Question dépannage climatisation : Plus de froid clim Hitachi RAM 65
Bonjour à tous et bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être, bonne reprise aux autres.
Voici ce qui m'amène à vous consulter.
J’ai un groupe Hitachi RAM 65 QH5 qui alimente trois consoles Thermoseme TIH 18B équivalentes à Hitachi RAK 18 NH5.
La console 1 est alimentée avec 18m de tuyaux, la 2 avec 14m, la 3 avec 7m.
Le groupe se trouve 4 mètres au-dessous des consoles.
Depuis quelques jours, plus de froid.
Pour le chaud, difficile à dire puisqu'il fait plus de 30° dans les pièces.
Aucun code défaut sur l'UE ni les UI.
Vérification de la vanne 4 voies. En mode froid le tuyau droit de la vanne 4 voies est froid, en chaud tuyau droit chaud, j'en conclus que la vanne fonctionne.
En marche froid, le petit tuyau de sortie vers l'UI est froid et condense, est à température de 24°au départ et se réchauffe peu à peu, le gros tuyau est température ambiante soit 30°. Test identique sur les 3 UI, également les trois fonctionnent ensemble.
Quel est selon vous le problème ?
En attendant, merci bien à vous.
Voici ce qui m'amène à vous consulter.
J’ai un groupe Hitachi RAM 65 QH5 qui alimente trois consoles Thermoseme TIH 18B équivalentes à Hitachi RAK 18 NH5.
La console 1 est alimentée avec 18m de tuyaux, la 2 avec 14m, la 3 avec 7m.
Le groupe se trouve 4 mètres au-dessous des consoles.
Depuis quelques jours, plus de froid.
Pour le chaud, difficile à dire puisqu'il fait plus de 30° dans les pièces.
Aucun code défaut sur l'UE ni les UI.
Vérification de la vanne 4 voies. En mode froid le tuyau droit de la vanne 4 voies est froid, en chaud tuyau droit chaud, j'en conclus que la vanne fonctionne.
En marche froid, le petit tuyau de sortie vers l'UI est froid et condense, est à température de 24°au départ et se réchauffe peu à peu, le gros tuyau est température ambiante soit 30°. Test identique sur les 3 UI, également les trois fonctionnent ensemble.
Quel est selon vous le problème ?
En attendant, merci bien à vous.
21 août 2018 à 15:12
Réponse 1 du forum climatisation
Plus de froid clim Hitachi RAM 65
Bonjour.
Vous devez être à la limite de fonctionnement. Je pencherais pour un manque de gaz ?
De quand date l'installation? installé par un pro ?
Faire un essai, mettre en service la clim 1, la plus près (7 m), laisser tourner pendant 20/30 mn, vérifier si le compresseur et le ventilo extérieur démarrent puis si vous en avez la possibilité prendre la température °C de reprise et de soufflage, puis mettre en route la 2ème plus près (14 m) en laissant la 1 en route, prendre les mesures au bout de 5 minutes tout en reprenant les mesures de température sur la 1 et faire la même chose avec la 3.
Nous transmettre les données.
Vous devez être à la limite de fonctionnement. Je pencherais pour un manque de gaz ?
De quand date l'installation? installé par un pro ?
Faire un essai, mettre en service la clim 1, la plus près (7 m), laisser tourner pendant 20/30 mn, vérifier si le compresseur et le ventilo extérieur démarrent puis si vous en avez la possibilité prendre la température °C de reprise et de soufflage, puis mettre en route la 2ème plus près (14 m) en laissant la 1 en route, prendre les mesures au bout de 5 minutes tout en reprenant les mesures de température sur la 1 et faire la même chose avec la 3.
Nous transmettre les données.
21 août 2018 à 15:43
Réponse 2 du forum climatisation
Plus de froid clim Hitachi RAM 65
Tout d'abord merci pour votre réponse.
J'ai cette clim d'occasion vendue et installée par un pro depuis trois ans. Panne après arrêt pour vacances pendant 10 jours, auparavant elle fonctionnait mais que sur une split, perte de froid en faisant marcher les autres.
Comme demandé, j'ai procédé à des tests de la manière suivante. Je précise que le ventilo tourne et que le compresseur ronronne et vibre.
Test effectué sur les trois splits froid 16° ventilation maxi dans des pièces à température ambiante à 24°.
Split 1 la plus prés de l'UE, après une1/2 h 21° au thermomètre dans flux d'air.
Mise en route de la 2 en laissant fonctionner la 1, même procédure température de la 2 identique 21°, la 1 ne varie pas de température.
Idem pour la 3.
Apparemment pas de froid sur les trois splits, juste brassage d'air.
Pour essai, passage en mode chaud sur la split 1 à 32° sur la télécommande vitesse maxi, rien ne fonctionne.
Démarrage après coupure de l'alimentation de courant, marche pendant 3, 4 minutes, température 21°, arrêt brutal de l'UI comme de l'UE. Aucun code défaut sur l'UI comme sur l'UE.
Si c'est un problème de gaz, quel est le coût approximatif de la remise en gaz et quel procédé pour trouver la fuite ?
Merci de vous intéresser à mon cas.
J'ai cette clim d'occasion vendue et installée par un pro depuis trois ans. Panne après arrêt pour vacances pendant 10 jours, auparavant elle fonctionnait mais que sur une split, perte de froid en faisant marcher les autres.
Comme demandé, j'ai procédé à des tests de la manière suivante. Je précise que le ventilo tourne et que le compresseur ronronne et vibre.
Test effectué sur les trois splits froid 16° ventilation maxi dans des pièces à température ambiante à 24°.
Split 1 la plus prés de l'UE, après une1/2 h 21° au thermomètre dans flux d'air.
Mise en route de la 2 en laissant fonctionner la 1, même procédure température de la 2 identique 21°, la 1 ne varie pas de température.
Idem pour la 3.
Apparemment pas de froid sur les trois splits, juste brassage d'air.
Pour essai, passage en mode chaud sur la split 1 à 32° sur la télécommande vitesse maxi, rien ne fonctionne.
Démarrage après coupure de l'alimentation de courant, marche pendant 3, 4 minutes, température 21°, arrêt brutal de l'UI comme de l'UE. Aucun code défaut sur l'UI comme sur l'UE.
Si c'est un problème de gaz, quel est le coût approximatif de la remise en gaz et quel procédé pour trouver la fuite ?
Merci de vous intéresser à mon cas.
22 août 2018 à 13:33
Réponse 3 du forum climatisation
Plus de froid clim Hitachi RAM 65
Bonjour.
Suivant les régions le prix varie.
L’idéal est de demander un devis auprès de différentes société habilitées à côté de chez vous.
Sachant qu'il faut :
1 Récupérer le gaz dans une bte (bouteille) de transfert, cette bte sert au cas où le gaz est complet en poids suivant les préconisations constructeur de le réinjecter donc sans surcoût de gaz pour vous.
Ce qui voudrait dire que le problème est autre.
2 Si manque de gaz, test azote ou Co2, pour recherche de fuite test mini 28 b
3 Réparation fuites ou devis pour remplacement éventuel de pièces.
4 Si réparation effectué et test azote OK reste à 28 b pendant 2/3 h
5 Vidange et tirage au vide 2/3 h
6 Remplissage en gaz poids suivant préconisations constructeur
7 Mise en service et contrôle de fonctionnement.
8 Un document de mise en service et manipulation des fluides doit vous être fourni signé, par le technicien et tamponné par la société. C'est obligatoire.
9 Le tout correspond à une journée de travail, sans s'amuser dans les 450€.
Suivant les régions le prix varie.
L’idéal est de demander un devis auprès de différentes société habilitées à côté de chez vous.
Sachant qu'il faut :
1 Récupérer le gaz dans une bte (bouteille) de transfert, cette bte sert au cas où le gaz est complet en poids suivant les préconisations constructeur de le réinjecter donc sans surcoût de gaz pour vous.
Ce qui voudrait dire que le problème est autre.
2 Si manque de gaz, test azote ou Co2, pour recherche de fuite test mini 28 b
3 Réparation fuites ou devis pour remplacement éventuel de pièces.
4 Si réparation effectué et test azote OK reste à 28 b pendant 2/3 h
5 Vidange et tirage au vide 2/3 h
6 Remplissage en gaz poids suivant préconisations constructeur
7 Mise en service et contrôle de fonctionnement.
8 Un document de mise en service et manipulation des fluides doit vous être fourni signé, par le technicien et tamponné par la société. C'est obligatoire.
9 Le tout correspond à une journée de travail, sans s'amuser dans les 450€.
22 août 2018 à 18:08
Réponse 4 du forum climatisation
Invité

Plus de froid clim Hitachi RAM 65
Invité
OK, merci pour la réponse.
Je ne sais pas si cela vaut le coup, sachant que j'ai déjà eu des problèmes avec la carte inverter.
Toujours approximativement quel serait le prix du remplacement de l'UE ?
Je ne sais pas si cela vaut le coup, sachant que j'ai déjà eu des problèmes avec la carte inverter.
Toujours approximativement quel serait le prix du remplacement de l'UE ?
22 août 2018 à 18:43
Réponse 5 du forum climatisation
Plus de froid clim Hitachi RAM 65
Bonjour.
Je ne sais pas pour le prix, et je ne sais pas non plus s'il existe encore cette réf.
Ou si une compatible avec l'UI.
Je ne sais pas pour le prix, et je ne sais pas non plus s'il existe encore cette réf.
Ou si une compatible avec l'UI.
22 août 2018 à 20:40