Schéma carte Daikin MY90CJV1 électrovannes ne s'ouvre pas
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
1381
Forum climatisation dépannage : Schéma carte Daikin MY90CJV1 électrovannes ne s'ouvre pas
Invité
Bonjour
je cherche schéma climatisation Daikin type MY90CJV1 de la carte électronique, ou un frigoriste Daikin : je suis un ancien frigoriste en retraite, mais je ne connais pas Daikin et j'aimerais des renseignements sur le fonctionnement des électrovannes à réglage de débit.
Elles ne s'ouvrent pas mais la remise à zéro marche.
La panne de départ, (capillaire coupé par frottement, brasure, tirage au vide, recharge compresseur) marche. 4 voies aussi. Merci d'avance. jd
je cherche schéma climatisation Daikin type MY90CJV1 de la carte électronique, ou un frigoriste Daikin : je suis un ancien frigoriste en retraite, mais je ne connais pas Daikin et j'aimerais des renseignements sur le fonctionnement des électrovannes à réglage de débit.
Elles ne s'ouvrent pas mais la remise à zéro marche.
La panne de départ, (capillaire coupé par frottement, brasure, tirage au vide, recharge compresseur) marche. 4 voies aussi. Merci d'avance. jd
09 janvier 2010 à 10:18
Dépannage 1 réparation climatisation
Schéma carte Daikin MY90CJV1 électrovannes ne s'ouvre pas
Peut être un problème avec la carte de régulation : le schéma, est sous le capot du condenseur.
Ce sont des électrovannes pas à pas, il y a cliquetis caractéristique à la mise sous tension, elles s'ouvrent à la demande de chaud ou froid, les réglages de débit se font par by-pass et injection gaz chaud pour une BP constante en fonction de la demande.
Je penche pour un manque tout simple de gaz, une micro fuite ?
A vos nouvelles, cordialement. 10/01/10
Ce sont des électrovannes pas à pas, il y a cliquetis caractéristique à la mise sous tension, elles s'ouvrent à la demande de chaud ou froid, les réglages de débit se font par by-pass et injection gaz chaud pour une BP constante en fonction de la demande.
Je penche pour un manque tout simple de gaz, une micro fuite ?
A vos nouvelles, cordialement. 10/01/10
10 janvier 2010 à 15:15
Dépannage 2 réparation climatisation
Invité

Schéma carte Daikin MY90CJV1 électrovannes ne s'ouvre pas
Invité
Merci de m'avoir répondu.
Du côté groupe tout marche très bien mais je n ai aucune ouverture des électrovannes le schéma je l'ai trouvé mais aucune tension pour contrôler l'arrivée sur ces vannes ! je voudrais le schéma de l'étage électronique si possible; je pense que la carte est hs mais où la trouver ?le groupe a plus de 15 ans et comme toujours c'est pour un ami pas riche je ne voudrais pas lui faire des frais. A bientôt et encore merci, jd.
Du côté groupe tout marche très bien mais je n ai aucune ouverture des électrovannes le schéma je l'ai trouvé mais aucune tension pour contrôler l'arrivée sur ces vannes ! je voudrais le schéma de l'étage électronique si possible; je pense que la carte est hs mais où la trouver ?le groupe a plus de 15 ans et comme toujours c'est pour un ami pas riche je ne voudrais pas lui faire des frais. A bientôt et encore merci, jd.
11 janvier 2010 à 10:39
Dépannage 3 réparation climatisation
Schéma carte Daikin MY90CJV1 électrovannes ne s'ouvre pas
En faisant le 0 820 820 121 (0,12/ min) vous accèderez à la plateforme technique, en suivant les directives téléphoniques, vous aurez les renseignements voulus, prix, délais.
Ce matériel existe toujours. Cordialement. 11/01/10
Ce matériel existe toujours. Cordialement. 11/01/10
11 janvier 2010 à 18:53
Dépannage 4 réparation climatisation
Invité

Schéma carte Daikin MY90CJV1 électrovannes ne s'ouvre pas
Invité
Merci pl. de ces réponses je l'appellerai dans l'après midi ; à bientôt sur bricovidéo jd.
13 janvier 2010 à 09:16
Dépannage 5 réparation climatisation
Invité

Schéma carte Daikin MY90CJV1 électrovannes ne s'ouvre pas
Invité
Merci de ces conseils je me suis dépanné après avoir eu les tensions sur les électrovannes. jd
28 janvier 2010 à 11:25