Climatiseur Daikin multisplit 2 unités intérieures sur 3 fonctionnent
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
9415
Question Dépannage Climatisation : Climatiseur Daikin multisplit 2 unités intérieures sur 3 fonctionnent
Bonjour à tous.
Mon problème concerne l'installation d'un climatiseur Daikin multi split. Il y a 4 sorties, mais seulement 3 sont utilisées.
Voici les modèles pour l'unité extérieure : 4MKM80R2VMA et pour les unités intérieures : CTKM2 5RVMA et CTKM71RVMA.
Lorsque je mets en marche le climatiseur, je ne peux faire fonctionner que deux splits sur trois. Individuellement, les splits fonctionnent correctement.
Mais dès que je veux mettre les 3 en marche, il n'y en a que 2 qui fonctionnent et c'est toujours le dernier split mis en marche, peu importe lequel, qui se met en défaut. Il ne fait que la ventilation, pas de froid, et clignote.
J'ai vérifié le défaut sur la télécommande, mais il m'indique un fonctionnement normal malgré les clignotements à l'évaporateur, comme s'il n'y avait pas de défaut.
A l'unité extérieure, il n'y a pas de défaut, rien ne clignote, rien d'anormal.
J'ai également vérifié la pièce prioritaire, mais ce n'est pas la cause du problème, les réglages sont corrects.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce que je pourrais faire ?
Merci.
Mon problème concerne l'installation d'un climatiseur Daikin multi split. Il y a 4 sorties, mais seulement 3 sont utilisées.
Voici les modèles pour l'unité extérieure : 4MKM80R2VMA et pour les unités intérieures : CTKM2 5RVMA et CTKM71RVMA.
Lorsque je mets en marche le climatiseur, je ne peux faire fonctionner que deux splits sur trois. Individuellement, les splits fonctionnent correctement.
Mais dès que je veux mettre les 3 en marche, il n'y en a que 2 qui fonctionnent et c'est toujours le dernier split mis en marche, peu importe lequel, qui se met en défaut. Il ne fait que la ventilation, pas de froid, et clignote.
J'ai vérifié le défaut sur la télécommande, mais il m'indique un fonctionnement normal malgré les clignotements à l'évaporateur, comme s'il n'y avait pas de défaut.
A l'unité extérieure, il n'y a pas de défaut, rien ne clignote, rien d'anormal.
J'ai également vérifié la pièce prioritaire, mais ce n'est pas la cause du problème, les réglages sont corrects.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce que je pourrais faire ?
Merci.
07 mai 2024 à 00:40
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Daikin multisplit 2 unités intérieures sur 3 fonctionnent
Bonjour.
Vous avez deux 25 et une 71 ou l'inverse? Voyez la table d'affectation de votre UE pour savoir si la combinaison avec vos 3 UI est autorisée. D'une manière générale, la somme des puissances des UI ne doit pas dépasser une certaine valeur, par ex 130% de la puissance de l'UE.
Vous avez deux 25 et une 71 ou l'inverse? Voyez la table d'affectation de votre UE pour savoir si la combinaison avec vos 3 UI est autorisée. D'une manière générale, la somme des puissances des UI ne doit pas dépasser une certaine valeur, par ex 130% de la puissance de l'UE.
07 mai 2024 à 12:59
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Daikin multisplit 2 unités intérieures sur 3 fonctionnent
Bonjour.
Les UI sont t'elles bien dans le même mode ? chaud ou froid ?
total des UI 71+ 25+ 25= 121 pour moi la puissance de votre UE n'est pas suffisante compte tenu tenu des 130% expliqué par par Dom-Aom une taille 90 aurait plus convenue.
Avez vous effectuer un bilan thermique de votre installation par un pro ?
Les UI sont t'elles bien dans le même mode ? chaud ou froid ?
total des UI 71+ 25+ 25= 121 pour moi la puissance de votre UE n'est pas suffisante compte tenu tenu des 130% expliqué par par Dom-Aom une taille 90 aurait plus convenue.
Avez vous effectuer un bilan thermique de votre installation par un pro ?
07 mai 2024 à 16:30
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Daikin multisplit 2 unités intérieures sur 3 fonctionnent
Quelle est la longueur de vos liaisons entre chaque unité intérieure et l'unité extérieure ?
12 mai 2024 à 22:57