Unité Hitachi RAF50NH4 extérieure s'arrête
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
6818
Question Dépannage Climatisation : Unité Hitachi RAF50NH4 extérieure s'arrête
Bonjour.
Je possède une clim Hitachi RAF50NH4 lors de la mise en route, l'unité extérieure démarre, puis s’arrête au bout de quelques secondes, puis plus rien.
Est-ce que quelqu'un a une réponse à ce problème ?
Merci d'avance.
Je possède une clim Hitachi RAF50NH4 lors de la mise en route, l'unité extérieure démarre, puis s’arrête au bout de quelques secondes, puis plus rien.
Est-ce que quelqu'un a une réponse à ce problème ?
Merci d'avance.
04 février 2021 à 10:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité Hitachi RAF50NH4 extérieure s'arrête
Bonjour.
La référence est celle d'une console intérieure. Quelle est celle de l'unité extérieure?
Y a-t-il des clignotements sur la console? Pour être exhaustif, enlevez le capot de l'UE et voyez ce que donnent les LED de diag LD30x.
La référence est celle d'une console intérieure. Quelle est celle de l'unité extérieure?
Y a-t-il des clignotements sur la console? Pour être exhaustif, enlevez le capot de l'UE et voyez ce que donnent les LED de diag LD30x.
04 février 2021 à 16:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité Hitachi RAF50NH4 extérieure s'arrête
Re bonjour.
Pour ma clim Hitachi RAF50NH4 dont l'unité extérieure s’arrête au bout de quelques secondes, je viens de discuter avec un dépanneur qui me dit que comme l’équipement et de plus de 8 ans si le problème vient d'un manque de gaz il faudra tout changer (l’équipement) car le gaz utilisé à l'époque n'est plus autorisé maintenant.
N'y a-t-il pas un gaz de remplacement ??? qui éviterait de changer le matériel ??
Merci pour votre réponse.
Pour ma clim Hitachi RAF50NH4 dont l'unité extérieure s’arrête au bout de quelques secondes, je viens de discuter avec un dépanneur qui me dit que comme l’équipement et de plus de 8 ans si le problème vient d'un manque de gaz il faudra tout changer (l’équipement) car le gaz utilisé à l'époque n'est plus autorisé maintenant.
N'y a-t-il pas un gaz de remplacement ??? qui éviterait de changer le matériel ??
Merci pour votre réponse.
04 février 2021 à 16:14
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité Hitachi RAF50NH4 extérieure s'arrête
Bonjour,
Si votre installation a 8 ans, elle doit être au R410A. Pour vérifier cela aller sur votre groupe extérieur et du côté des tuyauteries vous avez une étiquette sur laquelle cela est marquée.
Perso je pense que c'est du R410A, changez de pro, il n'est pas honnête.
Et naturellement que ce fluide est toujours disponible.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si votre installation a 8 ans, elle doit être au R410A. Pour vérifier cela aller sur votre groupe extérieur et du côté des tuyauteries vous avez une étiquette sur laquelle cela est marquée.
Perso je pense que c'est du R410A, changez de pro, il n'est pas honnête.

Et naturellement que ce fluide est toujours disponible.

Cordialement.
maclimatisation.com
04 février 2021 à 18:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité Hitachi RAF50NH4 extérieure s'arrête
Merci pour vos réponses.
La référence de l'unité extérieure est : RAC 50NH4.
Il n'y a aucun voyant sur la carte électronique de l'UE. Sur la console intérieure le voyant vert indiquant qu'il faut nettoyer les filtres clignote mais pas systématiquement bien que le filtre ait été nettoyé.
Le gaz est bien R410A.
Effectivement j'ai vu qu'il était encore utilisable jusque en 2022.
Au-delà faudra-t-il remplacer le matériel ?
Cordialement.
Merci.
La référence de l'unité extérieure est : RAC 50NH4.
Il n'y a aucun voyant sur la carte électronique de l'UE. Sur la console intérieure le voyant vert indiquant qu'il faut nettoyer les filtres clignote mais pas systématiquement bien que le filtre ait été nettoyé.
Le gaz est bien R410A.
Effectivement j'ai vu qu'il était encore utilisable jusque en 2022.
Au-delà faudra-t-il remplacer le matériel ?
Cordialement.
Merci.
04 février 2021 à 23:06
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité Hitachi RAF50NH4 extérieure s'arrête
Bonjour.
Le R410A ne sera pas interdit en 2022. Il sera interdit de mettre sur les marchés des machines de type split avec moins de 3 kg de charge de R410A. Mais le fluide existera toujours au moins jusqu'en 2030 pour les dépannages.
Donc pas de souci pour vous car votre machine aura plus de 17 ans et si ne n'est déjà fait, sera pas loin de rendre l’âme.
Durée de vie moyenne d'une clim 12 à 15 ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le R410A ne sera pas interdit en 2022. Il sera interdit de mettre sur les marchés des machines de type split avec moins de 3 kg de charge de R410A. Mais le fluide existera toujours au moins jusqu'en 2030 pour les dépannages.
Donc pas de souci pour vous car votre machine aura plus de 17 ans et si ne n'est déjà fait, sera pas loin de rendre l’âme.
Durée de vie moyenne d'une clim 12 à 15 ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 05:54
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité Hitachi RAF50NH4 extérieure s'arrête
Merci à AAC pour sa réponse très intéressante sur le gaz.
Par contre j'ai trouvé les 3 leds sur la carte de commande de l'UE (toutes petites).
Quelques secondes après la mise en route seule la LD03 clignote puis tout s'arrête...
Ça me laisse perplexe.
Si quelqu'un sait interpréter ????
Bonne soirée.
Par contre j'ai trouvé les 3 leds sur la carte de commande de l'UE (toutes petites).
Quelques secondes après la mise en route seule la LD03 clignote puis tout s'arrête...
Ça me laisse perplexe.
Si quelqu'un sait interpréter ????
Bonne soirée.
05 février 2021 à 17:20
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité Hitachi RAF50NH4 extérieure s'arrête
Bonjour,
Déposez le couvercle supérieur de l'unité extérieure et au dos vous avez tous les codes erreurs.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déposez le couvercle supérieur de l'unité extérieure et au dos vous avez tous les codes erreurs.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 17:55
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité Hitachi RAF50NH4 extérieure s'arrête
Pardon, LD 303.
06 février 2021 à 07:30