Panne sur clim inverter Daikin multisplit
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
262
Normes climatisation dépannage : Panne sur clim inverter Daikin multisplit
Invité
Bonjour, j'ai un problème sur une clim multisplit DAIKIN 4 MXS 68 F inverter : les unités intérieures et extérieures ne fonctionnent pas et le bouton vert de chaque unité intérieure clignote. Diagnostic de défaillance avec la télécommande : code U4, problème de transmission entre l'unité intérieure et extérieure. Merci pour vos réponses.
16 janvier 2008 à 03:01
Choix matériaux climatisation 1
Invité

Panne sur clim inverter Daikin multisplit
Invité
A vérifier sur cette installation comme vous êtes sur un multi split toutes les unités intérieures sont reliées au groupe par un câble. C'est ce que l'on appelle un câble de liaison, vous avez autant de câbles que d'appareils, il faut vérifier chaque câble pour voir s'ils sont bien branchés et surtout vérifiez si chacun correspond au circuit de chaque unité int circuit A B C et D
voilà. Papibehou
voilà. Papibehou
20 janvier 2008 à 02:11
Choix matériaux climatisation 2
Invité

Panne sur clim inverter Daikin multisplit
Invité
J'ai eu le code U4 qui correspond à un problème de liaison entre l'unité extérieure et intérieure. C'est une des cartes électronique intérieure ou extérieure qui serait défaillante ou qui aurait grillée (prix d'achat environ 500 TTC plus coût de la main-d'oeuvre).
20 janvier 2008 à 02:11
Choix matériaux climatisation 3
Invité

Panne sur clim inverter Daikin multisplit
Invité
Linstallation a-t-elle déjà tourné ?
20 janvier 2008 à 02:11
Choix matériaux climatisation 4
Invité

Panne sur clim inverter Daikin multisplit
Invité
Il est préférable de tester la continuité des câbles de liaison entre l'unité extérieure et intérieure, ainsi de suite, entre les unités intérieures. En effet si la continuité est bonne sur vos câbles de liaison, et si les câbles sont bien reliés entre chaque unité. Ou sinon, ça va prendre du temps, vous shuntez chaque carte une par une, par élimination afin d'être sûr qu'elle est la carte endommagée.
22 janvier 2008 à 01:43
Choix matériaux climatisation 5
Invité

Panne sur clim inverter Daikin multisplit
Invité
Vérifiez surtout que tous les appareils soient sur le même mode, éteignez-les et rallumez une par une et vérifiez le mode.
30 janvier 2008 à 03:07
Choix matériaux climatisation 6
Invité

Panne sur clim inverter Daikin multisplit
Invité
L'installation a fonctionné un mois et s'est arrêtée, la carte électronique a été changée... sans résultat ! Il semblerait que ce soit le compresseur de l'unité extérieure d'après le réparateur... suite au prochain épisode.
14 février 2008 à 02:27
Choix matériaux climatisation 7
Invité

Panne sur clim inverter Daikin multisplit
Invité
Etes-vous sur du code défaut car sur cette série "F" souvent le code est plutôt U2 et dans ce cas c'est la platine extérieure mais faire un essai en resserrant les vis au dessus de la carte (2 sur transistor de puissance).
28 février 2008 à 02:27
Choix matériaux climatisation 8
Invité

Panne sur clim inverter Daikin multisplit
Invité
Le code u4 est effectivement un problème de transmission.
Est-ce que le test au démarrage a été effectué avec la touche "check" ?
Est-ce que le test au démarrage a été effectué avec la touche "check" ?
04 juillet 2009 à 19:06
Choix matériaux climatisation 9
Invité

Panne sur clim inverter Daikin multisplit
Invité
Ce n'est pas parce qu'il y a un code d'erreur que le climatiseur a obligatoirement la panne correspondante : depuis l'hiver dernier j'ai le même problème, quand il fait très froid, le climatiseur ne démarre pas le matin, et affiche le code d'erreur U4.
Il m'a suffit, supposant que c'était un problème électronique puisque le climatiseur redémarrait de lui-même au milieu du jour quand il faisait moins froid, de chauffer l'intérieur de l'unité extérieure où se trouve la carte électronique.
Le climatiseur redémarrait normalement, sans afficher de clignotement révélateur de "panne", au bout de 3 ou 4 minutes de ce traitement.
Il a par la suite fonctionné normalement dès la fin de l'hiver, pendant tout l'été et le début de l'automne, mais vient de recommencer depuis le début du mois de novembre, alors qu'il ne fait pas encore très froid.
J'envisage de remplacer la carte électronique ou le climatiseur, cela dépendra du prix (mon climatiseur a 7 ans). Arnaud
Il m'a suffit, supposant que c'était un problème électronique puisque le climatiseur redémarrait de lui-même au milieu du jour quand il faisait moins froid, de chauffer l'intérieur de l'unité extérieure où se trouve la carte électronique.
Le climatiseur redémarrait normalement, sans afficher de clignotement révélateur de "panne", au bout de 3 ou 4 minutes de ce traitement.
Il a par la suite fonctionné normalement dès la fin de l'hiver, pendant tout l'été et le début de l'automne, mais vient de recommencer depuis le début du mois de novembre, alors qu'il ne fait pas encore très froid.
J'envisage de remplacer la carte électronique ou le climatiseur, cela dépendra du prix (mon climatiseur a 7 ans). Arnaud
09 novembre 2009 à 21:13