Bonjour à tous.
Malgré plusieurs recherches sur ce forum je n'ai pas trouvé de réponse à ma question, je vous explique ma situation :
J'ai acheté une climatisation mono-split 2,5kW, j'avais il y a quelques années tiré un câble électrique de mon tableau (disjoncteur 10A) à l'endroit où je voulais mettre la clim en l'occurrence dans une chambre.
Bref la question est la suivante :
Puis-je brancher électriquement la clim murale avec le câble existant en reliant le split de la chambre au groupe extérieur avec le câble électrique principal que j'avais tiré ?
Et bien sûr un câble reliant le groupe et la clim.
Ou faut-il relier le groupe extérieur avec le câble électrique provenant du tableau ?
Cela dépend peut-être des modèles ?
Voici en photo les connectiques de la clim et du groupe.
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Malgré plusieurs recherches sur ce forum je n'ai pas trouvé de réponse à ma question, je vous explique ma situation :
J'ai acheté une climatisation mono-split 2,5kW, j'avais il y a quelques années tiré un câble électrique de mon tableau (disjoncteur 10A) à l'endroit où je voulais mettre la clim en l'occurrence dans une chambre.
Bref la question est la suivante :
Puis-je brancher électriquement la clim murale avec le câble existant en reliant le split de la chambre au groupe extérieur avec le câble électrique principal que j'avais tiré ?
Et bien sûr un câble reliant le groupe et la clim.
Ou faut-il relier le groupe extérieur avec le câble électrique provenant du tableau ?
Cela dépend peut-être des modèles ?
Voici en photo les connectiques de la clim et du groupe.
Merci d'avance pour vos réponses.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


08 mai 2024 à 00:38
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Liaison électrique clim et groupe extérieur
Bonjour.
Votre photo de gauche le montre clairement : il faut relier le tableau à l'UE en 3 conducteurs (phase, neutre, terre), à droite du bornier ; puis relier l'UE à l'UI en 4 conducteurs (les mêmes + fil de communication).
Perso j'ai 3 vieilles clims toujours fonctionnelles, et c'est le contraire : liaison tableau vers UI en 3 fils, puis UI-UE en 5 fils, vu que l'UI commande 3 éléments dans l'UE).
Votre photo de gauche le montre clairement : il faut relier le tableau à l'UE en 3 conducteurs (phase, neutre, terre), à droite du bornier ; puis relier l'UE à l'UI en 4 conducteurs (les mêmes + fil de communication).
Perso j'ai 3 vieilles clims toujours fonctionnelles, et c'est le contraire : liaison tableau vers UI en 3 fils, puis UI-UE en 5 fils, vu que l'UI commande 3 éléments dans l'UE).
08 mai 2024 à 14:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Liaison électrique clim et groupe extérieur
Bonjour,
Terre sur une vis de la carcasse L et N à droite du bornier UE puissance venant de votre alimentation depuis le tableau électrique en 3G2.5² avec une protection 16A. Du bornier UE à gauche 1 et N et (L) et terre d'une vis de la carcasse liaison avec l'UI.
Terre sur une vis de la carcasse L et N à droite du bornier UE puissance venant de votre alimentation depuis le tableau électrique en 3G2.5² avec une protection 16A. Du bornier UE à gauche 1 et N et (L) et terre d'une vis de la carcasse liaison avec l'UI.
08 mai 2024 à 15:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Liaison électrique clim et groupe extérieur
Bonjour et merci à vous deux pour vos réponses. 
J'ai indiqué 10A sur mon tableau mais c'est une erreur c'est 16A donc pour ça c'est bon.
Pour une question pratique et éviter de tirer un nouveau câble, puis-je prolonger le câble actuel qui s'arrête à l'UI en le prolongeant vers l'unité extérieure ?
Et ensuite faire mon raccordement comme indiqué ?
Merci encore et bonne journée.

J'ai indiqué 10A sur mon tableau mais c'est une erreur c'est 16A donc pour ça c'est bon.
Pour une question pratique et éviter de tirer un nouveau câble, puis-je prolonger le câble actuel qui s'arrête à l'UI en le prolongeant vers l'unité extérieure ?
Et ensuite faire mon raccordement comme indiqué ?
Merci encore et bonne journée.

08 mai 2024 à 16:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Liaison électrique clim et groupe extérieur
Bonjour, oui avec une boite de dérivation étanche et des wagos (remplacent les dominos).
08 mai 2024 à 18:38
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Liaison électrique clim et groupe extérieur
De nouveau merci.
Je me permettrai d'envoyer des photos ici de mon installation électrique terminée avant de faire intervenir le technicien pour la mise en service pour avoir votre avis.
Merci encore et bonne soirée.
Je me permettrai d'envoyer des photos ici de mon installation électrique terminée avant de faire intervenir le technicien pour la mise en service pour avoir votre avis.

Merci encore et bonne soirée.
08 mai 2024 à 21:04
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation
Liaison électrique clim et groupe extérieur
Bonjour, super et merci cela pourra servir pour d'autres internautes.
09 mai 2024 à 17:43
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation
Liaison électrique clim et groupe extérieur
Bonjour,
J'ai un petit doute concernant le câblage entre l'UE et l'UI.
J'utilise bien du 3G2,5 ?
Car dans une réponse au post, il est indiqué de relier l'UE à l'UI en utilisant 4 conducteurs (les mêmes + un fil de communication).
Qu'est-ce que le fil de communication ? Merci.
J'ai un petit doute concernant le câblage entre l'UE et l'UI.
J'utilise bien du 3G2,5 ?
Car dans une réponse au post, il est indiqué de relier l'UE à l'UI en utilisant 4 conducteurs (les mêmes + un fil de communication).
Qu'est-ce que le fil de communication ? Merci.
10 mai 2024 à 11:50
Réponse 8 d'un contributeur du forum climatisation
Liaison électrique clim et groupe extérieur
Les mêmes = les mêmes couleurs et attributions, j'aurais dû être plus explicite, désolé.
La communication permet à l'UI de déclencher l'UE, par exemple, mais elle porte plein d'infos autres. L'UI et l'UE travaillent en symbiose et ont besoin de se parler.
L'UI consomme très peu (max 50W), donc du 1.5 suffit.
La communication permet à l'UI de déclencher l'UE, par exemple, mais elle porte plein d'infos autres. L'UI et l'UE travaillent en symbiose et ont besoin de se parler.
L'UI consomme très peu (max 50W), donc du 1.5 suffit.
10 mai 2024 à 12:33
Réponse 9 d'un contributeur du forum climatisation
Liaison électrique clim et groupe extérieur
Et dernière chose, je me suis aperçu que le câble qui relie mon tableau à l'UE est en 3G1.5. Est-ce grave ? Sachant que c'est une climatisation de 2,5 kW ? Merci.
10 mai 2024 à 12:43
Réponse 11 d'un contributeur du forum climatisation
Liaison électrique clim et groupe extérieur
Et enfin la puissance max du groupe extérieur c'est 1500W donc théoriquement je suis pas trop mal.
10 mai 2024 à 13:25
Réponse 12 d'un contributeur du forum climatisation
Liaison électrique clim et groupe extérieur
Bonsoir, j'imagine que c'est bon pour la question précédente je n'ai pas eu de retour négatif donc je vais relier l'UE en 3g1.5.
En respectant les préconisations de LG.
En respectant les préconisations de LG.
12 mai 2024 à 22:39
Réponse 13 d'un contributeur du forum climatisation
Liaison électrique clim et groupe extérieur
Pour relier l'ui à l'ue on utilise en général du 4g1.5, si vous avez du 4g0.75 ça le fera aussi comme le précise votre notice de pose.
12 mai 2024 à 22:48
Réponse 14 d'un contributeur du forum climatisation
Liaison électrique clim et groupe extérieur
D'accord c'est noté, je n'ai pas de 4g1.5 ou 0,75 donc je vais en acheter.
Merci du conseil
Merci du conseil

12 mai 2024 à 22:51