Bonjour.
Cela peut être plein de chose, compresseur, ventilateur, V4V, résistance de carter, mais comme apriori vous tout débranché en suivant un protocole.
Afin de vous aider au mieux quelques photos recto/verso bien nettes, pourraient aider d'autres internautes.
19 avril 2024 à 08:51
forum consulter ce sujet Clim Daikin R32 fait sauter le disjoncteur divisionnaire

Bonjour.

Je vais certainement vous décevoir, mais ce sera vous, vous pouvez très bien sortir d'un garage et casser la boite de vitesse 15 jours plus tard.
Un dudgeons peut très bien cassé dans les années à venir.

Cette panne va incomber une 2éme mise en service, récup du reste de gaz pour destruction, réparation du dudgeon ou fuite, test azote, contrôle de fuite, tirage au vide, remplissage au poids suivant préconisations constructeur, mise en service.
Entre 500 et 800€ cela dépend des régions.
Toutefois un arrangement financier peut avoir lieu, entre vous et l'entreprise qui effectue votre Ctt et qui a peut être effectuée l'installation.
19 avril 2024 à 08:45
forum consulter ce sujet Garantie ou pas sur fuite dudgeon Pac Hitachi de moins de 2 ans

Publicité

Bonjour.
U0 = manque de gaz, fuite...
Effectuer une recherche de fuite par un pro (frigoriste).
" la clim à été rechargée avec 1,6 KG de gaz." pourquoi, il suffisais de rapatrier le gaz dans la L'UE, une fois les travaux terminés, vérification fuites avec azote, tirage au vide, puis ouverture des vannes de service pour remettre le gaz.
"J'ai fait changer toute les tuyaux cuivre car sur les ancien il y avait de raccord,"
Pourquoi vous avez fait ça ? Je n'ai pas très bien compris.
18 avril 2024 à 14:25
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Daikin 2MXS50H3V1B2 sur un camping-car

Je reviens, avec 38 cm de largeur l'installation de votre UE devrait être faisable.

J'ai chez moi plusieurs balcons la cote la plus petite est comme vous 38 cm entre la rambarde et la bordure fenêtre, et 46 cm entre la rambarde et collé à ma fenêtre.
Ex : Daikin 2 MXM40A, de 4 à 5 kW la profondeur (et non la largeur comme je l'ai écrit) est de 35 cm le 7 kW est de 40.8 cm donc les deux premiers passent amplement.
18 avril 2024 à 11:45
forum consulter ce sujet Installation d'un split sur un balconnet

Bonjour, la recherche vous appartient aussi.

Et suite à ces renseignements, vous pouvez voir avec les installateurs.
Ne sachant pas la puissance de votre clim, les cotes peuvent varier selon celle-ci.
Perso nous installions à l'époque du Daikin, c’était le plus silencieux et le mieux adapté, surtout sur Paris.
Ce que je faisais aussi je supprimais la grille sur le devant de l'UE ce qui permettait de gagner 2 cm en largeur.

18 avril 2024 à 11:27
forum consulter ce sujet Installation d'un split sur un balconnet

Bonjour, c'est normal, il y a la puissance électrique X par un Cop (donnée constructeur) qui est de 4 environ il varie en fonction du type de gaz. 610 x 4= 2440 w, ce qui correspond à peu près à votre puissance froid et chaud.
18 avril 2024 à 08:49
forum consulter ce sujet Comment est définie le BTU d'un climatiseur ?

Bonjour, ayant déjà effectué ce travail, la largeur de l'unité extérieure(26 cm environ) pour une puissance moyenne peut ètre un obstacle pour la pose de l'UE sur le balconnet, mais en coupant les pieds qui augmente cette cote, l'installation peut s'effectuer en adaptant des pieds sous l'UE.
La barrière de sécurité du balconnet doit être ouverte afin que l'air de ventilation puisse passer.
18 avril 2024 à 08:44
forum consulter ce sujet Installation d'un split sur un balconnet

Bonjour.

Votre calcul est réel, les constructeurs de ce type de matériel essaient de donner le maximum de points positifs techniques étudiés en laboratoire, afin de vendre au mieux.
Ce n'est qu'une clim de confort donc 200/250 w de différence ne joue pas beaucoup sur une clim à roulettes.
17 avril 2024 à 17:09
forum consulter ce sujet Comment est définie le BTU d'un climatiseur ?

Bonjour.

Vous avez entouré le compresseur et non le condensateur, celui-ci se trouve en haut à à droite de la photo le "truc" rond avec deux fils branchés au dessus et fixé à sa base, à démonter hors tension.
17 avril 2024 à 08:20
forum consulter ce sujet Panne climatiseur de caravane Dometic Fj1700

Bonjour, vous dites bien des chevilles auto perceuses ?
Pour ma part je suis plus partisans des chevilles Molly, classique et à l'ancienne avec suffisamment de points d'encrage.
Bien sur, comme expliqué par AAC les techniques et les matériels ont évolués.
De la, que l'installateur dise que c'est de votre faute pour la dilatation des plastiques des UI n'a absolument rien à voir avec les fixations des UI, ce sujet à déjà été abordé maintes fois sur ce site.
C'est un problème de qualité de ces plastiques souvent chinoises.
Pour les fixations c'est à l'installateur de remédier au problème, et il est certain et comme c'est parti, qu'il va tout faire pour rejeter la faute sur vous, car pour refaire les fixations il faut tout démonter, donc un deuxième chantier (aie aie aie), je pense que vous n'êtes pas prêt de le revoir.
17 avril 2024 à 08:15
forum consulter ce sujet Splits fixés au placo par des chevilles autoforeuses

Bonjour.

On appelle cela de la bande goudronnée, l'avantage est, qu'elle est malléable. permet d'isoler et d'éviter les vibration.
Avec le temps, elle peut couler et se désagréger, et ne plus servir pour l'usage prévue.
Oui vous pouvez l'enlever et remplacer par une isolation soit à l'identique ou par des morceaux d'isolation type Armaflex tenu avec quelques rilsans.
15 avril 2024 à 15:27
forum consulter ce sujet Climatisation isolant caoutchouteux

Bonjour.

Lire les réponses de la question 9374, pour le gaz (la méthode de contrôle..... )
Suite à votre réponse "J'ai fait vérifier le gaz avec un appareil, mais il n'y a aucun problème de ce côté-là."
Mais il peut parfaitement avoir un souci avec la carte ?
15 avril 2024 à 09:19
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement clim inverter Mitsubishi MUFZ-KJ50VEHZ

Bonjour,
Lorsque ces deux défauts indiquent la même chose, les sondes ne devraient pas être mises en cause.
Avez-vous bien respecté la procédure de complément de charge ?
- Contrôle pour non inversion des tubes et câbles de liaison
- Test à l'azote
- Tirage au vide
- Complément de charge
- Ouverture des vannes
- MES
Causes possibles : il est possible qu'il y ait un manque de gaz, une fuite, ou une quantité incorrecte de gaz.
Dans de très rares cas, il peut y avoir un manque de gaz d'usine.
Contrôles à effectuer : vérifiez les points précédents et pesez le gaz selon les préconisations du constructeur.
14 avril 2024 à 12:11
forum consulter ce sujet Climatisation bi-split Daikin erreurs J3 et J6

Bonjour,

Et bien voilà, merci AAC. Cela va certainement nous rapprocher de la panne.
Si le fluide présente une surchauffe, il est probable qu'il y ait un manque de gaz.
Cela peut entraîner des dégâts qui finiront par coûter très cher, comme le remplacement du compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo.
Comme le suggère AAC, un contrôle du poids de gaz serait la première chose à faire.
Citation :
Je tiens à préciser que le réparateur est venu et n'a pas détecté de problème de gaz.
Cependant, comment a-t-il procédé pour effectuer ce contrôle ?
13 avril 2024 à 16:48
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement clim inverter Mitsubishi MUFZ-KJ50VEHZ

Bonjour,
En accord avec climatisation76, mais rien ne vous empêche ou le technicien de prendre le temps d'ouvrir les capots de protection des machine hors tension de vérifier les connectiques, débrancher - rebrancher 2/3 fois.
13 avril 2024 à 09:37
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement clim inverter Mitsubishi MUFZ-KJ50VEHZ

Bonjour.

Une autre marque peut convenir, perso j'ai un multimètre Fluke électronique.
Pas la carte mère, la carte inverter, et c'était un autre exemple.
"Cela implique-t-il, en cas de panne du compresseur, de remplacer le compresseur, la carte et le ventilateur ?"
Non, si que le compresseur à remplacer, carte inverter avec ou si que le(s)moteur(s) ventilateur à remplacer, carte inverter avec.
11 avril 2024 à 08:21
forum consulter ce sujet UE Hitachi RAM40NP2B défaut compresseur ou carte Inverter

Bonjour.

Si le compresseur est HS votre technicien à raison, en effet compresseur HS = remplacement de celui-ci avec la carte inverter.
Le risque si vous remplacez que le compresseur est que celle-ci tombe en panne donc à remplacer et avec le compresseur en prime, c'est comme le ou les ventilateur on le remplaces avec la carte inverter.

Oui il est possible de tester la carte seule soit avec un appareil adapté, ou avec un appareil de mesure électronique (Métrix) calibré sur courant continu en sortie de carte vers le compresseur débrancher soit sur la carte soit sur le compresseur, bien séparer les brins dans le 2éme cas sans toucher la carrosserie, mettre les pic du Métrix sur L1 et L2 effectuer un démarrage attention cela ne dure que quelques secondes, une mesure va s'afficher quelque volts ensuite faire la même chose entre L2- L3 , L1-L3. si les 3 valeurs sont égales la carte est OK.
Si non, carte HS, dans ce cas la carte seule est à remplacer.
10 avril 2024 à 08:50
forum consulter ce sujet UE Hitachi RAM40NP2B défaut compresseur ou carte Inverter

Bonjour.

En fait on récupère le gaz en vapeur qui est transformé en liquide ce qui enlève le volume qui prend de la place et est comprimé dans la bouteille et chauffe la bouteille, d'où la rapidité de vidage de l'installation concernée.
08 avril 2024 à 09:39
forum consulter ce sujet Méthode de récupération push pull

Bonjour,

Il est possible que vous manquiez de gaz ou que vos sondes soient défectueuses. Appeler un technicien habilité pour résoudre ce problème.
07 avril 2024 à 18:29
forum consulter ce sujet Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi

Bonjour.

Rien compris à ce que vous demandez ??? et normalement les manos ont deux tubes mini HP et BP ?
07 avril 2024 à 18:26
forum consulter ce sujet Méthode de récupération push pull

Bonjour, la PAC fonctionne ?
06 avril 2024 à 16:04
forum consulter ce sujet Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi

Bonjour, je n'ai pas pour 12 clignotements. Si quelqu'un a ?
06 avril 2024 à 16:03
forum consulter ce sujet Problème unité RAC-50FXB voyant horloge clignote

Bonjour AAC,

Oui, normalement la climatisation va effectuer plusieurs démarrages. Ensuite, le compresseur n'essaie plus de démarrer et un autre code défaut devrait apparaître.
06 avril 2024 à 09:08
forum consulter ce sujet Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi

Bonjour.

50°c c'est un peu bas mais pas impossible, la température ambiante peut y jouer, vous dites "La led continue à clignoter, mais l'UE fait une nouvelle tentative de démarrage 3 minutes plus tard, et ainsi de suite."
Attendre un peu chez certains constructeurs la machine va effectuer plusieurs démarrages, entre 15 et 20, et un défaut au niveau des leds devrait apparaitre dans l'UE, normalement l'UI devrait vous informer par clignotement qu'il y a un souci, ne pas couper le courant et compter les clignotements de l'UE et nous transmettre les infos.
05 avril 2024 à 17:52
forum consulter ce sujet Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi

Bonjour.

Si j'ai bien vu la photo, vous avez mis une planchette sur l'aspiration tenue par de la bande alu, ce que je crains le plus pourrait être un problème de débit d'air , ce qui pourrait engendrer des soucis frigo, notamment le risque de prise en glace.
Mais je persiste quand même, de contacter le constructeur il a peut être un souci de fabrication.
04 avril 2024 à 15:06
forum consulter ce sujet Bruit de résonance gainable Fujitsu

Bonjour.

Le poids d'un réfrigérant varie en fonction de ses propriétés, celui-ci est calculé par le constructeur pour une puissance donnée donc un volume,, et bien sur plus l'installation est puissante plus le volume de gaz va augmenter.
Mais attention si une installation contient par ex 150 grammes si vous surchargez celle-ci, ce n'est pas pour cela qu'elle fonctionnera mieux, bien au contraire.
Ce pourquoi, nous répétons régulièrement sur ce site qu'il faut respecter les préconisations constructeurs, test azote, tirage au vide, complément de charge si besoin est, ouverture des vannes et mise en service, tout ça avec un technicien détenant son attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides obligatoire.
04 avril 2024 à 14:59
forum consulter ce sujet Volume réfrigérant r290 et performance clim monobloc

Bonjour.

Pour le moteur ? voir avec le constructeur.
04 avril 2024 à 09:23
forum consulter ce sujet Bruit de résonance gainable Fujitsu

Bonjour.

OK, j'ai déjà eu quelques cas rarissimes ou les volutes étaient montées à l'envers ou moteur, ce qui provoquait des bruit similaires aux vôtres.
C'est peut être un début.
Peut être aussi un problème de fabrication, se retourner contre le constructeur via l'installateur afin de faire jouer la garantie.
03 avril 2024 à 17:36
forum consulter ce sujet Bruit de résonance gainable Fujitsu

Bonjour,

Le code d'erreur 0214 indique un défaut de la carte électronique inverter du compresseur, causé par un court-circuit.
Ce problème est détecté par le groupe extérieur. Il est possible qu'un fusible soit hors service ou qu'il y ait un défaut au niveau de la carte d'alimentation inverter ou du TGR (transistor géant).

Il y a également une protection contre les surintensités sur le circuit inverter. Dans ce cas, il faudra remplacer la carte IPDU et vérifier si le compresseur est bloqué.

Contrôler le compresseur en le débranchant, puis en le remettant sous tension et en vérifiant à nouveau les codes d'erreur.
Vérifier si le ventilateur extérieur fonctionne correctement.

En tant que locataire, il est important de savoir que la responsabilité de régler ce problème incombe au propriétaire.
03 avril 2024 à 16:08
forum consulter ce sujet Climatisation Toshiba RAS-107SKV-E4 Codes erreur 02 et 14

Bonjour, filtre encrassés ? voire batterie ?

Pouvez vous m'éclaircir sur ces deux points merci.
"j'ai démonté les caches turbines, cela changement pas"
C'est quoi les caches turbines ?
"La seule chose, j'ai bouché les entrées d'air latérales des turbines"
Des entrées d'air latérales ?
C'est nouveau ces entrées d'air latérales ?
03 avril 2024 à 15:54
forum consulter ce sujet Bruit de résonance gainable Fujitsu

Bonjour,
Il aurait été préférable de différencier les deux demandes en créant deux posts, car il est plus difficile de tout retrouver ainsi.
02 avril 2024 à 18:53
forum consulter ce sujet Clignotement timer climatiseur Airton

Bonjour.

Je ne pense pas que la sonde extérieur y soit pour quelque chose, je pencherais plus sur un relais ou contacteur qui se colle ponctuellement.
Étant donné que c'est l'UI qui donne l'ordre de fonctionnement, effectuer une recherche de ce coté.
02 avril 2024 à 09:23
forum consulter ce sujet Groupe extérieur Sanyo démarre tout seul

Bonjour, pour moi, tout est en ordre.
Le câble de terre est bien installé et le positionnement de votre unité extérieure à 3mm ne devrait pas affecter son fonctionnement.
Cependant, il est important de faire la mise en service par un professionnel frigoriste, sinon le constructeur ne pourra pas garantir le produit.
01 avril 2024 à 19:15
forum consulter ce sujet Questions avant mise en service unité Daikin 4MXM68A

Bonjour, on est souvent limités par l'encombrement de ces anciens garde-manger.
Personnellement, nous installions du Daikin qui, à l'époque, était le plus fiable.
Mitsubishi électrique est également très bien. Pour les dimensions, la largeur et la hauteur, nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais pour la profondeur, nous pouvons toujours rajouter un entourage intérieur type coffrage avec porte pour accéder à l'unité extérieure, avec des grilles d'aération. Pour une surface de 30 m², un modèle de 2.5kw devrait convenir.
Il est souvent nécessaire de bien préparer l'emplacement en perçant le maximum de trous d'aération sur les côtés du garde-manger. Il faut également préparer les tubes frigo, le petit et le gros tube sur l'unité extérieure, sur une trentaine de centimètres pour prévoir une soudure sur chaque tube avant l'installation de l'unité intérieure. Il faut également prévoir 30 cm de câble de puissance et de commande dans une boîte de dérivation, car il n'y aura pas suffisamment de place sur le côté gauche pour effectuer ces branchements.
Il sera tout juste possible de réaliser le tirage au vide et d'ouvrir les vannes, mais impossible de passer une clé à molette pour serrer les dudgeons et un tournevis pour l'électricité. De plus, la protection plastique électrique est quasiment impossible à remettre en place.
Une fois tout en place, il faut poursuivre l'installation de manière classique avec le passage des tubes, des câbles et du condensat.
Remarque : si vous utilisez l'unité comme chauffage, faites attention aux dégivrages sous l'unité extérieure. Un téton est prévu à cet effet.
Dans ce cas, prévoyez une évacuation d'eau, sinon il y aura des dégâts tels que des inondations, des infiltrations et du bois pourri.
01 avril 2024 à 11:02
forum consulter ce sujet Clignotement timer climatiseur Airton

Bonjour,

Je suis disposé à vous aider, et je ne suis pas seul sur ce site et heureusement.
Vous parlez d'un garde-manger ? Que souhaitez-vous exactement faire ?
30 mars 2024 à 08:55
forum consulter ce sujet Clignotement timer climatiseur Airton

Bonjour.

Ah, et bien ce n'est pas ainsi que nous allons avancer.
Et comme d'habitude, Airton ne fait rien pour aider et ne se casse pas trop la tête.
Concernant les codes défaut que j'ai, il y a jusqu'à 15 clignotements maximum.
28 mars 2024 à 17:11
forum consulter ce sujet Clignotement timer climatiseur Airton

Bonjour.

Avec ces renseignements, la taille 18 devrait suffire un calcul rapide donne 4.5 kW pour les 55 m², ce qui devrait vous convenir comme prix et bruit.
28 mars 2024 à 17:05
forum consulter ce sujet Avis bruit climatiseur Gree Pular 24

Bonjour, super, et merci du retour.
28 mars 2024 à 09:30
forum consulter ce sujet Melcloud Mitsubishi affiche 3 modes de fonctionnement au lieu de 4

Bonjour.

Cela pouvait se faire lorsque l'on n'avait que de la mécanique, alors que vous, vous avez d'un côté une interface électronique et de l'autre une unité d'énergie mécanique.
De plus, avec un condenseur à eau, cela n'est pas vraiment optimal à notre époque.
28 mars 2024 à 09:29
forum consulter ce sujet Gainable Toshiba s'arrête au bout de 2 minutes.

Bonjour.

Plus vous montée en puissance plus cela sera bruyant (quoique n'ayant pas tant de différence que ça).
Si vous prenez une clim de quelle marque que ce soit sous puissante, vous serez déçu du fonctionnement et du résultat escompté.
28 mars 2024 à 09:25
forum consulter ce sujet Avis bruit climatiseur Gree Pular 24

Bonjour.

Avec une baie plein sud il est certain qu'il faut plus de puissance, en effectuant un calcul rapide 5200w serait bien, et 230w pour l'étage.
Par contre je ne sais pas trop ce que vaut la marque Thermor, mais Mitsubishi oui.
Vous pouvez demander un devis avec les bons calcul de puissance avec une autre marque comme Mitsubishi ou Daikin.
28 mars 2024 à 09:18
forum consulter ce sujet Devis divergent pour le choix d'une climatisation Air/air

Bonjour.

Je pense que vous vouliez parler d'un contacteur au lieu du relais.
Si celui-ci est bien alimenté et qu'il n'y a pas de courant en dessous, c'est-à-dire hors tension, veuillez vérifier le câblage de puissance du contacteur.
Si après un nouvel essai, il n'y a toujours rien, il faudra remplacer ce contacteur.
28 mars 2024 à 09:06
forum consulter ce sujet Pas de démarrage pompe à chaleur de piscine neuve

Bonjour.

Peut être que celui-ci n'y est pas sur votre PAC, tout simplement.
27 mars 2024 à 15:39
forum consulter ce sujet Melcloud Mitsubishi affiche 3 modes de fonctionnement au lieu de 4

Bonjour.

Pour que nous puissions avancer, il va falloir compter le nombre de clignotements.
27 mars 2024 à 15:37
forum consulter ce sujet Clignotement timer climatiseur Airton

Bonjour.

Il y a les cartes électroniques, les résistances de carter, pompes de circulation, il faudrait effectuer un relevé de ces divers éléments avec une pince ampèremétrique, et faire un calcul simplifié. P(watt)=U(volt) x I(ampère) ex : une pompe de circulation 2A, 460w= 230v x 2A.
27 mars 2024 à 08:31
forum consulter ce sujet Consommation pompe à chaleur Daikin

Bonjour.

J'ai pensé à un truc, souvent sur certaines machines, il faut réinitialiser le nettoyage filtre ce "défaut" qui n'en est pas un se mets en service au bout d'un temps donné, heures ou jours.
A voir.
26 mars 2024 à 10:52
forum consulter ce sujet Erreur A10 Atlantic Zone Control 200

Bonjour.

Le test d'évacuation des condensats s'effectue une fois votre UI définitivement positionnée et fixée, avec votre évacuation correctement fixée sur la sortie droite ou gauche de votre bac, attention lors de l'utilisation d'une de ces sortie bien vérifier si la sortie non utilisée est bien bouché, sinon surprise.
Avent de remettre le capot de finition, faire couler doucement sur la batterie une petite bouteille d'eau, ou peu plus, l'eau doit s'écouler correctement par l'orifice prévu à cet effet.
Vous ne devriez plus voir d'eau dans le bac, si un doute remettre de l'eau.
25 mars 2024 à 14:33
forum consulter ce sujet Test évacuation condensat avant mise en service

Bonjour.

Si pas de réponses, appeler la plateforme Daikin afin de vous diriger vers le bon produit.
25 mars 2024 à 08:50
forum consulter ce sujet PAC Daikin Altherma 3 installer carte Wifi

Bonjour,

Si vous savez comment accéder à certains modes et que ceux que vous cherchez n'apparaissent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas dans le programme pour vos machines.
25 mars 2024 à 08:49
forum consulter ce sujet Accéder au mode de réglage Daikin

Bonjour.

Si je comprend bien vous avez "caler" en inclinaison par rapport au mur votre UI afin d'effectuer les raccordements frigo par le technicien.
C'est bien cela ?
Par contre si vous avez incliné votre UI en horizontale sur la droite ou la gauche cela ne sert absolument à rien car le bac est prévu en inclinaison à la fabrication pour que l'eau s'évacue à droite ou a gauche du bac.
L'emplacement est prévu pour le passage des tubes des câbles et du tube condensat, il faut les placer judicieusement.
Attendre peut être la mise en service du technique qui sera je l'espère de bons conseils.
25 mars 2024 à 08:42