Bruit anormal dans un seul split sur 4
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
1323
Conseils réparation climatisation : Bruit anormal dans un seul split sur 4
Invité
Bonjour,
je viens de faire installer une climatisation inverter Hokkaido multisplit Freematch.
J'observe un bruit sur un seul split quand il est à l'arrêt et que les autres fonctionnent (mode chaud).
Il ne s'agit pas du "chuintement" normal mais beaucoup plus important qui m'empêche de dormir.
Ce bruit a été constaté par l'installateur et par les commerciaux (3) et qualifié d'anormal.
D'autre part sur ce split d'énormes "glouglou" se produisent de temps en temps même l'installation hors tension.
Quelqu'un sur ce forum aurait-il une idée sur l'origine de ces bruits (un pincement a été évoqué).
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
je viens de faire installer une climatisation inverter Hokkaido multisplit Freematch.
J'observe un bruit sur un seul split quand il est à l'arrêt et que les autres fonctionnent (mode chaud).
Il ne s'agit pas du "chuintement" normal mais beaucoup plus important qui m'empêche de dormir.
Ce bruit a été constaté par l'installateur et par les commerciaux (3) et qualifié d'anormal.
D'autre part sur ce split d'énormes "glouglou" se produisent de temps en temps même l'installation hors tension.
Quelqu'un sur ce forum aurait-il une idée sur l'origine de ces bruits (un pincement a été évoqué).
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
19 décembre 2009 à 10:35
Travaux dépannage 1 climatisation
Bruit anormal dans un seul split sur 4
Ce bruit s'effectue-t-il toujours sur le même évapo ? Si c'est le cas, un pincement peut-être la cause de ce problème, même à l'arrêt.
Les "glouglou" peuvent être le pincement ou pliage des tubes, ou parfois un problème d'évacuation des condensats plongeant dans un pvc et par un phénomène d'aspiration ou de rejets dans le réseau.
Cordialement 20/12/09
Les "glouglou" peuvent être le pincement ou pliage des tubes, ou parfois un problème d'évacuation des condensats plongeant dans un pvc et par un phénomène d'aspiration ou de rejets dans le réseau.
Cordialement 20/12/09
20 décembre 2009 à 10:48
Travaux dépannage 2 climatisation
Invité

Bruit anormal dans un seul split sur 4
Invité
Merci pour votre réponse.
Je ne pense pas que ce soit à cause des condensats (mode chaud), j'ai le même modèle mais de l'autre côté de la cloison, donc, même longueur de tuyau et là, pas de problèmes de bruit mais seulement le gros "glouglou". TJ1323
Je ne pense pas que ce soit à cause des condensats (mode chaud), j'ai le même modèle mais de l'autre côté de la cloison, donc, même longueur de tuyau et là, pas de problèmes de bruit mais seulement le gros "glouglou". TJ1323
21 décembre 2009 à 10:39
Travaux dépannage 3 climatisation
Bruit anormal dans un seul split sur 4
Les "glouglou" comme je l'ai dit, peuvent être dus à l'évacuation dans le réseau d'eau usée de votre maison.
Comme les appareils sont apparemment en vis à vis sur la même cloison, par déduction les appareils vont dans la même évacuation et le bruit est au même endroit.
En espérant qu'il y ait un siphon sur chaque appareil, ou un sur le réseau.
Le phénomène du "chuintement" serait donc soit un manque de charge à la mise en service, soit un pincement de tubes.
A vérifier et éventuellement à refaire.
Cordialement 22/12/09
Comme les appareils sont apparemment en vis à vis sur la même cloison, par déduction les appareils vont dans la même évacuation et le bruit est au même endroit.
En espérant qu'il y ait un siphon sur chaque appareil, ou un sur le réseau.
Le phénomène du "chuintement" serait donc soit un manque de charge à la mise en service, soit un pincement de tubes.
A vérifier et éventuellement à refaire.
Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 17:06
Travaux dépannage 4 climatisation
Invité

Bruit anormal dans un seul split sur 4
Invité
Merci pour le suivi de cette affaire
Après vérification le glouglou vient bien du bruit de l'écoulement
du lave linge qui se trouve au sous sol.
Les condensats coulent dans cet écoulement.
Le siphon est celui de la machine à laver. Les condensats sont repris par un Y au dessus de ce siphon de MAL, il n'y a pas de siphon propre aux condensats. En faut il ?
Pour les chuintements pas de nouvelle de l'installateur. Le complément en gaz a été fait.
Encore merci et bonnes fêtes de fin d'année
TJ1323
Après vérification le glouglou vient bien du bruit de l'écoulement
du lave linge qui se trouve au sous sol.
Les condensats coulent dans cet écoulement.
Le siphon est celui de la machine à laver. Les condensats sont repris par un Y au dessus de ce siphon de MAL, il n'y a pas de siphon propre aux condensats. En faut il ?
Pour les chuintements pas de nouvelle de l'installateur. Le complément en gaz a été fait.
Encore merci et bonnes fêtes de fin d'année
TJ1323
23 décembre 2009 à 08:07
Travaux dépannage 5 climatisation
Invité

Bruit anormal dans un seul split sur 4
Invité
Les glouglou proviennent d'une chute de pression quand un split démarre, c'est fréquent sur les multisplits et c'est souvent sur l'appareil placé au plus près du groupe extérieur ! Non ?
Il faut installer des filtres deshydrateur et cela atténue le bruit !
C'est ce que je fais et les clients ne se plaignent plus !
Il faut installer des filtres deshydrateur et cela atténue le bruit !
C'est ce que je fais et les clients ne se plaignent plus !
16 mars 2010 à 20:14