Bonjour.
J'ai une clim quadrisplit installée l'an dernier par un installateur qui a juste fait le job mais qui ne connait pas bien le matos.
J'ai 4 unités intérieures LG à l'étage, une dans chacune des 4 chambres et une pompe de relevage Delta Pack de chez Sauermann installée pour chaque.
Sauf que les pompes, censées être silencieuses, ne le sont pas du tout, non seulement tout le bloc en plastique vibre fortement, mais surtout, ça se déclenche souvent en plein milieu de la nuit alors que la clim est coupée depuis 21h.
Pourriez vous me dire si je peux sortir les pompes de la goulotte en L et les placer dans les combles juste au dessus ? en achetant des tuyaux de 15 plus longs, qui passeraient donc dans les goulottes, remonter vers le plafond et donc les pompes ?
Merci beaucoup
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une clim quadrisplit installée l'an dernier par un installateur qui a juste fait le job mais qui ne connait pas bien le matos.
J'ai 4 unités intérieures LG à l'étage, une dans chacune des 4 chambres et une pompe de relevage Delta Pack de chez Sauermann installée pour chaque.
Sauf que les pompes, censées être silencieuses, ne le sont pas du tout, non seulement tout le bloc en plastique vibre fortement, mais surtout, ça se déclenche souvent en plein milieu de la nuit alors que la clim est coupée depuis 21h.
Pourriez vous me dire si je peux sortir les pompes de la goulotte en L et les placer dans les combles juste au dessus ? en achetant des tuyaux de 15 plus longs, qui passeraient donc dans les goulottes, remonter vers le plafond et donc les pompes ?
Merci beaucoup
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 mai 2024 à 10:12
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Déporter mes pompes de relevage dans les combles ?
Bonjour.
Je suis étonné que ce type de pompe fasse autant de bruit.
Et non, vous ne pourrez pas effectuer cette opération sans le remplacement de ce type de pompe,, celles-ci sont d'angle ce qui veut dire que du bac de condensat clim jusque la pompe, l'évacuation se fait en gravitaire, ensuite le flotteur incorporé détecte un point haut d'enclenchement de cette pompe.
Donc il faut remplacer cette pompe par un flotteur déporté (pompe Sauerman SI10 ou SI 30 suivant les métrés d'évacuation) que vous placerez à la place de la pompe actuelle, remonté un tube clair de D 6 mm (Int), prolongation du 230v avec le câble de liaison RJ fourni, installation et câblage dans les combles de la pompe, sur la photo jointe dans la boite tout est fourni, câble alimentation connecteur , câble liaison RJ, socle de fixation antivibratile, tube clair D 6mm, pour le branchement gravitaire c'est le même D que la pompe d'angle.
Il est normal que la pompe s'enclenche même clim stoppée en mode froid, la condensation s'écoulant le long de la batterie et représentant une quantité X d'eau, le petit bac de la pompe se remplis et démarre détectant un point haut d'enclenchement. Pour palier à ce problème mettre la clim sur un point de consigne raisonnable (5/7°c en dessous de la température extérieure) 22°c par exemple en moyenne vitesse, l'Hu% va se stabiliser la pompe ne fonctionnera presque pas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis étonné que ce type de pompe fasse autant de bruit.
Et non, vous ne pourrez pas effectuer cette opération sans le remplacement de ce type de pompe,, celles-ci sont d'angle ce qui veut dire que du bac de condensat clim jusque la pompe, l'évacuation se fait en gravitaire, ensuite le flotteur incorporé détecte un point haut d'enclenchement de cette pompe.
Donc il faut remplacer cette pompe par un flotteur déporté (pompe Sauerman SI10 ou SI 30 suivant les métrés d'évacuation) que vous placerez à la place de la pompe actuelle, remonté un tube clair de D 6 mm (Int), prolongation du 230v avec le câble de liaison RJ fourni, installation et câblage dans les combles de la pompe, sur la photo jointe dans la boite tout est fourni, câble alimentation connecteur , câble liaison RJ, socle de fixation antivibratile, tube clair D 6mm, pour le branchement gravitaire c'est le même D que la pompe d'angle.
Il est normal que la pompe s'enclenche même clim stoppée en mode froid, la condensation s'écoulant le long de la batterie et représentant une quantité X d'eau, le petit bac de la pompe se remplis et démarre détectant un point haut d'enclenchement. Pour palier à ce problème mettre la clim sur un point de consigne raisonnable (5/7°c en dessous de la température extérieure) 22°c par exemple en moyenne vitesse, l'Hu% va se stabiliser la pompe ne fonctionnera presque pas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 mai 2024 à 11:53
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Déporter mes pompes de relevage dans les combles ?
Bonjour.
Pour bien faire il va falloir modifier votre installation de pompe de relevage.
Actuellement elle est raccordée sur la droite pour aller vers la gauche.
Il va falloir brancher le réservoir de la pompe sur la gauche et de ce fait vous aurez assez de câble pour mettre le moteur dans les combles.
Attention dans les combles il faut éviter que le moteur touche le plafond ou un bois de la toiture afin d'éviter la répercussion du bruit. Lors de ma modification n'oublier pas de mettre le bouchon que vous aurez enlevé à gauche de le mettre à droite.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour bien faire il va falloir modifier votre installation de pompe de relevage.
Actuellement elle est raccordée sur la droite pour aller vers la gauche.
Il va falloir brancher le réservoir de la pompe sur la gauche et de ce fait vous aurez assez de câble pour mettre le moteur dans les combles.
Attention dans les combles il faut éviter que le moteur touche le plafond ou un bois de la toiture afin d'éviter la répercussion du bruit. Lors de ma modification n'oublier pas de mettre le bouchon que vous aurez enlevé à gauche de le mettre à droite.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 mai 2024 à 18:22
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Déporter mes pompes de relevage dans les combles ?
Bonjour AAC.
Notre internaute voulais réutiliser la pompe d'angle pour la mettre dans les combles ce qui n'est pas faisable.
Lire mon explication.
Notre internaute voulais réutiliser la pompe d'angle pour la mettre dans les combles ce qui n'est pas faisable.
Lire mon explication.
14 mai 2024 à 17:55
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Déporter mes pompes de relevage dans les combles ?
Bonjour PL.
Si cela est faisable car dans son schéma il se sert de la sortie de droite des condensats donc effectivement pas assez de câblage, mais si il sert de la sortie de gauche là oui.
Car on aura le bac de récupération en bas et la moteur dans les combles.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si cela est faisable car dans son schéma il se sert de la sortie de droite des condensats donc effectivement pas assez de câblage, mais si il sert de la sortie de gauche là oui.
Car on aura le bac de récupération en bas et la moteur dans les combles.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 mai 2024 à 18:07
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Déporter mes pompes de relevage dans les combles ?
PL à raison.
Les pompes sont des delta pack avec réservoir/ flotteur intégrés, quelles soit à gauche ou droite impossible de les mettre dans les combles.
Les pompes sont des delta pack avec réservoir/ flotteur intégrés, quelles soit à gauche ou droite impossible de les mettre dans les combles.
14 mai 2024 à 20:48
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Déporter mes pompes de relevage dans les combles ?
Ok j’avais pas vu que c'était une monobloc.
15 mai 2024 à 08:29
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Déporter mes pompes de relevage dans les combles ?
Bonjour.
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses.
Le fournisseur chez qui j'avais acheté ma climatisation m'a conseillé d'acheter 4 pompes Sauermann SI-30, ce que je viens de faire.
La partie détection avec le flotteur sera dans le coude du delta pack, tandis que la pompe sera dans les combles.
Cela va me demander un peu de travail et surtout, un peu d'acrobatie pour monter dans les combles (j'ai un toit plat et il reste peu d'espace entre les solives et le toit en bac acier).
Il me faudra accrocher chaque pompe à la charpente avec des fils afin de ne rien fixer dessus et éviter les vibrations sur le bois. De plus, je devrai faire les branchements de manière identique sur chaque unité intérieure. Je ne suis pas électricien, mais si je respecte les codes couleurs, cela devrait fonctionner.
En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre aide.
Même si cela n'était pas prévu au niveau des dépenses, cela va nous permettre de retrouver un sommeil paisible cet été.
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses.
Le fournisseur chez qui j'avais acheté ma climatisation m'a conseillé d'acheter 4 pompes Sauermann SI-30, ce que je viens de faire.
La partie détection avec le flotteur sera dans le coude du delta pack, tandis que la pompe sera dans les combles.
Cela va me demander un peu de travail et surtout, un peu d'acrobatie pour monter dans les combles (j'ai un toit plat et il reste peu d'espace entre les solives et le toit en bac acier).
Il me faudra accrocher chaque pompe à la charpente avec des fils afin de ne rien fixer dessus et éviter les vibrations sur le bois. De plus, je devrai faire les branchements de manière identique sur chaque unité intérieure. Je ne suis pas électricien, mais si je respecte les codes couleurs, cela devrait fonctionner.
En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre aide.
Même si cela n'était pas prévu au niveau des dépenses, cela va nous permettre de retrouver un sommeil paisible cet été.
15 mai 2024 à 15:07
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Déporter mes pompes de relevage dans les combles ?
Bonsoir.
Entre les solives j'imagine qu'il y a de la laine de verre donc vous pouvez poser directement le moteur de la pompe dessus cela évitera les vibrations.
Entre les solives j'imagine qu'il y a de la laine de verre donc vous pouvez poser directement le moteur de la pompe dessus cela évitera les vibrations.
15 mai 2024 à 22:08
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Déporter mes pompes de relevage dans les combles ?
Bonjour.
Sur le modèle SI-30, les tuyaux entrent et sortent par le haut et par le bas.
Par conséquent, je ne pourrai pas poser les pompes sur la laine de verre.
De toute façon, j'ai également peur de la surchauffe et du risque d'incendie en cas de court-circuit.
J'ai un doute quant à l'efficacité des plaques anti-vibration.
Par conséquent, je ne vais pas les fixer à la charpente, mais plutôt les suspendre.
Je pense que c'est la solution la plus efficace pour éviter la propagation des vibrations.
Sur le modèle SI-30, les tuyaux entrent et sortent par le haut et par le bas.
Par conséquent, je ne pourrai pas poser les pompes sur la laine de verre.
De toute façon, j'ai également peur de la surchauffe et du risque d'incendie en cas de court-circuit.
J'ai un doute quant à l'efficacité des plaques anti-vibration.
Par conséquent, je ne vais pas les fixer à la charpente, mais plutôt les suspendre.
Je pense que c'est la solution la plus efficace pour éviter la propagation des vibrations.
16 mai 2024 à 10:05
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Déporter mes pompes de relevage dans les combles ?
En tout cas, quelle bêtise d'avoir écouté aveuglément le revendeur (Maison Energy).
Le prix de la clim était compétitif, mais au final, je me retrouve à devoir racheter 4 pompes de relevage.
J'aurais dû m'inscrire sur ce forum et poser les questions avant l'achat.
Je ne serais pas parti sur les Delta Pack qui sont juste horribles à l'usage.
En tout cas, ce qui est surprenant, c'est d'éteindre les climatiseurs à 20h et d'avoir des déclenchements de pompe en pleine nuit. Est-ce lié à un phénomène de condensation en pleine nuit qui produit donc de l'eau dans les unités intérieures ?
Le prix de la clim était compétitif, mais au final, je me retrouve à devoir racheter 4 pompes de relevage.
J'aurais dû m'inscrire sur ce forum et poser les questions avant l'achat.
Je ne serais pas parti sur les Delta Pack qui sont juste horribles à l'usage.
En tout cas, ce qui est surprenant, c'est d'éteindre les climatiseurs à 20h et d'avoir des déclenchements de pompe en pleine nuit. Est-ce lié à un phénomène de condensation en pleine nuit qui produit donc de l'eau dans les unités intérieures ?
16 mai 2024 à 10:08
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Déporter mes pompes de relevage dans les combles ?
Essayez 1 unité intérieure en mode froid et les autres en mode ventilation afin de vérifier que celle en mode ventilation ne produisent pas de froid pendant 1 dizaine de minutes.
Ensuite faites l'essai sur le même principe sur les 3 autres.
Cela permettra de savoir si les câbles de communication sont bien raccordés.
Ensuite faites l'essai sur le même principe sur les 3 autres.
Cela permettra de savoir si les câbles de communication sont bien raccordés.
16 mai 2024 à 12:42
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Déporter mes pompes de relevage dans les combles ?
Bonjour à tous.
Je voulais vous remercier pour vos conseils et vous dire que pour l'instant j'avais pu changer 2 des 4 pompes, ça n'a pas été simple vu le peu d'espace sous le toit plat, mais en tout cas, sur les 2 pompes changées c'est vraiment le jour et la nuit.
Alors ça reste audible pour ceux qui ont l’ouïe fine comme moi, mais ça ne vibre plus sur le mur comme dans le delta pack (j'ai comme un doute sur le fait que Sauermann ait testé le delta pack en situation réelle, ils ont tendance à mettre en avant qu'ils ont testé leurs pompes en labo...).
J'ai mis des crochets sur ma charpente, suspendu des fils et accroché les 2 pompes ainsi.
On entend un bourdonnement un peu lointain, je pense que dans le temps je devrais réfléchir à comment isoler un peu mieux les pompes, les entourer de laine de verre ? je ne sais pas s'il y a un risque d'incendie ou de surchauffe.
En tout cas, ravi du résultat.
J'attends l'arrivée des 2 autres pompes pour finir le boulot.
Je voulais vous remercier pour vos conseils et vous dire que pour l'instant j'avais pu changer 2 des 4 pompes, ça n'a pas été simple vu le peu d'espace sous le toit plat, mais en tout cas, sur les 2 pompes changées c'est vraiment le jour et la nuit.
Alors ça reste audible pour ceux qui ont l’ouïe fine comme moi, mais ça ne vibre plus sur le mur comme dans le delta pack (j'ai comme un doute sur le fait que Sauermann ait testé le delta pack en situation réelle, ils ont tendance à mettre en avant qu'ils ont testé leurs pompes en labo...).
J'ai mis des crochets sur ma charpente, suspendu des fils et accroché les 2 pompes ainsi.
On entend un bourdonnement un peu lointain, je pense que dans le temps je devrais réfléchir à comment isoler un peu mieux les pompes, les entourer de laine de verre ? je ne sais pas s'il y a un risque d'incendie ou de surchauffe.
En tout cas, ravi du résultat.
J'attends l'arrivée des 2 autres pompes pour finir le boulot.
23 mai 2024 à 11:54
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs
Déporter mes pompes de relevage dans les combles ?
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
23 mai 2024 à 14:58