Bonjour.
Je dois installer un tri split Mitsubishi. Groupe ext 8kW et les 3 splits 3500W.
Ma question, je souhaiterais raccorder l’électricité sur le groupe extérieur et ensuite tirer les câbles jusqu’à chaque split.
Je crois que c’est pas ce qui est préconisé mais puis-je quand même le faire ?
En fait ça m’embête de devoir alimenter les splits à partir de l’intérieur de ma maison, pour moi une alimentation en extérieur est plus simple et plus esthétique.
Merci pour votre aide.
Je dois installer un tri split Mitsubishi. Groupe ext 8kW et les 3 splits 3500W.
Ma question, je souhaiterais raccorder l’électricité sur le groupe extérieur et ensuite tirer les câbles jusqu’à chaque split.
Je crois que c’est pas ce qui est préconisé mais puis-je quand même le faire ?
En fait ça m’embête de devoir alimenter les splits à partir de l’intérieur de ma maison, pour moi une alimentation en extérieur est plus simple et plus esthétique.
Merci pour votre aide.
07 octobre 2020 à 23:21
Réponse 1 du forum climatisation
Raccordement électrique groupe extérieur
Bonjour.
Pour le même prix, vous auriez pu mettre le modèle du groupe...
Supposons que ce soit un MXZ-4C80VA... le câblage des UI s'effectue à partir de l'UE et non des pièces à vivre. 4 fils pour chaque : phase, neutre, communication et terre.
Pour le même prix, vous auriez pu mettre le modèle du groupe...
Supposons que ce soit un MXZ-4C80VA... le câblage des UI s'effectue à partir de l'UE et non des pièces à vivre. 4 fils pour chaque : phase, neutre, communication et terre.
08 octobre 2020 à 06:06
Réponse 2 du forum climatisation
Raccordement électrique groupe extérieur
Bonjour et merci pour votre réponse.
Mon UE : MXZ-4F80VF, 9 kWatts R32
Mes UI : MSZ-LN35VGR R32, 4 kWatts
Si je comprends bien votre réponse : j’alimente en électricité l’UE avec du 3x2,5 et ensuite je relie chaque UI à l’UE en 4x (1,5 ou 2,5 ?).
Mon UE : MXZ-4F80VF, 9 kWatts R32
Mes UI : MSZ-LN35VGR R32, 4 kWatts
Si je comprends bien votre réponse : j’alimente en électricité l’UE avec du 3x2,5 et ensuite je relie chaque UI à l’UE en 4x (1,5 ou 2,5 ?).

08 octobre 2020 à 07:04
Réponse 3 du forum climatisation
Raccordement électrique groupe extérieur
Bonsoir,
Pour Bonopop, Mitsubishi (comme la plupart des constructeurs) vous fournit une procédure d'installation, il suffit de se laisser guider.
Mitsubishi donne même cette info dans sa brochure commerciale. Pour le MXZ-4F80xx, je vois :
Pour Bonopop, Mitsubishi (comme la plupart des constructeurs) vous fournit une procédure d'installation, il suffit de se laisser guider.
Mitsubishi donne même cette info dans sa brochure commerciale. Pour le MXZ-4F80xx, je vois :
Citation :
Alimentation électrique par UE : 1ph + N +T
Câble UE : 3 x 4²
Câble UI : 4 x 1,5²
Protection : 25A
08 octobre 2020 à 18:49
Réponse 4 du forum climatisation
Raccordement électrique groupe extérieur
Lire "câble UI-UE"
08 octobre 2020 à 18:50
Réponse 5 du forum climatisation
Raccordement électrique groupe extérieur
Merci pour vos réponses. C’est parfait.
08 octobre 2020 à 20:37
Réponse 6 du forum climatisation
Raccordement électrique groupe extérieur
Bonjour à toutes et à tous.
La question ne se pose que pour les mono split.
Pour les bi splits et multi Splits l'alimentation se fait toujours de la même façon. C'est-à-dire on alimente le groupe en 1et, celui-ci alimente les UIs.
Seul les systèmes dit VRV/DRV/VRF, nécessitent des alimentations séparées.
Une pour le groupe et une alimentation a part pour chaque UI.
Cordialement.
La question ne se pose que pour les mono split.
Pour les bi splits et multi Splits l'alimentation se fait toujours de la même façon. C'est-à-dire on alimente le groupe en 1et, celui-ci alimente les UIs.
Seul les systèmes dit VRV/DRV/VRF, nécessitent des alimentations séparées.
Une pour le groupe et une alimentation a part pour chaque UI.
Cordialement.
10 octobre 2020 à 09:00
Réponse 7 du forum climatisation
Raccordement électrique groupe extérieur
Merci c’est très clair.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
11 octobre 2020 à 20:18