Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F
Actuellement
10 382
questions dans le
forum climatisation
3780
Question forum dépannage : Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F
Bonjour.
Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F
Après vérification pas de problème de câblage sur les bornes de la platine yack 1 2 3
Bornes 1 et 2 correct 220 V.
Bornes 2 et 3 tension en DC qui navigue entre 01 et 22 V.
D’après un document de dépannage le contrôle comprise entre 0 et 20 V DC ?
Peut-être la platine du yack.
Merci de me trouver la solution.
Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F
Après vérification pas de problème de câblage sur les bornes de la platine yack 1 2 3
Bornes 1 et 2 correct 220 V.
Bornes 2 et 3 tension en DC qui navigue entre 01 et 22 V.
D’après un document de dépannage le contrôle comprise entre 0 et 20 V DC ?
Peut-être la platine du yack.
Merci de me trouver la solution.
18 janvier 2017 à 18:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F
Bonsoir.
Références des machines UE/UI ? Il se passe quoi exactement ?
Références des machines UE/UI ? Il se passe quoi exactement ?
18 janvier 2017 à 20:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F
Bonjour.
Référence unité intérieure ymoh- 02 module '0 50 Yack.
Référence unité extérieure fdcva 502 Mitsubishi.
Il se passe que la pompe à chaleur ne démarre pas ?
Cordialement.
Référence unité intérieure ymoh- 02 module '0 50 Yack.
Référence unité extérieure fdcva 502 Mitsubishi.
Il se passe que la pompe à chaleur ne démarre pas ?
Cordialement.
19 janvier 2017 à 14:32
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F
Bonjour.
J'ai trouvé sur internet une doc correspondant aux modèles FDCVA, mais aucun code panne correspond à erreur 04 9F ?
Si par hasard vous avez le tableau nous le transmettre.
Merci.
Mais apparemment c'est une clim pour du chauffage radiateur et peut être un ballon ?
Il se peut que cette panne soit liée avec une pompe de circulation qui ne tourne pas, un filtre tamis non nettoyé, un système emboué, un flow switch qui ne colle pas etc.
J'ai trouvé sur internet une doc correspondant aux modèles FDCVA, mais aucun code panne correspond à erreur 04 9F ?
Si par hasard vous avez le tableau nous le transmettre.
Merci.
Mais apparemment c'est une clim pour du chauffage radiateur et peut être un ballon ?
Il se peut que cette panne soit liée avec une pompe de circulation qui ne tourne pas, un filtre tamis non nettoyé, un système emboué, un flow switch qui ne colle pas etc.
19 janvier 2017 à 18:05
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F
Le code erreur c'est sur la télécommande Mitsubishi ou sur la regel Yack Elesta ?
22 janvier 2017 à 20:50
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Invité

Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F
Invité
Bonjour. Le code erreur 049F manque de gaz.
23 janvier 2017 à 13:50
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation
Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F
Bonjour.
J'ai trouvé défaut 049 = défaut BP, ce qui pourrait rejoindre celui de notre invité, soit manque de gaz, soit un problème avec le pressostat de sécurité BP, là il va falloir mettre les manos et contrôler le pressostat.
Modèles FDCA224~1360
- Si la basse pression détectée est de 0.134 (0.079) MPa ou inférieure, le compresseur s’arrête.
Après un temps d’attente de 3 minutes, le compresseur redémarre.
Si ceci se produit par 3 fois en moins de 60 minutes.
Si la basse pression détectée est d 0.18 MPa ou inférieure, le compresseur est arrêté.
Si ceci se produit 5 fois en moins de 60 minutes.
Note (1) Le retour au normal n’est pas possible sans RAZ de l’alimentation.
J'ai trouvé défaut 049 = défaut BP, ce qui pourrait rejoindre celui de notre invité, soit manque de gaz, soit un problème avec le pressostat de sécurité BP, là il va falloir mettre les manos et contrôler le pressostat.
Modèles FDCA224~1360
- Si la basse pression détectée est de 0.134 (0.079) MPa ou inférieure, le compresseur s’arrête.
Après un temps d’attente de 3 minutes, le compresseur redémarre.
Si ceci se produit par 3 fois en moins de 60 minutes.
Si la basse pression détectée est d 0.18 MPa ou inférieure, le compresseur est arrêté.
Si ceci se produit 5 fois en moins de 60 minutes.
Note (1) Le retour au normal n’est pas possible sans RAZ de l’alimentation.
23 janvier 2017 à 16:39
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation
Invité

Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F
Invité
Bonjour,
Je me permets de "squatter" votre post, j'ai un souci avec mon module modulo, l'interrupteur marche arrêt est défectueux et provoque un court-circuit.
J'en ai trouvé en rechange aux US mais entre temps, ma femme a jeté le papier sur lequel j'avais noté l'ordre de branchement des fils.
Quelqu’un aurait-il la gentillesse de m'indiquer dans quel ordre brancher les fils rouge, orange et gris en partant du côté des deux bornes les plus serrées de l'interrupteur.
Merci d'avance à toute personne susceptible de m’aider.
Bonne soirée à tous.
Je me permets de "squatter" votre post, j'ai un souci avec mon module modulo, l'interrupteur marche arrêt est défectueux et provoque un court-circuit.
J'en ai trouvé en rechange aux US mais entre temps, ma femme a jeté le papier sur lequel j'avais noté l'ordre de branchement des fils.
Quelqu’un aurait-il la gentillesse de m'indiquer dans quel ordre brancher les fils rouge, orange et gris en partant du côté des deux bornes les plus serrées de l'interrupteur.
Merci d'avance à toute personne susceptible de m’aider.
Bonne soirée à tous.
09 février 2017 à 19:40
Réponse 8 d'un contributeur du forum climatisation
Invité

Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F
Invité
Des fois certains devraient rien dire que de dire des bêtises. "Wait 04 9F" correspond à la version du logiciel.
Pour connaitre les codes erreurs faut appuyer sur "check" puis appuyer sur les flèches noires bas haut et sélectionner "erreur data" puis appuyer le bouton à droite pour valider (select je crois) puis de même pour choisir l'unité (si plusieurs) et là apparaît des E40. E48.
Si E40 c'est problème pression donc faut mettre mano.
Si E48 faut changer ventilo condenseur et la carte sur laquelle il est branché.
E49 correspond défaut compresseur.
Ce sont les erreurs les plus courantes.
Arrêter de dire des bêtises si vous ne savez pas.
Pour connaitre les codes erreurs faut appuyer sur "check" puis appuyer sur les flèches noires bas haut et sélectionner "erreur data" puis appuyer le bouton à droite pour valider (select je crois) puis de même pour choisir l'unité (si plusieurs) et là apparaît des E40. E48.
Si E40 c'est problème pression donc faut mettre mano.
Si E48 faut changer ventilo condenseur et la carte sur laquelle il est branché.
E49 correspond défaut compresseur.
Ce sont les erreurs les plus courantes.
Arrêter de dire des bêtises si vous ne savez pas.
19 août 2017 à 00:09
Réponse 9 d'un contributeur du forum climatisation
Invité

Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F
Invité
J'ai appuyé sur check et les flèches, mais il ne se passe rien, on a l'impression que le boitier est bugglé.
10 janvier 2020 à 13:23