Bonjour.
Citation :
Est-ce normal que la résistance électrique se déclenche à partir de 48 degrés ?
Déclenche ou enclenche ?
Il est bizarre, que la PAC ne puisse montée en température à 55°C, peut-être un problème de puissance ? ou de pompe de circulation de l'échangeur trop puissante ? Normalement 5°c de delta T°C entrée/sortie d'eau ECS.
Les résistances électriques, normalement servent en appoint comme expliqué par Climatisation76 avec une sonde extérieure, ou plus moderne avec un renvoi de commande de la PAC, donc en dessous d'une certaine température (ex : 0°C) celle-ci enclenche les résistances pour aider la PAC, ou encore en dépannage si la température d'eau chute en dessous du point de consigne demandé cause d'une PAC en panne.
24 mai 2024 à 08:39
forum consulter ce sujet Fonctionnement appoint électrique sur pompe à chaleur Atlantic

Bonjour.

Avec aussi peu d'éléments cela ne va être facile. Il y a plein de choses qui peuvent compromettre le démarrage, une sonde défectueuse /décalée, une sécurité enclenchée, mais comme il n'y a pas d'alarmes (?) Il faudrait trouver un schéma électrique.
Attendons si d'autres personnes auraient des idées.
22 mai 2024 à 17:54
forum consulter ce sujet Clim Yutaki S Combi compresseur ne démarre pas

Publicité

Bonjour.

Oui il existe des produits nettoyants, mais si il est nécessaire de remplacer les tubes à cause des diamètres là, il faudra les remplacer.
22 mai 2024 à 08:58
forum consulter ce sujet Remplacement climatiseur monosplit Airton

Bonjour.

Je ne pense pas que les cartes électroniques soient tropicalisées, et le fait d'interdire au mieux l'entée à toutes ces petites bêtes dans quelques machines que ce soit, sans colmater les trous car ils servent aussi de ventilation.
Mais toutes vos idées de protection sont à prendre, on peut toujours améliorer un système.
21 mai 2024 à 15:08
forum consulter ce sujet Résistance à l'humidité des cartes électroniques UE et UI

Bonjour.

J'en connais sur Paris.
Essayez de voir avec la plateforme Samsung, ils ont peut être une carte de substitution.
Toutefois avec un peu d'outillage et une photo recto/verso de la carte, des internautes pourraient vous aider.
20 mai 2024 à 18:05
forum consulter ce sujet Problème carte électronique climatiseur Samsung MH070FXEA4A

Bonjour,
L'huile sur le cône ne sert pas pour l'étanchéité mais pour éviter de vriller le tube lors du serrage.
Perso j'en mettais que très rarement seulement en cas de difficulté de serrage, je mettais de l'huile de pompe à vide.
Ce dessin est ancestrale je l'ai toujours connu.
20 mai 2024 à 11:01
forum consulter ce sujet Huile sur raccords frigorifique

Bonjour, si les tubes en aluminium étaient si performants, les professionnels les utiliseraient quotidiennement depuis longtemps. Pourtant, en 38 ans de carrière, jamais.
Un tube plus fin peut présenter des risques de porosité et peut être plus difficile à installer etc.
20 mai 2024 à 10:49
forum consulter ce sujet Avis tuyau en aluminium

Bonjour, oui, bien sûr. Une fois les vannes de service ouvertes, il faut les ouvrir complètement et les bloquer légèrement. Ensuite, il faut bien remettre les capuchons des vannes et le bouchon Schrader en les bloquant également légèrement.
Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer un petit contrôle de fuite en mettant un peu de produit vaisselle ou du "mille bulles" sur les dudgeons. Si vous ne voyez pas de bulles, c'est bon.
Il est également important de savoir que si la mise en service n'est pas effectuée par une entreprise habilitée, la garantie pièces ne sera pas prise en compte par le constructeur.
18 mai 2024 à 14:01
forum consulter ce sujet Procédure de tirage au vide climatiseur

Bonjour,

Il est possible qu'il y ait un manque de gaz. En effet, pas joli joli l'installation.
Cependant, sur la deuxième photo (vue de l'arrière), il me semble qu'un tube est bien plié ? Il faudrait vérifier car le problème pourrait venir de là.
De plus, il y a des ronds de tube, ce qui ne devrait pas être le cas car la longueur des tubes doit être adaptée en les coupant, et dudgeons lors de l'installation.
Pour l'installation dans les combles, ils semblent être assez volumineux. Cependant, la température peut parfois dépasser les 50°C, ce qui va réduire considérablement le rendement et la durée de vie, divisée par deux pour ce type de matériel.
18 mai 2024 à 10:29
forum consulter ce sujet Fonctionnement aléatoire de notre climatiseur Bosch

Bonjour,

Si par hasard vous aviez un schéma de la platine, peut-être que d'autres internautes pourraient mieux vous répondre.
Je ne suis pas un spécialiste en électronique.
18 mai 2024 à 10:14
forum consulter ce sujet Transformateur CT20A climatiseur LG

Bonjour,

Procédure tirage au vide suivante pour un split :
1 : pose des tubes du manomètre, tubes bleu BP sur UE gros tube, jaune sur la pompe à vide.
2 : tirage au vide sur un temps X en dessous de zéro bar.
3 : fermeture des vannes du mano, arrêt pompe à vide.
4 : ouverture des vannes de service (sens contraire des aiguilles d'une montre à fond) seulement sur le petit tube et très doucement en premier.
5 : une fois la pression du tube bleu presque à zéro voire légèrement plus, enlever le tube bleu très rapidement.
6 : ouvrir la vanne de service (gros tube).

Mise en service pour contrôle de fonctionnement.

Pour votre question 2 : l'isolation de la prise de pression s'effectue par un Schrader même principe qu'une prise de pression de roue de voiture ou de valve pour vélo, le tube bleu est équipé d'un "pousse Schrader".
18 mai 2024 à 10:11
forum consulter ce sujet Procédure de tirage au vide climatiseur

Bonjour.

Je pense qu'il doit amener le 5v sur la carte.
17 mai 2024 à 15:14
forum consulter ce sujet Transformateur CT20A climatiseur LG

Bonjour.

Déjà une UE installée dans les comble ne se fait pas du tout, trop de poussière et manque d'aération.
Pour les températures, vous demandez combien dans chaque pièce ?
Il y a des règles pour la détection d'une ou plusieurs fuites, c'est un frigoriste qui à effectué la recherche?
Après ces quelques réponses de votre part nous allons essayé de faire une bonne approche.
Les températures doivent être prises 15 à 20 minutes, de fonctionnement de vos installations, température la plus basse possible, et vitesse de ventilation à fond.
17 mai 2024 à 11:19
forum consulter ce sujet Fonctionnement aléatoire de notre climatiseur Bosch

Bonjour AAC.

Notre internaute voulais réutiliser la pompe d'angle pour la mettre dans les combles ce qui n'est pas faisable.
Lire mon explication.
14 mai 2024 à 17:55
forum consulter ce sujet Déporter mes pompes de relevage dans les combles ?

Bonjour.

Pour ce prix 6800€ autant presque tout remplacer seulement UI et UE sans les tubes (?) liaisons électriques, condensats. Garantie neuve, installation neuve.
A vous de voir.
14 mai 2024 à 17:52
forum consulter ce sujet Remplacer unité extérieure Hitachi en gardant les unités intérieures

Bonjour, pas mal comme fixation, bien à plat et rangement impeccable pour une installation dans les mur ou cloison.
Accrocher les tubes avec le poids est essentiel dans une installation, chemin de câbles, goulottes car il y a quand même beaucoup de vibrations dans une installation frigorifique.
14 mai 2024 à 17:47
forum consulter ce sujet Clim Airton passage tube liaison frigorifique et alimentation électrique

Bonjour.

Pompe de relevage HS à remplacer.
14 mai 2024 à 17:41
forum consulter ce sujet Problème pompe de relevage climatisation

Bonjour Climtout.

Le D du tube est écrit sur l'écrou de la 1er photo (1/2).
13 mai 2024 à 17:58
forum consulter ce sujet Tuyau de climatisation plié

Bonjour,

Je suppose que le bandeau blanc signifie une moulure apparente.

Oui bien sûr, vous pouvez mettre les tubes dans la cloison ainsi que le câble de liaison et les condensats.
Veillez à bien mesurer la sortie de cloison par rapport aux raccordements des liaisons frigos.
13 mai 2024 à 17:55
forum consulter ce sujet Clim Airton passage tube liaison frigorifique et alimentation électrique

Bonjour.

Je suis étonné que ce type de pompe fasse autant de bruit.
Et non, vous ne pourrez pas effectuer cette opération sans le remplacement de ce type de pompe,, celles-ci sont d'angle ce qui veut dire que du bac de condensat clim jusque la pompe, l'évacuation se fait en gravitaire, ensuite le flotteur incorporé détecte un point haut d'enclenchement de cette pompe.
Donc il faut remplacer cette pompe par un flotteur déporté (pompe Sauerman SI10 ou SI 30 suivant les métrés d'évacuation) que vous placerez à la place de la pompe actuelle, remonté un tube clair de D 6 mm (Int), prolongation du 230v avec le câble de liaison RJ fourni, installation et câblage dans les combles de la pompe, sur la photo jointe dans la boite tout est fourni, câble alimentation connecteur , câble liaison RJ, socle de fixation antivibratile, tube clair D 6mm, pour le branchement gravitaire c'est le même D que la pompe d'angle.

Il est normal que la pompe s'enclenche même clim stoppée en mode froid, la condensation s'écoulant le long de la batterie et représentant une quantité X d'eau, le petit bac de la pompe se remplis et démarre détectant un point haut d'enclenchement. Pour palier à ce problème mettre la clim sur un point de consigne raisonnable (5/7°c en dessous de la température extérieure) 22°c par exemple en moyenne vitesse, l'Hu% va se stabiliser la pompe ne fonctionnera presque pas.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pompe de relevage Sauermann

13 mai 2024 à 11:53
forum consulter ce sujet Déporter mes pompes de relevage dans les combles ?

Bonjour.

Ayant beaucoup travaillé sur Paris en installant ce type matériel sur des balcons même avec beaucoup de vis à vis, un cache UE adapté.
Une clim dans un couloir pour climatiser plusieurs pièces adjacentes, c'est très simple, ça ne marche pas.
Ayant déjà fait ce genre de travail à la demande du client, nous avons eu que des ennuis, et par la suite refuser de le faire.
Maintenant à vous de voir.

12 mai 2024 à 18:44
forum consulter ce sujet Quel choix de splits et conception de clim air-air ?

Bonjour.
Citation :
Est-ce vraiment grave ?
Oui, cela peut avoir des conséquences sur le fonctionnement.
Le votre n'a pas l'air très abimé.

J'ai plusieurs solutions, suivant la gravité de la situation.
1: Remplacement du tube
2: Couper et souder une partie du tube avec longueur en faisant un nouveau dudgeon.
3: La clé à molette adapter l'ouverture afin d'arrondir le tube au mieux.
4: avec la dudgeonnière avec la taille adaptée diamètre 1/2 sur votre tube, y aller en effectuant des serrages / desserrage avec avancées régulières le long du tube.
Attention pour les 3 et 4 vous ne pourrez plus courber les tubes, risque de casse.
12 mai 2024 à 18:38
forum consulter ce sujet Tuyau de climatisation plié

Bonjour,

Avec une belle photo recto/verso, une réparation, parfois simple, est peut-être possible.
10 mai 2024 à 18:55
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Excel 85

Bonjour,

La climatisation dans le couloir ne vous apportera que de l'inconfort et vous ne serez pas satisfait du résultat. Pour les deux chambres, vous avez la possibilité d'installer deux mono splits ou un bi split sur la terrasse du bout, afin de chauffer ou climatiser ces chambres. Une puissance de 1500w par chambre devrait convenir.

Pour la pièce principale, je ne sais pas où vous pourriez installer l'unité extérieure, mais l'emplacement de votre unité intérieure n'est pas mal, bien qu'il soit difficile de la mettre ailleurs. Cependant, si vous souhaitez climatiser la chambre avec cela, cela va être compliqué car il y a un mur devant et comme expliqué précédemment, ce n'est pas l'idéal. Une puissance de 3500w devrait convenir.
10 mai 2024 à 18:54
forum consulter ce sujet Quel choix de splits et conception de clim air-air ?

Bonjour, super et merci cela pourra servir pour d'autres internautes.
09 mai 2024 à 17:43
forum consulter ce sujet Liaison électrique clim et groupe extérieur

Bonjour, oui avec une boite de dérivation étanche et des wagos (remplacent les dominos).
08 mai 2024 à 18:38
forum consulter ce sujet Liaison électrique clim et groupe extérieur

Bonjour,
Terre sur une vis de la carcasse L et N à droite du bornier UE puissance venant de votre alimentation depuis le tableau électrique en 3G2.5² avec une protection 16A. Du bornier UE à gauche 1 et N et (L) et terre d'une vis de la carcasse liaison avec l'UI.
08 mai 2024 à 15:25
forum consulter ce sujet Liaison électrique clim et groupe extérieur

Bonjour,
Comme Dom-Aom, les tuyauteries sont isolées, il ne devrait donc y avoir aucun inconvénient pour l'installation des tubes frigos dans les combles.
Veillez à ne pas endommager cette isolation, sinon il faudra la réparer immédiatement pour éviter toute condensation en mode froid.
Une infiltration d'eau pourrait causer des dégâts importants.
Une isolation supplémentaire est possible mais pas obligatoire.
08 mai 2024 à 15:18
forum consulter ce sujet Maison liaisons frigo dans les combles

Bonjour.

Et bien si on arrive à comprendre ce que vous demandez...
07 mai 2024 à 16:39
forum consulter ce sujet Problème carte unité extérieure Fujitsu AOHA24LAC3

Bonjour.

Appeler la plateforme Samsung le remplacement de la commande filaire s'effectue par l'enlèvement de la commande filaire, le récepteur s'installe soit par le le câblage filaire ou soit par un plug à un emplacement déterminé dans votre UI.
Le récepteur s'installe à une longueur déterminée et vendue par le fabriquant.
Bien sur suivant les marques à savoir si cela est possible.
07 mai 2024 à 16:36
forum consulter ce sujet Wifi sur télécommande filaire Samsung MWR-WE10

Bonjour.

Les UI sont t'elles bien dans le même mode ? chaud ou froid ?
total des UI 71+ 25+ 25= 121 pour moi la puissance de votre UE n'est pas suffisante compte tenu tenu des 130% expliqué par par Dom-Aom une taille 90 aurait plus convenue.
Avez vous effectuer un bilan thermique de votre installation par un pro ?
07 mai 2024 à 16:30
forum consulter ce sujet Climatiseur Daikin multisplit 2 unités intérieures sur 3 fonctionnent

Se rapprocher du constructeur ou de votre installateur pour obtenir les pièces nécessaires.
06 mai 2024 à 19:11
forum consulter ce sujet Wifi sur télécommande filaire Samsung MWR-WE10

Bonjour, il faut remplacer la commande filaire par un récepteur, ainsi utiliser une commande IR, et donc utiliser votre procédé de Com.
06 mai 2024 à 19:11
forum consulter ce sujet Wifi sur télécommande filaire Samsung MWR-WE10

Bonjour,

Pour la planète, il est de votre devoir de contacter un frigoriste afin de procéder à la récupération du gaz de votre machine.
Par exemple, 2 kg de R410a équivalent à 4,18 tonnes de CO2 dans l'atmosphère si vous dégazez à l'air libre.
Cela peut entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 15 000€.
De plus, ce professionnel vous fournira un CERFA qui vous permettra de déposer l'appareil défectueux en déchèterie.
05 mai 2024 à 18:14
forum consulter ce sujet Démontage clim unité extérieure Mitsubishi

Bonjour,

Avec une hauteur de plafond comme la vôtre, climatisation76 a raison : l'air chaud monte et entraîne une insatisfaction, quelle qu'elle soit.
Les ventilateurs en plafond seront donc nécessaires. À moins que vous n'ayez l'intention d'installer une gaine avec une grille de reprise en hauteur et une grille de soufflage vers le bas.
05 mai 2024 à 18:05
forum consulter ce sujet Choix entre split et consoles dans salon avec volume important

Bonjour,

Lorsqu'un ventilateur ou un compresseur doit être remplacé, il est nécessaire de remplacer également la carte inverter.
Cette information a déjà été mentionnée à maintes reprises sur ce site.
Le risque à présent est qu'il va certainement falloir remplacer le ventilateur et la carte inverter.
05 mai 2024 à 17:59
forum consulter ce sujet PAC Daikin UE Led verte clignote après réparation

Bonjour.

Apparemment c'est du Nordstar, (je ne connais absolument pas cette marque) voir si ils ont un site pouvant vous procurer les pièces détachées.
Pour une commande universelle il y en a plusieurs de différentes marques pour différentes marques de clim, à savoir laquelle il faut là il va falloir chercher par vous même sur internet éventuellement, auprès de votre revendeur, ou encore les fournisseurs de froid pros.
03 mai 2024 à 16:42
forum consulter ce sujet Télécommande pour climatiseur Xelance Kfr-25gx

Bonjour,

Si Dom-Aom a trouvé le manque visuel de cet appareil qui doit être absolument à l'extérieur, c'est déplorable comme installation. Cela est absolument indigne d'un professionnel et il est clair que c'est le chien qui se mord la queue.
Espérons que ce ne soit pas le cas. Il est important de vérifier s'il n'y a rien sur le toit, sur un balcon ou au sol.
Cela pourrait être une question supplémentaire à poser lors de votre rendez-vous.
02 mai 2024 à 17:23
forum consulter ce sujet Problème PAC Shogun Atlantic

Bonjour.

J'ai essayé de vous répondre au mieux afin de vous aider.
Je ne comprend pas très bien la relation des tubes à resserrer dans les combles avec une température très élevée, avec votre problème de clim/chauffage. Prenez votre temps et nous donner le maximum d'infos.
01 mai 2024 à 21:31
forum consulter ce sujet Problème PAC Shogun Atlantic

Bonjour,

Tout d'abord, il convient de noter qu'il n'est pas approprié de contacter un plombier ou un chauffagiste pour résoudre un problème de PAC contenant un circuit frigorifique. Ces métiers sont différents et nécessitent une réflexion différente.

Le conseiller Atlantic sera le plus à même de vous fournir un avis concluant. Il est donc important de poser les bonnes questions. Par exemple, a-t-il été réalisé une étude thermique ? Si oui, veuillez la fournir immédiatement sur place et non pas dans dix jours.

Ensuite, il est important de vérifier si la puissance de la machine correspond à celle prévue. Pour cela, il est nécessaire de contrôler la référence Atlantic. Il est également recommandé de demander un contrôle complet de l'installation, car il est possible qu'un diamètre de tube frigorifique inadapté ait été utilisé, ce qui pourrait causer des problèmes ailleurs.

Il est également important de savoir qui a effectué la mise en service de cette installation. Qui a fait la mise en service de cette installation, fournir le CERFA de mise en service qui est obligatoire auprès du propriétaire garantissant le bon fonctionnement de l'installation.

Enfin, il est nécessaire de revoir votre contrat afin de garantir un ordre de consommation entre les deux parties, vous et le propriétaire. Veuillez également vérifier que vos factures correspondent bien aux écrits.

Si votre matériel est sous-dimensionné, il est certain que les consommations seront plus élevées. N'hésitez pas à poser d'autres questions pour affiner votre sujet.
01 mai 2024 à 18:14
forum consulter ce sujet Problème PAC Shogun Atlantic

Bonjour, AAC a raison, pour une somme supérieure vous pourrez vous éviter des désagréments de fonctionnement de dégradations mécaniques, et au final vous coûtera très cher.
C'est votre argent à vous de voir.
01 mai 2024 à 16:39
forum consulter ce sujet Conseils sur la longueur des liaisons frigorifiques

Bonjour, la sonde n'est pas présente dans la commande IR. Selon les modèles, la sonde de reprise se trouve soit sur la reprise de la batterie à droite, derrière le filtre de l'UI, soit en bas à droite de votre UI où il y a des rainures sur le capot.

Une autre solution, qui m'est venue à l'esprit, est de prendre en compte le décalage entre le sol, la mi-hauteur et le plafond. En effet, la chaleur monte et le souci avec les consoles est que le soufflage s'effectue sur la volute du haut, réglage usine, ce qui entraîne un important décalage entre le haut et le bas, avec une température beaucoup plus froide en reprise. Ainsi, il fait plus chaud vers le haut.

Pour pallier en partie à ce problème, il est possible de mettre en fonctionnement le ventilateur du bas de la console. Pour cela, il faut démonter le capot de façade et, en bas à gauche de l'UI ou à droite au milieu, il y a un petit bouton. Hors tension, il faut le changer de position. Une fois cela fait, remettez sous tension et faites un essai. En mode confort chauffage, cela devrait être beaucoup mieux.
01 mai 2024 à 16:35
forum consulter ce sujet Régulation clim Daikin console FVXM 35 et 50 A

Bonjour.

Alors pour les réglages ils sont d'usine, je pense que le problème vient de l'installation même, dans un premier temps il faudrait regarder si le passage des tubes frigo / condensats, câble de liaison, est bien bouché.
Si celui-ci par l'aspiration du ventilateur va influencer la sonde de reprise en "pompant" l'air extérieur par ce trou non colmaté.
En attente de votre retour.
30 avril 2024 à 17:36
forum consulter ce sujet Régulation clim Daikin console FVXM 35 et 50 A

Bonjour.

C'est une installation neuve ?
30 avril 2024 à 17:28
forum consulter ce sujet Échec de connexion à l'UI PAC Thomson

Bonjour.

Est-ce des installations neuves, récentes ?
29 avril 2024 à 18:24
forum consulter ce sujet Régulation clim Daikin console FVXM 35 et 50 A

Bonjour AAC,

Les explications fournies par Mitsubishi ne sont pas très claires.
En lisant les documents, j'ai compris que l'on peut installer jusqu'à 30 mètres entre chaque unité, mais qu'il ne faut pas dépasser cette distance totale ?
Cependant, j'avais un doute et je vous remercie donc pour cette explication.
29 avril 2024 à 17:24
forum consulter ce sujet Conseils sur la longueur des liaisons frigorifiques

Bonjour.

Pour votre type d'UE vous pouvez installer jusque 30 m entre chaque UE et UI, vous avez 19 m donc c'est OK.
La charge de gaz dans votre UE est prévue jusque 20m donc il reste 18 m ce qui fait en complément de charge 18 x 20grs = 360 grs de R32 supplémentaires.
29 avril 2024 à 14:19
forum consulter ce sujet Conseils sur la longueur des liaisons frigorifiques

Bonjour, je reprends. Pour les pièces détachées, il est quasiment impossible de les trouver avec ces marques.
Il est donc conseillé de suivre les conseils de Climatisation76 et de choisir des marques ayant pignon sur rue.
28 avril 2024 à 18:48
forum consulter ce sujet Recherche infos sur la marque de climatiseur Heiko

Bonjour, je ne vois pas trop de solution à part cacher le récepteur de l'un pour régler l'autre.
28 avril 2024 à 18:45
forum consulter ce sujet 2 splits différencier mes télécommandes

Bonjour, veuillez lire les différents messages concernant ce sujet déjà traité sur ce site.
28 avril 2024 à 18:42
forum consulter ce sujet Interface wifi Mitsubishi problème de connexion