernier cas comment calcule-t-on la taille adéquate du plenum de reprise ?
Merci.
J'ai une Maison RT2012 et à l'étage, l'été il y fait horriblement chaud...
Je prévois donc d'installer une clim Gainable.
Après m'être renseigné sur une foire (= pris pour un pigeon) où j'ai entendu tout et son contraire, j'aurai quelques questions :
- Peut-on climatiser que les 3 chambres de l'étage ? n'est-ce pas une ineptie sachant que les chambres ne sont pas hermétiques au reste de la maison ?
- Si oui :
-> puis-je envisager d’investir dans un groupe extérieur plus puissant et éventuellement envisager plus tard de rajouter un groupe intérieur pour le RDC ou des splits.
-> ou vaut-il mieux investir pour ce besoin et installer plus tard un nouveau groupe ext+int uniquement pour le RDC.
Enfin dernière question du moment
: 2 stratégies s'affrontent, soit une grille de soufflage et de reprise dans chaque chambre, soit 1 seule grille de reprise dans un hall par ex.Dans ce dernier cas comment calcule-t-on la taille adéquate du plenum de reprise ?
Merci.
31 mars 2018 à 23:31
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Conseils future installation clim gainable
Bonjour.
Vous pouvez climatiser qu'une seule chambre, si vous voulez mettre une UE plus puissante pourquoi pas ! mais il faudra étendre vos installations dans un délai court, car les UI comme les UE peuvent évoluées et ne plus correspondre avec le matériel installé. Vous auriez des soucis de compatibilité.
Suivant votre délai d'une future installation passé 2 ans il vaudrait mieux repartir sur du neuf et donc une garantie neuve.
Ayant déjà effectué ce genre d'installation, l’idéal est un petit gainable pour chaque chambre avec sa grille de reprise gainée et de soufflage.
Pour la taille des grilles, elle est simple, elles doivent être de la même taille minimum que la surface de la batterie de soufflage, et donc de reprise, voire un petit plus grande afin d’éviter les bruits de soufflage, surtout dans une chambre.
Cela dépend de la place en combles pour les encombrements.
Vous pouvez climatiser qu'une seule chambre, si vous voulez mettre une UE plus puissante pourquoi pas ! mais il faudra étendre vos installations dans un délai court, car les UI comme les UE peuvent évoluées et ne plus correspondre avec le matériel installé. Vous auriez des soucis de compatibilité.
Suivant votre délai d'une future installation passé 2 ans il vaudrait mieux repartir sur du neuf et donc une garantie neuve.
Ayant déjà effectué ce genre d'installation, l’idéal est un petit gainable pour chaque chambre avec sa grille de reprise gainée et de soufflage.
Pour la taille des grilles, elle est simple, elles doivent être de la même taille minimum que la surface de la batterie de soufflage, et donc de reprise, voire un petit plus grande afin d’éviter les bruits de soufflage, surtout dans une chambre.
Cela dépend de la place en combles pour les encombrements.
02 avril 2018 à 09:59
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Invité

Conseils future installation clim gainable
Invité
Bonjour,
Concernant la disposition de la grille de reprise de l'air pour un système gainable dont les grilles de soufflage sont chacune dans une pièce différente, je vous conseille fortement de placer une grille de reprise par pièce.
Dans le cas contraire vous rencontrerez des soucis de dépression dans les pièces.
La grille de reprise dans le hall va aspirer un plus gros débit d'air que chaque pièce n'en recevra.
Une des conséquences visibles est que les portes peuvent se fermer toutes seules, ou êtres dures à ouvrir.
Beaucoup d'installateurs ne s'embêtent pas à gainer la reprise et font une installation où seule le soufflage est gainé.
Là aussi on rencontre des problèmes, surtout si c'est l'air du faux plafond ou des combles qui est traité et non plus celle des pièces, apport constant d'humidité et air plus chaude on perd franchement en efficacité que si l'air fait un circuit a priori fermé.
Cordialement.
Concernant la disposition de la grille de reprise de l'air pour un système gainable dont les grilles de soufflage sont chacune dans une pièce différente, je vous conseille fortement de placer une grille de reprise par pièce.
Dans le cas contraire vous rencontrerez des soucis de dépression dans les pièces.
La grille de reprise dans le hall va aspirer un plus gros débit d'air que chaque pièce n'en recevra.
Une des conséquences visibles est que les portes peuvent se fermer toutes seules, ou êtres dures à ouvrir.
Beaucoup d'installateurs ne s'embêtent pas à gainer la reprise et font une installation où seule le soufflage est gainé.
Là aussi on rencontre des problèmes, surtout si c'est l'air du faux plafond ou des combles qui est traité et non plus celle des pièces, apport constant d'humidité et air plus chaude on perd franchement en efficacité que si l'air fait un circuit a priori fermé.
Cordialement.
02 avril 2018 à 12:13
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Conseils future installation clim gainable
Merci beaucoup pour vos réponses très complètes.
Pour ma curiosité personnelle : Qu'entendez-vous par "batterie de soufflage" ?
Pour ma curiosité personnelle : Qu'entendez-vous par "batterie de soufflage" ?
04 avril 2018 à 00:58
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Conseils future installation clim gainable
Bonjour.
La batterie de soufflage est celle qui permet l’échange du froid ou du chaud en fait c'est la taille du soufflage en sortie et reprise de votre UI, par exemple elle fait 1 m x 0.40 m et bien il faut la même taille en grille de reprise ou de soufflage.
Je dirais que cela est valable pour un split seul donc pour une seule chambre.
En multi split, on va parler en M3/h si votre machine distribue 1000 m3/h dans trois chambres il vous faudra donc 3000 m3/h mini en reprise et cela va de soi qu'une grille adaptée est nécessaire et comme dit aussi par notre invité un gainage en reprise est le top, deux raisons :
1 on peut mettre un filtre sur la grille qui donc beaucoup plus accessible,
2 la batterie à beaucoup moins de risques de s'encrasser rapidement en reprise directe dans les combles et évite bien les problèmes de régulation.
Surtout aussi que la gestion en régulation est un peu plus compliquée.
La batterie de soufflage est celle qui permet l’échange du froid ou du chaud en fait c'est la taille du soufflage en sortie et reprise de votre UI, par exemple elle fait 1 m x 0.40 m et bien il faut la même taille en grille de reprise ou de soufflage.
Je dirais que cela est valable pour un split seul donc pour une seule chambre.
En multi split, on va parler en M3/h si votre machine distribue 1000 m3/h dans trois chambres il vous faudra donc 3000 m3/h mini en reprise et cela va de soi qu'une grille adaptée est nécessaire et comme dit aussi par notre invité un gainage en reprise est le top, deux raisons :
1 on peut mettre un filtre sur la grille qui donc beaucoup plus accessible,
2 la batterie à beaucoup moins de risques de s'encrasser rapidement en reprise directe dans les combles et évite bien les problèmes de régulation.
Surtout aussi que la gestion en régulation est un peu plus compliquée.
05 avril 2018 à 17:47
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
Conseils future installation clim gainable
Bonne journée à toutes et à tous.
Cela dépend des moyens financiers que vous voudrez bien y consentir.
Le fait d'opter pour un gainable c'est déjà top par rapport à une une installation avec une UI/chambre.
Dans le deuxième cas c'est souvent des problèmes d'inconforts (les chambres ayant des besoins ridicules que même l'UI la moins puissante reste et demeurera surpuissante 60% du temps) donc excellent choix.
Maintenant si vous voulez continuer dans le même esprit d'excellence alors voici ce que vous devriez faire.
Installer un soufflage et une reprise par chambre un cerveau moteur (clapet motorisé en TOR minimum en proportionnelle c'est le top) et un thermostat individuel.
Il faut impérativement installer un bypass entre le plénum de soufflage et plénum de reprise.
La télécommande d'origine n'est maître que pour le mode chaud ou clim et pour la ventilation.
En principe les bouches de reprise et de soufflage ce sont des 600x600mm (elles sont prévues pour remplacer une dalle de faux plafond).
Dans votre cas ce sera toujours des 600x600 mais la surface ouverte sera équivalente au diamètre de chaque gaine de reprise /soufflage.
C'est sûr que c'est plus cher à l'achat/installation mais bigrement moins cher à l'exploitation et plus précise en confort.
Cordialement.
Cela dépend des moyens financiers que vous voudrez bien y consentir.
Le fait d'opter pour un gainable c'est déjà top par rapport à une une installation avec une UI/chambre.
Dans le deuxième cas c'est souvent des problèmes d'inconforts (les chambres ayant des besoins ridicules que même l'UI la moins puissante reste et demeurera surpuissante 60% du temps) donc excellent choix.
Maintenant si vous voulez continuer dans le même esprit d'excellence alors voici ce que vous devriez faire.
Installer un soufflage et une reprise par chambre un cerveau moteur (clapet motorisé en TOR minimum en proportionnelle c'est le top) et un thermostat individuel.
Il faut impérativement installer un bypass entre le plénum de soufflage et plénum de reprise.
La télécommande d'origine n'est maître que pour le mode chaud ou clim et pour la ventilation.
En principe les bouches de reprise et de soufflage ce sont des 600x600mm (elles sont prévues pour remplacer une dalle de faux plafond).
Dans votre cas ce sera toujours des 600x600 mais la surface ouverte sera équivalente au diamètre de chaque gaine de reprise /soufflage.
C'est sûr que c'est plus cher à l'achat/installation mais bigrement moins cher à l'exploitation et plus précise en confort.
Cordialement.
05 avril 2018 à 19:20