Fonctionnement aléatoire de notre climatiseur Bosch
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
9426
Question Forum Dépannage Climatisation : Fonctionnement aléatoire de notre climatiseur Bosch
Bonjour.
Nous avons une climatisation Bosch Climate 3000i installée, l'unité extérieure se trouve dans les combles (qui sont aérés) et à l'intérieur nous avons une unité dans le salon et une dans la chambre.
Elle a été installée l'automne dernier et j'ai l'impression que l'entrepreneur a essayé de nous enfumer...
On a déjà dû batailler pour qu'il revienne vérifier et il a effectivement détecté une fuite de gaz. Il a alors purgé le système et remit du gaz en bouchant la fuite (j'imagine).
Cet hiver, le chauffage a marché mais là production de froid fonctionne de manière aléatoire.
J'ai fait des mesures avec un capteur de température pour avoir des données concrètes.
Mesures du 14/05 avec une température ambiante de 23°C :
Température de l'air en sortie de l'unité du salon : 16°C
Température de l'air en sortie de l'unité de la chambre : 18°C
Mesures du 16/05 avec une température ambiante de 24°C :
Température de l'air en sortie de l'unité du salon : 24°C
Température de l'air en sortie de l'unité de la chambre : 12°C
Je n'y comprends rien.
Qu'est-ce qui pourrait expliquer un tel fonctionnement ?
Est-ce que ça pourrait être une nouvelle fuite ?
Toute aide ou conseil serait la bienvenue.
Nous avons une climatisation Bosch Climate 3000i installée, l'unité extérieure se trouve dans les combles (qui sont aérés) et à l'intérieur nous avons une unité dans le salon et une dans la chambre.
Elle a été installée l'automne dernier et j'ai l'impression que l'entrepreneur a essayé de nous enfumer...
On a déjà dû batailler pour qu'il revienne vérifier et il a effectivement détecté une fuite de gaz. Il a alors purgé le système et remit du gaz en bouchant la fuite (j'imagine).
Cet hiver, le chauffage a marché mais là production de froid fonctionne de manière aléatoire.
J'ai fait des mesures avec un capteur de température pour avoir des données concrètes.
Mesures du 14/05 avec une température ambiante de 23°C :
Température de l'air en sortie de l'unité du salon : 16°C
Température de l'air en sortie de l'unité de la chambre : 18°C
Mesures du 16/05 avec une température ambiante de 24°C :
Température de l'air en sortie de l'unité du salon : 24°C
Température de l'air en sortie de l'unité de la chambre : 12°C
Je n'y comprends rien.
Qu'est-ce qui pourrait expliquer un tel fonctionnement ?
Est-ce que ça pourrait être une nouvelle fuite ?
Toute aide ou conseil serait la bienvenue.
16 mai 2024 à 23:47
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Fonctionnement aléatoire de notre climatiseur Bosch
Bonjour.
Déjà une UE installée dans les comble ne se fait pas du tout, trop de poussière et manque d'aération.
Pour les températures, vous demandez combien dans chaque pièce ?
Il y a des règles pour la détection d'une ou plusieurs fuites, c'est un frigoriste qui à effectué la recherche?
Après ces quelques réponses de votre part nous allons essayé de faire une bonne approche.
Les températures doivent être prises 15 à 20 minutes, de fonctionnement de vos installations, température la plus basse possible, et vitesse de ventilation à fond.
Déjà une UE installée dans les comble ne se fait pas du tout, trop de poussière et manque d'aération.
Pour les températures, vous demandez combien dans chaque pièce ?
Il y a des règles pour la détection d'une ou plusieurs fuites, c'est un frigoriste qui à effectué la recherche?
Après ces quelques réponses de votre part nous allons essayé de faire une bonne approche.
Les températures doivent être prises 15 à 20 minutes, de fonctionnement de vos installations, température la plus basse possible, et vitesse de ventilation à fond.
17 mai 2024 à 11:19
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Fonctionnement aléatoire de notre climatiseur Bosch
Bonjour.
Il faut savoir quand moyenne le delta de température entre la reprise d'air de la clim et le soufflage de la clim est de 10 degrés environ.
Exemple la clim aspire à 22 degrés vous devriez soufflez vers 12 degrés.
Dans votre cas soit vous avez un manque de gaz soit votre groupe extérieur ne respire pas.
Envoyez nous une photo de l'installation dans les combles pour que l'on puisse juger l'installation.
Il faut savoir quand moyenne le delta de température entre la reprise d'air de la clim et le soufflage de la clim est de 10 degrés environ.
Exemple la clim aspire à 22 degrés vous devriez soufflez vers 12 degrés.
Dans votre cas soit vous avez un manque de gaz soit votre groupe extérieur ne respire pas.
Envoyez nous une photo de l'installation dans les combles pour que l'on puisse juger l'installation.
17 mai 2024 à 14:44
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Fonctionnement aléatoire de notre climatiseur Bosch
Bonjour.
Merci pour vos réponses.
Voici les résultats de mes mesures aujourd'hui après une vingtaine de minutes de fonctionnement et une température demandée de 16°C :
Mesures du 17/05 avec une température ambiante de 24°C :
Température de l'air en sortie de l'unité du salon : 18°C
Température de l'air en sortie de l'unité de la chambre : 4°C !!!
Ensuite j'ai éteint la chambre et j'ai remesuré dans le salon et là l'air en sortie était à la température ambiante. J'ai rallumé la chambre pour voir si cela changeait quelque chose mais rien n'a changé.
Oui c'est un frigoriste qui a effectué la recherche et la mise sous pression.
Voici les photos de l'unité extérieure dans les combles :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour vos réponses.
Voici les résultats de mes mesures aujourd'hui après une vingtaine de minutes de fonctionnement et une température demandée de 16°C :
Mesures du 17/05 avec une température ambiante de 24°C :
Température de l'air en sortie de l'unité du salon : 18°C
Température de l'air en sortie de l'unité de la chambre : 4°C !!!
Ensuite j'ai éteint la chambre et j'ai remesuré dans le salon et là l'air en sortie était à la température ambiante. J'ai rallumé la chambre pour voir si cela changeait quelque chose mais rien n'a changé.
Oui c'est un frigoriste qui a effectué la recherche et la mise sous pression.
Voici les photos de l'unité extérieure dans les combles :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


17 mai 2024 à 19:17
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Fonctionnement aléatoire de notre climatiseur Bosch
Sans vouloir être méchant, l'installation des tubes est "dégueulasse".
Je ne suis pas sûr que votre installateur soit un frigoriste.
Au vu des mesures que vous avez prises, je pense qu'il y a un gros manque de gaz.
Je ne suis pas sûr que votre installateur soit un frigoriste.
Au vu des mesures que vous avez prises, je pense qu'il y a un gros manque de gaz.
17 mai 2024 à 20:22
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Fonctionnement aléatoire de notre climatiseur Bosch
En quoi l'installation des tubes est-elle "dégueulasse" ?
L'installateur n'était pas un frigoriste effectivement, c'était notre entrepreneur, mais il a fait appel à un frigoriste pour la mise sous pression et pour la mise en route. Après, le frigoriste avait l'air de dire qu'il avait fait du bon boulot... mais en même temps ils avaient l'air amis...
Que me conseillez-vous du coup ? S'il y a un manque de gaz c'est peut-être qu'il y a une fuite ? Mais c'est facilement réparable vous pensez ?
Je vais réclamer auprès de l'installateur et lui demander de m'envoyer un frigoriste.
Merci.
L'installateur n'était pas un frigoriste effectivement, c'était notre entrepreneur, mais il a fait appel à un frigoriste pour la mise sous pression et pour la mise en route. Après, le frigoriste avait l'air de dire qu'il avait fait du bon boulot... mais en même temps ils avaient l'air amis...
Que me conseillez-vous du coup ? S'il y a un manque de gaz c'est peut-être qu'il y a une fuite ? Mais c'est facilement réparable vous pensez ?
Je vais réclamer auprès de l'installateur et lui demander de m'envoyer un frigoriste.
Merci.
18 mai 2024 à 09:03
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Fonctionnement aléatoire de notre climatiseur Bosch
Bonjour,
Il est possible qu'il y ait un manque de gaz. En effet, pas joli joli l'installation.
Cependant, sur la deuxième photo (vue de l'arrière), il me semble qu'un tube est bien plié ? Il faudrait vérifier car le problème pourrait venir de là.
De plus, il y a des ronds de tube, ce qui ne devrait pas être le cas car la longueur des tubes doit être adaptée en les coupant, et dudgeons lors de l'installation.
Pour l'installation dans les combles, ils semblent être assez volumineux. Cependant, la température peut parfois dépasser les 50°C, ce qui va réduire considérablement le rendement et la durée de vie, divisée par deux pour ce type de matériel.
Il est possible qu'il y ait un manque de gaz. En effet, pas joli joli l'installation.
Cependant, sur la deuxième photo (vue de l'arrière), il me semble qu'un tube est bien plié ? Il faudrait vérifier car le problème pourrait venir de là.
De plus, il y a des ronds de tube, ce qui ne devrait pas être le cas car la longueur des tubes doit être adaptée en les coupant, et dudgeons lors de l'installation.
Pour l'installation dans les combles, ils semblent être assez volumineux. Cependant, la température peut parfois dépasser les 50°C, ce qui va réduire considérablement le rendement et la durée de vie, divisée par deux pour ce type de matériel.
18 mai 2024 à 10:29