Problème de chauffage Hitachi
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
1375
Dépannage climatisation conseils : Problème de chauffage Hitachi
Invité
Bonjour, plus de chauffage avec une PAC air air Hitachi groupe extérieur ram90qh6 et 5 unité rak18nh6. Test technicien, température demandée 23° ventilation n3 avec les 5 unités pression, 17 bars, sortie température 30°c, à peine température extérieure -4.
Est-ce que c'est normal ?
Pour le technicien c'est problème de mon isolation et rien d'autre, que faire ?
A peine 15°C dans la maison, voire même pire en bas température extérieure, aidez-moi svp, merci
puissance groupe froid 9 kW, chaud 11 kW chaud à +7°.
COP froid 3,81 / chaud 4,47, voilà.
Unité intérieure puissance froid 1,81 / chaud 2,5 kW.
Surface habitation salon cuisine et salle à manger 47 m².
2 chambres 12 m² chacune à l'étage, soit 3 unités au rez de chaussée et étage, 2 unités dont une dans chaque chambre.
Prix de l'investissement 20.400 TTC tout compris, avec une facture EDF de 1500 pour une année. Aidez-moi svp, trop froid et encore merci de vos aides.
Est-ce que c'est normal ?
Pour le technicien c'est problème de mon isolation et rien d'autre, que faire ?
A peine 15°C dans la maison, voire même pire en bas température extérieure, aidez-moi svp, merci
puissance groupe froid 9 kW, chaud 11 kW chaud à +7°.
COP froid 3,81 / chaud 4,47, voilà.
Unité intérieure puissance froid 1,81 / chaud 2,5 kW.
Surface habitation salon cuisine et salle à manger 47 m².
2 chambres 12 m² chacune à l'étage, soit 3 unités au rez de chaussée et étage, 2 unités dont une dans chaque chambre.
Prix de l'investissement 20.400 TTC tout compris, avec une facture EDF de 1500 pour une année. Aidez-moi svp, trop froid et encore merci de vos aides.
07 janvier 2010 à 18:21
Devis dépannage 1 climatiseur
Problème de chauffage Hitachi
Bonjour,
D'après les éléments fournis, 17 bars de pression en chaud (normalement au moins 20/30 bars) et 30°C en sortie au lieu de 45 à 50°C.
A première vue, manque de gaz. Il faut vérifier la longueur des tuyaux avec la longueur préchargée du groupe.
Demandez un véritable technicien climatisation.
Allo Assistance climatisation
D'après les éléments fournis, 17 bars de pression en chaud (normalement au moins 20/30 bars) et 30°C en sortie au lieu de 45 à 50°C.
A première vue, manque de gaz. Il faut vérifier la longueur des tuyaux avec la longueur préchargée du groupe.
Demandez un véritable technicien climatisation.
Allo Assistance climatisation
08 janvier 2010 à 18:19
Devis dépannage 2 climatiseur
Invité

Problème de chauffage Hitachi
Invité
J'ai posé une question sur la marque de ma clim Alpina et j'attends une réponse.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Je comprends que vous soyez pressé, surtout en ce moment, mais cela m'étonnerait qu'un internaute vous réponde rapidement après une tirade aussi sèche !
Bricovidéo est une auberge Espagnole : On y trouve ce qu'on y apporte... L'amabilité appelle l'amabilité, etc.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum dépannage climatisation.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Je comprends que vous soyez pressé, surtout en ce moment, mais cela m'étonnerait qu'un internaute vous réponde rapidement après une tirade aussi sèche !
Bricovidéo est une auberge Espagnole : On y trouve ce qu'on y apporte... L'amabilité appelle l'amabilité, etc.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum dépannage climatisation.
08 janvier 2010 à 19:46
Devis dépannage 3 climatiseur
Problème de chauffage Hitachi
L'installation est-elle neuve ? 17 bars par -4°c ext, avec 30°c en sortie d'appareils : pas normal. Certainement un manque de gaz, ou appareils défectueux, du soit à une mise en service mal effectuée : test circuit sous azote, rajout de gaz 20 gr par mètre supplémentaire, longueurs tuyauteries suivant les préconisations constructeur, fuites, tubes pliés.
La puissance quelle qu'elle soit, même si elle est mal adaptée, doit fournir sa puissance, dans n'importe quel cas.
Et en règles générales : pression environ 30 bars et un température de soufflage d'environ 60°c (mais tout en relation avec les températures int/ext).
Après, tout dépend du maintien de température dans les pièces en fonction de votre isolation, des déperditions, donc de l'étude qui a été effectuée : bilan thermique chaud et froid, vous garantissant une température été ou hiver et ceci par l'installateur. Cordialement. 08/01/10
La puissance quelle qu'elle soit, même si elle est mal adaptée, doit fournir sa puissance, dans n'importe quel cas.
Et en règles générales : pression environ 30 bars et un température de soufflage d'environ 60°c (mais tout en relation avec les températures int/ext).
Après, tout dépend du maintien de température dans les pièces en fonction de votre isolation, des déperditions, donc de l'étude qui a été effectuée : bilan thermique chaud et froid, vous garantissant une température été ou hiver et ceci par l'installateur. Cordialement. 08/01/10
08 janvier 2010 à 20:37
Devis dépannage 4 climatiseur
Invité

Problème de chauffage Hitachi
Invité
Attention, beaucoup de climatisations réversibles perdent de leur efficacité en dessous de 0 °C, car elle ne sont pas prévues pour ça.
Vérifier sur la notice la température minimale de fonctionnement, certaines ne sont données que jusque -5°C.
Vérifier sur la notice la température minimale de fonctionnement, certaines ne sont données que jusque -5°C.
12 janvier 2010 à 22:09
Devis dépannage 5 climatiseur
Invité

Problème de chauffage Hitachi
Invité
Bonjour. J'installe souvent ce type de matériel Hitachi.
Le RAM90 fonctionne en général très bien mais il faut peu de longueur de tuyauterie ou uniquement 4 unités intérieures au lieu des 5 possibles.
Le groupe est pré-chargé pour 30 mètres et on rajoute 15 grammes de FF par mètres supplémentaires.
Le COP est basé sur une température extérieure de 7°C et le fonctionnement est garantie jusqu'à -15 C°.
Le problème vient probablement de longueur de tuyauteries beaucoup trop importantes et d'un mauvais complément de charge.
Faites venir un technicien compétent et essayer de mesurer les longueurs des tuyauteries approximativement.
Le RAM90 fonctionne en général très bien mais il faut peu de longueur de tuyauterie ou uniquement 4 unités intérieures au lieu des 5 possibles.
Le groupe est pré-chargé pour 30 mètres et on rajoute 15 grammes de FF par mètres supplémentaires.
Le COP est basé sur une température extérieure de 7°C et le fonctionnement est garantie jusqu'à -15 C°.
Le problème vient probablement de longueur de tuyauteries beaucoup trop importantes et d'un mauvais complément de charge.
Faites venir un technicien compétent et essayer de mesurer les longueurs des tuyauteries approximativement.
13 janvier 2010 à 21:27
Devis dépannage 6 climatiseur
Invité

Problème de chauffage Hitachi
Invité
Bonjour, attention cinq unités mais seulement quatre effectives, plus le foisonnage, la longueur de tuyauterie... Beaucoup de perte de puissance, et là je pense à un manque de charge vu les 30°C de condensation. Donc peut-être fuite ou longueur de tuyauterie trop importante...