Code erreur clim Mitsubishi et consommation en kWh
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
8419
Question Forum Climatisation : Code erreur clim Mitsubishi et consommation en kWh
Bonjour.
Je voulais avoir votre avis en tant qu'utilisateur et aussi en tant que professionnel de la climatisation sur la consommation de nos PAC air/air.
En effet, je me pose des questions sur ma consommation relevée par l'outil de Mitsubishi, à savoir sur l'application.
Je ne doute pas de l'exactitude des relevés car confirmée par mon relevé chez mon fournisseur.
Par exemple, le 31 janvier 2023, j'ai consommé 55 kWh pour 24h.
Ce jour-là, il a fait environ -3°C jusqu'à +7°C.
Je trouve la consommation très élevée pour un bi-split (3.5 +2.5).
La surface traitée est de 75m² et la hauteur du plafond est de 2.5m.
L'isolation date des années 80 avec une menuiserie refaite en double vitrage.
Mon installateur trouve ça excessif lui aussi et me parle de venir intervenir sur l'UE pour remplacer une carte de régulation, sans que je sache exactement quoi.
Qu'en pensez-vous ? Peut-il exister un lien de cause à effet entre cette carte et la consommation excessive de mon installation ?
Mon UE est une 3F54 et elle affiche un code erreur : voyant rouge clignote 2 fois et voyant orange allumé fixe.
Je voulais avoir votre avis en tant qu'utilisateur et aussi en tant que professionnel de la climatisation sur la consommation de nos PAC air/air.
En effet, je me pose des questions sur ma consommation relevée par l'outil de Mitsubishi, à savoir sur l'application.
Je ne doute pas de l'exactitude des relevés car confirmée par mon relevé chez mon fournisseur.
Par exemple, le 31 janvier 2023, j'ai consommé 55 kWh pour 24h.
Ce jour-là, il a fait environ -3°C jusqu'à +7°C.
Je trouve la consommation très élevée pour un bi-split (3.5 +2.5).
La surface traitée est de 75m² et la hauteur du plafond est de 2.5m.
L'isolation date des années 80 avec une menuiserie refaite en double vitrage.
Mon installateur trouve ça excessif lui aussi et me parle de venir intervenir sur l'UE pour remplacer une carte de régulation, sans que je sache exactement quoi.
Qu'en pensez-vous ? Peut-il exister un lien de cause à effet entre cette carte et la consommation excessive de mon installation ?
Mon UE est une 3F54 et elle affiche un code erreur : voyant rouge clignote 2 fois et voyant orange allumé fixe.
07 février 2023 à 09:59
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Code erreur clim Mitsubishi et consommation en kWh
Bonjour,
déjà votre maison demande beaucoup en chauffage en effet :
75m² X 2,50M Hauteur X 1,8 coef déperdition 1980 X 22 (19°C par -3°C ) = 7425W soit 7Kw 425.
Votre machine fournie 7Kw par +7°C soit environ 5Kw par-5°C. Donc c'est normal que vous consommiez votre machine tourne à fond en permanence. Perso je reverrai mon isolation (plafond, fenêtres)
Une maison de 1980 avec une isolation refaite aurez un besoin de chauffage diminué d'au moins 30% ce que vous traduirez dans votre cas d'un besoin de 5,200kW.
Cordialement.
maclimatisation.com
déjà votre maison demande beaucoup en chauffage en effet :
75m² X 2,50M Hauteur X 1,8 coef déperdition 1980 X 22 (19°C par -3°C ) = 7425W soit 7Kw 425.
Votre machine fournie 7Kw par +7°C soit environ 5Kw par-5°C. Donc c'est normal que vous consommiez votre machine tourne à fond en permanence. Perso je reverrai mon isolation (plafond, fenêtres)
Une maison de 1980 avec une isolation refaite aurez un besoin de chauffage diminué d'au moins 30% ce que vous traduirez dans votre cas d'un besoin de 5,200kW.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2023 à 16:08
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Code erreur clim Mitsubishi et consommation en kWh
Bonjour.
55kWh/24h feraient 2300W si c'est le régime est continu, c'est nettement au-dessus du régime nominal de la machine (7kw de chaud avec un cop de 5=>1400W).
Donc elle fonctionne au-delà de son régime nominal, c'est possible par grand froid mais anormal avec -3 à +7 degrés pour une machine bien dimensionnée.
Soit la machine est sous-dimensionnée comme l'avance AAC, soit il y a un problème. A-t-elle toujours fonctionné comme ça ou c'est nouveau ?
Avec une telle consommation, s'il n'y avait aucun souci sur la machine, elle devrait en permanence souffler de l'air très chaud... Est-ce le cas ? (température et vitesse de ventilation ?)
Benoit.
55kWh/24h feraient 2300W si c'est le régime est continu, c'est nettement au-dessus du régime nominal de la machine (7kw de chaud avec un cop de 5=>1400W).
Donc elle fonctionne au-delà de son régime nominal, c'est possible par grand froid mais anormal avec -3 à +7 degrés pour une machine bien dimensionnée.
Soit la machine est sous-dimensionnée comme l'avance AAC, soit il y a un problème. A-t-elle toujours fonctionné comme ça ou c'est nouveau ?
Avec une telle consommation, s'il n'y avait aucun souci sur la machine, elle devrait en permanence souffler de l'air très chaud... Est-ce le cas ? (température et vitesse de ventilation ?)
Benoit.
09 février 2023 à 11:46
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Code erreur clim Mitsubishi et consommation en kWh
Bonjour.
Pour info le COP est donné par une température de +7°C.
Si l'habitation est une passoire thermique cela sera difficile à chauffer.
Et dans ce cas là des dégivrages très fréquents.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour info le COP est donné par une température de +7°C.
Si l'habitation est une passoire thermique cela sera difficile à chauffer.
Et dans ce cas là des dégivrages très fréquents.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 février 2023 à 12:14
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Code erreur clim Mitsubishi et consommation en kWh
Bonjour à vous et je vous remercie pour vos réponses.
Visiblement, selon mon installateur, nous sommes bien dimensionnés.
De plus, nous avons même choisi un modèle légèrement plus puissant. Il s'agit de matériel neuf et fraîchement installé.
Et effectivement, il semblerait que les splits soufflent toujours du chaud et sans jamais réguler.
J'ai installé un vieux monosplit Mitsubishi qui, lui, régule correctement, c'est-à-dire qu'il adapte sa température de soufflage en fonction des besoins. Par contre, cette nouvelle installation ne le fait jamais.
Elle souffle jusqu'à atteindre la température de consigne puis elle coupe.
Mon installateur a appelé Mitsubishi qui lui a confirmé un problème sur cette série.
Il doit me changer une carte de régulation, une platine, je ne sais pas exactement quoi.
Visiblement, selon mon installateur, nous sommes bien dimensionnés.
De plus, nous avons même choisi un modèle légèrement plus puissant. Il s'agit de matériel neuf et fraîchement installé.
Et effectivement, il semblerait que les splits soufflent toujours du chaud et sans jamais réguler.
J'ai installé un vieux monosplit Mitsubishi qui, lui, régule correctement, c'est-à-dire qu'il adapte sa température de soufflage en fonction des besoins. Par contre, cette nouvelle installation ne le fait jamais.
Elle souffle jusqu'à atteindre la température de consigne puis elle coupe.
Mon installateur a appelé Mitsubishi qui lui a confirmé un problème sur cette série.
Il doit me changer une carte de régulation, une platine, je ne sais pas exactement quoi.
13 février 2023 à 10:59
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Code erreur clim Mitsubishi et consommation en kWh
Bonjour.
Votre installateur a-t-il fait un bilan thermique ?
votre modèle neuf est un Mitsubishi Electric ou Mitsubishi Heavy industrie ?
De plus quel est le modèle exact ?
Quelle sont les références du vieux modèle que vous avez installé ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre installateur a-t-il fait un bilan thermique ?
votre modèle neuf est un Mitsubishi Electric ou Mitsubishi Heavy industrie ?
De plus quel est le modèle exact ?
Quelle sont les références du vieux modèle que vous avez installé ?
Cordialement.
maclimatisation.com
13 février 2023 à 17:30
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Code erreur clim Mitsubishi et consommation en kWh
Bonjour AAC.
Il s'agit d'un modèle neuf Mitsubishi Electric. Un 3f54 installé en bisplit comme suit : LN35 (4K en chaud) installé dans le salon de 40 m² et AP25 installé dans le hall donnant sur 2 chambres pour un total de 25 m².
Le 3f54 est installé à côté d'un monosplit Muz 5kW dans une petite cour bien aérée. Le Muz est affecté à un espace total de 50 m².
Le monosplit Muz fonctionne très bien. Il tourne en continu sans jamais s'arrêter, je l'ai depuis 2 ans et c'est très rare de le voir faire un dégivrage. Sa consommation est très raisonnable.
Mon installateur n'a pas fait de bilan thermique. Il a fait cela un peu au doigt mouillé en se basant aussi sur le monosplit déjà en place pour faire son évaluation. Mais bon, il avait l'air sûr de son coup.
A savoir aussi que le 3f54 présente un message d'erreur sur les LED (les rouges clignotent 2 fois et la LED orange est allumée fixe).
Bref, je ne sais pas trop quoi penser car je trouve que ma consommation est très élevée et en plus j'ai froid.
Je peine à atteindre les 20 degrés car la machine, surtout le matin par température négative (-4 à +4 voire +7 degrés), l'unité dégivre 2 à 3 fois par heure. Est-ce normal de dégivrer autant ? Sachant que le monosplit placé juste à côté ne dégivre pas.
Ensuite, quand les températures dans la journée remontent vers les 10 degrés, les splits se mettent en court cycle car ils ont atteint la température de consigne.
Il s'agit d'un modèle neuf Mitsubishi Electric. Un 3f54 installé en bisplit comme suit : LN35 (4K en chaud) installé dans le salon de 40 m² et AP25 installé dans le hall donnant sur 2 chambres pour un total de 25 m².
Le 3f54 est installé à côté d'un monosplit Muz 5kW dans une petite cour bien aérée. Le Muz est affecté à un espace total de 50 m².
Le monosplit Muz fonctionne très bien. Il tourne en continu sans jamais s'arrêter, je l'ai depuis 2 ans et c'est très rare de le voir faire un dégivrage. Sa consommation est très raisonnable.
Mon installateur n'a pas fait de bilan thermique. Il a fait cela un peu au doigt mouillé en se basant aussi sur le monosplit déjà en place pour faire son évaluation. Mais bon, il avait l'air sûr de son coup.
A savoir aussi que le 3f54 présente un message d'erreur sur les LED (les rouges clignotent 2 fois et la LED orange est allumée fixe).
Bref, je ne sais pas trop quoi penser car je trouve que ma consommation est très élevée et en plus j'ai froid.
Je peine à atteindre les 20 degrés car la machine, surtout le matin par température négative (-4 à +4 voire +7 degrés), l'unité dégivre 2 à 3 fois par heure. Est-ce normal de dégivrer autant ? Sachant que le monosplit placé juste à côté ne dégivre pas.
Ensuite, quand les températures dans la journée remontent vers les 10 degrés, les splits se mettent en court cycle car ils ont atteint la température de consigne.
13 février 2023 à 17:57
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Code erreur clim Mitsubishi et consommation en kWh
Bonjour.
Déjà vous partez sur de mauvaises bases.
En effet la configuration MXZ-3F54VF avec un MUZ-LN35 et un MUZ-AP25, vous donnera les puissances chauffage par +7°C suivantes :
MUZ-LN35 3,580 KW de chauffage
MUZ-AP25 3,280 Kw de chauffage
Ensuite votre code du groupe extérieur nous informe que soit il y a un manque de fluide, soit machine sous dimensionnée.
Ce qui explique les dégivrage trop fréquents
.
Généralement un dégivrage se produit toutes les 45minutes.
C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de faire un bilan thermique.
Pour votre ancien appareil, il doit être correctement dimensionné et peut être est ce le haut de gamme de la marque (vos références sont incomplètes).
Bref a vérifier le fluide ou revoir l'installation.
Le cas échéant rajouter un 35 dans le salon et vous aurez 4,820kW de chauffage pour le salon et 2,170kW pour les chambres.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà vous partez sur de mauvaises bases.
En effet la configuration MXZ-3F54VF avec un MUZ-LN35 et un MUZ-AP25, vous donnera les puissances chauffage par +7°C suivantes :
MUZ-LN35 3,580 KW de chauffage
MUZ-AP25 3,280 Kw de chauffage
Ensuite votre code du groupe extérieur nous informe que soit il y a un manque de fluide, soit machine sous dimensionnée.
Ce qui explique les dégivrage trop fréquents
. Généralement un dégivrage se produit toutes les 45minutes.
C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de faire un bilan thermique.

Pour votre ancien appareil, il doit être correctement dimensionné et peut être est ce le haut de gamme de la marque (vos références sont incomplètes).
Bref a vérifier le fluide ou revoir l'installation.

Le cas échéant rajouter un 35 dans le salon et vous aurez 4,820kW de chauffage pour le salon et 2,170kW pour les chambres.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 février 2023 à 18:28
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Code erreur clim Mitsubishi et consommation en kWh
Merci AAC pour votre analyse.
Le monosplit est un Muz ap50.
Sinon l’installateur qui le parle de remplacer une carte électronique dans le 3f54 me mène en bateau ?
Normalement la prochaine étape si toujours KO c’est de faire appel à un technicien Mitsubishi électricien officiel et de mesurer le fluide.
Si je modifie mon installation en rajoutant un ln35 du coup ça fera pas trop pour l’UE ??
Dois-je aussi changer l’UE ?
Qui devra payer cette modification ?
Merci encore pour vos avis éclairés
Le monosplit est un Muz ap50.
Sinon l’installateur qui le parle de remplacer une carte électronique dans le 3f54 me mène en bateau ?
Normalement la prochaine étape si toujours KO c’est de faire appel à un technicien Mitsubishi électricien officiel et de mesurer le fluide.
Si je modifie mon installation en rajoutant un ln35 du coup ça fera pas trop pour l’UE ??
Dois-je aussi changer l’UE ?
Qui devra payer cette modification ?
Merci encore pour vos avis éclairés
14 février 2023 à 07:34
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Code erreur clim Mitsubishi et consommation en kWh
Bonjour.
Perso je ne pense pas à la carte électronique mais simplement un sous dimensionnement comme expliqué dans mon précédent post.
Votre unité extérieure est prévue pour recevoir 3 unités intérieures.
Faites faire un bilan thermique et puis voyez avec l'installateur si il s'est planté dans son dimensionnement.
Normalement c'est lui qui doit assumer.
Cordialement.
maclimatisation.com
Perso je ne pense pas à la carte électronique mais simplement un sous dimensionnement comme expliqué dans mon précédent post.
Votre unité extérieure est prévue pour recevoir 3 unités intérieures.
Faites faire un bilan thermique et puis voyez avec l'installateur si il s'est planté dans son dimensionnement.
Normalement c'est lui qui doit assumer.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 février 2023 à 18:18