FORUM CLIMATISATION

    | Vidéos | Toute la climatisation | Fabricants | Sondages | Images
BRICOVIDEO LE BRICOLAGE EN VIDEOS
Toutes les vidéos
Questions & Réponses
Plomberie
Electricité
Papier peint
Peinture
Menuiserie
Sols . Carrelages
Maçonnerie
Isolation
Chauffage
Climatisation
Ecologie Habitat
Bricolage Créatif
Litiges Travaux
Toitures
Décoration
Matériaux
Alarme
Sécurité
Hi-Fi . Vidéo
Outillage
Divers
Electroménager
Téléphonie
Jardinage
Domotique
Mécanique
Vos travaux
Consommation
Fiches Bricolage
C'est Nouveau
Petites Annonces
Dossiers
Schémas
Liens & Annuaires
Salons & Evènements
Reportages
Plan du site
  Edito
Poser une question
Faites le savoir
Flux RSS
Sondages
Test de connexion
Votre avis
Charte du site
Newsletter
Partenaires
Rechercher :
dans le forum climatisation

ou taper le N° d'une question
pour y accéder directement
            
Actuellement

questions dans le
forum climatisation 
 

GROUPE EXTÉRIEUR CLIMATISATION QUI GIVRE ET RELEVÉS ANORMAUX

Question FORUM CLIMATISATION PrécédenteQuestion Précédente  Liste des Questions  Question Suivante Question FORUM CLIMATISATION Suivante
#1354 Conseils choix climatiseur : Groupe extérieur climatisation qui givre et relevés anormaux
Bonjour, je viens d'installer une climatisation Fujitsu ASY7LCC dans les règles (test d'étanchéité à l'azote et tirage au vide).
Comme vous pouvez le voir sur la photo, elle givre totalement après 3 jours de marche.
Je précise qu'elle n'est pas sous dimensionnée.
Mode test (donc froid et puissance maxi) :
A la vanne Schrader 22,82 bars (soit 40°C)
Sur la vanne 3 voies 42/43°C
Sur la vanne 2 voies 30/31°C
Mode chaud (chauffage réglé sur 30°C et ventilation en maxi) :
A la vanne Schrader 29,4 bars (soit 50°C)
A la vanne 3 voies 55°C
A la vanne 2 voies 36.5°C
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Cliquez ici pour agrandir l'image     

   Normes 1 climatisation dépannage Groupe extérieur climatisation qui givre et relevés anormaux

Elle n'est peut être pas sous, mais sur-dimensionnée. Monte très vite en température, coupe en régulation, et n'a pas le temps de dégivrer. Les préconisations constructeurs ont-elles été respectées, notamment le complément de charge complémentaire en fonction du mètre des tubes (20G par mètre supplémentaire, au delà de tant de X mètres).
D'après vos indications, il manquerait du gaz, pour du R410A, les pression/température sont bonnes en froid mais pas en chaud.
Une question : qu'est-ce que la vanne 3V et la vanne 2V ?
Et pourriez-vous nous donner la suite au niveau dépannage, je ne connais pas trop bien le Futjitsu.
Quoique le principe est le même pour toutes les marques.
Bonnes fêtes, cordialement 28/12/09 PL

   Normes 2 climatisation dépannage Groupe extérieur climatisation qui givre et relevés anormaux

Bonjour,
1/ quelle est la température extérieure ?
2/ pour quelle température négative est-elle prévue ?
3/ quelle sont la surchauffe et le sous refroidissement ?
4/ quelle est la pression de fonctionnement en chaud en demande maxi au bout de 15mn ?
5/ Quelle est la superficie et la hauteur de la pièce traitée ? Car votre modèle produit 3 kW de chaud, ce qui est fait au maximum pour 30m² ou 75m3.

   Normes 3 climatisation dépannage Groupe extérieur climatisation qui givre et relevés anormaux

Les mesures de températures que vous avez prises ne sont pas celles que nous utilisons pour analyser une panne.
Par contre, le givrage est conséquent à une BP et une surchauffe trop faibles provoquées par un manque de débit d'air. On remarque, d'ailleurs, sur la photo que votre groupe est trop près du mur.

   Normes 4 climatisation dépannage Groupe extérieur climatisation qui givre et relevés anormaux

Vu la photo, il est clair que l'évaporateur est mal alimenté !
Je vous propose plusieurs diagnostics :
- manque de gaz parce que fuite. Le problème va donc empirer si vous ne faites rien.
- Longueur de tube supérieure à la longueur standard, c'est à dire 15 ml et vous n'avez pas fait le complément nécessaire.
- Vanne du petit tuyau sur le groupe mal ouverte. A vérifier !
- Corps étranger dans le détendeur ou le filtre. Si c'est le cas, bon courage !

   Normes 5 climatisation dépannage Groupe extérieur climatisation qui givre et relevés anormaux

Bonjour, merci à tous pour vos réponses.
Quand je dis vannes "2V" il s'agit de la vanne 2 voies (vanne liquide).
Quand je dis vannes "3V" il s'agit de la vanne 3 voies (vanne gaz).
La pièce à climatiser fait environ 20m2. La température extérieure était de 2 à 6°C.
L'unité extérieure n'est pas trop proche du mur, ma climatisation en dessous (de puissance supérieure) est plus proche du mur et ca fonctionne très bien.
De l'unité extérieure, je monte d'environ 4m20 de haut (à 45° sous les rampants), je traverse le plafond de la chambre et ensuite redescend à mon unité intérieure. Je pense que cela provient de la longueur ajoutée au dénivelé !

   Normes 6 climatisation dépannage Groupe extérieur climatisation qui givre et relevés anormaux

Quelles sont les longueurs des tubes, les diamètres, le dénivelé ? Cordialement, PL (30/12/09).

   Normes 7 climatisation dépannage Groupe extérieur climatisation qui givre et relevés anormaux

Je comprends mieux. Donc, en mode froid sur la ligne gaz, BP, gros tube que vous appelez 3V.
Vos mesures sont incohérentes, vous ne pouvez pas être à 22 bars, normalement 7 bars/ 0°C et entre 5 et 8°c avec un thermomètre sur le tube. Dans ce cas, le chauffage fonctionne correctement.
Je révise donc mon jugement, la vanne 4 voies qui est dans le groupe et qui sert à l'inversion de cycle, ne doit pas fonctionner. Soit elle est hors service, pas commandée, bloquée, la carte ne donnant pas l'ordre d'inversion de cycle, pas alimentée, inversion sur le câblage électrique.
C'est pourquoi, en cas de demande de dégivrage; comme celle-ci ne fontionne pas, cela dégivre rien du tout.
Appelez un technicien pour une vérification voire un changement sous garantie.
A vos nouvelles. Bonnes fêtes. Cordialement, PL (30/12/09).

   Normes 8 climatisation dépannage Groupe extérieur climatisation qui givre et relevés anormaux

Bonjour. Je vais essayer d'ajouter ma contribution à la réflexion collective !
Sur la photo, on voit que la partie haute de l'échangeur est parfaitement dégagée.
Or vu les conditions climatiques, il y a forcément eu production de givre sur cette partie haute, et pourtant il a disparu.
Donc pour moi il y a eu dégivrage réel mais partiel, ce qui devrait a priori dédouaner la vanne 4 voies.
D'autre part, sur mes 2 appareils, c'est toujours la partie haute qui se libère du givre en premier lors d'un dégivrage "constructeur". C'est ce qui me fait dire qu'il y a bien des dégivrages sur votre UE, mais que ceux-ci sont chroniquement interrompus trop tôt.
Suggestion de mesures à effectuer : chronométrer la durée du dégivrage et mesurer au compteur la puissance consommée durant le dégivrage.
Sur mes UE, c'est en gros 500W pendant 10mn, soit 5000 Wmn (nouvelle unité d'énergie, créée rien que pour vous !).
Si vous trouvez des combinaisons genre 1kW/2mn (2000Wmn), 500W/3mn (1500), 200W/10mn (2000), ne cherchez pas plus loin, il y a un problème de gestion des dégivrages.
A noter également que la performance en chauffage doit être très dégradée avec un échangeur obstrué à 70% (l'air chaud ne doit pas être très chaud)... Vous pouvez la vérifier aussi au compteur.
Cordialement, Dom, 31/12/09.

   Normes 9 climatisation dépannage Groupe extérieur climatisation qui givre et relevés anormaux

Puisque c'est la partie basse qui est prise en glace, je me demande si les bouchons en caoutchouc noir ainsi que le coude d'évacuation n'ont pas été laissés sous le groupe.
Vérifiez, par ces températures, il est classique que le coude évacuant l'eau se prenne en glace et l'eau n'est plus évacuée et donc les dégivrage ne sont plus efficaces.
Libérez le bas de votre compresseur de tout bouchon et tube.
Une fois cela fait, pour forcer un dégivrage vous avez 2 options :
- coupez le courant (déclic du groupe au compteur) et dégivrez à la main (arrosoir ou sèche cheveux).
- éteignez toutes les unités intérieures sauf une, mettez l'appareil en climatisation et demandez la température la plus basse (16°) : vous forcez ainsi le dégivrage.
Une fois dégivré, remettez tout en chauffage.
Il est conseillé l'installation d'un bac de dégivrage sous les groupes extérieurs (20 €) qui "désolidarise" la glace du compresseur pour éviter de genre de désagrément.
Il m'est arrivé la même mésaventure que vous...
Tenez-nous au courant...


Question FORUM CLIMATISATION PrécédenteQuestion
Précédente

Envoyer cette question
à un ami en cliquant ICI
              
Pour proposer votre réponse
à cette question, cliquez ICI

QuestionQuestion FORUM CLIMATISATION Suivante
Suivante

QUESTIONS APPARENTÉES DANS LE FORUM CLIMATISATION
1. Problème de givre groupe extérieur climatisation
N°1415 : Bonjour, ma clim Airton inverter tac 12chsazi réf 405597 prend du givre sur le groupe extérieur en dessous de -1, elle est à l abri et ce depuis que je l'ai. Pression vérifiée et ok, elle n'est pas sous dimensionnée, je la dégivre soit en mettant en position clim ou déshumidification

2. Insonoriser un groupe extérieur de climatisation Daikin
N°1195 : Bonjour, J'ai fait installer une climatisation Daikin, le groupe extérieur a été installé sur la terrasse de ma chambre et la nuit le bruit me gêne. Ma question est : peut-on insonoriser le groupe en lui fabriquant un caisson

3. Givre sur groupe extérieur Airton DC Inverter
N°1458 : Bonjour Ma climatisation de marque Airton type DC Inverter ne fait pas ses cycles de dégivrage. Je les fais moi-même en inversant sur mode froid, pression ok vérifiée il y a un an. Qui pourrait me donner les coordonnées d'un professionnel sur Roanne (42 Loire) qui accepterait d'intervenir sur ce type de climatisation

4. Climatiseur extérieur givre réaliser coffre de protection
N°147 : Bonjour, mon unité extérieur givre, ce qui est normal. Puis-je faire un coffre pour le protéger et la marge que je dois laisser tout autour ? Merci pour vos conseils.

5. Climatiseur Ciat mode chauffage air sort chaud 3 mn puis groupe s'arrête
N°877 : Bonjour, ce jour 30 mars 2009, après une longue absence, je mets en service ma climatisation Ciat 12A en mode chauffage, le compresseur démarre et au bout de quelques instants l'unité intérieure débite de l'air chaud

6. Câblage climatisation suite à échange groupe extérieur
N°790 : Bonjour, Suite à échange du groupe extérieur réversible bi-split, je voudrais remplacer par une unité Hokkaido. Problème, il y a, à l'entrée la terre, L et neutre et au départ terre, L, Neutre et encore un autre

7. Ventilation groupe extérieur tourne sans arrêt climatisation réversible Panasonic
N°1363 : Bonjour, J'ai une climatisation réversible inverter Panasonic depuis 5 ans. Les sondes intérieures et extérieures ont été changées. Je constate que le ventilateur de l'unité tourne tout le temps même si lui ne souffle pas

8. Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
N°1436 : Bonjour, Le groupe extérieur de ma climatisation réversible ne démarre plus. J'ai fait intervenir un réparateur. Il a effectué les tests de mesure de gaz et de fuites, RAS. Il a ensuite ouvert le dessus du groupe afin d'avoir accès au circuit électrique

9. Position de sonde d'ambiance sur groupe extérieur
N°692 : Bonjour, pour un rendement optimum de l'appareil en mode chauffage est-il mieux que la sonde d'ambiance du groupe extérieur touche le corps de l'évaporateur ou qu'elle soit sortie à l'air libre à l'extérieur (à dix centimètres du carter du groupe environ)

10. Inverter unité intérieure à l'arrêt groupe extérieur tourne
N°974 : Bonjour, en mode froid, lorsque depuis ma télécommande, j'arrête ma climatisation l'unité intérieure s'arrête mais le groupe extérieur continue de tourner. Je suis équipé d'un inverter Panasonic. Pouvez-vous m'aider à résoudre le problème

>>> Résultats suivants pour : Groupe extérieur climatisation qui givre et relevés anormaux   >>>      
Question FORUM CLIMATISATION PrécédenteQuestion N° 1353  Liste des Questions  Question N° 1355Question FORUM CLIMATISATION Suivante
Infos sur le forum climatisation               Informations sur le moteur du forum climatisation
Mentions légales : Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site