Bonjour.
Mon unité extérieure de ma clim Hitachi RAC-18GH4 ne tourne pas.
Et à l'intérieur tout fonctionne correctement, branchement correct, tout vérifier, fusible bon, que faire ?
Merci.
Mon unité extérieure de ma clim Hitachi RAC-18GH4 ne tourne pas.
Et à l'intérieur tout fonctionne correctement, branchement correct, tout vérifier, fusible bon, que faire ?
Merci.
04 août 2017 à 15:59
Réponse 1 du forum dépannage
Unité extérieure clim Hitachi RAC-18GH4 ne tourne pas
Bonjour.
Inverter ou TOR ?
Cordialement.
Inverter ou TOR ?
Cordialement.
04 août 2017 à 16:21
Réponse 2 du forum dépannage
Unité extérieure clim Hitachi RAC-18GH4 ne tourne pas
Que voulez-vous dire ?
04 août 2017 à 21:51
Réponse 3 du forum dépannage
Unité extérieure clim Hitachi RAC-18GH4 ne tourne pas
Je vous envoie une photo.
04 août 2017 à 22:11
Réponse 4 du forum dépannage
Unité extérieure clim Hitachi RAC-18GH4 ne tourne pas
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 914 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 914 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
05 août 2017 à 00:56
Réponse 5 du forum dépannage
Unité extérieure clim Hitachi RAC-18GH4 ne tourne pas
Bonjour.
Certainement inverter. Y a t-il un code défaut, clignotement en façade de votre UI.
Certainement inverter. Y a t-il un code défaut, clignotement en façade de votre UI.
05 août 2017 à 08:26
Réponse 7 du forum dépannage
Unité extérieure clim Hitachi RAC-18GH4 ne tourne pas
Bonjour,
Ci-joint d'autres photos, dont le branchement des deux côtés.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Message Bricovidéo :
Bonjour, pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Ci-joint d'autres photos, dont le branchement des deux côtés.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Message Bricovidéo :
Bonjour, pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
05 août 2017 à 18:46
Réponse 8 du forum dépannage
Unité extérieure clim Hitachi RAC-18GH4 ne tourne pas
Bonjour. Lors de la demande de froid il faut vérifier avec un appareil de mesure si vous avez 230 V entre A et B, l'ordre de fonctionnement froid vient de votre UI donc il faut vérifier si vous avez un 230 V entre B et C ou B et D.
Nous dire ce qu'il en est.
Sur la photo de votre UI c'est quoi le bouton noir en haut à gauche ? Et si vous avez le schéma de votre UI.
Nous dire ce qu'il en est.
Sur la photo de votre UI c'est quoi le bouton noir en haut à gauche ? Et si vous avez le schéma de votre UI.
06 août 2017 à 08:42
Réponse 9 du forum dépannage
Unité extérieure clim Hitachi RAC-18GH4 ne tourne pas
Le bouton c'est un Marche Arrêt de l'unité intérieure.
Cordialement.
Cordialement.
06 août 2017 à 17:04
Réponse 10 du forum dépannage
Unité extérieure clim Hitachi RAC-18GH4 ne tourne pas
Bonjour.
Avez-vous essayé de démarrer donc en marche forcée avec ce bouton ?
Avez-vous essayé de démarrer donc en marche forcée avec ce bouton ?
07 août 2017 à 17:50
Réponse 11 du forum dépannage
Invité

Unité extérieure clim Hitachi RAC-18GH4 ne tourne pas
Invité
Bonjour.
Une fois l’interrupteur sur zéro plus rien ne fonctionne.
Et quel est type de gaz à l'intérieur ?
Une fois l’interrupteur sur zéro plus rien ne fonctionne.
Et quel est type de gaz à l'intérieur ?
08 août 2017 à 09:51
Réponse 12 du forum dépannage
Unité extérieure clim Hitachi RAC-18GH4 ne tourne pas
Bonjour. A notre invité voir la photo de la plaque signalétique.
R410A, 0,870 kg.
R410A, 0,870 kg.
09 août 2017 à 18:47