Code panne unité extérieure Hitachi de modèle RAC NH5
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
593
Forum dépannage climatisations : Code panne unité extérieure Hitachi de modèle RAC NH5
Invité
Mon compresseur ne démarre pas alors que le ventilateur de Lunité extérieure fonctionne et la cassette intérieure fonctionne aussi. Merci
14 août 2008 à 02:20
Problèmes climatisation dépannage 1
Invité

Code panne unité extérieure Hitachi de modèle RAC NH5
Invité
Bonjour, soit le compresseur est HS mais le tout disjoncterait au démarrage du compresseur donc le problème doit venir de la carte électronique du groupe extérieur Hitachi a beaucoup de retour pour cela. Bonne journée.
06 septembre 2008 à 05:10
Problèmes climatisation dépannage 2
Invité

Code panne unité extérieure Hitachi de modèle RAC NH5
Invité
Remplacer le condensateur par un nouveau.
Problèmes climatisation dépannage 3
Invité

Code panne unité extérieure Hitachi de modèle RAC NH5
Invité
3 choses à tester :
1 - condensateur de démarrage du compresseur ne pas se tromper car il y en a un autre pour le moteur ventilateur
2- le klixon du compresseur : le tester avec un briquet pour voir si il répond au choc thermique
3 - la carte électronique (si les as un et deux sont ok c'est la carte qui est hs).
Abdel.
1 - condensateur de démarrage du compresseur ne pas se tromper car il y en a un autre pour le moteur ventilateur
2- le klixon du compresseur : le tester avec un briquet pour voir si il répond au choc thermique
3 - la carte électronique (si les as un et deux sont ok c'est la carte qui est hs).
Abdel.
27 décembre 2008 à 03:38
Problèmes climatisation dépannage 4
Invité

Code panne unité extérieure Hitachi de modèle RAC NH5
Invité
Ouvrir la partie supérieure du groupe et ouvrir le coffret électrique afin de regarder le nombre de clignotement de la led 301 qui vous donnera un code défaut.
04 janvier 2011 à 22:12
Problèmes climatisation dépannage 5
Invité

Code panne unité extérieure Hitachi de modèle RAC NH5
Invité
Changez le condensateur de démarrage du compresseur.
07 janvier 2011 à 00:49
Problèmes climatisation dépannage 6
Invité

Code panne unité extérieure Hitachi de modèle RAC NH5
Invité
Bonjour,
Avez-vous eu la solution à votre problème car j'ai le même.
Pouvez-vous me répondre ?
Cordialement.
Avez-vous eu la solution à votre problème car j'ai le même.
Pouvez-vous me répondre ?
Cordialement.
06 août 2013 à 22:34