Profil du membre PL
Actuellement
10 427
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit PL sur le forum Climatisation
a posté 10 849 messages sur le forum Climatisation :
Chez Daikin, et d'ailleurs dans n'importe quelle installation à partir du moment où il y a des soudures frigos celles-ci doivent être effectuées avec un pourcentage d'argent 2/100 minimum et sous pression d'azote pendant le soudage, l'azote ne sert pas à nettoyer et pousser la calamine, mais comme il n'y a pas d'oxygène, à cause de l'azote, celle-ci ne se produit pas, et en chauffant moins avec la soudure argent améliore cette qualité de travail pour ne pas avoir ou très peu de cette calamine.
Et effectivement si tout cela n'a pas été fait dans les règles de l'art, les détendeurs électroniques vont se boucher et risque de casse du compresseur.
Et comme le précise l'internaute 1 tous les contrôles cités doivent êtres effectués.
La calamine en se désagrégeant va créer de l'acide, donc avec un test d'acidité du circuit permettra de déterminer en partie le problème, il y a aussi l'humidité. Cordialement.
Et effectivement si tout cela n'a pas été fait dans les règles de l'art, les détendeurs électroniques vont se boucher et risque de casse du compresseur.
Et comme le précise l'internaute 1 tous les contrôles cités doivent êtres effectués.
La calamine en se désagrégeant va créer de l'acide, donc avec un test d'acidité du circuit permettra de déterminer en partie le problème, il y a aussi l'humidité. Cordialement.
30 juin 2010 à 18:06
consulter ce sujet Chambrage des soudures à l'azoteLa brasure avec un pourcentage d'argent est impérative pour les soudures frigo, tout simplement pour les chocs thermiques qui sont excessivement importants lors des fluctuations de fonctionnement des fluides frigorigènes -40 à + 60°C, surtout avec les nouveaux fluides.
Un peu moins avec les anciens gaz, que l'on pouvait souder avec de la soudure classique plomberie. Cordialement.
Un peu moins avec les anciens gaz, que l'on pouvait souder avec de la soudure classique plomberie. Cordialement.
29 juin 2010 à 19:45
consulter ce sujet Informations brasure installation de climatisationEt bien non, vous n'allez pas climatiser l'étage, l'air froid descend mais ne monte pas, à moins d'avoir un appareil surpuissant.
Je pense que vous avez déjà décidé du concept de la puissance et je suppose du prix, mais je crois qu'à la fin vous aurez des surprises car cela ne marchera pas, et vous ne lisez pas les divers dires et conclusions sur le site.
En plus avec un appareil tri-split, vous augmentez les risque de pannes. Effectivement si le groupe extérieur tombe en panne plus de chaud ni de froid.
Bon vous êtes maitres des lieux, et de votre porte-monnaie. Cordialement.
Je pense que vous avez déjà décidé du concept de la puissance et je suppose du prix, mais je crois qu'à la fin vous aurez des surprises car cela ne marchera pas, et vous ne lisez pas les divers dires et conclusions sur le site.
En plus avec un appareil tri-split, vous augmentez les risque de pannes. Effectivement si le groupe extérieur tombe en panne plus de chaud ni de froid.
Bon vous êtes maitres des lieux, et de votre porte-monnaie. Cordialement.
29 juin 2010 à 19:33
consulter ce sujet Installation d'un diffuseur par pièceL'internaute 1 a raison, un bon entretien est absolument nécessaire, surtout en restauration, un contrôle sanitaire peut arriver à tout moment, et gare aux amendes si vous n'avez pas les factures des vérifications périodiques de la climatisation, risque de légionellose, et le risque de fermeture du restaurant s'il y a un jour un problème de ce genre.
Vous devez aussi mettre trop bas le point de consigne, d'où une condensation importante, et liée à l'entretien, mauvaise filtration, donc manque de débit d'air, BP trop basse, et risque de dégradation rapide de votre matériel.
On veut gagner 3 sous et on en perd 10. Et effectivement, rien ne nous garantie que les liaisons frigorifiques sont de la bonne longueur, bien installées, sans fuites, et que cette installation est correctement chargée en fluide frigorigène.
Cordialement.
Vous devez aussi mettre trop bas le point de consigne, d'où une condensation importante, et liée à l'entretien, mauvaise filtration, donc manque de débit d'air, BP trop basse, et risque de dégradation rapide de votre matériel.
On veut gagner 3 sous et on en perd 10. Et effectivement, rien ne nous garantie que les liaisons frigorifiques sont de la bonne longueur, bien installées, sans fuites, et que cette installation est correctement chargée en fluide frigorigène.
Cordialement.
28 juin 2010 à 21:04
consulter ce sujet Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blancheAvec un nourrisson et températures élevées en ce moment il serait peut-être judicieux de le descendre d'un étage afin de rechercher un endroit plus frais en attendant l'installation de votre climatisation.
Pour l'installation sous les toits comme la votre, il vous faudra une forte puissance, il faut compter entre 2500 et 3500 , par pièce, ceci est un prix approximatif, tout dépend de ce que voulez mettre comme argent et comme marque. Peut être qu'une climatisation mobile suivant vos moyens serait une bonne solution. Cordialement.
Pour l'installation sous les toits comme la votre, il vous faudra une forte puissance, il faut compter entre 2500 et 3500 , par pièce, ceci est un prix approximatif, tout dépend de ce que voulez mettre comme argent et comme marque. Peut être qu'une climatisation mobile suivant vos moyens serait une bonne solution. Cordialement.
28 juin 2010 à 19:05
consulter ce sujet Climatiseur pour 2 chambresIl existe des chaises que l'on peut mettre sur un toit, code article : 13388030 ou 13388031 en désignation respective : MT 600 ou, MT 630. Vendus, chez Rolesco entre 150 et 260 prix 2009.
Un Split est un terme pour dire qu'un appareil est en deux parties, une unité extérieure, et une intérieure reliées par des tubes frigos.
L'unité intérieure est effectivement à installer dans un endroit, le plus aéré possible, et je pense que l'internaute 1 a raison, quoique, mais je ne connais pas votre logement, s'il y assez de place environ une dizaine de cm autour de celle-ci, je ne vois pas trop d'inconvénients, sauf pour l'installation, et l'accès ultérieur. Il en est de même pour l'unité extérieure.
Pour plus de renseignements nous recontacter. Cordialement.
Un Split est un terme pour dire qu'un appareil est en deux parties, une unité extérieure, et une intérieure reliées par des tubes frigos.
L'unité intérieure est effectivement à installer dans un endroit, le plus aéré possible, et je pense que l'internaute 1 a raison, quoique, mais je ne connais pas votre logement, s'il y assez de place environ une dizaine de cm autour de celle-ci, je ne vois pas trop d'inconvénients, sauf pour l'installation, et l'accès ultérieur. Il en est de même pour l'unité extérieure.
Pour plus de renseignements nous recontacter. Cordialement.
28 juin 2010 à 18:55
consulter ce sujet Evacuation air chaud du split d'un appareil de climatisationNon, absolument pas, la brasure pour la climatisation contient un pourcentage d'argent.
Cordialement.
Cordialement.
27 juin 2010 à 15:55
consulter ce sujet Informations brasure installation de climatisationEssayez de nous donner plus d'informations sur les symptômes, par exemple fonctionne t-elle un peu en froid, puis s'arrête t-elle ? Ne démarre pas du tout ? Etc. Cordialement.
26 juin 2010 à 16:17
consulter ce sujet Cherche mode d'emploi climatisation réversible YokohamaLa référence exacte des appareil serait la bienvenue.
Toutefois vous pouvez appeler au SAV plateforme : 02 32 60 61 14 pour tous renseignements techniques.
Cordialement.
Toutefois vous pouvez appeler au SAV plateforme : 02 32 60 61 14 pour tous renseignements techniques.
Cordialement.
24 juin 2010 à 11:03
consulter ce sujet Climatiseur Airwell 24000 btu/h ne démarre pasAvez-vous fait effectuer un bilan thermique ? Les M² n'ont rien à voir, les calculs s'effectuent en fonction des : expositions N S E O, surfaces vitrées au soleil/ombre et des sols et des plafonds. L'entreprise garantie-t-elle une température intérieure par rapport à une température extérieure ?
Ex : 26 inter, 38 ext, garantissant une bonne étude et bon matériel.
Par contre, au niveau de l'installation tout est fonction de la place et de ce que vous voulez, c'est vous le patron !
Mitsubishi et Daikin sont les marques les plus compétitives, et les meilleures à l'heure actuelle.
Il faut se méfier des multi-splits, il est vrai que le compresseur va fonctionner tout le temps, que ce soit en chaud ou en froid, donc fragiliser au fur et à mesure du temps le matériel.
Donc privilégier un système individuel par pièce, limitant les pannes, et pas forcément plus cher. Cordialement.
Ex : 26 inter, 38 ext, garantissant une bonne étude et bon matériel.
Par contre, au niveau de l'installation tout est fonction de la place et de ce que vous voulez, c'est vous le patron !
Mitsubishi et Daikin sont les marques les plus compétitives, et les meilleures à l'heure actuelle.
Il faut se méfier des multi-splits, il est vrai que le compresseur va fonctionner tout le temps, que ce soit en chaud ou en froid, donc fragiliser au fur et à mesure du temps le matériel.
Donc privilégier un système individuel par pièce, limitant les pannes, et pas forcément plus cher. Cordialement.
23 juin 2010 à 19:09
consulter ce sujet Choix entre climatisation tri-split ou gainable pour de très petites piècesN° de tel du SAV d'Airton : 0825 07 41 00 (15 cts/min) hors frais opérateur.
Cordialement.
Cordialement.
22 juin 2010 à 18:27
consulter ce sujet Recherche mode d'emploi climatisation MFTH35-4620S Airton ou VialPlutôt téléphoner directement au SAV et leur exposer votre problème, ils seront plus à même de vous répondre, et éventuellement vous conseiller pour contacter une société habilitée.
Cordialement.
Cordialement.
20 juin 2010 à 20:21
consulter ce sujet Unité extérieure Atlantic fuji AOY24 ne démarre plus 2 splits clignotentRegardez dans le document de fonctionnement fourni avec l'appareil, s'il n'y a rien, vous rapprochez du revendeur ou installateur. Cordialement.
20 juin 2010 à 20:17
consulter ce sujet Code erreur E5 ou E3 au climatiseur UnionairVous devriez suivre les conseils de l'internaute n°1, une climatisation neuve à installer dans les règles de l'art demande une certaine pratique, mais une climatisation d'occasion il faut un peu plus de savoir faire, surtout pour le gaz.
Pour le gaz il vous sera impossible d'en obtenir, car maintenant il faut une habilitation pour l'obtenir, par les voies légales bien sûr. Cordialement.
Pour le gaz il vous sera impossible d'en obtenir, car maintenant il faut une habilitation pour l'obtenir, par les voies légales bien sûr. Cordialement.
20 juin 2010 à 10:33
consulter ce sujet Schéma branchement d'évacuation sur climatisation réversible monoblocJ'ai trouvé sur internet les coordonnées du SAV.
Faites www.atlantic-climatisation.com, vous aurez tous les renseignements voulus.
Cordialement. PL
Faites www.atlantic-climatisation.com, vous aurez tous les renseignements voulus.
Cordialement. PL
19 juin 2010 à 15:56
consulter ce sujet Unité extérieure Atlantic fuji AOY24 ne démarre plus 2 splits clignotentJe ne connais pas les codes pannes du matériel Atlantic, mais vous pouvez appeler la société Rolesco basée en région parisienne et dans toute la France au 01 40 12 80 35. Ils vous communiqueront les coordonnées de la plateforme.
Mais le plus souvent il faut ouvrir l'unité extérieure afin d'accéder à la platine électronique et de regarder le positionnement d'éclairage des leds, ou parfois un afficheur avec un code panne, et en retournant le panneau du dessus ces codes pannes sont indiqués avec les différentes positions d'éclairage de ces leds, vous dirigeant ainsi vers la panne.
Vous pouvez aussi couper le courant 2 min afin de réinitialiser le système, enclenchez de nouveau, et voir si les défauts reviennent. Cordialement. PL
Mais le plus souvent il faut ouvrir l'unité extérieure afin d'accéder à la platine électronique et de regarder le positionnement d'éclairage des leds, ou parfois un afficheur avec un code panne, et en retournant le panneau du dessus ces codes pannes sont indiqués avec les différentes positions d'éclairage de ces leds, vous dirigeant ainsi vers la panne.
Vous pouvez aussi couper le courant 2 min afin de réinitialiser le système, enclenchez de nouveau, et voir si les défauts reviennent. Cordialement. PL
19 juin 2010 à 15:38
consulter ce sujet Unité extérieure Atlantic fuji AOY24 ne démarre plus 2 splits clignotentManque de gaz, provoquant une coupure BP, à vérifier avec des manomètres. 19/06/10
19 juin 2010 à 08:17
consulter ce sujet Problème climatisation groupe extérieur s'arrête au bout de 30 secondesDémarrer la clim en appuyant sur : ON, mettre en faisant défiler sur MODE : sur le sigle "flocon de neige", régler la TEMPÉRATURE voulue. Il y a une temporisation de quelque minutes avant le départ en froid, si cela dure plus de 5mn le problème est autre, manque de gaz ou clim HS. Cordialement.
18 juin 2010 à 07:57
consulter ce sujet Comment utiliser la télécommande de la climatisation AuxstarConnais même pas cette marque, le plus classique : peut être fuite de gaz. Cordialement.
16 juin 2010 à 08:09
consulter ce sujet Comment détecter erreur climatisation Steribloc 2000 litres en panneExact, le tube d'évent de canalisation, le faire modifier de manière à la faire ressortir dehors, rappelez l'installateur des travaux de la maison, le plombier, chose moins aisée, ou encore clapet anti odeur, juste à coller en bout de ce tube dans les combles.
A vérifier aussi, par l'installateur de climatisation, s'il y a bien un siphon sur chaque appareil, c'est un cas de remontées d'odeur. cordialement.
A vérifier aussi, par l'installateur de climatisation, s'il y a bien un siphon sur chaque appareil, c'est un cas de remontées d'odeur. cordialement.
15 juin 2010 à 16:06
consulter ce sujet Problème de mauvaise odeur sur climatisation gainable ToshibaVous avez installé un Split, donc il faut s'attendre à des malfaçons, ce n'est pas grave on vous reverra plus tard sur le forum.
En plus très difficile à mettre en place, même par un professionnel, peu de place, tubes très courts, etc. Les gouttelettes d'eau sur le plus gros tube sur l'appareil extérieur est plutôt bon signe, cela veut dire que votre appareil fonctionne normalement que la température d'évaporation est correcte, cela dépend des températures extérieures (point de rosée). Afin d'éviter ce petit désagrément, refaire une isolation sur les parties apparentes du tube Cu. Cordialement.
En plus très difficile à mettre en place, même par un professionnel, peu de place, tubes très courts, etc. Les gouttelettes d'eau sur le plus gros tube sur l'appareil extérieur est plutôt bon signe, cela veut dire que votre appareil fonctionne normalement que la température d'évaporation est correcte, cela dépend des températures extérieures (point de rosée). Afin d'éviter ce petit désagrément, refaire une isolation sur les parties apparentes du tube Cu. Cordialement.
14 juin 2010 à 19:51
consulter ce sujet Climatiseur LG lors de 1ére utilisation des goutellette d'eauEn effet c'est un peu bruyant, surtout l'unité intérieure, et par expérience avec ce genre d'appareil au fur et à mesure du temps cela ne va pas s'arranger, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles avec ce genre d'appareil, certainement fabriqué en Chine, étant donné que Carrefour n'est pas une marque, et je ne savais même pas qu'ils distribuaient de la climatisation, si un jour l'appareil tombe en panne, il n'y aura plus personne. Le choix vous appartient. Cordialement.
13 juin 2010 à 10:23
consulter ce sujet Avis sur niveau sonore climatiseur Carrefour Hac 12407GSi votre local est dehors, en plein soleil, ou en partie, il est pratiquement impossible à climatiser, ou cela vous coûtera une fortune, aussi bien en exploitation, comme à l'achat, tout en ayant des variations de température énormes.
C'est comme si vous vouliez climatiser une véranda, ou une serre. Si ce local est dans ce hangar, il faut si vous voulez vraiment le climatiser et maintenir une température régulière, envisager une isolation sérieuse de ce local, et je suppose qu'en peinture il faut aussi ventiler, donc puissance supplémentaire. Il faudrait partir un peu comme une chambre froide. En définitif, cela va vous coûter très cher, mais faisable avec une bonne étude, et une société sérieuse. Cordialement.
C'est comme si vous vouliez climatiser une véranda, ou une serre. Si ce local est dans ce hangar, il faut si vous voulez vraiment le climatiser et maintenir une température régulière, envisager une isolation sérieuse de ce local, et je suppose qu'en peinture il faut aussi ventiler, donc puissance supplémentaire. Il faudrait partir un peu comme une chambre froide. En définitif, cela va vous coûter très cher, mais faisable avec une bonne étude, et une société sérieuse. Cordialement.
12 juin 2010 à 08:04
consulter ce sujet Climatisation dans local en tôle garder température constanteMaxwell : qualité filtre, (vieille pub). Marque que je connais un peu, de mauvaise renommée (il y a longtemps), ils reviennent à la charge. Je ne connais pas tous les codes pannes de toutes les marques, mais (je pense), classique : manque de gaz. Cordialement.
10 juin 2010 à 19:16
consulter ce sujet Panne climatiseur Maxewell 24000 bio code erreur E7Voir jusqu'au camion. Ne faites pas ca, nous vous reverrons sur le forum, non sans plaisir, mais au final cela vous coûtera très cher. Cordialement.
08 juin 2010 à 18:23
consulter ce sujet Avis des internautes climatiseur Zibro inverterVoici une petite feuille de calcul (bilan thermique) qui pourra nous aider et vous aussi.
Cordialement. PL
Ci-joint un calcul bilan thermique.xls et une image.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement. PL
Ci-joint un calcul bilan thermique.xls et une image.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 juin 2010 à 18:18
consulter ce sujet Comment choisir climatiseur split pour chambre 25 m²Le plus silencieux du marché Daikin, Mitsubishi est bien aussi, par contre, pour la puissance à déterminer, appelez une société habilitée, ou éventuellement faites-nous parvenir les mesures de la pièce ou encore mieux un petit plan, avec les expositions et les points cardinaux.
Cordialement.
Cordialement.
08 juin 2010 à 17:44
consulter ce sujet Comment choisir climatiseur split pour chambre 25 m²Le plus classique, certainement un manque de gaz, appelez une société habilitée.
Cordialement.
Cordialement.
08 juin 2010 à 17:36
consulter ce sujet Climatisation Panasonic démarre et s'éteintDéjà effectué ce genre de travail, surtout en se basant sur la loi des vases communiquant, bien mettre l'unité intérieure, tout du moins le bac de condensat situé à 5 cm au-dessus environ du niveau bas de l'appareil, avec une pente de 1 cm par mètre pour l'évacuation des eaux condensées.
Ainsi vous n'aurez jamais de problème, en respectant aussi comme le dit l'internaute 1, mettre un diamètre suffisant, en principe diamètre 18 mm, pour la sortie des condensats, vous pouvez laisser l'eau couler sur le toit.
Cordialement.
Ainsi vous n'aurez jamais de problème, en respectant aussi comme le dit l'internaute 1, mettre un diamètre suffisant, en principe diamètre 18 mm, pour la sortie des condensats, vous pouvez laisser l'eau couler sur le toit.
Cordialement.
08 juin 2010 à 17:35
consulter ce sujet Évacuation sur le toit pour climatiseur monoblocJe vais commencer par la dernière question, qui va être liée avec le calcul du bilan thermique.
En effet, mettre une climatisation à cheval sur une cloison, ne climatisera rien ou juste un peu, et en plus c'est affreux, de plus si un jour il y a un problème, l'accès sera difficile, enfin c'est vous qui voyez.
Pour le bilan si vous voulez un calcul le plus juste possible, il faut, nous donner les métrés de chaque pièce, volume, surfaces vitrées, Velux, et des murs, plafonds, exposés au soleil, et à l'ombre.
Exemple : salon 4m x 5m x 2,50m = 50 m3, 4m x 2,50 m = 10 m² + 10 m²+ 5 m x 2,50 m = 12,50 m², total à l'ombre plafond + sol + murs = 72,50 m², total surface vitrée EST-OUEST = 5 m x 2,50 m = 12,50 m².
Avez-vous des stores sur le balcon ? Pouvant aider à baisser un peu la puissance donc coûter un peu moins chère. L'isolation est-elle bonne sous vos combles ? A plus tard pour la suite. Cordialement.
En effet, mettre une climatisation à cheval sur une cloison, ne climatisera rien ou juste un peu, et en plus c'est affreux, de plus si un jour il y a un problème, l'accès sera difficile, enfin c'est vous qui voyez.
Pour le bilan si vous voulez un calcul le plus juste possible, il faut, nous donner les métrés de chaque pièce, volume, surfaces vitrées, Velux, et des murs, plafonds, exposés au soleil, et à l'ombre.
Exemple : salon 4m x 5m x 2,50m = 50 m3, 4m x 2,50 m = 10 m² + 10 m²+ 5 m x 2,50 m = 12,50 m², total à l'ombre plafond + sol + murs = 72,50 m², total surface vitrée EST-OUEST = 5 m x 2,50 m = 12,50 m².
Avez-vous des stores sur le balcon ? Pouvant aider à baisser un peu la puissance donc coûter un peu moins chère. L'isolation est-elle bonne sous vos combles ? A plus tard pour la suite. Cordialement.
07 juin 2010 à 21:05
consulter ce sujet Quelles caractéristiques matériel installation climatisationL'eau provient d'un tube condensat bouché, d'une pompe de relevage défectueuse, de l'évaporateur trop incliné, prise en glace de l'évaporateur, regardez tous ces points.
Faire un essai en mettant de l'eau doucement sur la batterie, afin de déterminer d'où vient le souci.
Par contre si l'air devient de plus en plus chaud, là c'est plus grave, soit la vanne quatre voies, si c'est une PAC, est passante, soit la climatisation peut être sous puissante, et le klicson de sécurité surchauffe compresseur se met en service, et certainement lié à un manque de gaz dans l'installation.
Arrêter la climatisation, laisser refroidir le compresseur, refaire un essai, et si cela recommence, stopper l'installation, et appeler un frigoriste. Cordialement.
Faire un essai en mettant de l'eau doucement sur la batterie, afin de déterminer d'où vient le souci.
Par contre si l'air devient de plus en plus chaud, là c'est plus grave, soit la vanne quatre voies, si c'est une PAC, est passante, soit la climatisation peut être sous puissante, et le klicson de sécurité surchauffe compresseur se met en service, et certainement lié à un manque de gaz dans l'installation.
Arrêter la climatisation, laisser refroidir le compresseur, refaire un essai, et si cela recommence, stopper l'installation, et appeler un frigoriste. Cordialement.
07 juin 2010 à 20:27
consulter ce sujet Sortie d'eau de la centrale intérieure du climatiseurEn général 1 = neutre, 2 = phase, 3 = liaison de commande, mais je peux me tromper, lire sur le schéma fourni sur le capot de l'unité extérieure, ou intérieure.
Ou encore un autre internaute pourra vous répondre. Cordialement.
Ou encore un autre internaute pourra vous répondre. Cordialement.
07 juin 2010 à 20:10
consulter ce sujet Affectation bornes 1 2 3 sur climatisation ToshibaNe faites pas ca, vous en aurez pour votre argent, pas cher au début mais après... et nous vous reverrons sur le forum. Cordialement.
04 juin 2010 à 22:12
consulter ce sujet Qualité des climatiseurs MaxwellEt bien si tous les LEADER se lancent dans la climatisation, on est pas sorti de l'auberge.
C'est déjà assez galère avec des marques comme LG, Zénith et j'en passe et des meilleures, des clients qui nous appellent après avoir fait faire une installation soi-disant pas chère, et quand ils demandent une intervention, quelle qu'elle soit, il n'y a plus personne. Cordialement.
C'est déjà assez galère avec des marques comme LG, Zénith et j'en passe et des meilleures, des clients qui nous appellent après avoir fait faire une installation soi-disant pas chère, et quand ils demandent une intervention, quelle qu'elle soit, il n'y a plus personne. Cordialement.
03 juin 2010 à 20:29
consulter ce sujet Avis sur la qualité des climatisations NCPAvec Kenmore, tout est mort. Les volets ne sont pas tombés tout seul ? Connais même pas cette marque, lire la notice tout doit être parfaitement expliqué, et essayez par vous-même de les remettre en place, en regardant s'il y a des clips, ou des détrompeurs pour le fonctionnement de ces volets. Cordialement.
03 juin 2010 à 20:22
consulter ce sujet Volets climatiseur Kenmore tombés comment les remettre en placeJe ne connais même pas cette marque ! Certainement acheté dans une grande surface. Appelez votre fournisseur ou lire la notice. Mais bon, certainement un manque de gaz, le plus classique. Cordialement.
03 juin 2010 à 20:15
consulter ce sujet Climatiseur Galanz et voyants qui clignotentBonne question, quel est le type et le modèle des appareils, et type de gaz.
Peut-être un manque de gaz ayant engendré un blocage du compresseur (plus grave), casse de celui-ci, ou coupure BP ? ou klicson ? Avez-vous une commande à distance avec un code panne ? Cordialement.
Peut-être un manque de gaz ayant engendré un blocage du compresseur (plus grave), casse de celui-ci, ou coupure BP ? ou klicson ? Avez-vous une commande à distance avec un code panne ? Cordialement.
03 juin 2010 à 20:11
consulter ce sujet Problème de compresseur sur climatiseur split AirwelIl est possible de rallonger les tubes dans la limite des préconisations du constructeur mais, sans renseignement sur la marque et le type de climatisation, cela va être difficile de vous répondre, sachant qu'il faut effectuer si besoin est, des soudures à l'argent, sinon il y aura des risques de fuites et de casse de la soudure.
Et rajoutez éventuellement du gaz en fonction des données du constructeur, ceci doit être fait par une société détenant un N° d'habilitation l'autorisant à l'achat et la manipulation des fluides, et vous fournir une attestation de mise en service avec le poids de gaz.
Par contre, je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par "ça passe par le grenier pour l'eau".
Si vous parlez des condensats, soit en gravitaire ou en pompe de re-lavage, le tube d'évacuation passant avec les tubes frigo et s'évacuant dehors. Cordialement,
Et rajoutez éventuellement du gaz en fonction des données du constructeur, ceci doit être fait par une société détenant un N° d'habilitation l'autorisant à l'achat et la manipulation des fluides, et vous fournir une attestation de mise en service avec le poids de gaz.
Par contre, je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par "ça passe par le grenier pour l'eau".
Si vous parlez des condensats, soit en gravitaire ou en pompe de re-lavage, le tube d'évacuation passant avec les tubes frigo et s'évacuant dehors. Cordialement,
03 juin 2010 à 13:12
consulter ce sujet Peut-on rallonger les tuyaux de cuivre quelle longueurMême réponse qu'à la question n°1547. La marque ZENITH est un produit de base, vendue par les grands distributeurs. Le jour où il y a besoin de pièces ou d'une intervention, plus personne. Cordialement.
02 juin 2010 à 20:44
consulter ce sujet Conseils pour climatisation Zenith vendue par CastoramaTant d'années dans le métier, NCP connais pas. Peut-être un diminutif de quelques marques venues de Chine. Certainement pour l'installateur, une société non munie de la capacité l'autorisant à l'installation d'un split, et bonjour la galère quand il y aura des problèmes.
Je pense qu'une fois payé vous ne la reverrez plus, je le vois tous les jours, mais à vous de choisir, et qui faites le chèque. Cordialement.
Je pense qu'une fois payé vous ne la reverrez plus, je le vois tous les jours, mais à vous de choisir, et qui faites le chèque. Cordialement.
02 juin 2010 à 20:39
consulter ce sujet Avis sur la qualité des climatisations NCPSuivez les conseils de l'internaute n°1, mais si c'est juste pour voir, aucune utilité à démonter ce capot.
Cordialement.
Cordialement.
01 juin 2010 à 20:59
consulter ce sujet Démonter carter de climatisationEntièrement d'accord avec l'internaute n°4. Et tant mieux pour les pros sérieux. Cordialement.
01 juin 2010 à 20:55
consulter ce sujet Installation climatisation CAR 35GW/X1DBPCOui, il existe des systèmes appelés bi-splits ou multi-splits, notamment chez Daikin ou Mitsubishi électrique, ce sont les meilleurs en ce moment, mais il y a d'autres marques.
Cordialement.
Cordialement.
31 mai 2010 à 18:50
consulter ce sujet 2 climatisations avec un seul moteurSi le récepteur "bip" quand vous effectuez un changement de mode, quel qu'il soit, celui-ci fonctionne.
Faire un essai en chaud, la ventilation stoppe (normal) si le compresseur démarre mais ne fait pas de chaud, soit le relais d'inversion de cycle est hors service sur une des cartes, de l'unité intérieure ou extérieure, soit la vanne quatre voies est hors service ou la bobine de cette vanne.
D'une manière ou d'une autre, si le compresseur démarre mais qu'il n'y a pas de chaud, la ventilation ne se fera pas car la température ne monte pas et la sonde va interdire la ventilation et un défaut, code panne, devrait apparaitre sur la commande ou en façade de l'appareil.
Si vous désirez un complément d'informations, donnez-nous les références des deux unités.
Cordialement,
Faire un essai en chaud, la ventilation stoppe (normal) si le compresseur démarre mais ne fait pas de chaud, soit le relais d'inversion de cycle est hors service sur une des cartes, de l'unité intérieure ou extérieure, soit la vanne quatre voies est hors service ou la bobine de cette vanne.
D'une manière ou d'une autre, si le compresseur démarre mais qu'il n'y a pas de chaud, la ventilation ne se fera pas car la température ne monte pas et la sonde va interdire la ventilation et un défaut, code panne, devrait apparaitre sur la commande ou en façade de l'appareil.
Si vous désirez un complément d'informations, donnez-nous les références des deux unités.
Cordialement,
31 mai 2010 à 15:41
consulter ce sujet Console climatisation Airwell R410A ne donne plus d'air chaudCertaines marques, pour une raison de longévité de stockage, mettent sous pression d'azote l'unité intérieure, ce qui est bon signe si vous entendez une petite fuite à l'enlèvement des bouchons, l'unité est étanche.
En principe, tout est expliqué sur votre notice d'installation.
Quelques petits conseils : demander à quelqu'un du métier pour effectuer votre installation : passage des tubes sans les plier, mise sous pression d'azote pour tester l'étanchéité du circuit, tirage au vide et mettre en service. Sinon, je pense que nous allons vous avoir souvent sur le forum.
Cordialement,
En principe, tout est expliqué sur votre notice d'installation.
Quelques petits conseils : demander à quelqu'un du métier pour effectuer votre installation : passage des tubes sans les plier, mise sous pression d'azote pour tester l'étanchéité du circuit, tirage au vide et mettre en service. Sinon, je pense que nous allons vous avoir souvent sur le forum.
Cordialement,
31 mai 2010 à 15:24
consulter ce sujet Installation climatisation CAR 35GW/X1DBPCVous devez avoir un bouton de fonctionnement manuel situé, soit sous le capot de l'unité intérieure, soit en dessous ou encore, en façade, à côté du récepteur infrarouge. Lire la notice.
En principe, la climatisation est réglée pour une température de 23°C en mode automatique.
Si elle fonctionne, soit c'est le récepteur qui est hors service ou la carte de commande de l'unité intérieure ou la commande à distance. Là, le problème, c'est qu'avec les ventes par les grandes surfaces, vous aurez pratiquement aucune chance de trouver les pièces détachées.
Cordialement,
En principe, la climatisation est réglée pour une température de 23°C en mode automatique.
Si elle fonctionne, soit c'est le récepteur qui est hors service ou la carte de commande de l'unité intérieure ou la commande à distance. Là, le problème, c'est qu'avec les ventes par les grandes surfaces, vous aurez pratiquement aucune chance de trouver les pièces détachées.
Cordialement,
31 mai 2010 à 15:11
consulter ce sujet Problème climatisation sans marque ne démarre plusNettoyer les filtres, mettre de l'eau sur la batterie de l'unité intérieure (1/2L) pour d'éventuelles fuites de condensats : tube bouché ou pompe de relevage défectueuse, resserrage des connexions électriques en ayant coupé le courant auparavant des unités intérieure et extérieure.
Nettoyer la batterie extérieure avec une brosse pour décoller les poussières et rincer avec un jet d'eau mais modérément pour ne pas endommager les parties électriques.
Faire un essai en froid et si tout est correct, c'est parti pour une autre saison.
Cordialement,
Nettoyer la batterie extérieure avec une brosse pour décoller les poussières et rincer avec un jet d'eau mais modérément pour ne pas endommager les parties électriques.
Faire un essai en froid et si tout est correct, c'est parti pour une autre saison.
Cordialement,
31 mai 2010 à 15:05
consulter ce sujet Préparatifs avant redémarrage climatiseur Beko C/F 24000 btuNormalement, il faut tester un circuit frigorifique sous azote à 40 bars, sur un circuit split système pendant 1 heure minimum, surtout avec du R407C car c'est un gaz composé de 3 molécules différentes extrêmement volatiles.
Une micro fuite ou une seule molécule en moins et l'installation ne fonctionne plus.
C'est ce qui doit se passer, le gaz sert aussi à refroidir le compresseur.
Si il y a manque de gaz, celui-ci surchauffe et le klixon de sécurité compresseur fait son office.
Le problème est plus évident et c'est votre cas en chauffage, car on monte plus haut en HP.
Il y a un risque de détérioration et de casse rapide du compresseur, pièce maîtresse et la plus chère d'un système frigo. Tout stopper et faire une recherche de fuite sous azote avec détecteur électronique. Cordialement,
Une micro fuite ou une seule molécule en moins et l'installation ne fonctionne plus.
C'est ce qui doit se passer, le gaz sert aussi à refroidir le compresseur.
Si il y a manque de gaz, celui-ci surchauffe et le klixon de sécurité compresseur fait son office.
Le problème est plus évident et c'est votre cas en chauffage, car on monte plus haut en HP.
Il y a un risque de détérioration et de casse rapide du compresseur, pièce maîtresse et la plus chère d'un système frigo. Tout stopper et faire une recherche de fuite sous azote avec détecteur électronique. Cordialement,
28 mai 2010 à 08:32
consulter ce sujet Compresseur bloque après qq min en chaudNormalement il faudrait être plus précis pour le calcul du bilan thermique, mais vous ne devriez être pas trop mal.
Les conditions normales de fonctionnement sont pour une climatisation fixe et bien calculée, en moyenne 26°C intérieur par 38°C extérieur en froid, donc s'il fait 40°C dehors il ne faudra pas vous attendre à avoir 20°C dans votre pièce, il faut bien comprendre que c'est un appareil pour le confort.
En principe on règle la température à environ 5°C en dessous de la température extérieure.
Cordialement.
Les conditions normales de fonctionnement sont pour une climatisation fixe et bien calculée, en moyenne 26°C intérieur par 38°C extérieur en froid, donc s'il fait 40°C dehors il ne faudra pas vous attendre à avoir 20°C dans votre pièce, il faut bien comprendre que c'est un appareil pour le confort.
En principe on règle la température à environ 5°C en dessous de la température extérieure.
Cordialement.
27 mai 2010 à 17:30
consulter ce sujet Avis sur climatiseur mobile Whirlpool AMD 097La réponse va être difficile, tout est en fonction de l'exposition de la pièce, du nombre de personnes, de l'isolation, des vitrages, etc.
En règle générale, ces appareils ne sont pas très puissants, il vous faudrait environ de 2 kw à 3,5 kw pour une pièce comme la vôtre.
Votre appareil va fonctionner continuellement s'il manque de puissance et il se détériorera rapidement.
Mais on arrive toujours à descendre de quelques degrés. Ou alors, il faut maintenir la température de la pièce par rapport à celle de l'extérieur, cela reste dans le domaine du confort.
Cordialement,
En règle générale, ces appareils ne sont pas très puissants, il vous faudrait environ de 2 kw à 3,5 kw pour une pièce comme la vôtre.
Votre appareil va fonctionner continuellement s'il manque de puissance et il se détériorera rapidement.
Mais on arrive toujours à descendre de quelques degrés. Ou alors, il faut maintenir la température de la pièce par rapport à celle de l'extérieur, cela reste dans le domaine du confort.
Cordialement,
26 mai 2010 à 08:32
consulter ce sujet Avis sur climatiseur mobile Whirlpool AMD 097