Bonjour, voici le problème que je rencontre.
J'ai une pompe à chaleur Sanyo SWP484CGH56C qui a fonctionné en mode froid sur plancher tout l'été.
Cependant, lorsque je la mets en mode chauffe, elle affiche une icône standby et ne démarre pas.
Après avoir coupé l'alimentation électrique et redémarré, elle fonctionne jusqu'à atteindre la température de consigne du thermostat intérieur.
Mais à ce moment-là, elle affiche à nouveau cette icône et ne redémarre plus.
L'hiver dernier, elle affichait déjà cette icône mais fonctionnait quand même.
Cependant, il y avait beaucoup de dégivrages, même avec des températures supérieures à 15 degrés, bien qu'il n'y ait pas de glace sur le radiateur.
J'avais fait faire une maintenance et le technicien m'avait assuré que tout était en ordre...?
Je me demande si le problème ne viendrait pas du branchement du thermostat qui avait été débranché lors de travaux de peinture. Je vous joins une photo de l'afficheur de l'unité extérieure ainsi que du thermostat.
Si vous avez une idée ou si vous pouvez me recommander un bon technicien dans la région entre l'Isère et la Savoie, je vous en serais reconnaissant.
Merci à tous.
J'ai une pompe à chaleur Sanyo SWP484CGH56C qui a fonctionné en mode froid sur plancher tout l'été.
Cependant, lorsque je la mets en mode chauffe, elle affiche une icône standby et ne démarre pas.
Après avoir coupé l'alimentation électrique et redémarré, elle fonctionne jusqu'à atteindre la température de consigne du thermostat intérieur.
Mais à ce moment-là, elle affiche à nouveau cette icône et ne redémarre plus.
L'hiver dernier, elle affichait déjà cette icône mais fonctionnait quand même.
Cependant, il y avait beaucoup de dégivrages, même avec des températures supérieures à 15 degrés, bien qu'il n'y ait pas de glace sur le radiateur.
J'avais fait faire une maintenance et le technicien m'avait assuré que tout était en ordre...?
Je me demande si le problème ne viendrait pas du branchement du thermostat qui avait été débranché lors de travaux de peinture. Je vous joins une photo de l'afficheur de l'unité extérieure ainsi que du thermostat.
Si vous avez une idée ou si vous pouvez me recommander un bon technicien dans la région entre l'Isère et la Savoie, je vous en serais reconnaissant.
Merci à tous.
18 septembre 2024 à 23:01
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14
Bonjour, avez-vous des photos ?
S'il y a beaucoup de dégivrage, je pencherais pour un manque de gaz.
À suivre.
S'il y a beaucoup de dégivrage, je pencherais pour un manque de gaz.
À suivre.
19 septembre 2024 à 08:34
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14
Merci pour votre retour. Je me demande également si cela ne viendrait pas de la charge, car lors de la mise en route, j'entends un sifflement dans les raccords du frigo avant que le compresseur ne tourne.
Malheureusement, il m'est impossible d'envoyer des photos sur le forum.
Malheureusement, il m'est impossible d'envoyer des photos sur le forum.
19 septembre 2024 à 21:10
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14
Bonjour,
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
19 septembre 2024 à 23:57
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14
Bonjour, merci à tous pour vos réponses.
Le problème est résolu. Il s’agissait en fait d’un mauvais réglage sur le module de commande de la PAC. Elle était en timer off ce qui en fait, empêchait la PAC de démarrer.
Merci encore pour vos messages et l’intérêt de ce forum.
Bien cordialement.
Le problème est résolu. Il s’agissait en fait d’un mauvais réglage sur le module de commande de la PAC. Elle était en timer off ce qui en fait, empêchait la PAC de démarrer.
Merci encore pour vos messages et l’intérêt de ce forum.
Bien cordialement.
20 septembre 2024 à 19:25
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14
Rebonjour à tous, et ben malheureusement l’erreur stand-by s’est reproduit et la PAC ne démarre pas.
Donc ne chauffe pas. J’ai regardé la liste des codes erreur sur la télécommande filaire du module hydraulique, elle donne une erreur. F06et E 03.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci.
Donc ne chauffe pas. J’ai regardé la liste des codes erreur sur la télécommande filaire du module hydraulique, elle donne une erreur. F06et E 03.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci.
25 septembre 2024 à 17:52
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14
Bonjour.
En fait votre explication "Elle était en timer off ce qui en fait, empêchait la PAC de démarrer" était étrange, car c'est quant le timer est activé qu'il peut y avoir interdiction de fonctionner, du moins je pense...
Avec les plus grandes réserves (mon fichier pourrait concerner d'autres modèles), chez Sanyo vos codes seraient :
E03 : "indoor unit detecting error from remote"
F06 : "Outdoor heat exchanger temp sensor failure (CI) or (EXGI)"
Un peu nébuleux...
En fait votre explication "Elle était en timer off ce qui en fait, empêchait la PAC de démarrer" était étrange, car c'est quant le timer est activé qu'il peut y avoir interdiction de fonctionner, du moins je pense...
Avec les plus grandes réserves (mon fichier pourrait concerner d'autres modèles), chez Sanyo vos codes seraient :
E03 : "indoor unit detecting error from remote"
F06 : "Outdoor heat exchanger temp sensor failure (CI) or (EXGI)"
Un peu nébuleux...
25 septembre 2024 à 19:46
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14
Merci pour votre message.
Erreur from remote : laquelle le filaire sur l'ui ou le thermostat d'ambiance.
C'est vrai que c’est \ nébuleux | ….
Pour le capteur de température sur l'ue d’après ce que vous dites il y en aurait deux ci et exgi ….
Auriez vous des valeurs Ohmique pour tester ces capteurs.
Merci encore.
Erreur from remote : laquelle le filaire sur l'ui ou le thermostat d'ambiance.
C'est vrai que c’est \ nébuleux | ….
Pour le capteur de température sur l'ue d’après ce que vous dites il y en aurait deux ci et exgi ….
Auriez vous des valeurs Ohmique pour tester ces capteurs.
Merci encore.
25 septembre 2024 à 20:13
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14
Après d'autres recherches, CI serait en fait C1 (typographie inappropriée dans la doc). C comme "coil", terme désignant l'échangeur. Car il peut y avoir une C2. Donc 2 sondes sur l'échangeur. EXG1 pourrait du coup désigner la sonde sur le gros tuyau de sortie (G comme gaz, le petit tuyau étant la ligne "L" comme liquide).
Je n'ai pas les valeurs des sondes. Généralement c'est entre 5 et 20 kiloOhms à 20°. Ces valeurs baissent de 3% pour chaque degré en plus.
Le "remote controller" est la télécommande, pas le thermostat.
Je n'ai pas les valeurs des sondes. Généralement c'est entre 5 et 20 kiloOhms à 20°. Ces valeurs baissent de 3% pour chaque degré en plus.
Le "remote controller" est la télécommande, pas le thermostat.
26 septembre 2024 à 09:35
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14
Bonjour.
Après le passage d'un technicien, il s'avère que la sonde C1 de l'échangeur extérieur est défectueuse, elle indique -35 degrés pour 20 méga ohms. La sonde C2, quant à elle, est en bon état, il s'agit de la sonde de température extérieure.
Avec la sonde C1 à -35 degrés, la PAC se met en mode dégivrage et SB.
Le technicien a contacté Panasonic pour savoir s'ils ont encore cette pièce en stock.
Auriez-vous des références ohmiques pour cette sonde ?
Peut-être pouvons-nous trouver un modèle adaptable.
En tout cas, je vous remercie grandement et félicite pour vos avis pertinents.
Je vous tiendrai informé de la suite des événements.
Après le passage d'un technicien, il s'avère que la sonde C1 de l'échangeur extérieur est défectueuse, elle indique -35 degrés pour 20 méga ohms. La sonde C2, quant à elle, est en bon état, il s'agit de la sonde de température extérieure.
Avec la sonde C1 à -35 degrés, la PAC se met en mode dégivrage et SB.
Le technicien a contacté Panasonic pour savoir s'ils ont encore cette pièce en stock.
Auriez-vous des références ohmiques pour cette sonde ?
Peut-être pouvons-nous trouver un modèle adaptable.
En tout cas, je vous remercie grandement et félicite pour vos avis pertinents.
Je vous tiendrai informé de la suite des événements.
27 septembre 2024 à 11:23
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14
Bonjour.
Bonnes nouvelles donc. Je vois mal la sonde C1 être différente de la C2, vu qu'elles vont mesurer des températures assez voisines. Donc mesurez la C2 à 20° et commandez en une de la même valeur (5, 10 ou 20 kOhms le plus souvent). On n'est pas à 10% près.
Pour assurer le coup avant l'achat, vous pouvez relier à la place de la sonde une résistance classique de la valeur en question et voir si l'installation redémarre normalement.
Bonnes nouvelles donc. Je vois mal la sonde C1 être différente de la C2, vu qu'elles vont mesurer des températures assez voisines. Donc mesurez la C2 à 20° et commandez en une de la même valeur (5, 10 ou 20 kOhms le plus souvent). On n'est pas à 10% près.
Pour assurer le coup avant l'achat, vous pouvez relier à la place de la sonde une résistance classique de la valeur en question et voir si l'installation redémarre normalement.
27 septembre 2024 à 16:16
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14
Bonjour.
Sonde changée cet après-midi et c’est reparti impeccable là ça chauffe et ça chauffe bien et ça fait du bien…
Effectivement il y a bien deux sondes sur l’échangeur, celle du bas était complètement écrasé.
Ce serait dû à du givrage selon le technicien qui a fait la pause, ils ont pu retrouver la sonde apparemment par Sanyo
Encore un grand merci pour temps vous m’avez partagé.
C’était l’occasion d’en apprendre un peu plus sur ce genre d’équipement qui se générale, mais pour lesquels on ne trouve que des revendeurs et très peu de techniciens.
Le monde moderne quoi!!!
Merci Dom-Aom.
Sonde changée cet après-midi et c’est reparti impeccable là ça chauffe et ça chauffe bien et ça fait du bien…
Effectivement il y a bien deux sondes sur l’échangeur, celle du bas était complètement écrasé.
Ce serait dû à du givrage selon le technicien qui a fait la pause, ils ont pu retrouver la sonde apparemment par Sanyo
Encore un grand merci pour temps vous m’avez partagé.
C’était l’occasion d’en apprendre un peu plus sur ce genre d’équipement qui se générale, mais pour lesquels on ne trouve que des revendeurs et très peu de techniciens.
Le monde moderne quoi!!!
Merci Dom-Aom.
03 octobre 2024 à 21:52
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs
Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14
Goude!
Merci pour ce retour, votre expérience pourra éventuellement servir à d'autres.
Bon hiver au chaud, Dom.
Merci pour ce retour, votre expérience pourra éventuellement servir à d'autres.
Bon hiver au chaud, Dom.
04 octobre 2024 à 08:00