Code erreur U1 sur climatisation gainable Mitsubishi
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
1380
Tarif dépannage climatiseur : Code erreur U1 sur climatisation gainable Mitsubishi
Invité
Bonjour,
Le boîtier de commande de ma climatisation gainable clignote et le code erreur U1 apparaît.
J'ai lu les remarques de la question #687.
Apparemment U1 signifie défaut haute pression.
J'ai nettoyé le filtre du plénum de reprise et le ventilateur de l'unité extérieure fonctionne.
Comment nettoyer le condenseur de l'unité extérieure ?
J'ai lu que :
Merci d'avance.
Le boîtier de commande de ma climatisation gainable clignote et le code erreur U1 apparaît.
J'ai lu les remarques de la question #687.
Apparemment U1 signifie défaut haute pression.
J'ai nettoyé le filtre du plénum de reprise et le ventilateur de l'unité extérieure fonctionne.
Comment nettoyer le condenseur de l'unité extérieure ?
J'ai lu que :
Citation :Où est situé ce capteur et puis-je le changer ?
Sur un système Mitsubishi, le code haute pression est souvent lié à un capteur hp.
Merci d'avance.
09 janvier 2010 à 16:12
Réparation 1 climatisations
Code erreur U1 sur climatisation gainable Mitsubishi
Êtes-vous en chaud ou froid ? Si en chaud, peut être un manque de gaz.
Pour le nettoyage, un compresseur d'air et brosse à vaisselle suffisent pour le nettoyage de l'unité extérieure, avec beaucoup de délicatesse quand même : ne pas plier les ailettes du condenseur.
Entre autres, le capteur de température HP (sortie compresseur) est peut-être HS ?
Cordialement.
Pour le nettoyage, un compresseur d'air et brosse à vaisselle suffisent pour le nettoyage de l'unité extérieure, avec beaucoup de délicatesse quand même : ne pas plier les ailettes du condenseur.
Entre autres, le capteur de température HP (sortie compresseur) est peut-être HS ?
Cordialement.
10 janvier 2010 à 15:27
Réparation 2 climatisations
Invité

Code erreur U1 sur climatisation gainable Mitsubishi
Invité
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'étais effectivement en chaud et ce défaut apparait seulement quand il fait très froid, comme la neige ces jours-ci. (Je suis dans le Gard, donc pour la neige, on est pas très habitué).
Depuis que la température à l'extérieur a monté, plus de défaut.
Mon installateur penche pour un problème de sonde ou de gaz. Il préconise de refaire le plein de gaz (R407C) après avoir fait le vide... etc.
Il m'a dit que l'on verra ensuite si le problème de défaut revient.
Question :
Comment tester si la sonde fonctionne car si le défaut n'apparaît que pendant le grand froid, j'ai peur de ne m'en rendre compte que l'hiver prochain.
J'ai peur de payer un remplissage pour rien.
Merci.
J'étais effectivement en chaud et ce défaut apparait seulement quand il fait très froid, comme la neige ces jours-ci. (Je suis dans le Gard, donc pour la neige, on est pas très habitué).
Depuis que la température à l'extérieur a monté, plus de défaut.
Mon installateur penche pour un problème de sonde ou de gaz. Il préconise de refaire le plein de gaz (R407C) après avoir fait le vide... etc.
Il m'a dit que l'on verra ensuite si le problème de défaut revient.
Question :
Comment tester si la sonde fonctionne car si le défaut n'apparaît que pendant le grand froid, j'ai peur de ne m'en rendre compte que l'hiver prochain.
J'ai peur de payer un remplissage pour rien.
Merci.
13 janvier 2010 à 11:58
Réparation 3 climatisations
Code erreur U1 sur climatisation gainable Mitsubishi
Attention avec le R407C, le dépanneur doit impérativement récupérer le gaz restant, mettre sous azote à 40 bars, rechercher les fuites éventuelles, tirer au vide et remettre du gaz neuf chargé tout en liquide, au poids suivant les préconisations constructeur.
Apparemment, votre sonde fonctionne, je ne connais pas toutes les valeurs des sondes, elles varient en fonction de leurs utilités et des constructeurs.
C'est peut être aussi la carte qui est défectueuse.
Cordialement,
Apparemment, votre sonde fonctionne, je ne connais pas toutes les valeurs des sondes, elles varient en fonction de leurs utilités et des constructeurs.
C'est peut être aussi la carte qui est défectueuse.
Cordialement,
14 janvier 2010 à 11:14
Réparation 4 climatisations
Invité

Code erreur U1 sur climatisation gainable Mitsubishi
Invité
Pour question dans réponse (2), une sonde se teste en prenant la valeur ohmique aux bornes de celle-ci, en fonction d'une certaine température à laquelle elle est soumise, on doit retrouver une certaine valeur ohmique.
C'est spécifique à chaque système, et il y a plusieurs sondes à tester.
Pour ça, il faut connaître la référence du produit pour que je puisse vous donner les valeurs et les connecteurs à débrancher sur la carte ! Anton
C'est spécifique à chaque système, et il y a plusieurs sondes à tester.
Pour ça, il faut connaître la référence du produit pour que je puisse vous donner les valeurs et les connecteurs à débrancher sur la carte ! Anton
14 janvier 2010 à 21:12
Réparation 5 climatisations
Invité

Code erreur U1 sur climatisation gainable Mitsubishi
Invité
Merci pour vos réponses.
Tout cela semble complexe pour un novice !
Je vais bien vérifier que ce que compte faire, mon installateur est conforme à la réponse 3.
Je lui parlerai aussi du test de la sonde (réponse 4).
Ainsi je saurai s'il est digne de confiance.
Merci.
Tout cela semble complexe pour un novice !
Je vais bien vérifier que ce que compte faire, mon installateur est conforme à la réponse 3.
Je lui parlerai aussi du test de la sonde (réponse 4).
Ainsi je saurai s'il est digne de confiance.
Merci.
16 janvier 2010 à 14:56
Réparation 6 climatisations
Invité

Code erreur U1 sur climatisation gainable Mitsubishi
Invité
Bonjour,
Je viens de lire vos posts précédents et vous êtes des bons, merci.
Je rajoute juste une note : Sur les misters slim de Mitsubishi la sonde qui donne le défaut hp peut être celle de l'unité intérieure ou extérieure car il y en a deux sinon c'est pas drôle... Et elle détecte la température en mode chaud mais est en corrélation avec un capteur de débit d'air.
Ce matin j'ai eu la bonne surprise de chercher deux heures pour au final faire un changement de capteur et de filtre.
En espérant vous avoir aidé.
Je viens de lire vos posts précédents et vous êtes des bons, merci.
Je rajoute juste une note : Sur les misters slim de Mitsubishi la sonde qui donne le défaut hp peut être celle de l'unité intérieure ou extérieure car il y en a deux sinon c'est pas drôle... Et elle détecte la température en mode chaud mais est en corrélation avec un capteur de débit d'air.
Ce matin j'ai eu la bonne surprise de chercher deux heures pour au final faire un changement de capteur et de filtre.
En espérant vous avoir aidé.
04 août 2017 à 20:50