Clim LG passe en mode dégèle toutes les 15 minutes
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
1341
Problèmes climatisation maison : Clim LG passe en mode dégèle toutes les 15 minutes
Invité
Bonjour,
J'ai une climatisation bi split LG (ext : FM15AH int : MS07AH).
Mon problème vient du fait que la climatisation passe en mode dégèle toutes les 5 à 20 minutes (plus il fait froid, plus le cycle est court) elle reste dans ce mode environ 10 minutes, puis se remet à chauffer.
En mode froid la climatisation ne semble pas avoir de problème (essai sur 45 minutes).
Une vérification de l'étanchéité et de la charge de gaz a été effectué, elle n'a rien décelé d'anormal.
Lorsqu'elle fonctionne la climatisation souffle bien de l'air chaud.
Je précise que l'unité extérieure n'a jamais givré et que la température extérieure n'est jamais descendu sous +5°C, lors des différents essais.
Merci pour votre aide.
J'ai une climatisation bi split LG (ext : FM15AH int : MS07AH).
Mon problème vient du fait que la climatisation passe en mode dégèle toutes les 5 à 20 minutes (plus il fait froid, plus le cycle est court) elle reste dans ce mode environ 10 minutes, puis se remet à chauffer.
En mode froid la climatisation ne semble pas avoir de problème (essai sur 45 minutes).
Une vérification de l'étanchéité et de la charge de gaz a été effectué, elle n'a rien décelé d'anormal.
Lorsqu'elle fonctionne la climatisation souffle bien de l'air chaud.
Je précise que l'unité extérieure n'a jamais givré et que la température extérieure n'est jamais descendu sous +5°C, lors des différents essais.
Merci pour votre aide.
22 décembre 2009 à 22:17
Normes 1 installation climatisation
Clim LG passe en mode dégèle toutes les 15 minutes
Vous avez bien une unité extérieure et deux unités intérieures de même dimension ?
Pour le condenseur les plages de fonctionnement sont en froid : -10 +46 et chaud -15 +24, donc avec 0°C extérieur, conditions normales.
Les mètres de tubes ont-ils été respectés ?
Addition des tubes sur un aller (les 2 lignes liquides des deux unités intérieures).
Un complément de charge est en principe à effectuer lors de la mise en service.
Ces deux points sont des préconisations constructeur indiquées dans la notice ou sur l'étiquette du condenseur.
Je penche pour un manque de gaz, ou un défaut de dégivrage sur la carte, ou la sonde de dégivrage. Cordialement. 23/12/09
Pour le condenseur les plages de fonctionnement sont en froid : -10 +46 et chaud -15 +24, donc avec 0°C extérieur, conditions normales.
Les mètres de tubes ont-ils été respectés ?
Addition des tubes sur un aller (les 2 lignes liquides des deux unités intérieures).
Un complément de charge est en principe à effectuer lors de la mise en service.
Ces deux points sont des préconisations constructeur indiquées dans la notice ou sur l'étiquette du condenseur.
Je penche pour un manque de gaz, ou un défaut de dégivrage sur la carte, ou la sonde de dégivrage. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 22:21
Normes 2 installation climatisation
Invité

Clim LG passe en mode dégèle toutes les 15 minutes
Invité
Merci pour votre réponse rapide.
Oui, les unités intérieures sont adaptées à l'unité extérieure (vendues en kit UI : 2x2kW UE : 4kW).
Les mètres de tube ont bien été respectés : 6 m et 3 m de tubes (7.5 m maximum par circuit et 30 m maximum au total).
Une vérification de la charge de gaz sur chaque circuit a été effectuée, avec la climatisation en service.
Un défaut de dégivrage sur la carte signifie qu'il faut changer toute la carte ?
Oui, les unités intérieures sont adaptées à l'unité extérieure (vendues en kit UI : 2x2kW UE : 4kW).
Les mètres de tube ont bien été respectés : 6 m et 3 m de tubes (7.5 m maximum par circuit et 30 m maximum au total).
Une vérification de la charge de gaz sur chaque circuit a été effectuée, avec la climatisation en service.
Un défaut de dégivrage sur la carte signifie qu'il faut changer toute la carte ?
28 décembre 2009 à 13:48
Normes 3 installation climatisation
Invité

Clim LG passe en mode dégèle toutes les 15 minutes
Invité
En principe oui, il est préférable de changer la carte et la sonde. Cordialement, PL (29/12/09).
29 décembre 2009 à 12:15