Bonjour.
Voilà j'ai une PAC air air LG qui fonctionne en mode froid sans problème, mais en mode chaud s'arrête autour de 10 à 15 minutes et redémarre 10 minutes plus tard, température extérieure 15° aucun défaut affiché juste la petite Étoile avec la goutte d'eau en dessous sur l'écran des splits (mode dégivrage), elle fait ça tout le temps, quelqu'un aurait-il une idée ?
A savoir que c'est une PAC de 2008 que j'ai acheté d'occasion que j'ai remontée chez moi, j'ai remplacé le compresseur sur l'unité extérieure il était cramé (chez l'ancien proprio la PAC était sous dimensionnée, voilà surement la cause du problème compresseur), c'est une PAC multi split (3) de type Art Cool.
Merci.
Voilà j'ai une PAC air air LG qui fonctionne en mode froid sans problème, mais en mode chaud s'arrête autour de 10 à 15 minutes et redémarre 10 minutes plus tard, température extérieure 15° aucun défaut affiché juste la petite Étoile avec la goutte d'eau en dessous sur l'écran des splits (mode dégivrage), elle fait ça tout le temps, quelqu'un aurait-il une idée ?
A savoir que c'est une PAC de 2008 que j'ai acheté d'occasion que j'ai remontée chez moi, j'ai remplacé le compresseur sur l'unité extérieure il était cramé (chez l'ancien proprio la PAC était sous dimensionnée, voilà surement la cause du problème compresseur), c'est une PAC multi split (3) de type Art Cool.
Merci.
23 octobre 2019 à 23:01
Réponse 1 du forum-climatisation
Problème PAC LG passe en mode dégivrage
Bonsoir express ainsi qu'à toutes et à tous.
Êtes-vous sûr qu'elle part en dégivrage et non pas en préchauffage ??
La consigne demandée est-elle atteinte lorsqu'elle s'arrête ?
Avez-vous un thermomètre et un multimètre ?
Il y aura quelques mesures à faire pour savoir d'où vient le problème.
A commencer par mesurer la valeur ohmique de la sonde du milieu de l'échangeur extérieur (tant qu'à faire faites les toutes).
Mesurer aussi la température de soufflage et de reprise sur les unités intérieures.
Communiquez-nous les résultats de vos mesures puis nous aviserons pour la suite.
Cordialement.
Êtes-vous sûr qu'elle part en dégivrage et non pas en préchauffage ??
La consigne demandée est-elle atteinte lorsqu'elle s'arrête ?
Avez-vous un thermomètre et un multimètre ?
Il y aura quelques mesures à faire pour savoir d'où vient le problème.
A commencer par mesurer la valeur ohmique de la sonde du milieu de l'échangeur extérieur (tant qu'à faire faites les toutes).
Mesurer aussi la température de soufflage et de reprise sur les unités intérieures.
Communiquez-nous les résultats de vos mesures puis nous aviserons pour la suite.
Cordialement.
24 octobre 2019 à 21:52
Réponse 2 du forum-climatisation
Problème PAC LG passe en mode dégivrage
Merci adelclim pour les infos j'ai tester la consigne à 25° pour voir, effectivement la elle à tourner 3/4 heure non stop, je ne sais pas encore bien l'utiliser je pense, en plus sur la notice cela indique dégivrage quand elle à atteint la température demander c'est trompeur ou mal expliquer.
24 octobre 2019 à 23:45
Réponse 3 du forum-climatisation
Problème PAC LG passe en mode dégivrage
Re,
Dans ce cas (consigne atteinte) ce n'est pas un dégivrage mais comme je vous le suggérais plus haut, elle est en mode standby.
Attente de redémarrage en chaud.
Suite à cette étape il y aura le préchauffage et c'est qu'après que l'unité concernée repartira en chauffage.
En fait le même sigle a 3 significations, dans l'ordre : préchauffage, chauffage, stand-by et rebelote.
Cordialement.
Dans ce cas (consigne atteinte) ce n'est pas un dégivrage mais comme je vous le suggérais plus haut, elle est en mode standby.
Attente de redémarrage en chaud.
Suite à cette étape il y aura le préchauffage et c'est qu'après que l'unité concernée repartira en chauffage.
En fait le même sigle a 3 significations, dans l'ordre : préchauffage, chauffage, stand-by et rebelote.
Cordialement.
25 octobre 2019 à 02:01
Réponse 4 du forum-climatisation
Problème PAC LG passe en mode dégivrage
Bonjour express et adelclim,
Pouvez-vous nous dire la référence de votre groupe extérieur et de vos splits ?
J'ai moi-même un groupe LG Smart Inverter et je constate aussi les problèmes de cycle court que vous avez.
Concernant l’icône goutte d'eau, la doc LG n'est pas complète (elle parle uniquement de dégivrage), mais adel a raison, cela veut dire la plupart du temps que le split ne se voit plus en consigne et donc il repart en fonctionnement.
Concernant les cycles courts, mes splits ont le WiFi et on peut donc voir les courbes des températures ambiantes mesurées par les splits. Vu que les sondes sont à l'intérieur des splits, la mesure est perturbée dès qu'il se met en mode chauffe, à savoir que chez moi je constate que la température mesurée par le split lui-même augmente parfois de 3-4°C en 5-10 minutes...
Du coup, le split se croit à la bonne température et arrête de chauffer. Vu qu'il n'y a que le volume intérieur du split qui a chauffé, ce même volume refroidit assez vite à cause du reste du volume de la pièce qui est plus frais, et donc le capteur de température à l'intérieur du split voit la température ambiante chuter, jusqu'à passer en dessous de son seuil de déclenchement -> le split se remet à chauffer quelques minutes plus tard
.
L'autre problème est que quand un seul split chauffe, il y a quand même du fluide qui passe dans les autres et donc ça va faire monter aussi la température à l'intérieur des splits qui ne chauffent pas. Du coup, ils mesurent mal la température ambiante (ils voient leur pièce plus chaude qu'elle ne l'est en réalité).
Donc si ça régulait bien par exemple avec 20°C de consigne pour un split seul, vous allez devoir monter la consigne à 22°C ou 23°C lorsque plusieurs splits chauffent, et si jamais le split se retrouve à nouveau seul à chauffer, il fera trop chaud dans la pièce...
Bref ça ne régule pas très bien, en tout cas chez moi !
Vous pouvez consulter mes posts sur mes différents déboires avec ma PAC LG (toujours en cours d'analyse avec la précieuse aide d'adel
).
Cordialement.
Pouvez-vous nous dire la référence de votre groupe extérieur et de vos splits ?
J'ai moi-même un groupe LG Smart Inverter et je constate aussi les problèmes de cycle court que vous avez.
Concernant l’icône goutte d'eau, la doc LG n'est pas complète (elle parle uniquement de dégivrage), mais adel a raison, cela veut dire la plupart du temps que le split ne se voit plus en consigne et donc il repart en fonctionnement.
Concernant les cycles courts, mes splits ont le WiFi et on peut donc voir les courbes des températures ambiantes mesurées par les splits. Vu que les sondes sont à l'intérieur des splits, la mesure est perturbée dès qu'il se met en mode chauffe, à savoir que chez moi je constate que la température mesurée par le split lui-même augmente parfois de 3-4°C en 5-10 minutes...
Du coup, le split se croit à la bonne température et arrête de chauffer. Vu qu'il n'y a que le volume intérieur du split qui a chauffé, ce même volume refroidit assez vite à cause du reste du volume de la pièce qui est plus frais, et donc le capteur de température à l'intérieur du split voit la température ambiante chuter, jusqu'à passer en dessous de son seuil de déclenchement -> le split se remet à chauffer quelques minutes plus tard
.L'autre problème est que quand un seul split chauffe, il y a quand même du fluide qui passe dans les autres et donc ça va faire monter aussi la température à l'intérieur des splits qui ne chauffent pas. Du coup, ils mesurent mal la température ambiante (ils voient leur pièce plus chaude qu'elle ne l'est en réalité).
Donc si ça régulait bien par exemple avec 20°C de consigne pour un split seul, vous allez devoir monter la consigne à 22°C ou 23°C lorsque plusieurs splits chauffent, et si jamais le split se retrouve à nouveau seul à chauffer, il fera trop chaud dans la pièce...
Bref ça ne régule pas très bien, en tout cas chez moi !
Vous pouvez consulter mes posts sur mes différents déboires avec ma PAC LG (toujours en cours d'analyse avec la précieuse aide d'adel
).Cordialement.
25 octobre 2019 à 12:07