Climatisation reversible marque Alpina problème mode chauffage
Actuellement
10 397
questions dans le
forum climatisation
1377
Fiches dépannage climatisation : Climatisation reversible marque Alpina problème mode chauffage
Invité
J'ai une climatisation réversible marque Alpina.
Je la mets en mode chauffage programme à 27 et ensuite elle retombe au bout d'un moment et progressivement à 5. Ensuite elle envoie de l'air frais et remonte en chauffant.
Je la mets en mode chauffage programme à 27 et ensuite elle retombe au bout d'un moment et progressivement à 5. Ensuite elle envoie de l'air frais et remonte en chauffant.
08 janvier 2010 à 19:26
Conseil 1 climatisation maison
Invité

Climatisation reversible marque Alpina problème mode chauffage
Invité
Votre groupe passe momentanément en mode dégivrage.
09 janvier 2010 à 11:49
Conseil 2 climatisation maison
Climatisation reversible marque Alpina problème mode chauffage
Je ne comprends pas tout, vous dites : je programme à 27 et retombe à 5, sur quoi ? L'affichage de la commande ? La température en soufflage ? Le cycle de ce phénomène ? En essayant de vous répondre dans ma logique, il se pourrait un manque de gaz, ou une mauvaise installation. La demande de chaud est en service, l'unité intérieure stoppe, le groupe démarre, montée en température, et le ventilo se mets en service. S'il y a manque de gaz, même un peu, celui-ci chute en température et stoppe le ventilo et ainsi de suite. Cela peut être aussi la vanne 4 voies qui est passante progressivement, d'où ce problème de chutes de température et de remontée. Cordialement 09/01/10
09 janvier 2010 à 10:08