Bonjour.
Voir avec Airton, bon courage pour les avoir.
Voir avec Airton, bon courage pour les avoir.
30 juillet 2024 à 10:03
consulter ce sujet Problème connectique WIFI PAC AirtonBonjour.
Peut être enroulé dans la partie concernée ?
Il se peut aussi que ce câble ni soit pas tout simplement.
Peut être enroulé dans la partie concernée ?
Il se peut aussi que ce câble ni soit pas tout simplement.
29 juillet 2024 à 19:17
consulter ce sujet Problème connectique WIFI PAC AirtonBonjour.
En effet le compresseur doit être HS et vu le type de gaz R22, le dépannage est impossible comme expliqué par AAC.
Prévoir le remplacement complet.
En effet le compresseur doit être HS et vu le type de gaz R22, le dépannage est impossible comme expliqué par AAC.
Prévoir le remplacement complet.
29 juillet 2024 à 08:53
consulter ce sujet Climatisation Lexus LXS-9000EW ne refroidit plusBonjour, c'est bien aussi.
28 juillet 2024 à 10:56
consulter ce sujet Couper électriquement clim lors période de non utilisation ?Pour les températures :
Reprise = temp ambiante.
Soufflage = en sortie de votre UI mode froid à fond et ventilation à fond pendant 10 mn environ.
Reprise = temp ambiante.
Soufflage = en sortie de votre UI mode froid à fond et ventilation à fond pendant 10 mn environ.
27 juillet 2024 à 16:01
consulter ce sujet Clim Mitsubishi MUZ FH35VE thermistance résistance RT62Bonjour, il n'est pas nécessaire de vérifier la pression de gaz car cela ne donnera aucun résultat.
Il faut le retirer et le peser, conformément aux instructions du constructeur.
Cette tâche doit être effectuée par un professionnel.
Il faut le retirer et le peser, conformément aux instructions du constructeur.
Cette tâche doit être effectuée par un professionnel.
27 juillet 2024 à 15:58
consulter ce sujet Clim Mitsubishi MUZ FH35VE thermistance résistance RT62Bonjour, oui c'est bizarre, je pencherai à un différentiel défectueux fragilisé suite à l'orage.
Le fait d'augmenter le différentiel, peut en cas de soucis électriques ultérieurs engendrer des problèmes plus graves.
Conseil de remplacer ce différentiel avec le disjoncteur.
Le fait d'augmenter le différentiel, peut en cas de soucis électriques ultérieurs engendrer des problèmes plus graves.
Conseil de remplacer ce différentiel avec le disjoncteur.
26 juillet 2024 à 15:58
consulter ce sujet Pompe à chaleur Carrier fait sauter le differentiel Bonjour, peut-être faudrait-il rajouter des transmetteurs Free ?
J'ai été obligé de le faire simplement pour internet car l'immeuble date des années 70 et est en béton épais.
J'ai été obligé de le faire simplement pour internet car l'immeuble date des années 70 et est en béton épais.
26 juillet 2024 à 15:54
consulter ce sujet Climatiseur Toshiba perd le wifiBonjour.
Couper votre installation pour une durée aussi longue oui bien sûr.
La procédure est de stopper toutes les UI.
Puis couper le disjoncteur de puissance.
Par contre, pour éviter une casse à la remise en service, bien respecter une remise sous tension 48h avant de tout redémarrer.
Pour l'hiver mettre une bâche de protection sur votre UE.
Couper votre installation pour une durée aussi longue oui bien sûr.
La procédure est de stopper toutes les UI.
Puis couper le disjoncteur de puissance.
Par contre, pour éviter une casse à la remise en service, bien respecter une remise sous tension 48h avant de tout redémarrer.
Pour l'hiver mettre une bâche de protection sur votre UE.
26 juillet 2024 à 15:50
consulter ce sujet Couper électriquement clim lors période de non utilisation ?Bonjour.
Peut être qu'en appelant la plateforme, le problème pourrait se résoudre rapidement.
Peut être qu'en appelant la plateforme, le problème pourrait se résoudre rapidement.
26 juillet 2024 à 04:23
consulter ce sujet Problème connexion wifi clim ToshibaBonjour.
Voir avec la plateforme, il y a peut être autre chose, ou un truc tout bête à faire.
Voir avec la plateforme, il y a peut être autre chose, ou un truc tout bête à faire.
26 juillet 2024 à 04:21
consulter ce sujet Problème Melcloud sur climatisation Mitsubishi Bonjour.
Oui cela ne doit pas être compliqué, pour les réf des cartes suivant les années celles-ci peuvent changer, appeler la plateforme afin de déterminer le bon matériel, en profiter pour le demander ou cette carte se trouve, et éventuellement une vue éclatée.
Bien leur communiquer les réf de vos UI et UE, avec N° de série.
Oui cela ne doit pas être compliqué, pour les réf des cartes suivant les années celles-ci peuvent changer, appeler la plateforme afin de déterminer le bon matériel, en profiter pour le demander ou cette carte se trouve, et éventuellement une vue éclatée.
Bien leur communiquer les réf de vos UI et UE, avec N° de série.
26 juillet 2024 à 04:19
consulter ce sujet Remplacer cartes Wifi clim Daikin StylishBonjour.
Effectivement c'est bien chaud.
Voir le prix des cartes.
Effectivement c'est bien chaud.
Voir le prix des cartes.
26 juillet 2024 à 04:13
consulter ce sujet Erreur f1 climatiseur ZenithBonjour.
Marque et références, voire des photos.
Marque et références, voire des photos.
26 juillet 2024 à 04:04
consulter ce sujet Clim Daikin inverter voyant rouge alluméBonjour.
OK, le câble de liaison donnant le 230v sur N et ph (4 sur le relais), le S doit être une commande je pense 12 v venant de CN16 vers UE qui alimente quoi ? le schéma n'est pas sous le capot ?
En effectuant un agrandissement de la carte UE (un peu flou) au milieu, à droite du transfo cela me semble un peu brulé ? à confirmer.
OK, le câble de liaison donnant le 230v sur N et ph (4 sur le relais), le S doit être une commande je pense 12 v venant de CN16 vers UE qui alimente quoi ? le schéma n'est pas sous le capot ?
En effectuant un agrandissement de la carte UE (un peu flou) au milieu, à droite du transfo cela me semble un peu brulé ? à confirmer.
25 juillet 2024 à 16:42
consulter ce sujet Erreur f1 climatiseur ZenithBonjour.
Avec les orages on peut s'attendre à tout, un compresseur qui lâche, les ventilos UE et UI etc...
J'aurais une idée mais c'est quoi comme PAC références SVP.
Eau glacée, détente directe ?
Avec les orages on peut s'attendre à tout, un compresseur qui lâche, les ventilos UE et UI etc...
J'aurais une idée mais c'est quoi comme PAC références SVP.
Eau glacée, détente directe ?
25 juillet 2024 à 16:28
consulter ce sujet Pompe à chaleur Carrier fait sauter le differentiel Bonjour.
Sur internet on trouve, mini verte d'angle.
Par contre c'est pas donné
Sur internet on trouve, mini verte d'angle.
Par contre c'est pas donné

25 juillet 2024 à 09:18
consulter ce sujet Pompe de relevage Aspen s'arrêteBonjour.
Il faut brancher le N et la Phase. Que la phase ça ne fonctionnera pas.
Aie! odeur de brulé mauvais présage.
Peut être d'avoir branché la phase ?
Il faut brancher le N et la Phase. Que la phase ça ne fonctionnera pas.
Aie! odeur de brulé mauvais présage.
Peut être d'avoir branché la phase ?
25 juillet 2024 à 09:13
consulter ce sujet Erreur f1 climatiseur ZenithBonjour.
Je crois qu'il y a une plaque au niveau de la pompe pour permettre l'accès à cette pompe.
L'évacuation est donc en haut ou en bas du gainable ?
Je crois qu'il y a une plaque au niveau de la pompe pour permettre l'accès à cette pompe.
L'évacuation est donc en haut ou en bas du gainable ?
25 juillet 2024 à 09:06
consulter ce sujet Démontage pompe condensat climatiseur DaikinBonjour.
OK, si on résume l'alim s'effectue sur N et de la carte de l'UI, le relais RY1 s'enclenche à la demande froid permettant de fournir la puissance N et Ph du l'UE, après essais avec 12v de ce relais celui-ci s'enclenche bien, donc pour moi ce serait un problème de 12v commande, peut être que le récepteur IR ne reçoit plus les infos de demande de fonctionnement.
Entendez vous un bip de réception avec la commande sans fils ?
OK, si on résume l'alim s'effectue sur N et de la carte de l'UI, le relais RY1 s'enclenche à la demande froid permettant de fournir la puissance N et Ph du l'UE, après essais avec 12v de ce relais celui-ci s'enclenche bien, donc pour moi ce serait un problème de 12v commande, peut être que le récepteur IR ne reçoit plus les infos de demande de fonctionnement.
Entendez vous un bip de réception avec la commande sans fils ?
24 juillet 2024 à 15:51
consulter ce sujet Erreur f1 climatiseur ZenithBonjour.
Est-ce Carrier qui à remplacé l'écran tactile, ou simplement une entreprise ?
Est-ce Carrier qui à remplacé l'écran tactile, ou simplement une entreprise ?
24 juillet 2024 à 15:30
consulter ce sujet Pompe à chaleur Carrier fait sauter le differentiel Bonjour.
Bien compris votre méthode, je rejoins AAC pompe défectueuse.
Bien compris votre méthode, je rejoins AAC pompe défectueuse.
24 juillet 2024 à 10:05
consulter ce sujet Pompe de relevage Aspen s'arrêteBonjour.
Auriez vous le schéma de l'UE ?
Auriez vous le schéma de l'UE ?
24 juillet 2024 à 10:00
consulter ce sujet Erreur f1 climatiseur ZenithBonjour.
La sonde RT62 et RT 61 sont sur le même connecteur il faudra changer les deux.
La RT62 correspondrait (si j'ai bien lu) à la sonde refoulement compresseur, soit la sonde est HS donnant une mauvaise info, soit manque de gaz donc fuite.
Pour la led clignotent, cela serait normal, la com s'effectue correctement.
Pour la sonde il faudrait faire trois mesures.
Une dans la main 32°C environ, une dans un bol de glace proche du 0°C, et une en température ambiante
Faire ces comparaison avec le diagramme.
Quelle est la température de reprise et de soufflage ?
La sonde RT62 et RT 61 sont sur le même connecteur il faudra changer les deux.
La RT62 correspondrait (si j'ai bien lu) à la sonde refoulement compresseur, soit la sonde est HS donnant une mauvaise info, soit manque de gaz donc fuite.
Pour la led clignotent, cela serait normal, la com s'effectue correctement.
Pour la sonde il faudrait faire trois mesures.
Une dans la main 32°C environ, une dans un bol de glace proche du 0°C, et une en température ambiante
Faire ces comparaison avec le diagramme.
Quelle est la température de reprise et de soufflage ?
24 juillet 2024 à 09:58
consulter ce sujet Clim Mitsubishi MUZ FH35VE thermistance résistance RT62Bonjour.
En principe à mon souvenir, il y a deux systèmes d'évacuation, un avec une pompe de relevage et un le plus utilisé en gravitaire.
Il faudrait voir lequel est utilisé.
Parfois le défaut pompe apparait mais, n'a aucune incidence sur le fonctionnement.
Perso non utilisé je le shuntais.
En principe à mon souvenir, il y a deux systèmes d'évacuation, un avec une pompe de relevage et un le plus utilisé en gravitaire.
Il faudrait voir lequel est utilisé.
Parfois le défaut pompe apparait mais, n'a aucune incidence sur le fonctionnement.
Perso non utilisé je le shuntais.
24 juillet 2024 à 09:46
consulter ce sujet Démontage pompe condensat climatiseur DaikinBonjour,
S'il n'y a pas de 230V sur l'UE, ne serait-ce pas un souci du tableau électrique ?
S'il n'y a pas de 230V sur l'UE, ne serait-ce pas un souci du tableau électrique ?
23 juillet 2024 à 17:50
consulter ce sujet Erreur f1 climatiseur ZenithBonjour.
Les grilles de reprise éventuellement, sur l'UE un arrosage très léger avec un petit arrosoir sur la batterie extérieur avec une brosse à vaisselle dans le sens des ailettes, et les connexions électriques.
Un coup de chiffon sur la machine aussi.
Les grilles de reprise éventuellement, sur l'UE un arrosage très léger avec un petit arrosoir sur la batterie extérieur avec une brosse à vaisselle dans le sens des ailettes, et les connexions électriques.
Un coup de chiffon sur la machine aussi.
23 juillet 2024 à 16:36
consulter ce sujet Accéder au bac à condensat gainable DaikinBonjour.
Oui AAC mais pas avec une mini verte, c'est une pompe compacte, avant l'évacuation il y a le moteur qui sert de clapet anti retour, l'eau ne peut pas revenir dans le bac.
Soit la pompe à un dysfonctionnement d'origine, soit il y a toujours de l'eau qui entre dans le bac en point bas.
Comme sur la vidéo, les mini verte normalement s'enclenchent une fois en point haut, une fois en point bas se remplit et recommence, mais pas comme sur la fin de cette vidéo.
Yannux06, quelle est la température demandée dans la pièces et celle de l'extérieur ?
Oui AAC mais pas avec une mini verte, c'est une pompe compacte, avant l'évacuation il y a le moteur qui sert de clapet anti retour, l'eau ne peut pas revenir dans le bac.
Soit la pompe à un dysfonctionnement d'origine, soit il y a toujours de l'eau qui entre dans le bac en point bas.
Comme sur la vidéo, les mini verte normalement s'enclenchent une fois en point haut, une fois en point bas se remplit et recommence, mais pas comme sur la fin de cette vidéo.
Yannux06, quelle est la température demandée dans la pièces et celle de l'extérieur ?
23 juillet 2024 à 16:31
consulter ce sujet Pompe de relevage Aspen s'arrêtePrécision : l'attestation d'aptitude obligatoire que le technicien doit avoir pour la manipulation des fluides, nominative et à vie (pour l'instant).
L'attestation de capacité que l'entreprise doit détenir pour l'obtention chez les fournisseurs des gaz frigorigène qui est très réglementé, et payante à l'année je crois.
L'attestation de capacité que l'entreprise doit détenir pour l'obtention chez les fournisseurs des gaz frigorigène qui est très réglementé, et payante à l'année je crois.
23 juillet 2024 à 09:43
consulter ce sujet Air pulsé à 22,5 degrés sur clim AirtonBonjour, à savoir, pour le technicien celui-ci détenir une attestation d'aptitude catégorie I, II III IV et V, la société une attestation de capacité.
Pour les systèmes raccords rapides quels qu'ils soient ne sont pas souvent fiable, j'en ai installé pendant des années.
Le problème est une installation neuve si, on réussi la mise en place correctement, celle-ci peut fonctionné pendant des années, par contre un démontage et remontage entraine très souvent des dysfonctionnements comme le plus fréquent : des fuites, et généralement comme 95% des cas il n'y a pas de prises de pression, ce pourquoi si on veut réparer, ça coute cher.
Et oui bien sur, je suis d'accord pour l'avancée des techniques en froid comme par exemple on pratique de moins en moins des soudures mais des sertissages, moins polluant, rapide etc....
BenBenoit avez vous des nouvelles ?
Pour les systèmes raccords rapides quels qu'ils soient ne sont pas souvent fiable, j'en ai installé pendant des années.
Le problème est une installation neuve si, on réussi la mise en place correctement, celle-ci peut fonctionné pendant des années, par contre un démontage et remontage entraine très souvent des dysfonctionnements comme le plus fréquent : des fuites, et généralement comme 95% des cas il n'y a pas de prises de pression, ce pourquoi si on veut réparer, ça coute cher.
Et oui bien sur, je suis d'accord pour l'avancée des techniques en froid comme par exemple on pratique de moins en moins des soudures mais des sertissages, moins polluant, rapide etc....
BenBenoit avez vous des nouvelles ?
23 juillet 2024 à 09:35
consulter ce sujet Air pulsé à 22,5 degrés sur clim AirtonBonjour, resserrage des connexions électriques.
23 juillet 2024 à 09:06
consulter ce sujet Accéder au bac à condensat gainable DaikinBonjour.
L'eau ne peut pas descendre dans le flotteur étant donné que c'est un moteur de refoulement.
Il y a tout simplement de l'H%. voire une température trop basse demandée dans la pièce.
L'eau ne peut pas descendre dans le flotteur étant donné que c'est un moteur de refoulement.
Il y a tout simplement de l'H%. voire une température trop basse demandée dans la pièce.
22 juillet 2024 à 19:36
consulter ce sujet Pompe de relevage Aspen s'arrêteBonjour.
Si vous voulez parlez de votre gainable, le bac se trouve devant la machine, sous la partie du soufflage il faut démonter tout le système de soufflage, et là cela va être une autre paire de manches.
A vous de voir.
Par contre, pour les UI un peu de produit lave vitre sur les batteries de vos UI devrait suffire.
Si vous voulez parlez de votre gainable, le bac se trouve devant la machine, sous la partie du soufflage il faut démonter tout le système de soufflage, et là cela va être une autre paire de manches.
A vous de voir.
Par contre, pour les UI un peu de produit lave vitre sur les batteries de vos UI devrait suffire.
22 juillet 2024 à 19:31
consulter ce sujet Accéder au bac à condensat gainable DaikinBonjour.
En accord avec AAC, je rajouterais que le taux d'humidité peut être élevé, laisser la clim en fonctionnement avec une température de 5/7°C en dessous de la température extérieur, la pompe fonctionnera moins souvent en fonction du taux d'hygrométrie qui baissera.
En accord avec AAC, je rajouterais que le taux d'humidité peut être élevé, laisser la clim en fonctionnement avec une température de 5/7°C en dessous de la température extérieur, la pompe fonctionnera moins souvent en fonction du taux d'hygrométrie qui baissera.
22 juillet 2024 à 09:03
consulter ce sujet Pompe de relevage se déclenche toutes les 10 secondesBonjour.
Idem avec AAC et Dom-Aom.
Tube très fragile.
Idem avec AAC et Dom-Aom.
Tube très fragile.
22 juillet 2024 à 08:54
consulter ce sujet Problème tuyau cassé climatiseur Technibel SCDF32C5Bonjour.
En mode froid et en liquide.
Au poids suivant les préconisations constructeur.
En mode froid et en liquide.
Au poids suivant les préconisations constructeur.
22 juillet 2024 à 08:52
consulter ce sujet Mode froid ou chaud pour recharger une PACBonjour,
Peut-être la programmation ?
Peut-être la programmation ?
22 juillet 2024 à 08:50
consulter ce sujet Volets de climatisation gainable restent fermésBonjour.
Je ne vois pas comment on peut ramener le gaz dans l'UE avec un système Readyclim ?
Ce système est répute pour ses nids à fuites.
Pas étonnant qu'il n'y ai plus de gaz.
"La personne que j’ai eu au tél chez Airton m’avait indiqué que je pouvais dévisser les raccords (il n’y a pas de dudgeon) sans crainte car le système Readyclim rendait impossible les fuites de gaz"
trop fort chez Airton.
Une des raisons pour laquelle je n'ai pas voulu travailler chez eux.
Je ne vois pas comment on peut ramener le gaz dans l'UE avec un système Readyclim ?
Ce système est répute pour ses nids à fuites.
Pas étonnant qu'il n'y ai plus de gaz.
"La personne que j’ai eu au tél chez Airton m’avait indiqué que je pouvais dévisser les raccords (il n’y a pas de dudgeon) sans crainte car le système Readyclim rendait impossible les fuites de gaz"
trop fort chez Airton.
Une des raisons pour laquelle je n'ai pas voulu travailler chez eux.
22 juillet 2024 à 08:49
consulter ce sujet Air pulsé à 22,5 degrés sur clim AirtonBonjour.
Vous pouvez récupérer l'eau pour le fer à repasser.
AAC a raison, le tube posé sur le fond de la bassine, une fois que le niveau d'eau atteint le diamètre du tube l'eau fait bouchon, ce qui empêche celle-ci de s'écouler.
Par contre si l'évacuation est assez basse le poids d'eau du tube permet l'évacuation.
Vous pouvez récupérer l'eau pour le fer à repasser.
AAC a raison, le tube posé sur le fond de la bassine, une fois que le niveau d'eau atteint le diamètre du tube l'eau fait bouchon, ce qui empêche celle-ci de s'écouler.
Par contre si l'évacuation est assez basse le poids d'eau du tube permet l'évacuation.
20 juillet 2024 à 10:02
consulter ce sujet Évacuation des condensats climatiseurBonjour.
Pourquoi votre installation a t'elle été rechargée ?
Ce travail étant spécifique à effectuer.
Pourquoi votre installation a t'elle été rechargée ?
Ce travail étant spécifique à effectuer.
20 juillet 2024 à 09:51
consulter ce sujet Unité extérieure Hitachi bouton mystère Bonjour.
Pourquoi Airton ne vous fournisse t'il pas la réf des joints ? ils sont vraiment n... ils ont les réf.
Pourquoi Airton ne vous fournisse t'il pas la réf des joints ? ils sont vraiment n... ils ont les réf.
19 juillet 2024 à 14:07
consulter ce sujet Référence joint torique pour Readyclim 32 AirtonBonjour, UE = unité extérieur, UI = unité intérieur, combien de fois clignote votre ou vos UI ?
19 juillet 2024 à 14:02
consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Toshiba inverter Bonjour.
Sur la photo 2 apparemment vous avez démonté un moteur et l'autre à l'air d’être accessible ? il y a seulement 2 vis à enlever.
Pouvez vous éventuellement envoyer la réf de votre UI afin de trouver si possible une vue éclatée.
Sur la photo 2 apparemment vous avez démonté un moteur et l'autre à l'air d’être accessible ? il y a seulement 2 vis à enlever.
Pouvez vous éventuellement envoyer la réf de votre UI afin de trouver si possible une vue éclatée.
18 juillet 2024 à 16:26
consulter ce sujet Accéder au volet bas climatiseur Atlantic ACC/AMC9A18XPBonjour, c'est un mural ?
En principe, hors tension, il faut enlever le capot de façade support filtres, en bas à droite un petit moteur rond fixé avec deux vis cruciformes, les dévisser, enlever manuellement ce moteur en tirant dessus il y a un petit axe avec un méplat, mettre en place le nouveau moteur, attention quand même toutes les pièces d'entrainement sont en plastique.
En principe, hors tension, il faut enlever le capot de façade support filtres, en bas à droite un petit moteur rond fixé avec deux vis cruciformes, les dévisser, enlever manuellement ce moteur en tirant dessus il y a un petit axe avec un méplat, mettre en place le nouveau moteur, attention quand même toutes les pièces d'entrainement sont en plastique.
18 juillet 2024 à 10:28
consulter ce sujet Accéder au volet bas climatiseur Atlantic ACC/AMC9A18XPBonjour Dom-Aom, merci pour ces explications.
17 juillet 2024 à 09:29
consulter ce sujet Panne climatiseur Goodhome suite à surtension Bonjour Dom-Aom, ce qui voudrait que la logique voudrait que en cas de rupture de neutre dans ce cas on enverrait du 400V sur la phase ?
16 juillet 2024 à 10:14
consulter ce sujet Panne climatiseur Goodhome suite à surtension Bonjour.
Il faut aller chez un fournisseur de matériel froid comme Cofriset, Rolesco etc... éventuellement sur leur site internet.
Il faut aller chez un fournisseur de matériel froid comme Cofriset, Rolesco etc... éventuellement sur leur site internet.
16 juillet 2024 à 08:46
consulter ce sujet Référence joint torique pour Readyclim 32 AirtonBonjour, donc vous avez du tri 380 + N.
Le Neutre est débranché, pourquoi ?
Dans ce système de branchement étant donné que tout vos appareils fonctionnent en 230V N+1 phase, il ne peux y avoir une surtension si il manque le N seulement si il y avait sur ce N une phase branchée.
Sur la photo que vous nous avez communiqué on ne vois pas grand chose, afin de vous aider au mieux une photo recto verso de cette carte serait bien.
Le Neutre est débranché, pourquoi ?
Dans ce système de branchement étant donné que tout vos appareils fonctionnent en 230V N+1 phase, il ne peux y avoir une surtension si il manque le N seulement si il y avait sur ce N une phase branchée.
Sur la photo que vous nous avez communiqué on ne vois pas grand chose, afin de vous aider au mieux une photo recto verso de cette carte serait bien.
16 juillet 2024 à 08:43
consulter ce sujet Panne climatiseur Goodhome suite à surtension Bonjour.
Je pense que ce fonctionnement n'est pas normal.
Attention deux points : avez vous essayé une par une les UI, toutes les UI sont t'elles bien sur le mode froid ?
Attendre parfois 3 4 minutes avant que le compresseur démarre.
Chez certains constructeurs, quand on avait un tri-split par exemple, il fallait mettre au mini deux UI en place, mais pas pour le fonctionnement, pour une question de volume de fluide.
Je pense que ce fonctionnement n'est pas normal.
Attention deux points : avez vous essayé une par une les UI, toutes les UI sont t'elles bien sur le mode froid ?
Attendre parfois 3 4 minutes avant que le compresseur démarre.
Chez certains constructeurs, quand on avait un tri-split par exemple, il fallait mettre au mini deux UI en place, mais pas pour le fonctionnement, pour une question de volume de fluide.
15 juillet 2024 à 11:23
consulter ce sujet Clim Mitsubishi MXZ-3F54VF4 une UI ne fonctionne pasBonjour.
Nous voyons 4 tubes, donc cela serait un bi-split.
Cependant, vous dites qu'il y a 3 unités intérieures ?
Nous voyons 4 tubes, donc cela serait un bi-split.
Cependant, vous dites qu'il y a 3 unités intérieures ?
13 juillet 2024 à 10:04
consulter ce sujet 2 splits ne fonctionnent pas climatiseur Hitachi RAK 25QH8 (W)