Bonjour.
Généralement les filtres étant en plastique il suffit de les laver avec du produit vaisselle.
Et durent plusieurs années.
Si ils sont cassés ou vraiment abîmés. normalement en contactant Mitsubishi électrique, ou encore un revendeur dans votre région. Parfois sur le bon point ou d'autres sites.
Généralement les filtres étant en plastique il suffit de les laver avec du produit vaisselle.
Et durent plusieurs années.
Si ils sont cassés ou vraiment abîmés. normalement en contactant Mitsubishi électrique, ou encore un revendeur dans votre région. Parfois sur le bon point ou d'autres sites.
11 août 2018 à 19:04

Bonjour.
Si l'UE ne démarré pas il est impossible que votre installation fournisse du froid même 3 minutes.
Donc si votre installation est vide de gaz, il probable que soit une sonde ou un pressostat de sécurité faisant son office interdit le démarrage du compresseur donc UE, soit le compresseur est HS.
Les personnes qui sont intervenue auraient au moins dues contrôler les systèmes électrique voir mettre les manos pour vérifier éventuellement si il reste du gaz ?
Si l'UE ne démarré pas il est impossible que votre installation fournisse du froid même 3 minutes.
Donc si votre installation est vide de gaz, il probable que soit une sonde ou un pressostat de sécurité faisant son office interdit le démarrage du compresseur donc UE, soit le compresseur est HS.
Les personnes qui sont intervenue auraient au moins dues contrôler les systèmes électrique voir mettre les manos pour vérifier éventuellement si il reste du gaz ?
08 août 2018 à 18:09

Bonjour.
C'est une solution alternative, mais un peu bruyante.
C'est une solution alternative, mais un peu bruyante.
08 août 2018 à 18:02

Bonjour. Je répond à l'envers.
Sur un bi split il est possible qu'il faille effectuer un complément de charge suivant un métré et donc suivant les préconisations constructeur.
Alors vous nous dites :
Citation :Oui.
J'ai toujours pensé que les 2 UI étaient indépendantes
Citation :Non, il y a une quantité de fluide totale, vous avez un départ liquide qui est géré par l'ouverture d'un détendeur sur chaque circuit qui s'ouvre en fonction de la demande.
La seule explication que je lui trouve pour l'instant est que le circuit qui sort de l'UE est en forme de nourrice, c'est à dire le même circuit de fluide part vers 2 splits différents
Sur un bi split il est possible qu'il faille effectuer un complément de charge suivant un métré et donc suivant les préconisations constructeur.
Alors vous nous dites :
Citation :Et après.
Il est impossible d'allumer 1 seul split et laisser un autre éteint ou impossible de régler 2 températures différentes.
Citation :Alors ? Là je ne comprends pas ?
Si j'éteins un split et j'allume l'autre, le split éteint émets un son de craquement sous l'effet de fluide très froid
08 août 2018 à 17:59

Bonjour.
Ne connaissant absolument cette marque.
Il est possible que le bac d’évacuation d'eau soit mal positionné et donc engendrer cette panne.
A vérifier et bien lire la doc d'utilisation.
Ne connaissant absolument cette marque.
Il est possible que le bac d’évacuation d'eau soit mal positionné et donc engendrer cette panne.
A vérifier et bien lire la doc d'utilisation.
08 août 2018 à 17:47

Bonjour.
Je pense que installation n'est pas prévue pour effectuer du froid.
Ce n'est pas le ventilo qui produit l'eau glacée mais l'UE (unité extérieur).
Et ce n'est pas parce que la V3V n'est pas installée que votre UI ne peut produire du froid, celle ci sert simplement à une circulation d'eau continuelle.
Et surtout pour la pompe de circulation d'eau
Bref il faudrait voir avec un installateur pour ne pas faire n'importe quoi comme par exemple si votre installation est vraiment prévue pour le froid, (et le chaud) ne pas geler votre installation au risque de la geler.
Je pense que installation n'est pas prévue pour effectuer du froid.
Ce n'est pas le ventilo qui produit l'eau glacée mais l'UE (unité extérieur).
Et ce n'est pas parce que la V3V n'est pas installée que votre UI ne peut produire du froid, celle ci sert simplement à une circulation d'eau continuelle.
Et surtout pour la pompe de circulation d'eau
Bref il faudrait voir avec un installateur pour ne pas faire n'importe quoi comme par exemple si votre installation est vraiment prévue pour le froid, (et le chaud) ne pas geler votre installation au risque de la geler.
08 août 2018 à 17:45

Bonjour.
C'est très simple,si vous demandez 20°C dans une pièce c'est impossible d’obtenir cette température, normalement on demande entre 5 et 7°C par rapport à celle de l’extérieur.
Après suivant la qualité de l'isolation de votre appartement qui apparemment n'est pas si bien que ça, il est certain que vous n'arriverez jamais à avoir une température de 22/24°C dans une pièce surtout en multi split.
Il faut savoir aussi que ce n'est que pour le confort pas une chambre froide, et une température trop froide n'est pas forcement bonne pour une personne âgée on peut très se déshydrater par le froid.
Après il y a peut être un problème technique ?
L'installateur a t'il effectuer un test de fuite sous azote ? Peut être une fuite ?
Y a t'il un complément de charge ? (Préconisations constructeur).
Et vous devez mettre une 3ème UI sur la même UE ?
Je trouve cela étrange étant donné si c'est le cas, que les deux UI faisant, 2.5 kW de puissance donc si on X par 2 5 kW ce qui correspond déjà à la puissance totale de votre UE? Donc en rajouter une 3ème ???
C'est très simple,si vous demandez 20°C dans une pièce c'est impossible d’obtenir cette température, normalement on demande entre 5 et 7°C par rapport à celle de l’extérieur.
Après suivant la qualité de l'isolation de votre appartement qui apparemment n'est pas si bien que ça, il est certain que vous n'arriverez jamais à avoir une température de 22/24°C dans une pièce surtout en multi split.
Il faut savoir aussi que ce n'est que pour le confort pas une chambre froide, et une température trop froide n'est pas forcement bonne pour une personne âgée on peut très se déshydrater par le froid.
Après il y a peut être un problème technique ?
L'installateur a t'il effectuer un test de fuite sous azote ? Peut être une fuite ?
Y a t'il un complément de charge ? (Préconisations constructeur).
Et vous devez mettre une 3ème UI sur la même UE ?
Je trouve cela étrange étant donné si c'est le cas, que les deux UI faisant, 2.5 kW de puissance donc si on X par 2 5 kW ce qui correspond déjà à la puissance totale de votre UE? Donc en rajouter une 3ème ???
08 août 2018 à 17:37

Bonjour.
Ce n'est pas qu'il ne veut pas dépanner mais avec cette marque bas de gamme, il est très difficile de trouver les pièces détachées, ce n'est pas parce qu’elle ressemble à une autre marque qu'elle sera compatible chaque marque se différencie avec des codes et des pièces cartes etc, différentes.
Pour les pannes et les réparations de cartes éventuelles quelques belles photos recto/verso Dom Aom, ou autres pourraient peut être vous aidez.
Ce n'est pas qu'il ne veut pas dépanner mais avec cette marque bas de gamme, il est très difficile de trouver les pièces détachées, ce n'est pas parce qu’elle ressemble à une autre marque qu'elle sera compatible chaque marque se différencie avec des codes et des pièces cartes etc, différentes.
Pour les pannes et les réparations de cartes éventuelles quelques belles photos recto/verso Dom Aom, ou autres pourraient peut être vous aidez.
08 août 2018 à 17:09

Bonjour.
Cela va devenir compliqué. Un conseil appeler une société et surtout plusieurs sociétés afin d'avoir différents avis et possibilités d'installation.
Ne pas hésiter à vous rapprocher auprès de nous afin de "valider" ou non la future installation.
Cela va devenir compliqué. Un conseil appeler une société et surtout plusieurs sociétés afin d'avoir différents avis et possibilités d'installation.
Ne pas hésiter à vous rapprocher auprès de nous afin de "valider" ou non la future installation.
07 août 2018 à 19:55

Bonjour.
Ben non, pas le temps cherchez un peu par vous mêmes.

avec la réf et la marque.
Ben non, pas le temps cherchez un peu par vous mêmes.



07 août 2018 à 19:52

Bonjour.
Je n'ai pas tout compris.
Mais que se passe-t-il exactement, essayez d’être le plus précis possible. Merci.
Sachant toutefois, qu'une consigne à 2°C n'est pas possible, et qu’actuellement ce genre de marque n'arrive pas à travailler avec ces températures très chaudes actuelles.
Je n'ai pas tout compris.
Mais que se passe-t-il exactement, essayez d’être le plus précis possible. Merci.
Sachant toutefois, qu'une consigne à 2°C n'est pas possible, et qu’actuellement ce genre de marque n'arrive pas à travailler avec ces températures très chaudes actuelles.
07 août 2018 à 19:49

Bonjour.
Vous parlez de quoi ? une trappe ?
Si vous voulez parler d'un registre motorisé qui doit s'ouvrir ou se fermer en fonction de la température demandée, il est fort possible que se moteur ai rendue l’âme.
Bien vérifier si la tension arrive bien lors de la demande pour ouverture et fermeture.
Vous parlez de quoi ? une trappe ?
Si vous voulez parler d'un registre motorisé qui doit s'ouvrir ou se fermer en fonction de la température demandée, il est fort possible que se moteur ai rendue l’âme.
Bien vérifier si la tension arrive bien lors de la demande pour ouverture et fermeture.
07 août 2018 à 19:44

Bonjour.
Par contre je ne sais pas ce vous avez fait avec le débouchage de votre installation mais je pense que le problème est allé beaucoup plus loin carte mère et sûrement "com" et inverter. Ça va coûter cher...
Citation :Il ne faut jamais débrancher un quelconque appareillage électronique sous tension.
Ma clim clim Daikin ftxs25g2v1b ne démarre plus suite au nettoyage du circuit évacuation eau, mon erreur, j'ai débranché les broches sur les petites cartes sans couper le courant ?
Par contre je ne sais pas ce vous avez fait avec le débouchage de votre installation mais je pense que le problème est allé beaucoup plus loin carte mère et sûrement "com" et inverter. Ça va coûter cher...
06 août 2018 à 19:10

Bonjour.
Sur internet. Mais c'est payant, désolé.
Sur internet. Mais c'est payant, désolé.

06 août 2018 à 18:57

Bonjour.
Un plan et des photos. Une solution un mini VRV de chez Daikin.
Mais il y en a d'autres...
Un plan et des photos. Une solution un mini VRV de chez Daikin.
Mais il y en a d'autres...
06 août 2018 à 18:55

Bonjour.
Ne connaissant pas du tout cette marque quelques infos supplémentaires seraient bien afin de vous aider au mieux.
Avez-vous effectué cette installation vous- même ?
Si oui je pencherais donc pour un manque de fluide.
Ne connaissant pas du tout cette marque quelques infos supplémentaires seraient bien afin de vous aider au mieux.
Avez-vous effectué cette installation vous- même ?
Si oui je pencherais donc pour un manque de fluide.
06 août 2018 à 18:49

Ah oui cela ne va peut-être pas vous rassurer mais si la sonde n'est pas défectueuse peut-être un manque de gaz ?
Car cette sonde sert aussi à cela.
Car cette sonde sert aussi à cela.
06 août 2018 à 18:33

Bonjour.
Sympa si vous avez les codes défaut de cette marque, de nous les transmettre car c'est très difficile avec ces nouvelles marques, merci.
Sur ce, la sonde est peut-être bonne suivant les constructeurs ils se gardent quelques sondes avec des mesures particulières.
Couper électriquement la clim et voir si le problème persiste en la redémarrant.
Par contre 158 k ohms = 30 °C.
L’idéal est déconnecter cette sonde hors tension, bien sûr et la démonter de son logement en sortie compresseur.
Effectuer 3 mesures une dans la main = proche de 32°C.
Une ambiante = 25°C.
Et une dans un bol de glace proche du 0°C.
Si vous pouvez nous donner ces valeurs. Ce n'est pas très compliqué et ça occupe les enfants.
Merci.
Sympa si vous avez les codes défaut de cette marque, de nous les transmettre car c'est très difficile avec ces nouvelles marques, merci.
Sur ce, la sonde est peut-être bonne suivant les constructeurs ils se gardent quelques sondes avec des mesures particulières.
Couper électriquement la clim et voir si le problème persiste en la redémarrant.
Par contre 158 k ohms = 30 °C.
L’idéal est déconnecter cette sonde hors tension, bien sûr et la démonter de son logement en sortie compresseur.
Effectuer 3 mesures une dans la main = proche de 32°C.
Une ambiante = 25°C.
Et une dans un bol de glace proche du 0°C.
Si vous pouvez nous donner ces valeurs. Ce n'est pas très compliqué et ça occupe les enfants.
Merci.
06 août 2018 à 18:32

Bonjour.
Tout simplement avec les vannes ouvertes donc en passant par les évapos.
En réfléchissant un peu, si le nidron ou azote est passé par tout le circuit frigorifique le tirage au vide va t'il se faire ? Ah Ah Ah. Réponse à minuit heure du... boulot ou peut-être demain.


Tout simplement avec les vannes ouvertes donc en passant par les évapos.
En réfléchissant un peu, si le nidron ou azote est passé par tout le circuit frigorifique le tirage au vide va t'il se faire ? Ah Ah Ah. Réponse à minuit heure du... boulot ou peut-être demain.



06 août 2018 à 18:16

Bonjour.
Pas évident du tout votre truc.
Comme c'est du concentré de clim ce peut être n’importe quoi, une pompe de relevage, le fluide frigorigène, quelque chose qui couine ou grince ?
Essayez de prendre votre mal en patience et oui faites jouer la garantie après les fortes chaleurs.
Pas évident du tout votre truc.
Comme c'est du concentré de clim ce peut être n’importe quoi, une pompe de relevage, le fluide frigorigène, quelque chose qui couine ou grince ?
Essayez de prendre votre mal en patience et oui faites jouer la garantie après les fortes chaleurs.
06 août 2018 à 18:10

Bonjour.
S'il y a un code panne il ne va pas apparaître de suite.
La machine va essayer de démarrer plusieurs fois et s'il y a vraiment un problème un défaut devrait apparaître.
En attendant il faudrait écouter et voir si en demande de froid les ventilos se mettent en route ne serait-ce que quelques secondes et si le compresseur démarre.
S'il y a un code panne il ne va pas apparaître de suite.
La machine va essayer de démarrer plusieurs fois et s'il y a vraiment un problème un défaut devrait apparaître.
En attendant il faudrait écouter et voir si en demande de froid les ventilos se mettent en route ne serait-ce que quelques secondes et si le compresseur démarre.
Citation :Cela ne concerne que la clim ?
J'ai eu une coupure de courant sur la ligne de fusibles où se trouve le fusible de la Daikin
05 août 2018 à 20:26

Bonjour.
Ça ne va pas êtres facile à moins d'un coup de chance.
Avez vous essayer sur internet "pièces détachées clim Zénith" par exemple ?
Ça ne va pas êtres facile à moins d'un coup de chance.
Avez vous essayer sur internet "pièces détachées clim Zénith" par exemple ?
05 août 2018 à 10:20

Bonjour.
Mais bon, la quantité de fluide rajoutée a peut-être été mal calculée ?
Normalement le gaz déjà dans l'UE est prévue pour tant de M de tube, un complément de charge se calcule si le métré est dépassé tout en restant dans la mesure maximale totale, ce calcul s'effectue seulement sur la longueur totale du petit tube.
Ex : charge initiale 2 kg prévue jusque 20 m mais vous pouvez allez jusque 30 m généralement on rajoute 20 gr par m supplémentaire ce qui fait 30-20 = 10 x 20 = 200 gr.
Il faut savoir aussi que chez certains constructeurs il y a un métré à respecter entre chaque UI et l'UE.
Citation :C'est une cause.
Est-ce que c'est parce que nous avons des températures caniculaires et que l'unité extérieure est en plein soleil.
Citation :Si vous avez dépassé les longueurs maximales il est certain que même si 1 ne fonctionne pas, le fluide allant partout et que l'UE étant du coup sous puissante que le rendement ne sera le même.
J'ai fait rajouter un peu de gaz puisque je dépassais de quelques mètres la longueur maximale.
Mais bon, la quantité de fluide rajoutée a peut-être été mal calculée ?
Normalement le gaz déjà dans l'UE est prévue pour tant de M de tube, un complément de charge se calcule si le métré est dépassé tout en restant dans la mesure maximale totale, ce calcul s'effectue seulement sur la longueur totale du petit tube.
Ex : charge initiale 2 kg prévue jusque 20 m mais vous pouvez allez jusque 30 m généralement on rajoute 20 gr par m supplémentaire ce qui fait 30-20 = 10 x 20 = 200 gr.
Il faut savoir aussi que chez certains constructeurs il y a un métré à respecter entre chaque UI et l'UE.
04 août 2018 à 18:16

Bonjour.
Ce qui m’étonne est que la machine fonctionne en mode chauffage surtout avec les chaleurs actuelles et mêmes si elle démarre dans ce mode le risque de casse compresseur est assez grand, HP très importante.
A moins que vous soyez dans un pays ou régions très froides.
1.40 m est un peu court suivant les préconisations constructeur est je crois mini 3 m mais bon cela peut fonctionner.
Pour la puissance vous êtes dans les clous.
Par contre la maison est peut être mal isolée, ou une VMC assez importante. ce qui à tenir absolument en compte.
Cela dépend aussi de la disposition de l'UI il est possible que vous travaillez en court cycle.
Ce qui m’étonne est que la machine fonctionne en mode chauffage surtout avec les chaleurs actuelles et mêmes si elle démarre dans ce mode le risque de casse compresseur est assez grand, HP très importante.
A moins que vous soyez dans un pays ou régions très froides.
1.40 m est un peu court suivant les préconisations constructeur est je crois mini 3 m mais bon cela peut fonctionner.
Pour la puissance vous êtes dans les clous.
Par contre la maison est peut être mal isolée, ou une VMC assez importante. ce qui à tenir absolument en compte.
Cela dépend aussi de la disposition de l'UI il est possible que vous travaillez en court cycle.
04 août 2018 à 17:33

Bonjour.
Mais non je ne suis pas fâché du tout. Bien au contraire.
Mais non je ne suis pas fâché du tout. Bien au contraire.
04 août 2018 à 14:46

Bonjour.
Vous êtes peut-être tout simplement hors plage de fonctionnement.
La sonde par sécurité coupe l'installation.
Lors d'abaissement de la température extérieure l'appareil fonctionne-t-il ?
Vous êtes peut-être tout simplement hors plage de fonctionnement.
La sonde par sécurité coupe l'installation.
Lors d'abaissement de la température extérieure l'appareil fonctionne-t-il ?
04 août 2018 à 14:44

Bonjour.
Pour le moteur et l’hélice manquante oui parfois un installateur peut éventuellement vous fournir ce qu'il faut.
Si vous avez les deux mêmes machines avec la réf du moteur vous pouvez trouver aussi sur internet.
Pour le manque de gaz les explications de Dom sont à prendre en compte, le manque de gaz n'est pas systématique.
Pouvez-vous nous dire la température de reprise et celle de soufflage ?
Pour le moteur et l’hélice manquante oui parfois un installateur peut éventuellement vous fournir ce qu'il faut.
Si vous avez les deux mêmes machines avec la réf du moteur vous pouvez trouver aussi sur internet.
Pour le manque de gaz les explications de Dom sont à prendre en compte, le manque de gaz n'est pas systématique.
Pouvez-vous nous dire la température de reprise et celle de soufflage ?
04 août 2018 à 14:41

Bonjour.
Le problème peut arriver par le fait d'un manque de gaz.
On ne peut vérifier simplement en regardant la pression de gaz, cela ne veut rien dire du tout, il y a peut-être un complément de charge à effectuer ?
Le compresseur étant un inverter afin d'arriver à la température demandée va monter en puissance donc tourner à fond puis réguler en fonction de la baisse de température de la pièce jusqu'à obtention de celle-ci, s'il y a un manque de gaz le compresseur va travailler à la limite de son fonctionnement.
Ce qui m’inquiète est que même une UI en fonctionnement la transmission de vibration sur l'autre UI est toujours présente.
Donc je chercherais sur l'installation de votre UE. Comment est-elle posée ?
Quelques photos seraient une bonne idée.
Le problème peut arriver par le fait d'un manque de gaz.
On ne peut vérifier simplement en regardant la pression de gaz, cela ne veut rien dire du tout, il y a peut-être un complément de charge à effectuer ?
Le compresseur étant un inverter afin d'arriver à la température demandée va monter en puissance donc tourner à fond puis réguler en fonction de la baisse de température de la pièce jusqu'à obtention de celle-ci, s'il y a un manque de gaz le compresseur va travailler à la limite de son fonctionnement.
Ce qui m’inquiète est que même une UI en fonctionnement la transmission de vibration sur l'autre UI est toujours présente.
Donc je chercherais sur l'installation de votre UE. Comment est-elle posée ?
Quelques photos seraient une bonne idée.
04 août 2018 à 14:36

Bonjour.
En suite de Dom-Aom faire un essai en versant de l'eau doucement sur la batterie et voir ou écouter si la pompe démarre.
Il se peut qu'elle soit HS.
En suite de Dom-Aom faire un essai en versant de l'eau doucement sur la batterie et voir ou écouter si la pompe démarre.
Il se peut qu'elle soit HS.
04 août 2018 à 14:21

Bonjour. Holala AAC c'est une façon de parler. 


Et bien sûr que je l'ai déjà fait mais comme je le dis souvent tout le monde ne peut pas forcément mettre 15000€ dans une installation.



Et bien sûr que je l'ai déjà fait mais comme je le dis souvent tout le monde ne peut pas forcément mettre 15000€ dans une installation.
03 août 2018 à 07:24

Bonjour. Lire les réponses question 4913 :
Installation climatisation appartement clim mobile ou autre ?
Installation climatisation appartement clim mobile ou autre ?
03 août 2018 à 07:20

Bonjour.
Mais bien sûr que ça marche, mais vu les explications de notre internaute il faut quand même une installation assez conséquence et qui coûte surement une petite fortune.
Ce pourquoi je n’étais pas trop parti sur ce type d'installation.
Qui va représenter à peu près le coût de la moitié de la maison. A voir.
Mais bien sûr que ça marche, mais vu les explications de notre internaute il faut quand même une installation assez conséquence et qui coûte surement une petite fortune.
Ce pourquoi je n’étais pas trop parti sur ce type d'installation.
Qui va représenter à peu près le coût de la moitié de la maison. A voir.
02 août 2018 à 20:07

Bonjour.
Non, je n'ai aucun intérêt ou être trop puriste, je ne recommande pas ce matériel simplement parce qu'il coûte souvent très cher et donc supposition d'une arnaque.
S'il tombe en panne au bout de quelques jours aucun frigoriste ne se déplacera, donc souvent avec 300/400/500€ vous êtes obligé de racheter un appareil et dans le doute parfois plus cher.
Je sais parfaitement qu'il n'est pas donné à tout le monde de dépenser 3/4000€ pour une clim.
Non, je n'ai aucun intérêt ou être trop puriste, je ne recommande pas ce matériel simplement parce qu'il coûte souvent très cher et donc supposition d'une arnaque.
S'il tombe en panne au bout de quelques jours aucun frigoriste ne se déplacera, donc souvent avec 300/400/500€ vous êtes obligé de racheter un appareil et dans le doute parfois plus cher.
Je sais parfaitement qu'il n'est pas donné à tout le monde de dépenser 3/4000€ pour une clim.
02 août 2018 à 20:02

Bonjour.
C'est peut-être un moteur de substitution, vous n'avez pas de notice fournie avec ?
C'est peut-être un moteur de substitution, vous n'avez pas de notice fournie avec ?
01 août 2018 à 20:31

Bonjour.
Personnellement je n'ai pas le temps de vous faire une étude. mais pour tout un appartement, il est certain qu'il faut faire faire un bilan thermique par une société ayant pignon sur rue dans votre région, quand je dis bilan thermique ce n'est pas un devis sur un coin de table, signé et basta, généralement cela finit très mal, mais des mesures et ce que vous voulez exactement, avec une marque qui puisse vous donner des garanties de pièces détachées dans le futur.
Personnellement je n'ai pas le temps de vous faire une étude. mais pour tout un appartement, il est certain qu'il faut faire faire un bilan thermique par une société ayant pignon sur rue dans votre région, quand je dis bilan thermique ce n'est pas un devis sur un coin de table, signé et basta, généralement cela finit très mal, mais des mesures et ce que vous voulez exactement, avec une marque qui puisse vous donner des garanties de pièces détachées dans le futur.
01 août 2018 à 20:29

Bonjour.
C'est un déconnectable, le plus classique dans cette situation = manque de gaz.
Appeler un frigoriste s'il veut bien se déplacer, éventuellement voir avec votre revendeur.
C'est un déconnectable, le plus classique dans cette situation = manque de gaz.
Appeler un frigoriste s'il veut bien se déplacer, éventuellement voir avec votre revendeur.
01 août 2018 à 20:23

Bonjour.
Ça va être compliqué, appeler Daikin.
Ça va être compliqué, appeler Daikin.
01 août 2018 à 19:26

Bonjour.
Froid seul ? ça existe encore ? quelle marque ?
C'est un peu biscornue votre installation, un gainable en s/s avec la longueur des gaines, à mon avis ça ne marchera pas ?
Par contre vous voulez laisser l'UE dehors ce qui est le mieux, car, non, ne pas mettre l'UE dans votre sous-sol vous allez chauffer d'un côté et refroidir de l'autre.
Froid seul ? ça existe encore ? quelle marque ?
C'est un peu biscornue votre installation, un gainable en s/s avec la longueur des gaines, à mon avis ça ne marchera pas ?
Par contre vous voulez laisser l'UE dehors ce qui est le mieux, car, non, ne pas mettre l'UE dans votre sous-sol vous allez chauffer d'un côté et refroidir de l'autre.
01 août 2018 à 19:25

Bonjour.
Il est possible qu'il y ait une fuite de gaz, pour cela vous le verrez dans le fonctionnement dans les jours qui suivent, ou vous êtes peut-être simplement en limite de fonctionnement température extérieure ?
Il est possible qu'il y ait une fuite de gaz, pour cela vous le verrez dans le fonctionnement dans les jours qui suivent, ou vous êtes peut-être simplement en limite de fonctionnement température extérieure ?
31 juillet 2018 à 16:51

Bonjour.
Le problème est que c'est un mobile, pour les tubes s'ils sont déconnectables.
Auprès de Carrier je pense que vous pourrez les retrouver.
Par contre pour le gaz c'est un peu différent il faut souder une "prise de pression" afin de pouvoir charger en gaz, ce qui est quasiment impossible en ce moment avec les vacances et les chaleurs.
Je pense que la réparation totale vous coûtera aussi voire plus chère qu'un appareil neuf.
A vous de voir.
Le problème est que c'est un mobile, pour les tubes s'ils sont déconnectables.
Auprès de Carrier je pense que vous pourrez les retrouver.
Par contre pour le gaz c'est un peu différent il faut souder une "prise de pression" afin de pouvoir charger en gaz, ce qui est quasiment impossible en ce moment avec les vacances et les chaleurs.
Je pense que la réparation totale vous coûtera aussi voire plus chère qu'un appareil neuf.
A vous de voir.
31 juillet 2018 à 16:47

Bonjour.
Il faut décapoter l'UI 2 ou 3 vis cruciformes situées soit derrière le cache filtres soit le long des volets de soufflage il y a 2 ou 3 petits caches qu'il faut retirer pour l’accès aux vis afin d'avoir accès au bac condensat situé sous la batterie suivant les constructeurs il y a une sortie à droite et ou à gauche.
Un tube peut y être déjà installé il suffit de le prolonger généralement diamètre 18.
Il faut décapoter l'UI 2 ou 3 vis cruciformes situées soit derrière le cache filtres soit le long des volets de soufflage il y a 2 ou 3 petits caches qu'il faut retirer pour l’accès aux vis afin d'avoir accès au bac condensat situé sous la batterie suivant les constructeurs il y a une sortie à droite et ou à gauche.
Un tube peut y être déjà installé il suffit de le prolonger généralement diamètre 18.
31 juillet 2018 à 16:39

Bonjour.
En fait vous avez deux splits, ils viennent d’être installés ?
"UI FTX25JAV1NB sur UE FTX35JV1NB" Êtes-vous certain des réf car une UE taille 35 n'est pas compatible avec une UI taille 25
"FTX50HV1NB Model 2MX52HV1NB"
Un bi split avec une seule UI, si je rappelle bien chez Daikin, s'il n'y a pas 2 UI connectées ça ne marche pas.
Mais cela reste à confirmer.
En fait vous avez deux splits, ils viennent d’être installés ?
"UI FTX25JAV1NB sur UE FTX35JV1NB" Êtes-vous certain des réf car une UE taille 35 n'est pas compatible avec une UI taille 25
"FTX50HV1NB Model 2MX52HV1NB"
Un bi split avec une seule UI, si je rappelle bien chez Daikin, s'il n'y a pas 2 UI connectées ça ne marche pas.
Mais cela reste à confirmer.
31 juillet 2018 à 16:31

Bonjour.
Non cela se passe dans l'UE (groupe extérieur).
Il y a quelques procédure à effectuer. Après ce que je vous ai demandé le groupe extérieur à t'il démarré ?
Non cela se passe dans l'UE (groupe extérieur).
Il y a quelques procédure à effectuer. Après ce que je vous ai demandé le groupe extérieur à t'il démarré ?
30 juillet 2018 à 17:46

Bonjour.
Nous allons passer à autre chose il se peut que les condensats s’évacuent correctement sans problème.
Et ce d'après vos constatations
Que votre machine ait pris en glace.
Ce pourquoi il faut nous donner plus d'infos comme la température de la pièce et la température de soufflage et nous dire si le groupe (UE) extérieur démarre. Et si oui, nous dire si un des tubes gèle ou formation de givre.
Nous allons passer à autre chose il se peut que les condensats s’évacuent correctement sans problème.
Et ce d'après vos constatations
Citation :Il se pourrait par un manque de gaz ou encore au mieux les filtres sales ou très sales donc manque de débit d'air, mais ça je ne pense pas que vous ayez omis de les nettoyer.
Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le bac condensat, mais l'eau s'écoule bien dans le tuyau de descente
Que votre machine ait pris en glace.
Ce pourquoi il faut nous donner plus d'infos comme la température de la pièce et la température de soufflage et nous dire si le groupe (UE) extérieur démarre. Et si oui, nous dire si un des tubes gèle ou formation de givre.
30 juillet 2018 à 17:42

Bonjour.
Ah ! pas facile votre truc.
Oui il se pourrait que le logement de l'axe de la volute soit abîmé, Il faut décapoter et s’approcher au mieux du problème.
Moteur à droite axe volute à gauche.
Ah ! pas facile votre truc.
Oui il se pourrait que le logement de l'axe de la volute soit abîmé, Il faut décapoter et s’approcher au mieux du problème.
Moteur à droite axe volute à gauche.
30 juillet 2018 à 17:13

Bonjour.
En 230V elle ne doit tourner que dans un sens mais le sens de rotation n'a rien à voir c'est le sens des pales qui est important et le sens va de la batterie derrière l'UE vers la grille de protection de l’hélice.
Attention de bien mettre la batterie contre le mur avec un espace suffisant pour reprendre l'air et l’éjecter le plus loin possible afin d’éviter le recyclage.
Mais surtout pas l’hélice contre le mur.
En 230V elle ne doit tourner que dans un sens mais le sens de rotation n'a rien à voir c'est le sens des pales qui est important et le sens va de la batterie derrière l'UE vers la grille de protection de l’hélice.
Attention de bien mettre la batterie contre le mur avec un espace suffisant pour reprendre l'air et l’éjecter le plus loin possible afin d’éviter le recyclage.
Mais surtout pas l’hélice contre le mur.
30 juillet 2018 à 16:54

Bonjour.
Oui tout à fait, mais il se peut que cela soit un signe précurseur de manque de gaz ???
Pouvez-vous nous dire la température de la pièce ainsi que celle du soufflage avec une UI en service ensuite avec les deux ?
Merci.
Oui tout à fait, mais il se peut que cela soit un signe précurseur de manque de gaz ???
Pouvez-vous nous dire la température de la pièce ainsi que celle du soufflage avec une UI en service ensuite avec les deux ?
Merci.
30 juillet 2018 à 16:50

Bonjour.
Procédons par étapes.
Y a-t-il un code erreur qui s'affiche en façade de votre UI ou des clignotements ?
Procédons par étapes.
Y a-t-il un code erreur qui s'affiche en façade de votre UI ou des clignotements ?
30 juillet 2018 à 16:47

Bonjour.
Effectivement avec les réf cela sera plus facile.
Commande à fils ou IR ? Le mode est-il bien le même sur les deux clims en froid par ex ?
Effectivement avec les réf cela sera plus facile.
Commande à fils ou IR ? Le mode est-il bien le même sur les deux clims en froid par ex ?
30 juillet 2018 à 16:44

Bonjour.
Les calculs que j'ai effectués n’étaient qu'un ratio mais au plus près.
Sans les fenêtres, le nombre de personnes etc.
Il est fort possible de diminuer la facture c'est évident.
Pour Hugo76 vous êtes le parfait représentant de ce qu'il ne faut pas faire car le résultat coûte plus cher qu'au départ et personnellement je vous remercie pour votre franchise et vos constatations.
Merci.
Les calculs que j'ai effectués n’étaient qu'un ratio mais au plus près.
Sans les fenêtres, le nombre de personnes etc.
Il est fort possible de diminuer la facture c'est évident.
Pour Hugo76 vous êtes le parfait représentant de ce qu'il ne faut pas faire car le résultat coûte plus cher qu'au départ et personnellement je vous remercie pour votre franchise et vos constatations.
Merci.
29 juillet 2018 à 14:11