Profil du membre PL
Actuellement
10 458
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit PL sur le forum Climatisation
a posté 10 877 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour.
Si vous avez changé la carte UE il est possible que ce soit celle de l'UI.
Autre chose qui n'a rien à voir avec le code défaut U4, quelle sonde avez-vous changé ?
La valeur mesurée avec une sonde à 20°C vous devriez lire 25 K ohms mais pas la moitié si c'est vraiment le cas votre sonde est HS.
Si vous avez changé la carte UE il est possible que ce soit celle de l'UI.
Autre chose qui n'a rien à voir avec le code défaut U4, quelle sonde avez-vous changé ?
La valeur mesurée avec une sonde à 20°C vous devriez lire 25 K ohms mais pas la moitié si c'est vraiment le cas votre sonde est HS.
27 janvier 2019 à 10:28
consulter ce sujet Clim Daikin ne s'autorégule pasBonjour.
Le modèle ne se fait plus ? appeler la plateforme N° sur internet.
Car pour 3700€ vous pourriez avoir une installation neuve entière voire moins étant donné que les tuyauteries sont déjà en place.
C'est un peu du vol.
Le modèle ne se fait plus ? appeler la plateforme N° sur internet.
Car pour 3700€ vous pourriez avoir une installation neuve entière voire moins étant donné que les tuyauteries sont déjà en place.
C'est un peu du vol.
24 janvier 2019 à 19:24
consulter ce sujet Panne sortie de courant PCB Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA-E3Bonjour.
Si panne comment avez-vous déterminée celle-ci ?
Ce pourquoi, il faudrait vérifier les valeurs.
3 valeurs, une en température ambiante entre 20 et 25°C, une dans la main environ 32°C et une dans un bol de glace, proche du 0°C.
En règle générale, la base est 20°C = 25 K ohms, 25°C = 20 K ohms.
Citation :Pourquoi ? pour quelle raison ?
Je suis à la recherche d'une sonde double pour unité intérieure pour une clim Carrera
Si panne comment avez-vous déterminée celle-ci ?
Ce pourquoi, il faudrait vérifier les valeurs.
3 valeurs, une en température ambiante entre 20 et 25°C, une dans la main environ 32°C et une dans un bol de glace, proche du 0°C.
En règle générale, la base est 20°C = 25 K ohms, 25°C = 20 K ohms.
23 janvier 2019 à 20:39
consulter ce sujet Recherche sonde double pour unité intérieure CarreraBonjour. Manque de gaz. Tout arrêter avant de tout casser et appeler un dépanneur habilité.
23 janvier 2019 à 19:38
consulter ce sujet Problème clim Inverter LG CS12AQBonjour.
U4 = erreur de comme entre UE et UI.
Généralement la carte UE est incriminée. Mais cela peut aller plus loin, la carte inverter par exemple, le compresseur, les ventilos condenseur.
Et, toujours le code défaut U4 ?
Si c'est le cas comme plus haut, vérifier les valeurs ohmiques définies sur ce type d'appareil.
Alors normalement entre :
Blanc et bleu = 1 m ohms ou plus
Orange et bleu = 100 k ohms ou plus
Marron et bleu = 100 k ohms ou plus
Bleu et rouge = 100 k ohms ou plus.
Si OK la carte inverter est souvent la cause et aussi le compresseur.
Là il va falloir procéder par élimination. A suivre.
U4 = erreur de comme entre UE et UI.
Généralement la carte UE est incriminée. Mais cela peut aller plus loin, la carte inverter par exemple, le compresseur, les ventilos condenseur.
Citation :Donc, vous avez changé la carte mère d'après les dires de Daikin ?
Le changement fait résultat toujours code défaut U4
Et, toujours le code défaut U4 ?
Si c'est le cas comme plus haut, vérifier les valeurs ohmiques définies sur ce type d'appareil.
Alors normalement entre :
Blanc et bleu = 1 m ohms ou plus
Orange et bleu = 100 k ohms ou plus
Marron et bleu = 100 k ohms ou plus
Bleu et rouge = 100 k ohms ou plus.
Si OK la carte inverter est souvent la cause et aussi le compresseur.
Là il va falloir procéder par élimination. A suivre.
23 janvier 2019 à 19:36
consulter ce sujet Code défault U4 cassettes DaikinBonjour.
En effet, ce n'est pas un code panne, c'est seulement un affichage de fonctionnement.
Normalement cet affichage est noté sur la notice d'installation ou de fonctionnement.
En effet, ce n'est pas un code panne, c'est seulement un affichage de fonctionnement.
Normalement cet affichage est noté sur la notice d'installation ou de fonctionnement.
22 janvier 2019 à 18:43
consulter ce sujet Information code défaut DF clim CarrierBonjour.
Je verrai bien une installation soit en manque de gaz ou sous dimensionnée.
Pourriez-nous dire la température de votre UI la plus proche de votre UE (en terme de LG de tuyauterie) la plus haute température et la plus grande vitesse de ventilation, au bout de 20 minutes de fonctionnement on va l'appeler la n°1, puis mettre la N°2 le un peu plus loin tout en laissant la N°1 et ainsi de suite jusque la n°5.
Donc
N°1
N°1 et 2
N° 1, 2, 3
N° 1, 2, 3, 4
N° 1, 2, 3, 4, 5
C'est un peu long, mais ça peut être intéressant.
Je verrai bien une installation soit en manque de gaz ou sous dimensionnée.
Pourriez-nous dire la température de votre UI la plus proche de votre UE (en terme de LG de tuyauterie) la plus haute température et la plus grande vitesse de ventilation, au bout de 20 minutes de fonctionnement on va l'appeler la n°1, puis mettre la N°2 le un peu plus loin tout en laissant la N°1 et ainsi de suite jusque la n°5.
Donc
N°1
N°1 et 2
N° 1, 2, 3
N° 1, 2, 3, 4
N° 1, 2, 3, 4, 5
C'est un peu long, mais ça peut être intéressant.
22 janvier 2019 à 18:41
consulter ce sujet Clim LG multisplit MU5M40.UO2 + PM05SP/PM09SP bruyanteBonjour.
Avez-vous bien mis la commande en direction de l'UI afin d'entendre un bip confirmant la demande ?
Avez-vous bien mis la commande en direction de l'UI afin d'entendre un bip confirmant la demande ?
21 janvier 2019 à 21:55
consulter ce sujet Climatiseur réversible Daikin température non réguléeBonjour.
Un clapet anti-retour adapté devrait convenir sur le tube de condensat.
Effectuer des recherches sur internet.
Un clapet anti-retour adapté devrait convenir sur le tube de condensat.
Effectuer des recherches sur internet.
21 janvier 2019 à 21:51
consulter ce sujet Problème évacuation condensats climatisation DaikinBonjour. Pas grave et bonne année.
19 janvier 2019 à 17:55
consulter ce sujet Problème unité intérieure MitsubishiBonjour.
Ce qui est super, aucun souci de fuites de gaz là je suis sidéré et sceptique.
En tant que pro aucun souci de gaz au bout de 20 ans ? ce qui engendre souvent des problèmes de cartes ou moteurs ?
Jamais vu.
Citation :Impeccable. Je pense qu'il va falloir passer à autre chose, mais bon, si vous voulez vraiment aller vers une recherche en démontant tout... un truc qui claque, puis un autre etc.
Je possède une clim LG L1260NL depuis 19 ans !
Ce qui est super, aucun souci de fuites de gaz là je suis sidéré et sceptique.
En tant que pro aucun souci de gaz au bout de 20 ans ? ce qui engendre souvent des problèmes de cartes ou moteurs ?
Jamais vu.

19 janvier 2019 à 17:52
consulter ce sujet Panne clim inverter LG L1260NLBonjour.
Pour commencer il n'est pas très judicieux de mettre des condensats dans une pluviale.
Des intempéries violentes dans une pluviale peuvent engendrer des remontées dans les condensats des clim comme un cas de gros orages, déjà vu et c'est assez conséquent.
En gros ce qui vous est arrivé.
Pour commencer il n'est pas très judicieux de mettre des condensats dans une pluviale.
Des intempéries violentes dans une pluviale peuvent engendrer des remontées dans les condensats des clim comme un cas de gros orages, déjà vu et c'est assez conséquent.
En gros ce qui vous est arrivé.
Citation :Non cela n'a rien à voir avec la maintenance mais avec l'explication au dessus.
Maintenance mal effectuée ou raccordement à la colonne de descente pluviale ?
Citation :Surtout pas ! cela, votre responsabilité est engagée, car s'il y des traces et qu'un voisin se plaint voire, une infiltration chez celui-ci, le ravalement de façade sera à vos frais.
A l’heure actuelle j’ai retiré le petit tuyau raccordé à la descente pluviale, et il se trouve maintenant le long du mur de l’Immeuble.
Qu’en pensez-vous ?
19 janvier 2019 à 17:43
consulter ce sujet Problème évacuation condensats climatisation DaikinBonjour.
Oui c'est clair,

mais nous sommes derrière un ordi et pas devant la panne ce n'est pas la peine de m'agresser. GRRRRR
Bon bref tant mieux si vous avez résolu votre problème grâce à nous ou pas.
Oui c'est clair,


mais nous sommes derrière un ordi et pas devant la panne ce n'est pas la peine de m'agresser. GRRRRR Bon bref tant mieux si vous avez résolu votre problème grâce à nous ou pas.
18 janvier 2019 à 17:17
consulter ce sujet Problème unité intérieure MitsubishiBonjour.
Ben....
j'ai trouvé simplement en tapant sur mon clavier "mode d'emploi télécommande Sanyo" sur internet. Vous n'avez plus qu'à télécharger la notice.
Ben....

j'ai trouvé simplement en tapant sur mon clavier "mode d'emploi télécommande Sanyo" sur internet. Vous n'avez plus qu'à télécharger la notice.18 janvier 2019 à 17:05
consulter ce sujet Mode d'emploi télécommande clim Sanyo année 2009Bonjour. Tant mieux sans doute un souci de positionnement. 



17 janvier 2019 à 19:13
consulter ce sujet Température de la pièce complètement fausseBonjour. Ah bon ! et quel était le souci, ceci pourrait servir à d'autres. Merci.
17 janvier 2019 à 19:10
consulter ce sujet Problème unité intérieure MitsubishiBonjour.
Si vous n'aviez pas de problème avant, il se pourrait que cela soit un problème de paramétrage.
Dans le doute comme normalement c'est la sonde de reprise qui donne la température de la pièce incriminée, il faudrait la vérifier.
Si vous êtes équipé d'un appareil de mesure électronique, démonter cette sonde hors tension, et effectuer 3 mesures une dans la main, une température de la pièce, et une dans un bol de glace.
Si vous n'aviez pas de problème avant, il se pourrait que cela soit un problème de paramétrage.
Dans le doute comme normalement c'est la sonde de reprise qui donne la température de la pièce incriminée, il faudrait la vérifier.
Si vous êtes équipé d'un appareil de mesure électronique, démonter cette sonde hors tension, et effectuer 3 mesures une dans la main, une température de la pièce, et une dans un bol de glace.
15 janvier 2019 à 18:12
consulter ce sujet Température de la pièce complètement fausseBonjour.
Cela n'aura pas d'incidence sur le fonctionnement, par contre suivant la distance un complément de charge sera peut-être nécessaire.
Cela n'aura pas d'incidence sur le fonctionnement, par contre suivant la distance un complément de charge sera peut-être nécessaire.
14 janvier 2019 à 16:14
consulter ce sujet Tuyaux clim 1/2 à la place de 3/8Bonjour.
A partir du moment où les machines sont compatibles.
Tout est une question de porte monnaie.
A partir du moment où les machines sont compatibles.
Tout est une question de porte monnaie.
13 janvier 2019 à 16:33
consulter ce sujet Problème moteur ventilation groupe extérieur Hitachi RRMB 3675Bonjour.
En façade de vos UI de gauche à droite une sorte de petite grille c'est le témoin de nettoyage filtre, il s'allume au bout d'un temps pré-réglé par le constructeur alors c'est en temps/heures normalement toutes les 100 h.
Il doit exister sur la commande un bouton ayant le même symbole en dirigeant la commande vers l'UI et en appuyant sur ce bouton la lampe s’éteint et c'est reparti pour 100 h.
Ensuite au milieu le bouton M/A cette lampe clignote lors du démarrage en chaud et lors du dégivrage et à droite l'horloge lorsque vous êtes en mode "timer" ou programmation qui est gérée par la commande.
En façade de vos UI de gauche à droite une sorte de petite grille c'est le témoin de nettoyage filtre, il s'allume au bout d'un temps pré-réglé par le constructeur alors c'est en temps/heures normalement toutes les 100 h.
Il doit exister sur la commande un bouton ayant le même symbole en dirigeant la commande vers l'UI et en appuyant sur ce bouton la lampe s’éteint et c'est reparti pour 100 h.
Ensuite au milieu le bouton M/A cette lampe clignote lors du démarrage en chaud et lors du dégivrage et à droite l'horloge lorsque vous êtes en mode "timer" ou programmation qui est gérée par la commande.
13 janvier 2019 à 12:06
consulter ce sujet Problème climatiseur Hitachi Air/Air de 2010Bonjour. Les réf des UI et UE svp.
13 janvier 2019 à 09:32
consulter ce sujet Problème climatiseur Hitachi Air/Air de 2010Bonjour.
Je serai partant pour un manque de gaz. Les températures ne sont pas très élevées.
Vous êtes à la limite d'un code panne et de fonctionnement.
Voir avec une société habilitée à la manipulation des fluides.
Je reviens plus tard pour vous expliquer les manipulations.
Je serai partant pour un manque de gaz. Les températures ne sont pas très élevées.
Vous êtes à la limite d'un code panne et de fonctionnement.
Voir avec une société habilitée à la manipulation des fluides.
Je reviens plus tard pour vous expliquer les manipulations.
12 janvier 2019 à 12:16
consulter ce sujet Problème climatisation HitachiBonjour.
Le technicien est-il rentré dans un code ? et en espérant qu'il n'a pas effectué le remplacement de la sonde sous tension.
Il faut aller au mode 20 code 2 et après soit 01 pour télécommande + unité (programmation usine) :
- soit 02 arrêt sonde télécommande
- soit 03 sonde télécommande seule.
Pour accéder à ces codes appuyer longuement sur le bouton test "00" clignote, avec le bouton horloge flèche du haut accéder jusque mode 20.
Ensuite avec horloge flèche du bas accéder au code 2.
Ensuite avec flèche du haut "temp" accéder au 01 ou 02 ou 03.
Une fois votre programme choisi confirmer avec horloge / horloge barré pendant quelques secondes il va y avoir une transmission entre commande et UI puis le tableau d'origine va apparaître de nouveau.
Normalement tout devrait rentrer dans l'ordre si ma mémoire n'a pas failli.
Le technicien est-il rentré dans un code ? et en espérant qu'il n'a pas effectué le remplacement de la sonde sous tension.
Il faut aller au mode 20 code 2 et après soit 01 pour télécommande + unité (programmation usine) :
- soit 02 arrêt sonde télécommande
- soit 03 sonde télécommande seule.
Pour accéder à ces codes appuyer longuement sur le bouton test "00" clignote, avec le bouton horloge flèche du haut accéder jusque mode 20.
Ensuite avec horloge flèche du bas accéder au code 2.
Ensuite avec flèche du haut "temp" accéder au 01 ou 02 ou 03.
Une fois votre programme choisi confirmer avec horloge / horloge barré pendant quelques secondes il va y avoir une transmission entre commande et UI puis le tableau d'origine va apparaître de nouveau.
Normalement tout devrait rentrer dans l'ordre si ma mémoire n'a pas failli.
12 janvier 2019 à 12:06
consulter ce sujet Pas d'indication de température télécommande BRC1D52Bonjour.
Effectivement ce n'est pas très élevé, on devrait être plus entre 40 et 60°C comme précisé par Dom à qui je souhaite une très bonne année.
Mais si c'est parce qu’il fait froid dehors et du coup vous avez froid dedans et si manque de gaz il va falloir vite trouver une alternative, car comme je vous le dis si manque de gaz casse rapide du compresseur et cela coûte très très cher.
Effectivement ce n'est pas très élevé, on devrait être plus entre 40 et 60°C comme précisé par Dom à qui je souhaite une très bonne année.
Citation :Je ne vois pas le rapport d'effectuer un test comme je vous l'ai demandé car tout se fait de l’intérieur.
Je précise que j'ai laissé les autres car ça caille dehors, je ferais le test demain midi avec les autres arrêtées.
Mais si c'est parce qu’il fait froid dehors et du coup vous avez froid dedans et si manque de gaz il va falloir vite trouver une alternative, car comme je vous le dis si manque de gaz casse rapide du compresseur et cela coûte très très cher.
11 janvier 2019 à 17:54
consulter ce sujet Problème climatisation HitachiBonjour.
15 ans de bons et loyaux services c'est déjà bien, mais avec les références complètes nous pourrons vous aider un peu plus.
Mais dans un 1er temps, cela est sûrement un problème électrique, alors quoi ? compresseur ventilateur, une souris dans un organe électrique etc. il va falloir approfondir et à vous de sortir les outils.
Donc à suivre.
15 ans de bons et loyaux services c'est déjà bien, mais avec les références complètes nous pourrons vous aider un peu plus.
Mais dans un 1er temps, cela est sûrement un problème électrique, alors quoi ? compresseur ventilateur, une souris dans un organe électrique etc. il va falloir approfondir et à vous de sortir les outils.
Donc à suivre.
11 janvier 2019 à 17:46
consulter ce sujet Problème climatisation ADLERBonjour.
Par contre il existe parfois et simplement en appuyant sur un bouton de la commande de connaitre la température ambiante "temp home" par exemple ou un symbole comme une petite maison.
Citation :Ce sont des bureaux ?
Oui l'UI émet un bip mais vu que je ne suis pas le seul à toucher les télécommandes, je ne suis pas sûr que tout le monde a cette rigueur. ;-)
Citation :Oui, mais toutes les marques ne le font pas.
Un affichage sur la climatisation serait idéal par exemple.
Par contre il existe parfois et simplement en appuyant sur un bouton de la commande de connaitre la température ambiante "temp home" par exemple ou un symbole comme une petite maison.
11 janvier 2019 à 17:42
consulter ce sujet Connaitre la température réelle climatisationBonjour.
J'ai un doute ! êtes-vous certain que le récepteur n'est pas au milieu car je vois des fils aller vers la gauche ?
Si ce n'est pas cela, il est possible que le récepteur soit sur le capot et qu'il faut le brancher en même temps que le remontage de celui-ci.
Si rien de tout cela, contacter un revendeur de cette marque, ou la marque directement s'ils ont une plateforme (???).
Voir sur internet.
J'ai un doute ! êtes-vous certain que le récepteur n'est pas au milieu car je vois des fils aller vers la gauche ?
Si ce n'est pas cela, il est possible que le récepteur soit sur le capot et qu'il faut le brancher en même temps que le remontage de celui-ci.
Si rien de tout cela, contacter un revendeur de cette marque, ou la marque directement s'ils ont une plateforme (???).
Voir sur internet.
11 janvier 2019 à 17:31
consulter ce sujet Recherche récepteur de télécommande pour unité intérieureBonjour.
Oui bien sûr et cela nous sera très utile pour la suite, il faut prendre la température de soufflage sur chaque UI seule c'est à dire mettre en service une UI attendre 20/30 minutes, prendre la température de soufflage, c'est à dire sur la grille ou au plus près de la sortie soufflerie de cette UI 1 par exemple.
Faire de même pour toutes les autres UI une / une éteindre la 1 faire la 2, éteindre la 1 et 2 et faire la 3 etc. ensuite allumer toutes les UI en maxi chaud et ventilation en GV prendre les températures de soufflage.
Nous dire la température de la 1 2 3 4 etc. toujours au bout de ce laps de temps de 20/30 mn.
C'est déjà ça.
Oui bien sûr et cela nous sera très utile pour la suite, il faut prendre la température de soufflage sur chaque UI seule c'est à dire mettre en service une UI attendre 20/30 minutes, prendre la température de soufflage, c'est à dire sur la grille ou au plus près de la sortie soufflerie de cette UI 1 par exemple.
Faire de même pour toutes les autres UI une / une éteindre la 1 faire la 2, éteindre la 1 et 2 et faire la 3 etc. ensuite allumer toutes les UI en maxi chaud et ventilation en GV prendre les températures de soufflage.
Nous dire la température de la 1 2 3 4 etc. toujours au bout de ce laps de temps de 20/30 mn.
Citation :Ce qui voudrait dire que votre isolation est top.
16°C, elle est toujours au dessus de 20°c, quand la clim des chambres est branchée. Je mets à 16°c, au minimum, sinon la température peut atteindre 23 à 24°C si je mets plus sur la télécommande.
C'est déjà ça.
10 janvier 2019 à 18:28
consulter ce sujet Problème climatisation HitachiBonjour.
Les filtres sont propres OK on n'en parle plus.
Pour info il faut savoir qu'en multi split comme votre installation par exemple, plus vous mettez les UI en fonctionnement plus la totalité va baisser en puissance.
Par ex, si vous avez une 10 kW sur 5 UI de même puissance vous aurez 2.5 kW par UI mais en réalité les constructeurs "trichent" un peu ils considèrent que la puissance totale sera partagée, de plus celle-ci baissera en fonction de la température extérieure.
Donc si vous baissez la température des chambres (16°C c'est un peu bas quand même pour être confortable et en bonne santé il est recommandé 18°C) par ex la puissance sera restituée sur votre SaM.
Par contre vous avez peut-être un souci d'isolation voir aussi de ce côté, investir dans celle-ci peut vous faire économiser beaucoup d'argent. Et votre PAC sera largement suffisante pour tout chauffer.
Les filtres sont propres OK on n'en parle plus.
Pour info il faut savoir qu'en multi split comme votre installation par exemple, plus vous mettez les UI en fonctionnement plus la totalité va baisser en puissance.
Par ex, si vous avez une 10 kW sur 5 UI de même puissance vous aurez 2.5 kW par UI mais en réalité les constructeurs "trichent" un peu ils considèrent que la puissance totale sera partagée, de plus celle-ci baissera en fonction de la température extérieure.
Donc si vous baissez la température des chambres (16°C c'est un peu bas quand même pour être confortable et en bonne santé il est recommandé 18°C) par ex la puissance sera restituée sur votre SaM.
Par contre vous avez peut-être un souci d'isolation voir aussi de ce côté, investir dans celle-ci peut vous faire économiser beaucoup d'argent. Et votre PAC sera largement suffisante pour tout chauffer.
08 janvier 2019 à 18:49
consulter ce sujet Problème climatisation HitachiBonjour.
Qu'entendez-vous par :
Donc si un appareil quel qu'il soit et placez-le en hauteur, voire assez haut, cette chaleur va aller vers le plafond, même si celle-ci est pulsée par une clim.
Il est certain que vous n'arriverez jamais à chauffer vos locaux, ou pièces.
L’idéal serait si vous avez un plafond très très haut de mettre un ventilateur genre Macao ou encore on appelle cela des scarificateurs afin de ramener cette chaleur vers le bas.
Vous n’aurez pas trop le choix et ne pas trop en vouloir à l'installateur car ce problème est difficilement gérable. Mais avec l’expérience il aurait pu ou dû vous conseiller.
Je serais très étonné que ce bureau d’étude, s'il en existe un, donne son aval pour cette installation.
Demandez un certificat de conformité auprès de votre installateur.
Je pense que vous allez aller vers le forum" litiges travaux".


Qu'entendez-vous par :
Citation :Car il faut savoir que la chaleur monte (je n'ai rien inventé).
J'ai une maison très ancienne avec des hauteurs de plafond importantes.
Donc si un appareil quel qu'il soit et placez-le en hauteur, voire assez haut, cette chaleur va aller vers le plafond, même si celle-ci est pulsée par une clim.
Il est certain que vous n'arriverez jamais à chauffer vos locaux, ou pièces.
L’idéal serait si vous avez un plafond très très haut de mettre un ventilateur genre Macao ou encore on appelle cela des scarificateurs afin de ramener cette chaleur vers le bas.
Vous n’aurez pas trop le choix et ne pas trop en vouloir à l'installateur car ce problème est difficilement gérable. Mais avec l’expérience il aurait pu ou dû vous conseiller.
Citation :Non cela n'est pas possible, surtout en chauffage, en froid pas de souci le froid tombe.
La hauteur de deux pièces il a mis le split à 5m de haut
Je serais très étonné que ce bureau d’étude, s'il en existe un, donne son aval pour cette installation.
Demandez un certificat de conformité auprès de votre installateur.
Je pense que vous allez aller vers le forum" litiges travaux".



08 janvier 2019 à 18:36
consulter ce sujet Distance entre split et plafondBonjour.
Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de fabrication. MADE IN CHINA.
Et oui, il suffit d’acheter dans les pays nordiques et c'est blizzard tout va beaucoup mieux, Daikin en a fait expérience et se sont ajustés.
Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de fabrication. MADE IN CHINA.
Et oui, il suffit d’acheter dans les pays nordiques et c'est blizzard tout va beaucoup mieux, Daikin en a fait expérience et se sont ajustés.
07 janvier 2019 à 19:02
consulter ce sujet Bruit de fonctionnement UE ARYA 24 LATBonjour.
C'est déjà une belle machine.
Il nous faut un peu plus d'infos, quelle est la température de reprise et soufflage ? les filtres sont nickel ? l'UE est propre ?
Il faut savoir qu'il faut attendre 15/20 minutes avant d’avoir de bonnes infos avec les températures.
Faites un essai.
Mettre une seule UI en service, nous donner les températures.
Puis la 2ème prendre les températures.
Et ainsi de suite.
C'est déjà une belle machine.
Citation :Ben oui c'est le plus simple, par contre il aurait dû effectuer une recherche de fuite éventuelle avec un détecteur de fuite agréé et vous fournir un document spécifiant cela.
J'ai fait un entretien, vérification, il y a 4 ans, par un pro, il m'a simplement nettoyé les filtres, ce que je fais régulièrement depuis.
Il nous faut un peu plus d'infos, quelle est la température de reprise et soufflage ? les filtres sont nickel ? l'UE est propre ?
Il faut savoir qu'il faut attendre 15/20 minutes avant d’avoir de bonnes infos avec les températures.
Faites un essai.
Mettre une seule UI en service, nous donner les températures.
Puis la 2ème prendre les températures.
Et ainsi de suite.
07 janvier 2019 à 18:47
consulter ce sujet Problème climatisation HitachiBonjour. Merci Xavierb un petit plus et voilà. Et bonne année.
05 janvier 2019 à 16:35
consulter ce sujet Fonctionnement programmation hebdomadaire clim MitsubishiBonjour. Donc
En fait en longueur de temps on s’aperçoit que les économies = que dalle (vieille expression).
On ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre.


Ah oui à force de faire plein de choses = dieu.
Voire le petit père noël.

Soyons sérieux, un peu...
Citation :Bon et bien nous avons encore des apprentis sorciers pour refaire le monde et contredire les avancées technologiques des ingénieurs, mais il parait que c'est normal, et humain.
Leurrer les sondes![]()
En fait en longueur de temps on s’aperçoit que les économies = que dalle (vieille expression).
On ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre.
Citation :
Je suis en train d'essayer d'analyser la trame infra rouge, elle est vraiment complexe et je n'ai pas de doc.
Citation :Et bien ce n'est pas pour demain avec l'aide de Star Treck, voire Choubaka peut-être.
J'ai entendu quelqu'un me parler (je n'ai pas tout bien compris)



Ah oui à force de faire plein de choses = dieu.
Voire le petit père noël.


Soyons sérieux, un peu...
05 janvier 2019 à 16:33
consulter ce sujet Commande à distance d'une pompe à chaleurBonjour. 



Citation :Whaou !!!!
J'en ai trouvé une en Russie




04 janvier 2019 à 20:47
consulter ce sujet Recherche carte électronique clim Mitsubishi E12939440Bonjour.
Il n'y aura pas de meilleures solutions, et ne venez pas vous plaindre, nous vous auront prévenu.


Il n'y aura pas de meilleures solutions, et ne venez pas vous plaindre, nous vous auront prévenu.



04 janvier 2019 à 20:44
consulter ce sujet Commande à distance d'une pompe à chaleurBonjour.
Ne serait-ce pas le fusible de protection du transfo ?
Ne serait-ce pas le fusible de protection du transfo ?
04 janvier 2019 à 15:01
consulter ce sujet Recherche carte électronique clim Mitsubishi E12939440Bonjour.
Et le ventilo est-il débranché ?
Et le ventilo est-il débranché ?
04 janvier 2019 à 14:54
consulter ce sujet Recherche carte électronique clim Mitsubishi E12939440Bonjour.
Il est possible que AAC ait raison, mais comme l'année dernière votre installation avait l'air de fonctionner correctement, je partirai sur un manque de gaz dû à une micro fuite.
Il nous faudrait les températures de reprise d'air et de soufflage au bout de 15/20 minutes de fonctionnement, surtout celle-ci. Essayez d’être le plus précis possible en fonction du thermomètre.
Il est possible que AAC ait raison, mais comme l'année dernière votre installation avait l'air de fonctionner correctement, je partirai sur un manque de gaz dû à une micro fuite.
Il nous faudrait les températures de reprise d'air et de soufflage au bout de 15/20 minutes de fonctionnement, surtout celle-ci. Essayez d’être le plus précis possible en fonction du thermomètre.
04 janvier 2019 à 13:40
consulter ce sujet Climatiseur Fujitsu Atlantic chauffe peu Bonjour.
Oui le disjoncteur mais pas le général de la maison, seulement celui concernant le départ clim, si c'est un fusible il est possible qu'il ait lâché.
Oui le disjoncteur mais pas le général de la maison, seulement celui concernant le départ clim, si c'est un fusible il est possible qu'il ait lâché.
04 janvier 2019 à 12:35
consulter ce sujet Climatisation mobile Skiron 9000 BTU qui ne s'allume plusBonjour,
Afin de diviser la facture par deux, en été vous pouvez débrancher cette résistance ou si vous ne vous servez pas de votre clim en été, là vous pouvez les couper électriquement et rebrancher 24h avant de vous en servir afin de justement chauffer l'huile du compresseur.
Afin de diviser la facture par deux, en été vous pouvez débrancher cette résistance ou si vous ne vous servez pas de votre clim en été, là vous pouvez les couper électriquement et rebrancher 24h avant de vous en servir afin de justement chauffer l'huile du compresseur.
04 janvier 2019 à 12:31
consulter ce sujet Commande à distance d'une pompe à chaleurBonjour.
Si Mitsubishi ne fabrique plus cette carte, normalement ils devraient vous proposer un produit de substitution ?
Et si ce fusible claque systématiquement, il faudrait savoir pourquoi ?
Y a-t-il un code défaut ? Et la réf de votre UE SVP.
Si Mitsubishi ne fabrique plus cette carte, normalement ils devraient vous proposer un produit de substitution ?
Et si ce fusible claque systématiquement, il faudrait savoir pourquoi ?
Y a-t-il un code défaut ? Et la réf de votre UE SVP.
04 janvier 2019 à 12:25
consulter ce sujet Recherche carte électronique clim Mitsubishi E12939440Bonjour.
Excusez-moi je n'avais pas vu que c’était un mobile.
Vérifier si le bac d'eau ne serait pas plein ?
Excusez-moi je n'avais pas vu que c’était un mobile.
Vérifier si le bac d'eau ne serait pas plein ?
04 janvier 2019 à 10:03
consulter ce sujet Climatisation mobile Skiron 9000 BTU qui ne s'allume plusBonjour.
Des scrupules non, mais comme dit au dessus vous auriez dû vous poser la question "pourquoi cette conso" et nous aurions pu vous répondre avec plaisir et la nécessité de laisser cette alimentation en fonction.
Bref maintenant vous savez tout, et surtout enlever votre système, car cela risque à un moment donné de vous coûter très cher, plus cher que les 100 W consommés.
Des scrupules non, mais comme dit au dessus vous auriez dû vous poser la question "pourquoi cette conso" et nous aurions pu vous répondre avec plaisir et la nécessité de laisser cette alimentation en fonction.
Bref maintenant vous savez tout, et surtout enlever votre système, car cela risque à un moment donné de vous coûter très cher, plus cher que les 100 W consommés.
04 janvier 2019 à 10:01
consulter ce sujet Commande à distance d'une pompe à chaleurBonjour.
La température de soufflage se teste sur le soufflage au niveau du volet de soufflage, il faut attendre 15/20 minutes en mode chaud en grande vitesse et nous dire cette température.
Si vous avez un thermomètre électronique la lecture sera presque instantanée, par contre, si vous avez un thermomètre dit à "mercure" la lecture sera beaucoup plus longue donc être patient.
La température de soufflage se teste sur le soufflage au niveau du volet de soufflage, il faut attendre 15/20 minutes en mode chaud en grande vitesse et nous dire cette température.
Si vous avez un thermomètre électronique la lecture sera presque instantanée, par contre, si vous avez un thermomètre dit à "mercure" la lecture sera beaucoup plus longue donc être patient.
03 janvier 2019 à 16:25
consulter ce sujet Problème climatiseur marque TOP COOLBonjour.
Voilà tout est dit. Impeccable.
Voilà tout est dit. Impeccable.
03 janvier 2019 à 16:17
consulter ce sujet Fonctionnement programmation hebdomadaire clim MitsubishiBonjour.
Vérifier à l'aide d'un multimètre s'il y a bien le 230 V en sortie du disjoncteur, ainsi que soit sur l'UI soit sur l'UE cela dépend des marques, la puissance peut arriver sur l'une ou l'autre.
Nous dire ce qu'il en est.
Vérifier à l'aide d'un multimètre s'il y a bien le 230 V en sortie du disjoncteur, ainsi que soit sur l'UI soit sur l'UE cela dépend des marques, la puissance peut arriver sur l'une ou l'autre.
Nous dire ce qu'il en est.
03 janvier 2019 à 16:15
consulter ce sujet Climatisation mobile Skiron 9000 BTU qui ne s'allume plusBonjour.
Il fait 5°C en hiver et 50°C en été.
L'isolation supplémentaire sur les tubes frigo n'est pas nécessaire.
Les plénums le sont aussi à l’intérieur par une mousse collée.
Les gaines en soufflage doivent être souples, isophoniques et thermiques évitant au maximum les pertes.
La reprise est-elle gainée aussi ? si oui même gaine que le soufflage.
Si vous voulez mettre une isolation en laine de verre, bof, mais pourquoi pas ! Qui peut le plus peut le moins.
Il fait 5°C en hiver et 50°C en été.
L'isolation supplémentaire sur les tubes frigo n'est pas nécessaire.
Les plénums le sont aussi à l’intérieur par une mousse collée.
Les gaines en soufflage doivent être souples, isophoniques et thermiques évitant au maximum les pertes.
La reprise est-elle gainée aussi ? si oui même gaine que le soufflage.
Si vous voulez mettre une isolation en laine de verre, bof, mais pourquoi pas ! Qui peut le plus peut le moins.
03 janvier 2019 à 16:12
consulter ce sujet Isolation unité intérieure dans les combles Bonjour. Je ne connais pas les codes défaut de cette marque, certainement du matériel de GS.
En fonctionnement, quelle est la température ambiante, et la température de soufflage.
Citation :Là, il faut m'expliquer, car tout se contredit, soit ça ne brasse que l'air ambiant, soit la V4V fait des siennes.
les blocs extérieurs ne se lancent pas lorsqu’on allume les Clim, mais les blocs intérieurs se lancent normalement seulement ça fait que du chaud.
En fonctionnement, quelle est la température ambiante, et la température de soufflage.
02 janvier 2019 à 14:50
consulter ce sujet Problème climatiseur marque TOP COOLBonjour.
Pour les conso, regarder les doc commerciales ou techniques, certaines vous sont données pour l’année.
Donc je suppose que vous avez une maison ?
Pour l'UE il et préférable de la poser sur le sol avec un lit de sable et 4 plaques de jardin, la mettre sur un mur avec une chaise entraîne souvent des transmissions de bruits qui sont difficiles à éliminer par la suite.
ensuite, l'installation d'une goulotte suffisante (50x100) du bas vers le haut jusque un trou pour accès dans les combles pour le passage des tubes et câbles.
Suspension de l'UI par des tiges filetées ou câbles acier, branchement des gaines sur chaque grilles reprise et soufflage de chaque pièce.
A suivre.....
Il existe sur internet des schémas et dessins classiques en air zone qui vous aideront dans votre installation.
Pour les conso, regarder les doc commerciales ou techniques, certaines vous sont données pour l’année.
Donc je suppose que vous avez une maison ?
Pour l'UE il et préférable de la poser sur le sol avec un lit de sable et 4 plaques de jardin, la mettre sur un mur avec une chaise entraîne souvent des transmissions de bruits qui sont difficiles à éliminer par la suite.
ensuite, l'installation d'une goulotte suffisante (50x100) du bas vers le haut jusque un trou pour accès dans les combles pour le passage des tubes et câbles.
Suspension de l'UI par des tiges filetées ou câbles acier, branchement des gaines sur chaque grilles reprise et soufflage de chaque pièce.
A suivre.....
Il existe sur internet des schémas et dessins classiques en air zone qui vous aideront dans votre installation.
02 janvier 2019 à 14:39
consulter ce sujet Installation PAC soi-même






