Problème unité extérieure Hitachi RAC-50WED
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
10247
Question Dépannage Climatisation : Problème unité extérieure Hitachi RAC-50WED
Bonjour.
Je viens vers vous une nouvelle fois.
Je possède une pompe à chaleur Hitachi combiné RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED.
Cet hiver, j'ai eu un souci avec clignotement 12 fois de l'unité intérieure.
Le problème a été résolu avec le changement de diode Zener zd101.
Plus aucun problème depuis.
Aujourd'hui, en me levant ce matin, je trouve la pompe arrêtée.
Je vérifie, le mini disjoncteur a sauté.
Je le remet, ça clignote 12 fois.
Je vérifie sur la carte, c'est le fusible F1 250v 25A qui a cramé.
Tous les autres petits fusible sont bons, aucun signe de chauffe sur la carte ou que ce soit.
Je change le fusible, et lorsque je relance, tout redémarre, boitier interne ok.
Je lui demande de faire du froid, l'unité intérieure tourne, dehors rien de particulier.
Je force pour lui demander plus de froid pour voir, je vais dehors voir si le ventilo se met à tourner, mais non.
Finalement, le mini disjoncteur saute.
Je vais à la carte vérifier, le fusible F1 est toujours bon.
Je vais regarder les autres fusibles, mais je vois pas.
Il y a un truc qui se met en court-circuit. Moteur, compresseur ?
Comment vérifier ?
Merci.
Je viens vers vous une nouvelle fois.
Je possède une pompe à chaleur Hitachi combiné RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED.
Cet hiver, j'ai eu un souci avec clignotement 12 fois de l'unité intérieure.
Le problème a été résolu avec le changement de diode Zener zd101.
Plus aucun problème depuis.
Aujourd'hui, en me levant ce matin, je trouve la pompe arrêtée.
Je vérifie, le mini disjoncteur a sauté.
Je le remet, ça clignote 12 fois.
Je vérifie sur la carte, c'est le fusible F1 250v 25A qui a cramé.
Tous les autres petits fusible sont bons, aucun signe de chauffe sur la carte ou que ce soit.
Je change le fusible, et lorsque je relance, tout redémarre, boitier interne ok.
Je lui demande de faire du froid, l'unité intérieure tourne, dehors rien de particulier.
Je force pour lui demander plus de froid pour voir, je vais dehors voir si le ventilo se met à tourner, mais non.
Finalement, le mini disjoncteur saute.
Je vais à la carte vérifier, le fusible F1 est toujours bon.
Je vais regarder les autres fusibles, mais je vois pas.
Il y a un truc qui se met en court-circuit. Moteur, compresseur ?
Comment vérifier ?
Merci.
20 août 2025 à 13:29
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Problème unité extérieure Hitachi RAC-50WED
Bonjour.
"Je lui demande de faire du froid, l'unité intérieure tourne, dehors rien de particulier". A ce moment précis, est-ce que la machine fait (déjà) du froid? "dehors rien de particulier" peut-être interprété de 2 manières opposées : 1/ il ne se passe rien 2/ l'unité extérieure tourne comme quand on demande du froid.
A ce jour 13H29, est-ce qu'une remise sous tension fait repartir la machine normalement (en demandant du froid modérément)?
"Je lui demande de faire du froid, l'unité intérieure tourne, dehors rien de particulier". A ce moment précis, est-ce que la machine fait (déjà) du froid? "dehors rien de particulier" peut-être interprété de 2 manières opposées : 1/ il ne se passe rien 2/ l'unité extérieure tourne comme quand on demande du froid.
A ce jour 13H29, est-ce qu'une remise sous tension fait repartir la machine normalement (en demandant du froid modérément)?
20 août 2025 à 16:27
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Problème unité extérieure Hitachi RAC-50WED
Désolé pour ma demande relativement imparfaite.
Je fais quelques tests rapides et reviens avec des informations plus complètes.
Je me mariais ce week-end, alors la semaine dernière et ce week-end, j'ai été un peu occupé.
La pompe à chaleur qui lâche au milieu, ça m'a un peu soulé.
Bref, je fais les tests demain ou après demain et reviens avec un bon résumé.
Je fais quelques tests rapides et reviens avec des informations plus complètes.
Je me mariais ce week-end, alors la semaine dernière et ce week-end, j'ai été un peu occupé.
La pompe à chaleur qui lâche au milieu, ça m'a un peu soulé.

Bref, je fais les tests demain ou après demain et reviens avec un bon résumé.
26 août 2025 à 22:16
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Problème unité extérieure Hitachi RAC-50WED
Bonsoir à tous,
Je reviens après une longue absence, due à des mesures que j'ai dû effectuer. Je reconnais que cela a pris du temps, mais j'ai également été occupé par d'autres missions, notamment le remplacement d'un joint de culasse sur une Panda 2, entre autres.
Enfin bref...
Mon bloc extérieur continue de disjoncter lorsque je mets en marche le chauffage ou la climatisation. J'ai enfin eu le temps de m'y intéresser cet après-midi. J'ai mis la PAC sous tension avec le disjoncteur, et tout va bien lorsque la climatisation/chauffage est éteinte. La LED de l'unité intérieure ne clignote pas, et l'unité extérieure non plus.
J'ai mesuré les tensions sur l'unité extérieure : 5,01V sur le 5V, 12V sur le 12V et 2,4V sur le 16V. Ce n'est pas normal.
J'ai demandé à l'unité intérieure de lancer le chauffage, et le volet s'est ouvert sur l'unité intérieure. Sur l'unité extérieure, j'ai entendu un clic de déclenchement, et tout à coup, j'ai vu une étincelle au niveau des connecteurs qui vont vers le transformateur situé en dessous du bloc où se trouve la carte mère. Cela a fait disjoncter le petit disjoncteur qui alimente la PAC.
J'ai attendu un peu, puis j'ai débranché le transformateur de la carte, et j'ai remis en marche le petit disjoncteur. À ma grande surprise, avec le transformateur débranché, j'ai mesuré les tensions suivantes : 12V sur le 12V, 4,98V sur le 5V et 16,8V sur le 16V. J'ai donc toutes les basses tensions. Si je lance le chauffage sur l'unité intérieure, l'unité se met en marche, mais finit par s'arrêter avec un code erreur, ce qui est tout à fait normal.
Au début, j'ai pensé qu'un moteur de ventilateur était grillé et en court-circuit, mais après vérification, j'ai mesuré une résistance de 80 ohms entre le noir et le blanc, ainsi qu'entre le noir et le rouge. En novembre dernier, lors de la panne précédente, j'avais remplacé la diode zener zd101, et depuis, tout fonctionnait jusqu'à la panne en août.
Voilà, je remercie ceux qui prendront le temps de réfléchir à mon problème et de partager leur expérience.
Je reviens après une longue absence, due à des mesures que j'ai dû effectuer. Je reconnais que cela a pris du temps, mais j'ai également été occupé par d'autres missions, notamment le remplacement d'un joint de culasse sur une Panda 2, entre autres.
Enfin bref...
Mon bloc extérieur continue de disjoncter lorsque je mets en marche le chauffage ou la climatisation. J'ai enfin eu le temps de m'y intéresser cet après-midi. J'ai mis la PAC sous tension avec le disjoncteur, et tout va bien lorsque la climatisation/chauffage est éteinte. La LED de l'unité intérieure ne clignote pas, et l'unité extérieure non plus.
J'ai mesuré les tensions sur l'unité extérieure : 5,01V sur le 5V, 12V sur le 12V et 2,4V sur le 16V. Ce n'est pas normal.
J'ai demandé à l'unité intérieure de lancer le chauffage, et le volet s'est ouvert sur l'unité intérieure. Sur l'unité extérieure, j'ai entendu un clic de déclenchement, et tout à coup, j'ai vu une étincelle au niveau des connecteurs qui vont vers le transformateur situé en dessous du bloc où se trouve la carte mère. Cela a fait disjoncter le petit disjoncteur qui alimente la PAC.
J'ai attendu un peu, puis j'ai débranché le transformateur de la carte, et j'ai remis en marche le petit disjoncteur. À ma grande surprise, avec le transformateur débranché, j'ai mesuré les tensions suivantes : 12V sur le 12V, 4,98V sur le 5V et 16,8V sur le 16V. J'ai donc toutes les basses tensions. Si je lance le chauffage sur l'unité intérieure, l'unité se met en marche, mais finit par s'arrêter avec un code erreur, ce qui est tout à fait normal.
Au début, j'ai pensé qu'un moteur de ventilateur était grillé et en court-circuit, mais après vérification, j'ai mesuré une résistance de 80 ohms entre le noir et le blanc, ainsi qu'entre le noir et le rouge. En novembre dernier, lors de la panne précédente, j'avais remplacé la diode zener zd101, et depuis, tout fonctionnait jusqu'à la panne en août.
Voilà, je remercie ceux qui prendront le temps de réfléchir à mon problème et de partager leur expérience.
15 novembre 2025 à 21:45
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Problème unité extérieure Hitachi RAC-50WED
Bonjour.
Je suppose que ce que vous appelez transfo est le truc de 1 kg qui est au bout de 2 fils jaunes... C'est en fait une "réactance", ou une "self" si vous préférez. Si vous la déconnectez, vous coupez le chemin du secteur vers la HT continue, et si celle-ci est en court-circuit, eh bien ça ne disjoncte plus...
Machine hors tension, vérifiez que vous avez 0VDC sur les gros condos, puis mesurez les en ohmmètre. Normalement, une forte résistance ; si vous mesurez quelques ohms, ne cherchez pas plus loin. Une photo du dessus de la machine serait souhaitable pour aller plus loin.
Je suppose que ce que vous appelez transfo est le truc de 1 kg qui est au bout de 2 fils jaunes... C'est en fait une "réactance", ou une "self" si vous préférez. Si vous la déconnectez, vous coupez le chemin du secteur vers la HT continue, et si celle-ci est en court-circuit, eh bien ça ne disjoncte plus...
Machine hors tension, vérifiez que vous avez 0VDC sur les gros condos, puis mesurez les en ohmmètre. Normalement, une forte résistance ; si vous mesurez quelques ohms, ne cherchez pas plus loin. Une photo du dessus de la machine serait souhaitable pour aller plus loin.
16 novembre 2025 à 09:52
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Problème unité extérieure Hitachi RAC-50WED
Oui, j'ai mentionné "transfo" car c'est ce que la recherche m'a proposé avec la photo et les références sur internet.
Cependant, étant donné qu'il n'y a que deux bornes alimentées, cela ne semble pas très logique pour un transformateur.
De mémoire, il faut au moins deux bobinages, un pour l'entrée et un pour la sortie.
Enfin bref, voici les photos de la carte et de l'inductance.
Je n'arrive pas à trouver le schéma sur internet.
Je n'ai pas encore effectué les mesures.
Hier, en prenant la résistance entre les deux bornes de l'inductance, il n'y avait pas de résistance, juste un court-circuit.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Cependant, étant donné qu'il n'y a que deux bornes alimentées, cela ne semble pas très logique pour un transformateur.
De mémoire, il faut au moins deux bobinages, un pour l'entrée et un pour la sortie.
Enfin bref, voici les photos de la carte et de l'inductance.
Je n'arrive pas à trouver le schéma sur internet.
Je n'ai pas encore effectué les mesures.
Hier, en prenant la résistance entre les deux bornes de l'inductance, il n'y avait pas de résistance, juste un court-circuit.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


16 novembre 2025 à 13:20
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Problème unité extérieure Hitachi RAC-50WED
Carte déposée, je viens de mesurer les condos.
Les trois gros, sans les dessouder de la carte avec le multimètre.
Sur les trois C21 C22 et C23 ça monte à 1 MOhm, par contre impossible d'avoir une valeur sur la self, je trouve ça bizarre de ne pas avoir un minimum de résistance avec la taille du bobinage.
Je joins 2 photos de la carte déposée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Les trois gros, sans les dessouder de la carte avec le multimètre.
Sur les trois C21 C22 et C23 ça monte à 1 MOhm, par contre impossible d'avoir une valeur sur la self, je trouve ça bizarre de ne pas avoir un minimum de résistance avec la taille du bobinage.
Je joins 2 photos de la carte déposée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


22 novembre 2025 à 11:17
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Problème unité extérieure Hitachi RAC-50WED
"impossible d'avoir une valeur sur la self". Essayez de vous exprimer clairement. Si vous lisez 0.0 ou presque, et que ça ne vous va pas parce que vous vous attendez à quelques ohms, ben vous avez tout faux. Vu la taille du fil de cuivre, la résistance à lire doit être entre 0.01 et 0.1 ohm. Si vous lisez l'infini, alors problème, mais vu que le branchement ou non de la self fait apparaître ou non le CtCt, la self est à priori bonne. D'ailleurs vous la lisiez bien "en CtCt" en fin réponse 6.
Quand vous faites une demande de chaud, alors le microP ferme les relais vers la HT. Et je pense qu'il y a un problème après les relais. Vérifiez les ponts de diodes, dont les pattes centrales sont réunies. En mode test de diode, vous devez lire une diode entre AB BC DE EF, quand vous mettez le fil rouge sur la 1ère lettre de chaque binôme. Vos mesures sur les condos montrent que l'IPM n'est pas en CtCt, ni les condos.
A côté des ponts, vous avez 2 transistors vissés, vérifiez qu'il n'y ait pas de CtCt entre leurs pattes D et S.
Et puis postez aussi une photo de l'autre face de la carte, ça peut servir.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Quand vous faites une demande de chaud, alors le microP ferme les relais vers la HT. Et je pense qu'il y a un problème après les relais. Vérifiez les ponts de diodes, dont les pattes centrales sont réunies. En mode test de diode, vous devez lire une diode entre AB BC DE EF, quand vous mettez le fil rouge sur la 1ère lettre de chaque binôme. Vos mesures sur les condos montrent que l'IPM n'est pas en CtCt, ni les condos.
A côté des ponts, vous avez 2 transistors vissés, vérifiez qu'il n'y ait pas de CtCt entre leurs pattes D et S.
Et puis postez aussi une photo de l'autre face de la carte, ça peut servir.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 novembre 2025 à 17:06
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Problème unité extérieure Hitachi RAC-50WED
Je vérifie ça dès demain, encore merci pour tout ce temps que vous m'accordez.
Pour la self, oui, je pensais avoir au moins 1 Ohm ou presque, là, j'ai 0.0 donc non mesurable pour mon multimètre mais continuité. La self, je l'ai mesuré seule, débranchée.
4 diodes pattes réunies, pont redresseur ?
Je fais les photos de l'envers aussi.
Merci encore.
Pour la self, oui, je pensais avoir au moins 1 Ohm ou presque, là, j'ai 0.0 donc non mesurable pour mon multimètre mais continuité. La self, je l'ai mesuré seule, débranchée.
4 diodes pattes réunies, pont redresseur ?
Je fais les photos de l'envers aussi.
Merci encore.
22 novembre 2025 à 21:56
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Problème unité extérieure Hitachi RAC-50WED
Je viens de mesurer les diodes et j'ai obtenu une mesure de 0.5V pour chacune d'entre elles, elles sont en bon état.
A côté du pont, je remarque effectivement deux transistors qui sont fixés sur des dissipateurs sur le châssis. Ils sont nommés Q601 et Q602 et sont marqués des points G, C, E. En les mesurant, voici les résultats obtenus :
Q602 : GC 33 ohm, GE 33 ohm, CE contact continu
Q601 : GC CtCt, CE CtCt, GE CtCt
Je vous joins également une photo de l'arrière.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A côté du pont, je remarque effectivement deux transistors qui sont fixés sur des dissipateurs sur le châssis. Ils sont nommés Q601 et Q602 et sont marqués des points G, C, E. En les mesurant, voici les résultats obtenus :
Q602 : GC 33 ohm, GE 33 ohm, CE contact continu
Q601 : GC CtCt, CE CtCt, GE CtCt
Je vous joins également une photo de l'arrière.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 novembre 2025 à 11:41
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Problème unité extérieure Hitachi RAC-50WED
Donc morts tous les deux... Ces transistors, de type IGBT, sont utilisés pour lisser la HT mieux que si l'on utilisait juste un pont redresseur. Ils travaillent avec la self.
Coupez les 3 pattes des 2 IGBT, puis remontez la carte et tentez un lancement en chaud. Si le compresseur démarre, coupez impérativement au disjoncteur dans les 30s. C'est pour voir si la panne des IGBT est la seule sur la carte.
Si c'est bon, on n'est pas tiré d'affaire quand même, car les circuits qui pilotent les IGBT ont probablement souffert de l'incident, preuve en est la tension faible du 16V dans certaines circonstances. Car ce 16V est l'alimentation des circuits en question.
Test à faire :
R611 et 614 : 5.1 ohms
R613 et 616 : 75 ohms
Q621, 624 et 625 : pas de CtCt entre leurs pattes
Coupez les 3 pattes des 2 IGBT, puis remontez la carte et tentez un lancement en chaud. Si le compresseur démarre, coupez impérativement au disjoncteur dans les 30s. C'est pour voir si la panne des IGBT est la seule sur la carte.
Si c'est bon, on n'est pas tiré d'affaire quand même, car les circuits qui pilotent les IGBT ont probablement souffert de l'incident, preuve en est la tension faible du 16V dans certaines circonstances. Car ce 16V est l'alimentation des circuits en question.
Test à faire :
R611 et 614 : 5.1 ohms
R613 et 616 : 75 ohms
Q621, 624 et 625 : pas de CtCt entre leurs pattes
23 novembre 2025 à 15:55
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Problème unité extérieure Hitachi RAC-50WED
Bonjour, encore merci pour tout ce temps accordé.
Semaine très chargée je n'ai pas eu le temps de faire les mesures.
Je suis pas très chaud pour tenter le branchement avec les transistors que j'ai virés, j'avoue, le disjoncteur est pas a proximité, je voudrais pas cramer autre chose pour le coup.
Je me rappelais bien de la phrase pour le codes couleurs des résistances même après tant d'années, mais trop lent, ils font des super sites maintenant
R627 329ohm,s R625 668ohms, R620 et 624 en parallèle donnent 745ohms, pour moi c'est bon.
R623 300ohms, R616 et 613 75ohms, R614 et 611 5.1ohms
J'ai un soucis avec R615 et 612 pour moi 20k ohms, mais j'ai 5860ohms à la mesure, ou j'interprète mal les couleurs.
R603 7600 ohms bizarre.
Q621 SG CtCt (299ohms), Q624 pas de CtCt, Q625 BC CtCt (744 ohms)
Ne serait-il pas plus prudent de les changer tous les trois par sécurité ?
Q623 pas de CtCt
J'ai mesuré les diode D611 et 612 en position diode, je n'ai pas de mesure du tout dans les deux sens.
Pour information, je me sers d'un multimètre BSIDE S30, amplement suffisant pour mon utilisation, mais moins précis que du Fluke.
Semaine très chargée je n'ai pas eu le temps de faire les mesures.
Je suis pas très chaud pour tenter le branchement avec les transistors que j'ai virés, j'avoue, le disjoncteur est pas a proximité, je voudrais pas cramer autre chose pour le coup.
Je me rappelais bien de la phrase pour le codes couleurs des résistances même après tant d'années, mais trop lent, ils font des super sites maintenant

R627 329ohm,s R625 668ohms, R620 et 624 en parallèle donnent 745ohms, pour moi c'est bon.
R623 300ohms, R616 et 613 75ohms, R614 et 611 5.1ohms
J'ai un soucis avec R615 et 612 pour moi 20k ohms, mais j'ai 5860ohms à la mesure, ou j'interprète mal les couleurs.
R603 7600 ohms bizarre.
Q621 SG CtCt (299ohms), Q624 pas de CtCt, Q625 BC CtCt (744 ohms)
Ne serait-il pas plus prudent de les changer tous les trois par sécurité ?
Q623 pas de CtCt
J'ai mesuré les diode D611 et 612 en position diode, je n'ai pas de mesure du tout dans les deux sens.
Pour information, je me sers d'un multimètre BSIDE S30, amplement suffisant pour mon utilisation, mais moins précis que du Fluke.
29 novembre 2025 à 12:30
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Problème unité extérieure Hitachi RAC-50WED
Bonjour.
R627, 620, 624 : normal.
R625, normalement 1200, faites la mesure dans les 2 sens et retenez la plus forte.
R623, normalement 820, probablement dû à Q621 qui aurait un pb
R616, 613, 614, 611 : normal
R615, 612, elles sont quasiment en //, et la valeur va en plus être affectée par les pb dans le driver
R603 : elle est en // sur la HT, donc en // sur des fuites diverses.
Q621 : SG est // avec R623, donc normal que vous ayez la même valeur
Q625 : BC est // avec R624/20, donc normal aussi. Et de grâce n'appelez pas CtCt quelque chose qui dépasse 2 ohms. C'est une valeur, point barre.
D611/12 : elles sont en // sur des 75 ohms, donc vous ne pouvez pas lire un Vf, mais là aussi vous avez une mesure : "je n'ai pas de mesure du tout dans les deux sens" ne veut rien dire.
Oui, il serait prudent de changer ces transistors, vous pouvez aussi mesurer leur intégrité une fois dessoudés. Pour la manip de mise en marche, faites ça avec 2 personnes et 2 téléphones...
R627, 620, 624 : normal.
R625, normalement 1200, faites la mesure dans les 2 sens et retenez la plus forte.
R623, normalement 820, probablement dû à Q621 qui aurait un pb
R616, 613, 614, 611 : normal
R615, 612, elles sont quasiment en //, et la valeur va en plus être affectée par les pb dans le driver
R603 : elle est en // sur la HT, donc en // sur des fuites diverses.
Q621 : SG est // avec R623, donc normal que vous ayez la même valeur
Q625 : BC est // avec R624/20, donc normal aussi. Et de grâce n'appelez pas CtCt quelque chose qui dépasse 2 ohms. C'est une valeur, point barre.
D611/12 : elles sont en // sur des 75 ohms, donc vous ne pouvez pas lire un Vf, mais là aussi vous avez une mesure : "je n'ai pas de mesure du tout dans les deux sens" ne veut rien dire.
Oui, il serait prudent de changer ces transistors, vous pouvez aussi mesurer leur intégrité une fois dessoudés. Pour la manip de mise en marche, faites ça avec 2 personnes et 2 téléphones...
30 novembre 2025 à 11:03
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs
Problème unité extérieure Hitachi RAC-50WED
Message d'information Bricovidéo.
Pillage des sites web par les géants de l'intelligence artificielle.
Fermeture définitive possible des forums. Le pillage par l'intelligence artificielle
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
Pillage des sites web par les géants de l'intelligence artificielle.
Fermeture définitive possible des forums. Le pillage par l'intelligence artificielle
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
30 novembre 2025 à 11:49
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs
Problème unité extérieure Hitachi RAC-50WED
Merci encore.
Je pense qu'il faut que je me remette dans le bain, je n'ai pas vraiment regardé le schéma de montage, donc je n'ai pas décelé les montages en parallèle et autres. Sauf ceux très évidents.
Je n'ai jamais utilisé à l'époque l'abréviation CtCt, sans réfléchir une seconde, j'ai pensé Contact Continu, circuit fermé quoi, mais non, court-circuit ! Bref.
D'où votre réflexion, logique.
Je m'excuse, je referai plus.
J'essaie de faire la manipulation la semaine prochaine avec la carte et dans la semaine, je vais commander les IGBT, et les capa 621, 623, 624 et 625.
Je pense qu'il faut que je me remette dans le bain, je n'ai pas vraiment regardé le schéma de montage, donc je n'ai pas décelé les montages en parallèle et autres. Sauf ceux très évidents.
Je n'ai jamais utilisé à l'époque l'abréviation CtCt, sans réfléchir une seconde, j'ai pensé Contact Continu, circuit fermé quoi, mais non, court-circuit ! Bref.
D'où votre réflexion, logique.
Je m'excuse, je referai plus.
J'essaie de faire la manipulation la semaine prochaine avec la carte et dans la semaine, je vais commander les IGBT, et les capa 621, 623, 624 et 625.
30 novembre 2025 à 18:44
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs
Problème unité extérieure Hitachi RAC-50WED
Bonjour, je reviens avec des nouvelles.
J'ai voulu faire le test mais je ne l'ai pas fait en intégralité, je préfère avoir votre avis avant de faire une erreur, et peut-être griller quelque chose de plus.
A la remise sous tension de la pompe a chaleur, carte branchée comme il faut, j'ai vérifié les basses tension, et a présent elles sont toutes bonnes. 5v, 12v et 16v.
Cependant, à présent, même sans faire appel à l'unité intérieure, j'ai un léger "cliquetis", je m'excuse pour le terme, qui se fait entendre, partie basse de la pompe à chaleur, coté compresseur.
Avant, je n'avais pas ce cliquetis, rien ne se passait jusqu'à ce que cela disjoncte après avoir donné un ordre à l'unité intérieure.
Là, j'ai pas osé, peut-être à tord.
J'ai pris les photos des petits transistor, si vous avez une adresse sur le net pour les prendre, je suis preneur.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




J'ai voulu faire le test mais je ne l'ai pas fait en intégralité, je préfère avoir votre avis avant de faire une erreur, et peut-être griller quelque chose de plus.
A la remise sous tension de la pompe a chaleur, carte branchée comme il faut, j'ai vérifié les basses tension, et a présent elles sont toutes bonnes. 5v, 12v et 16v.
Cependant, à présent, même sans faire appel à l'unité intérieure, j'ai un léger "cliquetis", je m'excuse pour le terme, qui se fait entendre, partie basse de la pompe à chaleur, coté compresseur.
Avant, je n'avais pas ce cliquetis, rien ne se passait jusqu'à ce que cela disjoncte après avoir donné un ordre à l'unité intérieure.
Là, j'ai pas osé, peut-être à tord.
J'ai pris les photos des petits transistor, si vous avez une adresse sur le net pour les prendre, je suis preneur.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




09 décembre 2025 à 12:18
Réponse 16 forum climatisation climatiseurs
Problème unité extérieure Hitachi RAC-50WED
Bonjour.
Pour le cliquetis, il se peut que ce soit le préchauffage de compresseur, on envoie un peu d'énergie dans les enroulements pour réchauffer l'huile. Certaines clims n'ont aucun préchauffage, d'autres ont une résistance dédiée à ce travail, d'autres envoient des impulsions dans les enroulements. J'ignore la stratégie d'Hitachi sur cette machine. Si vous en avez les moyens, faites un mp3 de ce bruit... Le bruit doit disparaître si vous déconnectez le compresseur (hors tension).
Pour vos transistors, j'ai le schéma de la RAC50WEC, qui doit être assez proche de votre 50WED.
Q625 : 2SA673CTZ, votre marquage A673
Q624 : 2SC1214CTZ, votre marquage C1214
Q621 : 2SJ167, votre marquage J496
Q623 : KTC200-Y, votre marquage K910/C200
Où les trouver? Dans le passé je m'approvisionnais chez RS-particuliers (avec choix chez RS-online), mais à vous de voir si c'est toujours bien achalandé. Peut-être certains transistors sont toujours bons, il faudrait les dessouder pour les tester tout seuls.
Pour le cliquetis, il se peut que ce soit le préchauffage de compresseur, on envoie un peu d'énergie dans les enroulements pour réchauffer l'huile. Certaines clims n'ont aucun préchauffage, d'autres ont une résistance dédiée à ce travail, d'autres envoient des impulsions dans les enroulements. J'ignore la stratégie d'Hitachi sur cette machine. Si vous en avez les moyens, faites un mp3 de ce bruit... Le bruit doit disparaître si vous déconnectez le compresseur (hors tension).
Pour vos transistors, j'ai le schéma de la RAC50WEC, qui doit être assez proche de votre 50WED.
Q625 : 2SA673CTZ, votre marquage A673
Q624 : 2SC1214CTZ, votre marquage C1214
Q621 : 2SJ167, votre marquage J496
Q623 : KTC200-Y, votre marquage K910/C200
Où les trouver? Dans le passé je m'approvisionnais chez RS-particuliers (avec choix chez RS-online), mais à vous de voir si c'est toujours bien achalandé. Peut-être certains transistors sont toujours bons, il faudrait les dessouder pour les tester tout seuls.
09 décembre 2025 à 19:07
Réponse 17 forum climatisation climatiseurs
Problème unité extérieure Hitachi RAC-50WED
Bonsoir.
désolé pour le retard de réponse, alors que vous avez pris la peine de me répondre le jour même.
Quand j'étais à Paris je me fournissais chez EC Electronique qui avait une boutique Paris 11 et en ligne, mais ils ont fermé.
Maintenant dans les hautes Pyrénées, je ne sais pas où m'adresser.
Je verrais donc chez RS-online, merci pour l'adresse.
Je vais essayer de faire une mp3.
Concernant les transistors, je pense que je vais tous les prendre suivant le prix, autant changer le maximum pour une base plus saine.
Les résistances sont à priori bonnes, les capa n'ont apparemment pas pris.
Merci.
désolé pour le retard de réponse, alors que vous avez pris la peine de me répondre le jour même.
Quand j'étais à Paris je me fournissais chez EC Electronique qui avait une boutique Paris 11 et en ligne, mais ils ont fermé.
Maintenant dans les hautes Pyrénées, je ne sais pas où m'adresser.
Je verrais donc chez RS-online, merci pour l'adresse.
Je vais essayer de faire une mp3.
Concernant les transistors, je pense que je vais tous les prendre suivant le prix, autant changer le maximum pour une base plus saine.
Les résistances sont à priori bonnes, les capa n'ont apparemment pas pris.
Merci.
16 décembre 2025 à 21:20







