Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
6519
Question Forum Climatisation : Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA
Bonjour.
Petit historique : Panne sur groupe extérieure après recherche sonde TH6 (outdoor 2 - phase pipe) en défaut.
Remplacement des 4 sondes par prévention (appareil de 2004) le groupe fonctionne.
Mais si j'ai un écart entre la température existante et demandée de 2° au bout d'environ 3/4 h il se met en erreur U1.
J'ai nettoyé les filtres, les palles du ventilateur, l'échangeur au jet d'eau le filtre dans le groupe intérieur.
Puis j'ai shunté le pressostat, le groupe a fonctionné avec une différence de 3° pendant plus d'une heure.
Puis je l'ai arrêté. Deux jours après je refais un test et l'erreur est revenu malgré le shunt.
Si je fais fonctionner ma clim avec 1° d'écart elle fonctionne bien.
L'erreur se fait en froid ou en chaud.
Problème de Gaz ou y aurait-il une sonde oubliée sur le groupe intérieur.
Merci de votre aide.
Petit historique : Panne sur groupe extérieure après recherche sonde TH6 (outdoor 2 - phase pipe) en défaut.
Remplacement des 4 sondes par prévention (appareil de 2004) le groupe fonctionne.
Mais si j'ai un écart entre la température existante et demandée de 2° au bout d'environ 3/4 h il se met en erreur U1.
J'ai nettoyé les filtres, les palles du ventilateur, l'échangeur au jet d'eau le filtre dans le groupe intérieur.
Puis j'ai shunté le pressostat, le groupe a fonctionné avec une différence de 3° pendant plus d'une heure.
Puis je l'ai arrêté. Deux jours après je refais un test et l'erreur est revenu malgré le shunt.
Si je fais fonctionner ma clim avec 1° d'écart elle fonctionne bien.
L'erreur se fait en froid ou en chaud.
Problème de Gaz ou y aurait-il une sonde oubliée sur le groupe intérieur.
Merci de votre aide.
01 octobre 2020 à 11:14
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA
Bonjour,
"erreur U1" c'est quoi votre définition de ce code erreur ?
"j'ai shunté le pressostat," Pourquoi ?
"Si je fais fonctionner ma clim avec 1° d'écart elle fonctionne bien."
Et "si j'ai un écart entre la température existante et demandée de 2° au bout d'environ 3/4 h il se met en erreur U1."
Quel est le but de votre manœuvre ?
Car si je comprend bien, c'est sur la commande filaire que vous demandez cette fonction, et dans ce cas c'est la sonde de reprise d'air qui gère celle-ci.
Je ne vois donc pas la nécessité de shunter un pressostat et le quel est-ce ?
Et aviez vous ce défaut avant le remplacement des sondes ?
"erreur U1" c'est quoi votre définition de ce code erreur ?
"j'ai shunté le pressostat," Pourquoi ?
"Si je fais fonctionner ma clim avec 1° d'écart elle fonctionne bien."
Et "si j'ai un écart entre la température existante et demandée de 2° au bout d'environ 3/4 h il se met en erreur U1."
Quel est le but de votre manœuvre ?
Car si je comprend bien, c'est sur la commande filaire que vous demandez cette fonction, et dans ce cas c'est la sonde de reprise d'air qui gère celle-ci.
Je ne vois donc pas la nécessité de shunter un pressostat et le quel est-ce ?
Et aviez vous ce défaut avant le remplacement des sondes ?
03 octobre 2020 à 07:04
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA
Bonjour PL.
Pour moi et d'après ce que j'ai pu trouver U1 est défaut "Pression Anormalement élevée" (fonctionnement de 63H qui est sur le schéma électrique le pressostat au dessus du compresseur).
La 1ère erreur était le code U4 court-circuit des thermistances de l'appareil ext. et le groupe ext ne fonctionnait pas.
Suite aux remplacements des thermistances il a marché mais au bout de quelques temps erreur U1.
J'ai contrôlé les sondes sur l'appareil intérieur les valeurs ohmiques sont correctes.
Est-ce que la sonde de reprise d'air est sur l'appareil Inter. ?
D'autre part j'ai levé le shunt qui avait été mis juste pour vérifier si cela pouvait venir du pressostat.
J'ai toujours le code U1, mais maintenant dès la mise en route le code apparait et le ventilateur ne démarre pas led 5 sur carte appareil Ext clignote 6 fois.
Pour moi et d'après ce que j'ai pu trouver U1 est défaut "Pression Anormalement élevée" (fonctionnement de 63H qui est sur le schéma électrique le pressostat au dessus du compresseur).
La 1ère erreur était le code U4 court-circuit des thermistances de l'appareil ext. et le groupe ext ne fonctionnait pas.
Suite aux remplacements des thermistances il a marché mais au bout de quelques temps erreur U1.
J'ai contrôlé les sondes sur l'appareil intérieur les valeurs ohmiques sont correctes.
Est-ce que la sonde de reprise d'air est sur l'appareil Inter. ?
D'autre part j'ai levé le shunt qui avait été mis juste pour vérifier si cela pouvait venir du pressostat.
J'ai toujours le code U1, mais maintenant dès la mise en route le code apparait et le ventilateur ne démarre pas led 5 sur carte appareil Ext clignote 6 fois.
03 octobre 2020 à 11:00
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA
Bonjour,
La sonde dont je parle est à l'aspiration de votre UI, mais il y en a une autre qui est la sonde de batterie, celle-ci sert en mode froid de sécurité antigel, en mode chaud au démarrage de la ventilation à partir de 37°C.
Vérifier quand même si les sondes UE sont bien branchées et au bon endroit.
Par contre le fait de shunter un pressostat que je ne vois pas sur le schéma, c'est une sonde apparemment, et si vous avez fait cela à mon avis le risque est soit de cramer la carte soit la sonde car les valeurs ohmiques servent pour donner les infos à la carte.
La sonde dont je parle est à l'aspiration de votre UI, mais il y en a une autre qui est la sonde de batterie, celle-ci sert en mode froid de sécurité antigel, en mode chaud au démarrage de la ventilation à partir de 37°C.
Vérifier quand même si les sondes UE sont bien branchées et au bon endroit.
Par contre le fait de shunter un pressostat que je ne vois pas sur le schéma, c'est une sonde apparemment, et si vous avez fait cela à mon avis le risque est soit de cramer la carte soit la sonde car les valeurs ohmiques servent pour donner les infos à la carte.
04 octobre 2020 à 11:59
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA
Bonjour.
Il faut contrôler la vitesse de rotation du ventilateur extérieur et l'état du condenseur.
Faites un nettoyage au jet d'eau assez soutenu histoire de bien dégager les saletés accrochées en profondeur en ayant coupé le jus évidemment.
Remettre en service puis contrôler la montée en régime du ventilateur extérieur et celle du compresseur.
Si les deux sont bonnes, et que la charge fluidique est correcte, c'est forcément un capteur qui merde.
Sonde mâle placée et ou mal alimentée par la carte de gestion.
La pose de mano est nécessaire pour le diagnostic.
Bien qu'elles soient neuves il est judicieux de contrôler les valeurs ohmiques des sondes, mais également que les broches soient bien enfoncées, qu'elles soient au bon endroit.
Cordialement.
Il faut contrôler la vitesse de rotation du ventilateur extérieur et l'état du condenseur.
Faites un nettoyage au jet d'eau assez soutenu histoire de bien dégager les saletés accrochées en profondeur en ayant coupé le jus évidemment.
Remettre en service puis contrôler la montée en régime du ventilateur extérieur et celle du compresseur.
Si les deux sont bonnes, et que la charge fluidique est correcte, c'est forcément un capteur qui merde.
Sonde mâle placée et ou mal alimentée par la carte de gestion.
La pose de mano est nécessaire pour le diagnostic.
Bien qu'elles soient neuves il est judicieux de contrôler les valeurs ohmiques des sondes, mais également que les broches soient bien enfoncées, qu'elles soient au bon endroit.
Cordialement.
04 octobre 2020 à 12:46
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA
Merci beaucoup pour vos conseils.
Sur le schéma qu'il y a sur le capot le repère 63 H (pressostat) est bien un contact sec.
Je vais suivre vos conseils et recontrôler les valeurs des sondes.
Bien cordialement.
Sur le schéma qu'il y a sur le capot le repère 63 H (pressostat) est bien un contact sec.
Je vais suivre vos conseils et recontrôler les valeurs des sondes.
Bien cordialement.
04 octobre 2020 à 19:48
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
04 octobre 2020 à 20:29
Réponse 7 forum dépannage climatisation
Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA
Re.
Un pressostat de sécurité HP / BP est toujours un contact sec.
Bien qu'il soit en majorité écrasante un contact NF (Normalement fermé) chez certains constructeurs il est NO.
Le fait de shunter le pressostat ne sert à rien si y a d'autres capteurs de type transducteurs et/ou si ce sont des impulsions qui le traversent.
Le pressostat HP est le dernier rempart, disons que c'est la dernière carte jouée lorsque la carte de gestion ne réagit pas à d'autres capteurs.
Si chez vous le pressostat n'est pas à l'origine du défaut (ne change pas d'état) c'est forcément soit le transducteur HP s'il y en a un soit sonde de refoulement, sonde aspi etc.
Cas rare mais qui est plausible le contact est non alimenté par la carte ou défectueux sur la piste imprimée.
En combien de temps le défaut apparaît après coupure de jus et redémarrage du compresseur ?
Cordialement.
Un pressostat de sécurité HP / BP est toujours un contact sec.
Bien qu'il soit en majorité écrasante un contact NF (Normalement fermé) chez certains constructeurs il est NO.
Le fait de shunter le pressostat ne sert à rien si y a d'autres capteurs de type transducteurs et/ou si ce sont des impulsions qui le traversent.
Le pressostat HP est le dernier rempart, disons que c'est la dernière carte jouée lorsque la carte de gestion ne réagit pas à d'autres capteurs.
Si chez vous le pressostat n'est pas à l'origine du défaut (ne change pas d'état) c'est forcément soit le transducteur HP s'il y en a un soit sonde de refoulement, sonde aspi etc.
Cas rare mais qui est plausible le contact est non alimenté par la carte ou défectueux sur la piste imprimée.
En combien de temps le défaut apparaît après coupure de jus et redémarrage du compresseur ?
Cordialement.
05 octobre 2020 à 17:05
Réponse 8 forum dépannage climatisation
Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA
A plusieurs reprises depuis quelques semaines j'ai un problème.
Code défaut U1
Défaut unité UE
Sur mon système climatisation gainable réversible Mitsubishi
Ext PUHZ-SHW80VHA Gainable PEADM71JA
Pack Easyzone Airzone IB6
Télécommande murale PAR-40MMA.
Le défaut est affiché sur la télécommande murale, le voyant clignote et la PAC est arrêtée.
Ce système installé fin septembre 2020 dans une habitation secondaire et donc ne fonctionne pas en continu.
Mon installateur contacté m'a demandé à chaque reprise d'arrêter la PAC et de la relancer au bout de 15'.
J'ai pu redémarrer le système à chaque fois mais ce problème est très ennuyeux et d'après ce que je lis sur le forum cela n'est pas très évident car les réponses sont diverses.
Merci de vos informations et votre aide.
Code défaut U1
Défaut unité UE
Sur mon système climatisation gainable réversible Mitsubishi
Ext PUHZ-SHW80VHA Gainable PEADM71JA
Pack Easyzone Airzone IB6
Télécommande murale PAR-40MMA.
Le défaut est affiché sur la télécommande murale, le voyant clignote et la PAC est arrêtée.
Ce système installé fin septembre 2020 dans une habitation secondaire et donc ne fonctionne pas en continu.
Mon installateur contacté m'a demandé à chaque reprise d'arrêter la PAC et de la relancer au bout de 15'.
J'ai pu redémarrer le système à chaque fois mais ce problème est très ennuyeux et d'après ce que je lis sur le forum cela n'est pas très évident car les réponses sont diverses.
Merci de vos informations et votre aide.
09 mars 2021 à 15:12
Réponse 9 forum dépannage climatisation
Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA
Bonjour,
Le code U1 signifie :
"U1Défaut haute pression Ecodan Généralement causé par un débit d'eau anormal sur le circuit primaire.
Vérifier le débit sur le régulateur / capteur de débit, vérifier le fonctionnement des pompes et des vannes de zone, vérifier la pression d'eau et d'air dans le circuit d'eau primaire.
U1 DÉFAUT HAUTE PRESSION : Le pressostat haute pression (63H) s'active pendant le fonctionnement de l'unité.
Vérifiez le débit correct sur le régulateur de débit. Vérifiez tout problème de circulation de l'eau, comme une panne de la pompe, des écluses d'air ou des blocages. Vérifier la continuité sur le pressostat haute pression.
Conseil MELSMART : Utilisez SW2 dips 1,3,5 pour surveiller la pression dans le système. S'il monte à environ 63° C et se déclenche, le problème est probablement le circuit d'eau. S'il se déclenche avant d'atteindre la marque 60c, vérifiez s'il y a des problèmes avec le pressostat haute pression."
Cordialement.
maclimatisation.com
Le code U1 signifie :
"U1Défaut haute pression Ecodan Généralement causé par un débit d'eau anormal sur le circuit primaire.
Vérifier le débit sur le régulateur / capteur de débit, vérifier le fonctionnement des pompes et des vannes de zone, vérifier la pression d'eau et d'air dans le circuit d'eau primaire.
U1 DÉFAUT HAUTE PRESSION : Le pressostat haute pression (63H) s'active pendant le fonctionnement de l'unité.
Vérifiez le débit correct sur le régulateur de débit. Vérifiez tout problème de circulation de l'eau, comme une panne de la pompe, des écluses d'air ou des blocages. Vérifier la continuité sur le pressostat haute pression.
Conseil MELSMART : Utilisez SW2 dips 1,3,5 pour surveiller la pression dans le système. S'il monte à environ 63° C et se déclenche, le problème est probablement le circuit d'eau. S'il se déclenche avant d'atteindre la marque 60c, vérifiez s'il y a des problèmes avec le pressostat haute pression."
Cordialement.
maclimatisation.com
09 mars 2021 à 17:50
Réponse 10 forum dépannage climatisation
Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA
Re,
Désolé JCL cela ne vous concerne pas car vous êtes en configuration air/air, ici je répondais pour la suite du premier post.
J'effectue les recherches et vous tiens informé.
Maclimatisation.com
Désolé JCL cela ne vous concerne pas car vous êtes en configuration air/air, ici je répondais pour la suite du premier post.
J'effectue les recherches et vous tiens informé.
Maclimatisation.com
09 mars 2021 à 17:53
Réponse 11 forum dépannage climatisation
Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA
Re JCL,
Pour votre cas : Vérifiez la propreté de votre filtre de grille de reprise.
Vérifiez que le connecteur 622 de la carte contrôleur extérieur n'est pas déconnecté.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour votre cas : Vérifiez la propreté de votre filtre de grille de reprise.
Vérifiez que le connecteur 622 de la carte contrôleur extérieur n'est pas déconnecté.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 mars 2021 à 18:04
Réponse 12 forum dépannage climatisation
Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA
Bonjour AAC,
Ces deux derniers jours, la PAC s'est mise en route sur le matin normalement (vers 6h) sans défaut, la température extérieure étant entre 0° et 5° et la température intérieure souhaitée 20°.
Par contre je trouve le groupe extérieur assez bruyant (environ 60dB mesuré sur mon smartphone), mais je n'ai pas l'habitude de ce type de climatisation, c'est nouveau pour moi !
La grille de reprise doit être propre car installée depuis 4 mois et très peu marché.
J'ai averti mon installateur, mais il ne pourra venir que dans une semaine (cas contact Covid).
Je joins une photo de la PAC.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ces deux derniers jours, la PAC s'est mise en route sur le matin normalement (vers 6h) sans défaut, la température extérieure étant entre 0° et 5° et la température intérieure souhaitée 20°.
Par contre je trouve le groupe extérieur assez bruyant (environ 60dB mesuré sur mon smartphone), mais je n'ai pas l'habitude de ce type de climatisation, c'est nouveau pour moi !
La grille de reprise doit être propre car installée depuis 4 mois et très peu marché.
J'ai averti mon installateur, mais il ne pourra venir que dans une semaine (cas contact Covid).
Je joins une photo de la PAC.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 mars 2021 à 08:03
Réponse 13 forum dépannage climatisation
Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA
Bonjour,
Est-ce une installation dans une maison neuve ? Car si c'est le cas changez le filtre, car dans une maison neuve beaucoup de saletés sont en suspension. Et il est classique de changer un filtre la première fois au bout de trois à quatre mois.
Cordialement.
maclimatisation.com
Est-ce une installation dans une maison neuve ? Car si c'est le cas changez le filtre, car dans une maison neuve beaucoup de saletés sont en suspension. Et il est classique de changer un filtre la première fois au bout de trois à quatre mois.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 mars 2021 à 19:01
Réponse 14 forum dépannage climatisation
Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA
L'installateur est venu, il semblerait que le défaut ait été généré par une surpression dans l'unité interne, car la zone prévue dans le caisson Airzone pour équilibrer la pression dans cette situation n'avait pas été programmée lors de l'installation.
Voilà je vous livre les explications telles que je les ai eues par le professionnel.
Voilà je vous livre les explications telles que je les ai eues par le professionnel.