Procédure de tirage au vide climatiseur
Actuellement
10 394
questions dans le
forum climatisation
9428
Question Forum Climatisation : Procédure de tirage au vide climatiseur
Bonjour.
J'ai visualisé pas mal de tutoriaux sur le tirage au vide avant mise en service, mais il reste un point imprécis :
À quel moment retire-t-on le tuyau bleu servant à faire le vide de l'ensemble extérieur ?
Je me pose une double question :
1) Si c'est avant de libérer le gaz frigorigène, comment l'air ne rentre pas dans les canalisations préalablement mises sous vide ? La vanne sur laquelle on branche le tuyau bleu est-elle munie d'un clapet ?
2) Si c'est après libération du gaz frigorigène, comment celui-ci ne fuit-il pas ? La vanne par laquelle on fait le vide est-elle équipée d'une fermeture à actionner avant débranchement ?
Merci de vos réponses.
Pierre
J'ai visualisé pas mal de tutoriaux sur le tirage au vide avant mise en service, mais il reste un point imprécis :
À quel moment retire-t-on le tuyau bleu servant à faire le vide de l'ensemble extérieur ?
Je me pose une double question :
1) Si c'est avant de libérer le gaz frigorigène, comment l'air ne rentre pas dans les canalisations préalablement mises sous vide ? La vanne sur laquelle on branche le tuyau bleu est-elle munie d'un clapet ?
2) Si c'est après libération du gaz frigorigène, comment celui-ci ne fuit-il pas ? La vanne par laquelle on fait le vide est-elle équipée d'une fermeture à actionner avant débranchement ?
Merci de vos réponses.
Pierre
17 mai 2024 à 21:56
Réponse 1 du forum climatisation climatiseurs
Procédure de tirage au vide climatiseur
Bonjour,
Procédure tirage au vide suivante pour un split :
1 : pose des tubes du manomètre, tubes bleu BP sur UE gros tube, jaune sur la pompe à vide.
2 : tirage au vide sur un temps X en dessous de zéro bar.
3 : fermeture des vannes du mano, arrêt pompe à vide.
4 : ouverture des vannes de service (sens contraire des aiguilles d'une montre à fond) seulement sur le petit tube et très doucement en premier.
5 : une fois la pression du tube bleu presque à zéro voire légèrement plus, enlever le tube bleu très rapidement.
6 : ouvrir la vanne de service (gros tube).
Mise en service pour contrôle de fonctionnement.
Pour votre question 2 : l'isolation de la prise de pression s'effectue par un Schrader même principe qu'une prise de pression de roue de voiture ou de valve pour vélo, le tube bleu est équipé d'un "pousse Schrader".
Procédure tirage au vide suivante pour un split :
1 : pose des tubes du manomètre, tubes bleu BP sur UE gros tube, jaune sur la pompe à vide.
2 : tirage au vide sur un temps X en dessous de zéro bar.
3 : fermeture des vannes du mano, arrêt pompe à vide.
4 : ouverture des vannes de service (sens contraire des aiguilles d'une montre à fond) seulement sur le petit tube et très doucement en premier.
5 : une fois la pression du tube bleu presque à zéro voire légèrement plus, enlever le tube bleu très rapidement.
6 : ouvrir la vanne de service (gros tube).
Mise en service pour contrôle de fonctionnement.
Pour votre question 2 : l'isolation de la prise de pression s'effectue par un Schrader même principe qu'une prise de pression de roue de voiture ou de valve pour vélo, le tube bleu est équipé d'un "pousse Schrader".
18 mai 2024 à 10:11
Réponse 2 du forum climatisation climatiseurs
Procédure de tirage au vide climatiseur
Merci infiniment de cette réponse très claire.
Je reformule pour vérifier que j'ai compris : on profite d'un début de remplissage lent pour enlever le tube bleu au moment où il n'y a pas de pression différentielle avec l'air extérieur, ainsi rien n'entre et rien ne sort.
Le remplissage se poursuit et se termine une fois le tube bleu enlevé, et le bouchon correspondant remis.
Je reformule pour vérifier que j'ai compris : on profite d'un début de remplissage lent pour enlever le tube bleu au moment où il n'y a pas de pression différentielle avec l'air extérieur, ainsi rien n'entre et rien ne sort.
Le remplissage se poursuit et se termine une fois le tube bleu enlevé, et le bouchon correspondant remis.
18 mai 2024 à 12:12
Réponse 3 du forum climatisation climatiseurs
Procédure de tirage au vide climatiseur
Bonjour, oui, bien sûr. Une fois les vannes de service ouvertes, il faut les ouvrir complètement et les bloquer légèrement. Ensuite, il faut bien remettre les capuchons des vannes et le bouchon Schrader en les bloquant également légèrement.
Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer un petit contrôle de fuite en mettant un peu de produit vaisselle ou du "mille bulles" sur les dudgeons. Si vous ne voyez pas de bulles, c'est bon.
Il est également important de savoir que si la mise en service n'est pas effectuée par une entreprise habilitée, la garantie pièces ne sera pas prise en compte par le constructeur.
Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer un petit contrôle de fuite en mettant un peu de produit vaisselle ou du "mille bulles" sur les dudgeons. Si vous ne voyez pas de bulles, c'est bon.
Il est également important de savoir que si la mise en service n'est pas effectuée par une entreprise habilitée, la garantie pièces ne sera pas prise en compte par le constructeur.
18 mai 2024 à 14:01