Question climatisation maison : Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin
Bonjour à tous,
Je suis frigoriste indépendant spécialisé dans le froid commercial, et là j’interviens sur une pompe à chaleur Daikin air/air multisplit, 4MXS80E2V3B, le problème est que je dois déplacer une des unités intérieures, et que je ne connais pas la procédure afin de ramener le fluide dans le réservoir.
Je pense que même si je ferme le départ liquide, des sécurités vont se déclencher par manque de pression avant que tout le fluide soit ramené au compresseur.
Vous remerciant de votre aide.
Cordialement.
Je suis frigoriste indépendant spécialisé dans le froid commercial, et là j’interviens sur une pompe à chaleur Daikin air/air multisplit, 4MXS80E2V3B, le problème est que je dois déplacer une des unités intérieures, et que je ne connais pas la procédure afin de ramener le fluide dans le réservoir.
Je pense que même si je ferme le départ liquide, des sécurités vont se déclencher par manque de pression avant que tout le fluide soit ramené au compresseur.
Vous remerciant de votre aide.
Cordialement.
27 janvier 2015 à 14:29
Conseil 1 déplacer unités intérieures
Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin
Bonsoir.
Non pas de souci, pas d’inquiétude à avoir.
Vous fermez votre départ liquide avec votre branchement de manos, puis une fois le fluide ramené fermeture rapide de la vanne gaz, coupure immédiate du courant.
Vous faites votre intervention, tirage au vide classique, réouverture des vannes et le tour est joué.
Non pas de souci, pas d’inquiétude à avoir.
Vous fermez votre départ liquide avec votre branchement de manos, puis une fois le fluide ramené fermeture rapide de la vanne gaz, coupure immédiate du courant.
Vous faites votre intervention, tirage au vide classique, réouverture des vannes et le tour est joué.

28 janvier 2015 à 18:28
Conseil 2 déplacer unités intérieures
Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin
Bonsoir,
Pendant que l'on parle de la procédure de pump-down, j'aimerais bien savoir si je devrais m'inquiéter en voyant de l'huile sortir lorsque je débranche le manomètre ?
J'ai le cas sur ma tout ou rien Midea que j'ai récupéré il y a 3 mois, puisqu'avec vos conseils j'ai pu charger et faire fonctionner.
Cordialement,
Paul.
Pendant que l'on parle de la procédure de pump-down, j'aimerais bien savoir si je devrais m'inquiéter en voyant de l'huile sortir lorsque je débranche le manomètre ?
J'ai le cas sur ma tout ou rien Midea que j'ai récupéré il y a 3 mois, puisqu'avec vos conseils j'ai pu charger et faire fonctionner.
Cordialement,
Paul.
28 janvier 2015 à 21:29
Conseil 3 déplacer unités intérieures
Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin
Bonjour, merci à vous PL pour la réponse.
J'avais entendu dire qu'il y avait sur les nuitées extérieures un switch pour amener le gaz au compresseur, et j'ai vu sur la carte électronique 2 switch à poussoir et un micro-commutateur, mais n'ayant aucune notice installateur ni pratiquement pas d’expérience en clim (5 montées en 6 ans, et quand on pose du matériel neuf, aucun souci).
Je ne sais pas à quoi ils servent.
En démontant le carénage, je pensais trouver une vanne départ et une vanne retour pour chaque unité intérieure, là j'aurais isolé l’unité concernée, récupéré le fluide, déplacé l’unité, tiré au vide et rechargé depuis la bouteille de transfert.
Mais il n'y avait qu'une vanne de départ et une de retour pour les 4 splits.
Merci.
J'avais entendu dire qu'il y avait sur les nuitées extérieures un switch pour amener le gaz au compresseur, et j'ai vu sur la carte électronique 2 switch à poussoir et un micro-commutateur, mais n'ayant aucune notice installateur ni pratiquement pas d’expérience en clim (5 montées en 6 ans, et quand on pose du matériel neuf, aucun souci).
Je ne sais pas à quoi ils servent.
En démontant le carénage, je pensais trouver une vanne départ et une vanne retour pour chaque unité intérieure, là j'aurais isolé l’unité concernée, récupéré le fluide, déplacé l’unité, tiré au vide et rechargé depuis la bouteille de transfert.
Mais il n'y avait qu'une vanne de départ et une de retour pour les 4 splits.
Merci.
29 janvier 2015 à 09:19
Conseil 4 déplacer unités intérieures
Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin
Bonjour,
Surement une fuite d'un Schrader !!
C'est toujours le risque lors des poses de mano ! Cela les chatouille un peu. Toujours vérifier leur étanchéité avant de remettre les bouchons !
Certains frigoristes évitent de prendre les pressions lors d'un entretien quand tout fonctionne bien, car souvent on peut créer des micro-fuites en posant les manomètres !!
Cordialement. cathars
Surement une fuite d'un Schrader !!
C'est toujours le risque lors des poses de mano ! Cela les chatouille un peu. Toujours vérifier leur étanchéité avant de remettre les bouchons !
Certains frigoristes évitent de prendre les pressions lors d'un entretien quand tout fonctionne bien, car souvent on peut créer des micro-fuites en posant les manomètres !!
Cordialement. cathars
29 janvier 2015 à 09:45
Conseil 5 déplacer unités intérieures
Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin
Bonjour, ma réponse citée, est pour paulmarie !
Cordialement. cathars
Cordialement. cathars
29 janvier 2015 à 10:01
Conseil 6 déplacer unités intérieures
Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin
Bonjour.
Oui tout à fait c'est classique sur un multi, dans le temps il y avait des vannes pour chaque circuit, mais ce n'est pas le même prix.
Si votre modification dure un certain temps, long par ex, il faut démonter les deux tubes concernant l'UI à déplacer, mettre des bouchons, tirer au vide puis rouvrir la vanne.
Une fois que tout est OK, ramener le gaz dans l'UE, remettre les tubes en place, le mieux est quand même de faire un test d’étanchéité sous azote, de plus cela asséchera le circuit, tirer au vide puis ouvrir les vannes de service.
Oui tout à fait c'est classique sur un multi, dans le temps il y avait des vannes pour chaque circuit, mais ce n'est pas le même prix.
Si votre modification dure un certain temps, long par ex, il faut démonter les deux tubes concernant l'UI à déplacer, mettre des bouchons, tirer au vide puis rouvrir la vanne.
Une fois que tout est OK, ramener le gaz dans l'UE, remettre les tubes en place, le mieux est quand même de faire un test d’étanchéité sous azote, de plus cela asséchera le circuit, tirer au vide puis ouvrir les vannes de service.
29 janvier 2015 à 17:13
Conseil 7 déplacer unités intérieures
Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin
Bonsoir et encore merci PL,
Je vais attendre que le temps le permette et vais faire comme vous avez dit, au plus simple, en espérant ne pas avoir de mauvaises surprises.
Je posterais une fois le travail terminé.
Merci. A+
Je vais attendre que le temps le permette et vais faire comme vous avez dit, au plus simple, en espérant ne pas avoir de mauvaises surprises.
Je posterais une fois le travail terminé.
Merci. A+
29 janvier 2015 à 17:53
Conseil 8 déplacer unités intérieures
Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin
Bonjour à tous,
J'ai déplacé l’unité intérieure comme prévu, et comme je présumais lorsque j'ai fermé la vanne départ liquide, au bout d'environ 1 minute, le compresseur s'est arrêté, une LED rouge s'est allumée alors qu'il restait encore 9 bars dans l'installation, bref un pressostat de sécurité a fait son boulot !
Du coup j'ai dû sortir la station de récupération, fermer la vanne retour et récupérer ce qui resté dans les circuits (multi-splits) soit 550gr de R410A.
Une fois le travail fini, après test d’étanchéité à l'azote et après tirage au vide, j'ai réinjecté les 550gr dans la tuyauterie avant de re ouvrir les vannes et de remettre en route.
Bref, le fait d'avoir du récupérer le fluide en toiture m'a fait perdre plus d'une demi-heure, ce qui n’était pas prévu dans le devis, donc un manque à gagner !
Messieurs, lorsque vous donnez des conseils assurez-vous qu'ils sont exacts.
Cordialement.
J'ai déplacé l’unité intérieure comme prévu, et comme je présumais lorsque j'ai fermé la vanne départ liquide, au bout d'environ 1 minute, le compresseur s'est arrêté, une LED rouge s'est allumée alors qu'il restait encore 9 bars dans l'installation, bref un pressostat de sécurité a fait son boulot !
Du coup j'ai dû sortir la station de récupération, fermer la vanne retour et récupérer ce qui resté dans les circuits (multi-splits) soit 550gr de R410A.
Une fois le travail fini, après test d’étanchéité à l'azote et après tirage au vide, j'ai réinjecté les 550gr dans la tuyauterie avant de re ouvrir les vannes et de remettre en route.
Bref, le fait d'avoir du récupérer le fluide en toiture m'a fait perdre plus d'une demi-heure, ce qui n’était pas prévu dans le devis, donc un manque à gagner !
Messieurs, lorsque vous donnez des conseils assurez-vous qu'ils sont exacts.
Cordialement.