Si vous avez mis de la mousse dans le trou de passage des tubes il ne devrait pas y avoir de problèmes de bruit.
La seule chose pourrait être le tube de condensat, effectivement, s'il est mis à l'air libre les bruits peuvent passer par là et se reproduire chez vous dans l'évaporateur.
Faire un essai à l'arrêt de la climatisation en bouchant provisoirement le tube de condensat.
Tenez-nous au courant. Cordialement.
La seule chose pourrait être le tube de condensat, effectivement, s'il est mis à l'air libre les bruits peuvent passer par là et se reproduire chez vous dans l'évaporateur.
Faire un essai à l'arrêt de la climatisation en bouchant provisoirement le tube de condensat.
Tenez-nous au courant. Cordialement.
25 mai 2010 à 19:55
consulter ce sujet Bruits de la rue suite à l'installation d'une climatisationAprès recherches, j'ai trouvé quelque chose, chez Rolesco (fournisseur de produits frigorifiques).
Donc il y a la marque "Blygold" la plus connue et la plus performante désignation : SPLITKIT, code article : 90893001, prix : 351,52 HT (tarif 2009), produit dérivé des protections anti corrosion industrielles, spécialement conditionné pour le traitement des batteries 0,75m² de surface frontale.
Une autre marque : ADVANCED engineering, code article : 2493051, désignation : EASY COAT, prix : 30,52 HT (prix 2009), protège un échangeur dans les environnements agressifs comme des atmosphères salines et corrosives ou bien dans les régions soumises aux pluies acides. Utilisé correctement ce produit protège les ailettes d'aluminium et prolonge la durée de vie de l'échangeur.
J'ai recopié la page C121 du catalogue (je n'ai pas de scan), vous pouvez trouver ces renseignements sur www.rolesco.fr. Ces produits doivent exister chez d'autres fournisseurs. Cordialement.
Donc il y a la marque "Blygold" la plus connue et la plus performante désignation : SPLITKIT, code article : 90893001, prix : 351,52 HT (tarif 2009), produit dérivé des protections anti corrosion industrielles, spécialement conditionné pour le traitement des batteries 0,75m² de surface frontale.
Une autre marque : ADVANCED engineering, code article : 2493051, désignation : EASY COAT, prix : 30,52 HT (prix 2009), protège un échangeur dans les environnements agressifs comme des atmosphères salines et corrosives ou bien dans les régions soumises aux pluies acides. Utilisé correctement ce produit protège les ailettes d'aluminium et prolonge la durée de vie de l'échangeur.
J'ai recopié la page C121 du catalogue (je n'ai pas de scan), vous pouvez trouver ces renseignements sur www.rolesco.fr. Ces produits doivent exister chez d'autres fournisseurs. Cordialement.
24 mai 2010 à 18:38
consulter ce sujet Solution pour allonger durée de vie condenseursQuand on fait du froid, on déshumidifie l'air, donc évacuation de cette eau.
Dans votre système, il y a soit un bac de récupération situé dans votre appareil, soit une évacuation avec une pompe propulsant l'eau sur l'hélice extérieur du condenseur.
Il y a aussi en secours un petit tube d'évacuation avec un petit bouchon derrière en bas de votre appareil, le bouchon est peut être enlevé, ou perdu. Bouchonné ce tube et refaire un essai.
Dans le cas du bac de récupération, si celui-ci est plein une alarme se déclenche en façade de votre appareil, empêchant le démarrage de celui-ci, vider le contenu, et remettre ce petit bac. Cordialement.
Dans votre système, il y a soit un bac de récupération situé dans votre appareil, soit une évacuation avec une pompe propulsant l'eau sur l'hélice extérieur du condenseur.
Il y a aussi en secours un petit tube d'évacuation avec un petit bouchon derrière en bas de votre appareil, le bouchon est peut être enlevé, ou perdu. Bouchonné ce tube et refaire un essai.
Dans le cas du bac de récupération, si celui-ci est plein une alarme se déclenche en façade de votre appareil, empêchant le démarrage de celui-ci, vider le contenu, et remettre ce petit bac. Cordialement.
24 mai 2010 à 14:49
consulter ce sujet Problème fuite sur climatisation VectraOui, il existe un traitement appelé "bly Gold" spécifique pour les environnements marins et agressifs.
Voir chez un distributeur de matériels frigorifiques, ce système est vendu sous forme de bombe de peinture.
Si vous ne vous servez pas de votre climatisation en hiver (pompe à chaleur), envelopper l'unité extérieure. Cordialement.
Voir chez un distributeur de matériels frigorifiques, ce système est vendu sous forme de bombe de peinture.
Si vous ne vous servez pas de votre climatisation en hiver (pompe à chaleur), envelopper l'unité extérieure. Cordialement.
24 mai 2010 à 14:38
consulter ce sujet Solution pour allonger durée de vie condenseursAlors vous en êtes où ? Je suis obligé de faire la vaisselle maintenant. Cordialement.
06 mai 2010 à 21:15
consulter ce sujet Mercredi 21 avril 2010 - Message Bricovidéo Forums en travauxBravo et merci pour cette évolution. Cordialement.
22 avril 2010 à 18:36
consulter ce sujet Mercredi 21 avril 2010 - Message Bricovidéo Forums en travauxJe pense que dans quelques temps vous n'aurez plus de froid, certainement un manque de fluide, une ou plusieurs fuites. Appelez une société sérieuse détenant le n° de capacité l'autorisant à l'achat et la manipulation des fluides, qu'il vous fasse un diagnostic sérieux, et un devis de recherche de fuites et de remise en service, avec un appareil comme le votre et le prix que cela coûte, je crois que cela en vaut la peine. Cordialement.
20 avril 2010 à 18:58
consulter ce sujet Moteur de climatisation réversible Mitsubishi hors serviceTango light ? Connais pas, acheter en grande surface ou sur internet ? Prêt à poser ? Sans doute, made in China. L'appareil n'est peut-être pas prévu pour travailler en dessous des températures négatives et ce n'est pas le cas actuellement, avec 7°C à l'extérieur.
Je pencherai plutôt pour un manque de gaz, donc des fuites éventuelles.
Vos installateurs n'ont pas, franchement, voulu s'enquiquiner. Ils auraient pu, au moins, chercher la cause, même s'ils ne connaissent pas la marque.
Appelez une société habilitée, détenant le n° de capacité l'autorisant à l'achat et la manipulation des fluides. Cordialement,
Je pencherai plutôt pour un manque de gaz, donc des fuites éventuelles.
Vos installateurs n'ont pas, franchement, voulu s'enquiquiner. Ils auraient pu, au moins, chercher la cause, même s'ils ne connaissent pas la marque.
Appelez une société habilitée, détenant le n° de capacité l'autorisant à l'achat et la manipulation des fluides. Cordialement,
15 avril 2010 à 11:45
consulter ce sujet Avis sur climatiseur Tango lightJe n'arrive pas à avoir de réponses de la part d'AIRWELL ? Peut être du matériel spécifique chez vous.
Je vais essayer par d'autres fournisseurs. Cordialement
Je vais essayer par d'autres fournisseurs. Cordialement
14 avril 2010 à 17:19
consulter ce sujet Cherche schéma électrique climatisateur Airwell GC compactJe suppose que c'est un gainable, avez vous un siphon sur votre clim ? Primordiale pour l'évacuation des condensats, et éviter les remontées d'odeurs, si tout est OK, vérifier si il n'est pas sec, si c'est le cas mettre un clapet anti retour sur la colonne d'évacuation, car, en mode chauffage il n'y aura pas d'eau et en se moment le temps est plutôt sec, essayer en mettant un litre d'eau dans le bas condensat, "sentir" ce que cela fait avant et après, donc risque d'aspiration des odeurs d'égout.
Il est possible, qu'un évent de colonne WC soit dans votre plafond, donc par aspiration de la ventilation, si la clim reprend en vrac dans le faux plafond, les odeurs vont être restituées dans l'appartement, dans ce cas remonter au dessus du toit cet évent. Mais j'opterai plus pour la première solution, étant donné que le phénomène est le même chez votre voisin. Cordialement
Il est possible, qu'un évent de colonne WC soit dans votre plafond, donc par aspiration de la ventilation, si la clim reprend en vrac dans le faux plafond, les odeurs vont être restituées dans l'appartement, dans ce cas remonter au dessus du toit cet évent. Mais j'opterai plus pour la première solution, étant donné que le phénomène est le même chez votre voisin. Cordialement
14 avril 2010 à 17:16
consulter ce sujet Odeurs d'égoûts dans climatisation réversibleVoici les coordonnées de LG, 0892 563 656, voir pour le tarif, je pense entre environ 15 cts/min, ou par email à lgclimpro@lge.com
Il y aussi, Rolesco, un distributeur froid qui est revendeur LG.
Cordialement.
Il y aussi, Rolesco, un distributeur froid qui est revendeur LG.
Cordialement.
13 avril 2010 à 19:18
consulter ce sujet Recherche carte électronique pour climatiseur LG - RKR50A360CGIl n'y a pas de différences par rapport à une installation dite classique.
La seule différence, c'est que l'inverter va fonctionner plus ou moins vite, de manière à fournir seulement la puissance nécessaire (économie d'énergie).
Par contre, il y a peut-être un problème de gaz, fuite à l'installation, le compresseur se coupe en basse pression, par sonde ou pressostat, puis à l'équilibrage il redémarrage et ainsi de suite.
Ou, tout simplement, c'est un complément de charge à effectuer à la mise en service, au poids, lire la notice.
Il peut s'agir aussi de la carte inverter qui est défectueuse, voir avec votre frigoriste.
Vérifiez et resserrez le connexions électriques. Cordialement,
La seule différence, c'est que l'inverter va fonctionner plus ou moins vite, de manière à fournir seulement la puissance nécessaire (économie d'énergie).
Par contre, il y a peut-être un problème de gaz, fuite à l'installation, le compresseur se coupe en basse pression, par sonde ou pressostat, puis à l'équilibrage il redémarrage et ainsi de suite.
Ou, tout simplement, c'est un complément de charge à effectuer à la mise en service, au poids, lire la notice.
Il peut s'agir aussi de la carte inverter qui est défectueuse, voir avec votre frigoriste.
Vérifiez et resserrez le connexions électriques. Cordialement,
12 avril 2010 à 16:32
consulter ce sujet Arrêt compresseur systématique sur climatisation inverter Orieme neuveIl faut la référence exacte, le modèle, le n° S/N si il y en a un, le n°de série prendre ce qu'il y a sur la plaque signalétique. Cordialement.
09 avril 2010 à 09:01
consulter ce sujet Cherche schéma électrique climatisateur Airwell GC compactDommage. Hokkaido est très bas de gamme, on en a pour son argent, mais à partir du moment ou les gens sont compétents, il ne devrait pas y avoir de soucis, et je comprends tout à fait votre mécontentement, les installateurs ne sont visiblement pas des professionnels, et je pense que vos problèmes ne sont pas près d'être résolus.
Lire ma réponse à la question n°1521. Et oui maintenant il y a des normes un peu plus strictes, et cela va encore se renforcer. Je pense qu'un expert serait le plus approprié pour satisfaire à votre demande, en espérant que vous n'avez pas tout payé. Cordialement. 06/04/10
Lire ma réponse à la question n°1521. Et oui maintenant il y a des normes un peu plus strictes, et cela va encore se renforcer. Je pense qu'un expert serait le plus approprié pour satisfaire à votre demande, en espérant que vous n'avez pas tout payé. Cordialement. 06/04/10
06 avril 2010 à 17:22
consulter ce sujet Bruit dans un seul split et problème de régulation de températureAvez-vous demandé un bilan thermique ? Sinon attention, on va vous voir souvent sur le forum.
Hitachi est une marque moyenne gamme, le principal est que l'installation soit effectuée dans les règles de l'art, par une société détenant le n° de capacité l'autorisant à la manipulation et l'utilisation des fluides frigorigènes, ce qui veut dire l'installation d'un split. Cordialement. 04/04/10
Hitachi est une marque moyenne gamme, le principal est que l'installation soit effectuée dans les règles de l'art, par une société détenant le n° de capacité l'autorisant à la manipulation et l'utilisation des fluides frigorigènes, ce qui veut dire l'installation d'un split. Cordialement. 04/04/10
04 avril 2010 à 19:14
consulter ce sujet Avis sur qualité des climatisations HitachiLa facture va être très salée, aussi bien pour l'installation, il faut une puissance énorme, et en consommation l'apport calorique est assez conséquent étant donné la surface vitrée et l'exposition. Pour une véranda comme la votre en calculant vite fait sans avoir tous les éléments, il faut au moins un 10 kW. Alors mettre des stores et ouvrir les portes si il fait chaud. Le choix vous appartient. Cordialement. 04/04/10
04 avril 2010 à 09:00
consulter ce sujet Conseils pour choisir la puissance d'un climatiseurSi vous avez un déconnectable, suivre les instructions du manuel d'installation, suivant les types de connections la manipulations est différente, à visser : effectuer ce raccordement très rapidement, afin d'éviter les pertes de gaz, à levier : enfoncer le connecteur gaz dans dans la partie prévue à cet effet, il y a un détrompeur évitant l'inversion et appuyer sur le levier équipé de crochets de manière à enfoncer ce connecteur et tout bloquer. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 08:44
consulter ce sujet Connexion rapide climatisation Delonghi Inverter EasyJe ne vois pas ce que vous avez graissé, étant donné que le compresseur est hermétique. Je pense plutôt à un manque de gaz4 d'où ce sifflement dans les tuyauteries. Appeler une société pour confirmer le diagnostique. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 08:10
consulter ce sujet Climatiseur inverter Fujitsu moteur du groupe extérieur bruyantLa réponse 1 est exacte, le disjoncteur est trop faible, mettre un courbe D, il se peut aussi que l'installation soit en manque de gaz, le klixon de sécurité ne fait pas son office, ou limite des seuils de tolérance des températures pour les sondes de température refoulement ou aspiration compresseur et dans ce cas montée en ampérage, et disjonction. Cordialement. 02/04/10
02 avril 2010 à 16:35
consulter ce sujet Problème disjoncteur climatiseur défectueuxQui a effectué la mise en service ? Fonctionnait-il, avant ce rajout de gaz, durant ces deux mois ?
Quel est le type de gaz ? Vous climatisez quoi en hiver ? Je pencherai pour une sérieuse fuite de gaz.
En principe, avec un inverter, on ne rajoute pas de gaz, on fait un complément de charge à la mise en service.
Sinon, il faut récupérer le reste de gaz, chercher une éventuelle fuite sous pression d'azote, minimum : 40 bars, tirer au vide et mettre du gaz neuf au poids (préconisations du constructeur), pour la mise en service définitive. Avec, bien sûr, une remise des feuilles, dûment remplies, d'utilisation et de manipulation des fluides, le N° de capacité de l'entreprise l'autorisant à effectuer ce travail. Cordialement.
Quel est le type de gaz ? Vous climatisez quoi en hiver ? Je pencherai pour une sérieuse fuite de gaz.
En principe, avec un inverter, on ne rajoute pas de gaz, on fait un complément de charge à la mise en service.
Sinon, il faut récupérer le reste de gaz, chercher une éventuelle fuite sous pression d'azote, minimum : 40 bars, tirer au vide et mettre du gaz neuf au poids (préconisations du constructeur), pour la mise en service définitive. Avec, bien sûr, une remise des feuilles, dûment remplies, d'utilisation et de manipulation des fluides, le N° de capacité de l'entreprise l'autorisant à effectuer ce travail. Cordialement.
01 avril 2010 à 16:47
consulter ce sujet Split LG ne refroidi plus et givre à l'extérieurOui vous pouvez effectuer cette manipulation, donc fermer la vanne du petit tube, mais dix minutes c'est un peu trop, 4 à 5 min suffises, et seulement après avoir fermé la vanne du gros tube, stopper la climatisation immédiatement et l'idéal avec des manomètres.
Par contre, pour la remise en service appelez une société spécialisée ayant l'habilitation pour la manipulation des fluides, et ne serait-ce que pour le bon fonctionnement ultérieur.
Cordialement.
Par contre, pour la remise en service appelez une société spécialisée ayant l'habilitation pour la manipulation des fluides, et ne serait-ce que pour le bon fonctionnement ultérieur.
Cordialement.
31 mars 2010 à 08:32
consulter ce sujet Climatisation SRK35GZ-L1 Mitsubishi enlever splitJe ne peux vous répondre, si la personne au bout du fil est vraiment conseillé par Panasonic, il devrait savoir de quoi vous parlez avec le code défaut.
Je vous dirai quand même : la carte de régulation du groupe extérieur (il ne doit pas y en avoir 50).
Cordialement.
Je vous dirai quand même : la carte de régulation du groupe extérieur (il ne doit pas y en avoir 50).
Cordialement.
30 mars 2010 à 17:53
consulter ce sujet Code panne F90 sur climatisation Panasonic RE15JKEQualité très moyenne, que des problèmes par la suite, fuites, satisfaction client pour le rendement, le prêt à poser n'est pas très opportun, et le SAV ? C'est quoi le SAV ? Bonjour la galère en cas de panne : technicien, pièces détachées. Mais bon, si c'est pour voir, essayez et vous verrez.
Cordialement. 30/03/10
Cordialement. 30/03/10
30 mars 2010 à 17:47
consulter ce sujet Avis sur climatisation réversible AlpinaEn principe tout est expliqué correctement dans la notice de montage. Cordialement. 28/03/10
28 mars 2010 à 14:18
consulter ce sujet Climatisation Delonghi prêt à poser problème raccordement rapide des 2 unitésMoi quand j'effectue une installation chez un client, pour la satisfaction du client, si la panne a lieu dans l'année comme une fuite de gaz par exemple, celui-ci ne paiera rien, c'est que je n'ai pas bien fait mon travail et je dois le faire en toute bonne conscience. Cordialement. 27/03/10
27 mars 2010 à 08:08
consulter ce sujet Fuite de gaz sur LG MirrorSi une climatisation est en demande chaud ou froid il faut que toutes les climatisations soient en demande de chaud ou froid, même s'il y en a qui sont stoppées, sinon rien ne se passera.
Attendre environ 5 min entre la temporisation de démarrage et la montée en température.
Si rien ne se passe : la vanne d'inversion de cycle est peut-être bloquée, manque de gaz : empêchant la montée en température, carte défectueuse, manque un fil de commande : vérifier les serrages. Cordialement. 27/03/10
Attendre environ 5 min entre la temporisation de démarrage et la montée en température.
Si rien ne se passe : la vanne d'inversion de cycle est peut-être bloquée, manque de gaz : empêchant la montée en température, carte défectueuse, manque un fil de commande : vérifier les serrages. Cordialement. 27/03/10
27 mars 2010 à 08:02
consulter ce sujet Climatisation quadri split de Samsung sans chaleurIl faut remplacer cette partie abimée, cela incombe : la récupération du gaz (non réutilisable), changer cette partie cuivre endommagée, test azote pour l'étanchéité du circuit, mise en service de l'installation avec poids de gaz(préconisations constructeur). Ce compresseur a été changé ? Et faisant toute la méthode citée auparavant, il aurait dû s'apercevoir qu'il y avait un problème à la mise en service. Donc je pense que vous devriez le rappeler pour qu'il effectue son travail correctement et dans les règles de l'art et bien sur avec les frais à sa charge. Cordialement 25/03/10
25 mars 2010 à 16:23
consulter ce sujet Fuite au niveau du compresseur climatisation réversibleBonjour.
Oui, tout à fait, il y a des groupes à eau perdue, c'est moins chère, mais consomme de l'eau potable.
Mais si ce n'est quelques semaines par an ce n'est pas excessif, il faut compter en moyenne une baignoire à l'heure.
Il y a aussi des appareils "centrifuge" une grille d'aspiration calculée pour un débit d'air, et refoulement calculée aussi.
Ainsi certaine marques comme Unico, qui font chauffage et froid, qui s'installe comme un radiateur(pas trop moche) un petit peu bruyant, avec grilles extérieurs fournies avec l'appareil, en ayant préalablement percé la façade.
Cordialement.
Oui, tout à fait, il y a des groupes à eau perdue, c'est moins chère, mais consomme de l'eau potable.
Mais si ce n'est quelques semaines par an ce n'est pas excessif, il faut compter en moyenne une baignoire à l'heure.
Il y a aussi des appareils "centrifuge" une grille d'aspiration calculée pour un débit d'air, et refoulement calculée aussi.
Ainsi certaine marques comme Unico, qui font chauffage et froid, qui s'installe comme un radiateur(pas trop moche) un petit peu bruyant, avec grilles extérieurs fournies avec l'appareil, en ayant préalablement percé la façade.
Cordialement.
25 mars 2010 à 16:07
consulter ce sujet Installer climatisation sans élément extérieurOuvrir la capot, enlever les filtres, il doit avoir deux ou trois vis, qui en règle générale sont derrière ce capot, soit en bas camouflées par des petits caches pour l'esthétisme, décrocher ce capot parfois en forçant un peu, il faut quand même avoir un petit coup de main, une fois fait, déconnecter électriquement, bien repérer les fils, regarder si il y a des vis en façade sur le boîtier ou est enfermer la carte électronique, la faire glisser vers vous, parfois il faut déconnecter des liaisons : sondes, moteur ventilateur, etc. Bien regarder sur la carte si il n'y a pas quelque chose de "cramée", ou fondue, et bien sur, ce petit fusible. Mais il est peu fréquent qu'il lâche, souvent le problème est autre. quand vous mettez la commande vers l'unité, et que vous demandez une fonction, un bip se fait il entendre ? Si oui ce n'est pas le fusible, si non ce peut être le récepteur, dans ce cas comme vous avez d'autre clims, en procédant de la même manière démonter le récepteur sur une autre unité et vous serez fixé. Cordialement 25/03/10
25 mars 2010 à 15:55
consulter ce sujet Climatisation inverter Airwell problème Tri split s'est arrêtéDepuis le temps que votre problème est en exposition, essayons d'y remédier.
Je n'ai pas les codes erreurs du Fujitsu. Procédons par étape : quand vous la mettez en service en chaud ou froid, que se passe t-il ? L'appareil extérieur démarre t-il ? Si oui que se passe-t-il ?.
Essayez de nous donner le maximum d'informations et de phénomènes. A vous suivre.
Cordialement. 23/03/10
Je n'ai pas les codes erreurs du Fujitsu. Procédons par étape : quand vous la mettez en service en chaud ou froid, que se passe t-il ? L'appareil extérieur démarre t-il ? Si oui que se passe-t-il ?.
Essayez de nous donner le maximum d'informations et de phénomènes. A vous suivre.
Cordialement. 23/03/10
23 mars 2010 à 18:02
consulter ce sujet Code erreur 56 sur climatisation Fujitsu AWY 14 LIl y a parfois un fusible sur la carte de l'unité intérieur. Il faut démonter le capot de l'unité, accéder à cette carte située en haut à droite, couper le courant auparavant. Ce peut être aussi la carte elle même qui soit HS.
Cordialement 23/03/10
Cordialement 23/03/10
23 mars 2010 à 11:42
consulter ce sujet Climatisation inverter Airwell problème Tri split s'est arrêtéIl faut environ 15 à 20 mn, avant que l'inverter se mettre complètement en puissance, laissez tourner, mais je suis étonné que le ventilo du condenseur ne se mette pas en service en mode chauffage il y a sûrement une regulation de vitesse. Essayer et communiquez nous vos résultats, je pencherai plutôt pour un manque de gaz. cordialement 23/03/10
23 mars 2010 à 11:27
consulter ce sujet Climatisation LG ventilateur condenseur ne se met pas en route en chaudVotre climatisation vendue en kit est prévue pour une longueur donnée, donc 2,50m, regarder dans la notice fournie si votre requête est faisable, si c'est le cas, voir avec le fournisseur pour obtenir une liaison plus longue, et pouvoir ainsi garder la garantie, qui ne sera sûrement pas le cas en effectuant les travaux vous-même.
De plus une intervention d'un frigoriste, vous coûtera certainement plus cher que le prix de la climatisation. Cordialement. 22/03/10
De plus une intervention d'un frigoriste, vous coûtera certainement plus cher que le prix de la climatisation. Cordialement. 22/03/10
22 mars 2010 à 18:06
consulter ce sujet Climatisation Airton neuve non installée liaison 2,50 m remplacer cette liaisonF6 : défaut de sonde de l'unité intérieur et non extérieur. Cordialement 21/03/10
21 mars 2010 à 09:04
consulter ce sujet Climatisation Carrera défaut de sondes extérieuresLes codes pannes sont différents pour le même code suivant les marques ; il faut donc que vous nous donniez la marque. Si c'est du Daikin, F3 : contrôle des tuyaux d'évacuation haute température, problème Haute Pression, certainement un manque de fluide. Cordialement. 20/03/10
20 mars 2010 à 10:38
consulter ce sujet Code F3 sur pompes MXZ 8A140VAIl faut du matériel spécifique cave à vin, avec une régulation de température et d'hygrométrie.
Vue les températures que vous voulez c'est pour du très bon vin, donc ne pas faire n'importe quoi, ce serait dommage.
Il y a possibilité d'avoir une unité intérieure et un groupe à air, ou à eau installée dans votre cave par exemple, J'en ai fait trois récemment, une cave légumes, 8°C/70% Hy, une cave fourrures 4°C/50% Hy, une cave à vin, 14°C/ 60% Hy.
Appeler une société spécialisée, ou une société de climatisation. Cordialement. 19/03/10
Vue les températures que vous voulez c'est pour du très bon vin, donc ne pas faire n'importe quoi, ce serait dommage.
Il y a possibilité d'avoir une unité intérieure et un groupe à air, ou à eau installée dans votre cave par exemple, J'en ai fait trois récemment, une cave légumes, 8°C/70% Hy, une cave fourrures 4°C/50% Hy, une cave à vin, 14°C/ 60% Hy.
Appeler une société spécialisée, ou une société de climatisation. Cordialement. 19/03/10
19 mars 2010 à 16:21
consulter ce sujet Climatiser un local à 12° 13° pour des bouteilles de vinJe n'en sais rien ! Un problème électrique ? Frigorifique ? Y a-t-il une commande à distance ?
La marque ? référence du matériel ?
Le mieux est d'appeler un dépanneur climatisation. Cordialement. 19/03/10
La marque ? référence du matériel ?
Le mieux est d'appeler un dépanneur climatisation. Cordialement. 19/03/10
19 mars 2010 à 16:10
consulter ce sujet Local climatisé et chaleur dans la maisonDu gras sur les tuyaux, et où exactement ? LG vend, mais ne suit pas le SAV.
Si l'installateur a effectué l'installation, et si l'appareil est neuf, donc sous garantie, celui-ci aurait dû s'apercevoir du problème, au départ (mise en service) voir, si vous l'appelez dans les deux ou trois semaines à suivre (toujours mauvaise mise en service).
De plus la garantie, vaut pour l'installateur pour la main d'uvre, et les pièces détachées pour le constructeur, en plus l'installateur aurait dû faire les démarches pour la dite garantie, étant donnée, que celui-ci s'est fourni chez un fournisseur. Lire ma réponse N°1499. Cordialement. 18/03/10
Si l'installateur a effectué l'installation, et si l'appareil est neuf, donc sous garantie, celui-ci aurait dû s'apercevoir du problème, au départ (mise en service) voir, si vous l'appelez dans les deux ou trois semaines à suivre (toujours mauvaise mise en service).
De plus la garantie, vaut pour l'installateur pour la main d'uvre, et les pièces détachées pour le constructeur, en plus l'installateur aurait dû faire les démarches pour la dite garantie, étant donnée, que celui-ci s'est fourni chez un fournisseur. Lire ma réponse N°1499. Cordialement. 18/03/10
18 mars 2010 à 19:13
consulter ce sujet Fuite de gaz sur LG MirrorComment savez-vous que la charge fréon est correcte ? Pression-température, surchauffe éventuelle ? Type de gaz ? De matériel ? Inventer ou non ? Wilcool ? Ça vient d'où ? De Chine ? D'Alabama ?
A mon avis : vide de gaz, cause : fuites. Donnez-nous plus de renseignements. Cordialement. 18/03/10
A mon avis : vide de gaz, cause : fuites. Donnez-nous plus de renseignements. Cordialement. 18/03/10
18 mars 2010 à 18:56
consulter ce sujet Après entretien Split Wilcool 9000 BTU plus de froidEt oui les sociétés font les installations et après ils s'en vont, et je suppose que vous avez tout payé. Certainement un manque de gaz, dû à une fuite et / ou une mauvaise mise en service : pas de test azote, tirage au vide, complément de charge si nécessaire.
Ne pas faire fonctionner votre installation, il y a un risque de dégradation majeur de celle-ci.
Sur Paris je peux peut-être faire quelque chose pour vous ?
Sinon appeler Daikin, au 04.37.72.22.04 plateforme, afin d'obtenir une station agréée de votre région, et éventuellement un recours. Cordialement. 18/03/10
Ne pas faire fonctionner votre installation, il y a un risque de dégradation majeur de celle-ci.
Sur Paris je peux peut-être faire quelque chose pour vous ?
Sinon appeler Daikin, au 04.37.72.22.04 plateforme, afin d'obtenir une station agréée de votre région, et éventuellement un recours. Cordialement. 18/03/10
18 mars 2010 à 18:48
consulter ce sujet Climatisation réversible Daikin ne chauffe plus quand température extérieure est bassePour la réponse deux, je veux bien voir les documentations, -25°C ? et sans perte de performances ? Mitsubishi électrique, est bien, mais, il faut comparer ce qui est comparable, comme je l'ai déjà dit dans ce forum, à partir du moment où une installation est bien effectuée et dans les règles de l'art, il y a beaucoup moins de problèmes, tout est question de moyens pour telle ou telle marque. Soit dit en passant Daikin, est quand même à la pointe de la technologie, et tout le monde copie sur eux. Ayant travaillé chez et pour des constructeurs depuis plus de 25 ans, les meilleurs à une époque étaient Airwell, ou Technibel et même Carrier et en plus très chers par rapport à maintenant. Mais chacun fait ce qu'il veut. Cordialement 17/03/10
17 mars 2010 à 18:42
consulter ce sujet Avis sur choix climatisation Mitsubishi ou HitachiC'est normal, il faut un coup de main rapide, très rapide, de manière à éviter les pertes de gaz.
Les appareils ne sont pas sous vide, ils sont en pression gaz. Cordialement,
Les appareils ne sont pas sous vide, ils sont en pression gaz. Cordialement,
16 mars 2010 à 08:09
consulter ce sujet Fuite sur climatisation inverter LG S09AW suite au desserrageIls ne sont pas sympa. Je ne comprends pas. En principe, la programmation devrait restée en mémoire, surtout après une coupure de courant. Essayez de voir avec un dépositaire de cette marque. Cordialement,
16 mars 2010 à 08:06
consulter ce sujet Code d'initialisation climatiseur Samsung MH020FWEADF : defrost, vous avez un problème de dégivrage. C'est soit la carte, soit la vanne d'inversion de cycle. Cordialement,
16 mars 2010 à 08:03
consulter ce sujet Climatisation Samsung 12000 BTU et code erreur DFCe n'est pas le top mais ces deux marques se valent. Cordialement,
15 mars 2010 à 07:59
consulter ce sujet Avis sur choix climatisation Mitsubishi ou HitachiDe plus en plus les installateurs n'ont pas le N° de capacité, autorisant l'achat et la manipulation des fluides, c'est pourquoi la plupart de ces sociétés ne vous font pas le complément de charge si nécessaire, car ils n'ont pas le gaz.
De plus le professionnel aurait dû faire un test d'azote pour d'éventuelles fuites sur le circuit installé (38 bars minimum). Si vous êtes obligé de monter le point de consigne, cela ne veut pas dire qu'il y a forcément un manque de fluide, cela peut être la reprise de température au niveau de la sonde dans l'évaporateur.
La chaleur monte, et cette sonde est influencée par la température de reprise dans la pièce, parfois il faut augmenter ce point de consigne pour arriver au confort demandé.
Faites un petit contrôle rapide, demander une haute température mettre un thermomètre en soufflage ou bout d'une quinzaine de minutes vous devriez avoir 35°C, voire plus suivant la puissance de la machine, si ce n'est pas le cas, il y a certainement un manque de fluide.
Cordialement. 14/03/10
De plus le professionnel aurait dû faire un test d'azote pour d'éventuelles fuites sur le circuit installé (38 bars minimum). Si vous êtes obligé de monter le point de consigne, cela ne veut pas dire qu'il y a forcément un manque de fluide, cela peut être la reprise de température au niveau de la sonde dans l'évaporateur.
La chaleur monte, et cette sonde est influencée par la température de reprise dans la pièce, parfois il faut augmenter ce point de consigne pour arriver au confort demandé.
Faites un petit contrôle rapide, demander une haute température mettre un thermomètre en soufflage ou bout d'une quinzaine de minutes vous devriez avoir 35°C, voire plus suivant la puissance de la machine, si ce n'est pas le cas, il y a certainement un manque de fluide.
Cordialement. 14/03/10
14 mars 2010 à 08:14
consulter ce sujet Climatisation réversible qui chauffe malJe me suis peut être trompé en écrivant, ce n'est pas un problème de réfrigérateur, mais de réfrigérant. Ce n'est pas la même chose. Et non de l'évaporation mais de l'évaporateur.
Cordialement 13/03/10
Cordialement 13/03/10
13 mars 2010 à 09:43
consulter ce sujet Petit bruit sur climatisation AlpinaCela ne veut rien dire, faites faire un bilan thermique chaud et froid des pièces à climatiser. La puissance peut varier en fonction de l'exposition, du volume, de l'isolation. Vous pouvez avoir besoin de 4KW dans une pièce et de 2KW dans une autre. Pour le choix du matériel, tout est en fonction de la place que vous avez, de l'encombrement de ce matériel. Si vous avez la possibilité de mettre un appareil (Split système) par pièce, ce serai l'idéal, de manière à minimiser les pannes, un Multi, si il tombe en panne, c'est toutes les pièces qui ne sont plus refroidies ou chauffées.
Cordialement 13/03/10
Cordialement 13/03/10
13 mars 2010 à 09:38
consulter ce sujet 1 unité extérieure de 8 kw ou 2 unités extérieures de 5.2 kwDéjà, ne pas essayer de faire fonctionner votre machine sans gaz, vous risqueriez de l'endommager encore plus, car c'est apparemment ce qui se passe.
L'idéal est de mettre votre installation sous azote à 38 bars, de manière à trouver la ou les fuites, souvent sur les dudjeons (parties vissées) si il n'y a pas de soudures, sur l'évaporateur ou condenseur, cela est impératif. Une fois le test azote effectué, rester à 38 bars pendant une douzaine d'heure, tirer au vide avec une pompe à vide, pendant une heure, puis remettre du gaz, au poids, indiqué sur la plaque signalétique du condenseur. Pour effectuer ce travail, il vous faut trouver une société qualifiée. Qui à ce je vois ne vas pas être facile.
Cordialement 13/03/10
L'idéal est de mettre votre installation sous azote à 38 bars, de manière à trouver la ou les fuites, souvent sur les dudjeons (parties vissées) si il n'y a pas de soudures, sur l'évaporateur ou condenseur, cela est impératif. Une fois le test azote effectué, rester à 38 bars pendant une douzaine d'heure, tirer au vide avec une pompe à vide, pendant une heure, puis remettre du gaz, au poids, indiqué sur la plaque signalétique du condenseur. Pour effectuer ce travail, il vous faut trouver une société qualifiée. Qui à ce je vois ne vas pas être facile.
Cordialement 13/03/10
13 mars 2010 à 09:28
consulter ce sujet Problème climatisation pas d'air froid dedans pas d'air chaud dehorsJe ne connais pas la marque de votre climatisation mais, si la pompe ne fonctionne plus, je pencherai pour une coupure HP, empêchant ainsi le démarrage climatisation de manière à ne pas casser le compresseur, pièce maîtresse et la plus chère. Cordialement,
11 mars 2010 à 13:14
consulter ce sujet Problème code A02 sur climatisation bateau