Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
4956
Question Forum Climatisation : Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea
Bonjour à tous.
Je suis face à un dysfonctionnement d’une carte électronique UI.
Détail : une fois la carte est sous tension elle se met en route directement sans attendre l’ordre de la télécommande ou le bouton d’urgence.
Puis, elle active le mode froid en 24°, elle fait tourner la turbine et envoie le signal à UE pour travailler ce mode.
Or cette action dure environs 10 secondes puis arrêt total de UI et elle redémarre toute seule en boucle.
J’ai détaché cette carte pour l’isoler de la carte UE et savoir si le mal vient de l'UI ou l'UE.
J’ai alimenté la carte UI directement or circuit Multi-split.
Résultat : les symptômes sans les mêmes.
Pour votre information : Les sondes sont impeccables, Fan Motor Ok,
Les tests effectués : Disant que la carte reçoit l’ordre de se mettre en route directement si elle est sous tension, j’ai incriminé les deux modules responsables (Récepteur de signale IR, et bouton d’urgence).
Je les ai détachés, or que la carte répète les mêmes symptômes.
Ci-joint les photos de la carte.
Pourquoi cette carte démarre sans demander la permission.
Pourquoi ce fonctionnement aléatoire.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Information la ou les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum-climatisation.
Je suis face à un dysfonctionnement d’une carte électronique UI.
Détail : une fois la carte est sous tension elle se met en route directement sans attendre l’ordre de la télécommande ou le bouton d’urgence.
Puis, elle active le mode froid en 24°, elle fait tourner la turbine et envoie le signal à UE pour travailler ce mode.
Or cette action dure environs 10 secondes puis arrêt total de UI et elle redémarre toute seule en boucle.
J’ai détaché cette carte pour l’isoler de la carte UE et savoir si le mal vient de l'UI ou l'UE.
J’ai alimenté la carte UI directement or circuit Multi-split.
Résultat : les symptômes sans les mêmes.
Pour votre information : Les sondes sont impeccables, Fan Motor Ok,
Les tests effectués : Disant que la carte reçoit l’ordre de se mettre en route directement si elle est sous tension, j’ai incriminé les deux modules responsables (Récepteur de signale IR, et bouton d’urgence).
Je les ai détachés, or que la carte répète les mêmes symptômes.
Ci-joint les photos de la carte.
Pourquoi cette carte démarre sans demander la permission.
Pourquoi ce fonctionnement aléatoire.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Information la ou les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum-climatisation.
18 août 2018 à 13:57
Réponse 1 conseils dépannage climatisation
Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea
Bonjour. La carte UI est HS.
Avec un schéma, on pourrait peut être y voir quelque chose qui pourrait nous aider.
Citation :Ben justement, c'est parce que elle est HS. Je vois un relais sur la carte celui-ci correspond peut ètre à ce dysfonctionnement.
Pourquoi cette carte démarre sans demander la permission.
Pourquoi ce fonctionnement aléatoire.
Avec un schéma, on pourrait peut être y voir quelque chose qui pourrait nous aider.
18 août 2018 à 18:53
Réponse 2 conseils dépannage climatisation
Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea
Bonne soirée à toutes et à tous.
Est-ce que le souci est systématiquement reproduit ?
Le laps de temps de 10 minutes est-il rigoureusement respecté ?
Que se passe-t-il lorsque vous lui donnez un ordre d’arrêt / changement de consigne/ ventilation etc. ?
Que se passe-t-il si vous appuyez sur le bouton d'urgence ?
Lorsque vous dîtes (j'ai détaché...), vous entendez quoi par là ?
Le relais pourrait être une bonne piste, mais c'est l’aspect aléatoire qui mais un peu a mal cette piste.
On dirait que le bouton marche forcée a pris les commandes.
D'autant plus qu'elle se met à 24c d'office.
Cordialement.
Est-ce que le souci est systématiquement reproduit ?
Le laps de temps de 10 minutes est-il rigoureusement respecté ?
Que se passe-t-il lorsque vous lui donnez un ordre d’arrêt / changement de consigne/ ventilation etc. ?
Que se passe-t-il si vous appuyez sur le bouton d'urgence ?
Lorsque vous dîtes (j'ai détaché...), vous entendez quoi par là ?
Le relais pourrait être une bonne piste, mais c'est l’aspect aléatoire qui mais un peu a mal cette piste.
On dirait que le bouton marche forcée a pris les commandes.
D'autant plus qu'elle se met à 24c d'office.
Cordialement.
18 août 2018 à 22:37
Réponse 3 conseils dépannage climatisation
Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea
Re.
Pour être certain que c'est un souci de bouton marche arrêt forcée, dites nous si c'est une inverter, aussi si la manipulation de ce dernier ainsi que la télécommande y change quelque chose.
Cordialement.
Pour être certain que c'est un souci de bouton marche arrêt forcée, dites nous si c'est une inverter, aussi si la manipulation de ce dernier ainsi que la télécommande y change quelque chose.
Cordialement.
18 août 2018 à 22:40
Réponse 4 conseils dépannage climatisation
Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea
Bonsoir.
Apparemment le module bouton d'urgence est la cause de ce dysfonctionnement.
En débranchant de module la carte marche bien et elle obéit au remonte control.
Mais ce bouton n'est ni bloqué ni en court-circuit.
Le module possède aussi d'une glissière de choix d'option (multi, mono, mono).
Non, la machine n'est pas inverter.
Cordialement.
Apparemment le module bouton d'urgence est la cause de ce dysfonctionnement.
En débranchant de module la carte marche bien et elle obéit au remonte control.
Mais ce bouton n'est ni bloqué ni en court-circuit.
Le module possède aussi d'une glissière de choix d'option (multi, mono, mono).
Non, la machine n'est pas inverter.
Cordialement.
18 août 2018 à 23:50
Réponse 5 conseils dépannage climatisation
Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea
Bonjour.
Ce bouton donne un ordre en appuyant successivement sur celui-ci mode froid, chaud, auto.
A moins que celui-ci ne donne qu'un mode auto, à 23°C. Ce pourquoi l'installation fonctionne aléatoirement.
Et cet ordre est peut rester en mémoire dans la carte ?
Ce bouton donne un ordre en appuyant successivement sur celui-ci mode froid, chaud, auto.
A moins que celui-ci ne donne qu'un mode auto, à 23°C. Ce pourquoi l'installation fonctionne aléatoirement.
Et cet ordre est peut rester en mémoire dans la carte ?
19 août 2018 à 18:42
Réponse 6 conseils dépannage climatisation
Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea
Bonjour FOO13,
Si le bouton M/A forcée est hors de cause, c'est soit son circuit imprimé soit la nappe de liaison électrique.
En tout cas c'est bien la marche forcée qui a pris les commandes de l'UI.
Dommage que vous ne répondez pas à toutes les questions.
Cordialement.
Si le bouton M/A forcée est hors de cause, c'est soit son circuit imprimé soit la nappe de liaison électrique.
En tout cas c'est bien la marche forcée qui a pris les commandes de l'UI.
Dommage que vous ne répondez pas à toutes les questions.
Cordialement.
20 août 2018 à 13:34
Réponse 7 conseils dépannage climatisation
Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea
Bonsoir à tous,
Désolé pour ce retard.
Non le module Marche/Arrêt d'urgence n'a pas de nappe ni un circuit imprimé, il est lié à la carte directement via 3 fils.
Quand j'ai détaché ce module, UI s'est stabilisée, elle répond uniquement au remonte control. Elle reçoit parfaitement les ordres.
Or cette manipulation m'a perdu le contrôle de UE.
La carte n'arrive pas à envoyer le signal à l'UE pour entrer en route. Elle reste un bon moment et elle m'affiche E1 (erreur de communication).
Je n'ai pas le choix soit je branche le module d'urgence soit E1, d’après moi, le module d'urgence sélectionne si l'UI fonctionne en multi-split ou Mono.
Donc en débranchant ce module l'UI ne reconnait pas quelle option elle sollicite pour pouvoir entrer en communication avec UE.
Alors comment régler ce conflit.
Désolé pour ce retard.
Non le module Marche/Arrêt d'urgence n'a pas de nappe ni un circuit imprimé, il est lié à la carte directement via 3 fils.
Quand j'ai détaché ce module, UI s'est stabilisée, elle répond uniquement au remonte control. Elle reçoit parfaitement les ordres.
Or cette manipulation m'a perdu le contrôle de UE.
La carte n'arrive pas à envoyer le signal à l'UE pour entrer en route. Elle reste un bon moment et elle m'affiche E1 (erreur de communication).
Je n'ai pas le choix soit je branche le module d'urgence soit E1, d’après moi, le module d'urgence sélectionne si l'UI fonctionne en multi-split ou Mono.
Donc en débranchant ce module l'UI ne reconnait pas quelle option elle sollicite pour pouvoir entrer en communication avec UE.
Alors comment régler ce conflit.
22 août 2018 à 23:39
Réponse 8 conseils dépannage climatisation
Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea
Bonsoir Administrateur,
Puis-je demander le mail d'Adelclim?
Cordialement.
Puis-je demander le mail d'Adelclim?
Cordialement.
22 août 2018 à 23:46
Réponse 9 conseils dépannage climatisation
Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea
Bonsoir FFOO31.
Pas de problème après l'accord d'Adelclim.
L'équipe du forum climatisation.
Pas de problème après l'accord d'Adelclim.
L'équipe du forum climatisation.
22 août 2018 à 23:47
Réponse 10 conseils dépannage climatisation
Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea
Bonne soirée à toutes et à tous.
Pas de souci pour communiquer mon mail.
Cependant étant depuis 1 mois en très grand déplacement, je n’ai pas accès au net systématiquement, donc, je ne pourrai vous répondre que dans une dizaine de jours.
Cordialement.
Pas de souci pour communiquer mon mail.
Cependant étant depuis 1 mois en très grand déplacement, je n’ai pas accès au net systématiquement, donc, je ne pourrai vous répondre que dans une dizaine de jours.
Cordialement.
25 août 2018 à 00:09
Réponse 11 conseils dépannage climatisation
Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea
Bonjour FFOO31,
Les coordonnées de d'Adelclim viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum climatisation.
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Les coordonnées de d'Adelclim viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum climatisation.
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
25 août 2018 à 00:18
Réponse 12 conseils dépannage climatisation
Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea
Bonsoir à tous,
Oui, effectivement le module d'urgence est en conflit avec la carte.
J'ai supprimé la connexion entre la carte et le module d'urgence et après 3 minutes en service, UI affiche E1.
Par hasard, j'ai permuté entre L et N et tout va bien, la machine marche très bien (module urgence débranché).
Ma Question, pourquoi le neutre et phase m'a posé ce problème (E1), est-ce que le Neutre est un moyen de communication entre UE et UI y compris le fils (S).
Cordialement.
Oui, effectivement le module d'urgence est en conflit avec la carte.
J'ai supprimé la connexion entre la carte et le module d'urgence et après 3 minutes en service, UI affiche E1.
Par hasard, j'ai permuté entre L et N et tout va bien, la machine marche très bien (module urgence débranché).
Ma Question, pourquoi le neutre et phase m'a posé ce problème (E1), est-ce que le Neutre est un moyen de communication entre UE et UI y compris le fils (S).
Cordialement.
25 août 2018 à 21:24