Maxwell : qualité filtre, (vieille pub). Marque que je connais un peu, de mauvaise renommée (il y a longtemps), ils reviennent à la charge. Je ne connais pas tous les codes pannes de toutes les marques, mais (je pense), classique : manque de gaz. Cordialement.
10 juin 2010 à 19:16
consulter ce sujet Panne climatiseur Maxewell 24000 bio code erreur E7Voir jusqu'au camion. Ne faites pas ca, nous vous reverrons sur le forum, non sans plaisir, mais au final cela vous coûtera très cher. Cordialement.
08 juin 2010 à 18:23
consulter ce sujet Avis des internautes climatiseur Zibro inverterVoici une petite feuille de calcul (bilan thermique) qui pourra nous aider et vous aussi.
Cordialement. PL
Ci-joint un calcul bilan thermique.xls et une image.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement. PL
Ci-joint un calcul bilan thermique.xls et une image.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 juin 2010 à 18:18
consulter ce sujet Comment choisir climatiseur split pour chambre 25 m²Le plus silencieux du marché Daikin, Mitsubishi est bien aussi, par contre, pour la puissance à déterminer, appelez une société habilitée, ou éventuellement faites-nous parvenir les mesures de la pièce ou encore mieux un petit plan, avec les expositions et les points cardinaux.
Cordialement.
Cordialement.
08 juin 2010 à 17:44
consulter ce sujet Comment choisir climatiseur split pour chambre 25 m²Le plus classique, certainement un manque de gaz, appelez une société habilitée.
Cordialement.
Cordialement.
08 juin 2010 à 17:36
consulter ce sujet Climatisation Panasonic démarre et s'éteintDéjà effectué ce genre de travail, surtout en se basant sur la loi des vases communiquant, bien mettre l'unité intérieure, tout du moins le bac de condensat situé à 5 cm au-dessus environ du niveau bas de l'appareil, avec une pente de 1 cm par mètre pour l'évacuation des eaux condensées.
Ainsi vous n'aurez jamais de problème, en respectant aussi comme le dit l'internaute 1, mettre un diamètre suffisant, en principe diamètre 18 mm, pour la sortie des condensats, vous pouvez laisser l'eau couler sur le toit.
Cordialement.
Ainsi vous n'aurez jamais de problème, en respectant aussi comme le dit l'internaute 1, mettre un diamètre suffisant, en principe diamètre 18 mm, pour la sortie des condensats, vous pouvez laisser l'eau couler sur le toit.
Cordialement.
08 juin 2010 à 17:35
consulter ce sujet Évacuation sur le toit pour climatiseur monoblocJe vais commencer par la dernière question, qui va être liée avec le calcul du bilan thermique.
En effet, mettre une climatisation à cheval sur une cloison, ne climatisera rien ou juste un peu, et en plus c'est affreux, de plus si un jour il y a un problème, l'accès sera difficile, enfin c'est vous qui voyez.
Pour le bilan si vous voulez un calcul le plus juste possible, il faut, nous donner les métrés de chaque pièce, volume, surfaces vitrées, Velux, et des murs, plafonds, exposés au soleil, et à l'ombre.
Exemple : salon 4m x 5m x 2,50m = 50 m3, 4m x 2,50 m = 10 m² + 10 m²+ 5 m x 2,50 m = 12,50 m², total à l'ombre plafond + sol + murs = 72,50 m², total surface vitrée EST-OUEST = 5 m x 2,50 m = 12,50 m².
Avez-vous des stores sur le balcon ? Pouvant aider à baisser un peu la puissance donc coûter un peu moins chère. L'isolation est-elle bonne sous vos combles ? A plus tard pour la suite. Cordialement.
En effet, mettre une climatisation à cheval sur une cloison, ne climatisera rien ou juste un peu, et en plus c'est affreux, de plus si un jour il y a un problème, l'accès sera difficile, enfin c'est vous qui voyez.
Pour le bilan si vous voulez un calcul le plus juste possible, il faut, nous donner les métrés de chaque pièce, volume, surfaces vitrées, Velux, et des murs, plafonds, exposés au soleil, et à l'ombre.
Exemple : salon 4m x 5m x 2,50m = 50 m3, 4m x 2,50 m = 10 m² + 10 m²+ 5 m x 2,50 m = 12,50 m², total à l'ombre plafond + sol + murs = 72,50 m², total surface vitrée EST-OUEST = 5 m x 2,50 m = 12,50 m².
Avez-vous des stores sur le balcon ? Pouvant aider à baisser un peu la puissance donc coûter un peu moins chère. L'isolation est-elle bonne sous vos combles ? A plus tard pour la suite. Cordialement.
07 juin 2010 à 21:05
consulter ce sujet Quelles caractéristiques matériel installation climatisationL'eau provient d'un tube condensat bouché, d'une pompe de relevage défectueuse, de l'évaporateur trop incliné, prise en glace de l'évaporateur, regardez tous ces points.
Faire un essai en mettant de l'eau doucement sur la batterie, afin de déterminer d'où vient le souci.
Par contre si l'air devient de plus en plus chaud, là c'est plus grave, soit la vanne quatre voies, si c'est une PAC, est passante, soit la climatisation peut être sous puissante, et le klicson de sécurité surchauffe compresseur se met en service, et certainement lié à un manque de gaz dans l'installation.
Arrêter la climatisation, laisser refroidir le compresseur, refaire un essai, et si cela recommence, stopper l'installation, et appeler un frigoriste. Cordialement.
Faire un essai en mettant de l'eau doucement sur la batterie, afin de déterminer d'où vient le souci.
Par contre si l'air devient de plus en plus chaud, là c'est plus grave, soit la vanne quatre voies, si c'est une PAC, est passante, soit la climatisation peut être sous puissante, et le klicson de sécurité surchauffe compresseur se met en service, et certainement lié à un manque de gaz dans l'installation.
Arrêter la climatisation, laisser refroidir le compresseur, refaire un essai, et si cela recommence, stopper l'installation, et appeler un frigoriste. Cordialement.
07 juin 2010 à 20:27
consulter ce sujet Sortie d'eau de la centrale intérieure du climatiseurEn général 1 = neutre, 2 = phase, 3 = liaison de commande, mais je peux me tromper, lire sur le schéma fourni sur le capot de l'unité extérieure, ou intérieure.
Ou encore un autre internaute pourra vous répondre. Cordialement.
Ou encore un autre internaute pourra vous répondre. Cordialement.
07 juin 2010 à 20:10
consulter ce sujet Affectation bornes 1 2 3 sur climatisation ToshibaNe faites pas ca, vous en aurez pour votre argent, pas cher au début mais après... et nous vous reverrons sur le forum. Cordialement.
04 juin 2010 à 22:12
consulter ce sujet Qualité des climatiseurs MaxwellEt bien si tous les LEADER se lancent dans la climatisation, on est pas sorti de l'auberge.
C'est déjà assez galère avec des marques comme LG, Zénith et j'en passe et des meilleures, des clients qui nous appellent après avoir fait faire une installation soi-disant pas chère, et quand ils demandent une intervention, quelle qu'elle soit, il n'y a plus personne. Cordialement.
C'est déjà assez galère avec des marques comme LG, Zénith et j'en passe et des meilleures, des clients qui nous appellent après avoir fait faire une installation soi-disant pas chère, et quand ils demandent une intervention, quelle qu'elle soit, il n'y a plus personne. Cordialement.
03 juin 2010 à 20:29
consulter ce sujet Avis sur la qualité des climatisations NCPAvec Kenmore, tout est mort. Les volets ne sont pas tombés tout seul ? Connais même pas cette marque, lire la notice tout doit être parfaitement expliqué, et essayez par vous-même de les remettre en place, en regardant s'il y a des clips, ou des détrompeurs pour le fonctionnement de ces volets. Cordialement.
03 juin 2010 à 20:22
consulter ce sujet Volets climatiseur Kenmore tombés comment les remettre en placeJe ne connais même pas cette marque ! Certainement acheté dans une grande surface. Appelez votre fournisseur ou lire la notice. Mais bon, certainement un manque de gaz, le plus classique. Cordialement.
03 juin 2010 à 20:15
consulter ce sujet Climatiseur Galanz et voyants qui clignotentBonne question, quel est le type et le modèle des appareils, et type de gaz.
Peut-être un manque de gaz ayant engendré un blocage du compresseur (plus grave), casse de celui-ci, ou coupure BP ? ou klicson ? Avez-vous une commande à distance avec un code panne ? Cordialement.
Peut-être un manque de gaz ayant engendré un blocage du compresseur (plus grave), casse de celui-ci, ou coupure BP ? ou klicson ? Avez-vous une commande à distance avec un code panne ? Cordialement.
03 juin 2010 à 20:11
consulter ce sujet Problème de compresseur sur climatiseur split AirwelIl est possible de rallonger les tubes dans la limite des préconisations du constructeur mais, sans renseignement sur la marque et le type de climatisation, cela va être difficile de vous répondre, sachant qu'il faut effectuer si besoin est, des soudures à l'argent, sinon il y aura des risques de fuites et de casse de la soudure.
Et rajoutez éventuellement du gaz en fonction des données du constructeur, ceci doit être fait par une société détenant un N° d'habilitation l'autorisant à l'achat et la manipulation des fluides, et vous fournir une attestation de mise en service avec le poids de gaz.
Par contre, je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par "ça passe par le grenier pour l'eau".
Si vous parlez des condensats, soit en gravitaire ou en pompe de re-lavage, le tube d'évacuation passant avec les tubes frigo et s'évacuant dehors. Cordialement,
Et rajoutez éventuellement du gaz en fonction des données du constructeur, ceci doit être fait par une société détenant un N° d'habilitation l'autorisant à l'achat et la manipulation des fluides, et vous fournir une attestation de mise en service avec le poids de gaz.
Par contre, je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par "ça passe par le grenier pour l'eau".
Si vous parlez des condensats, soit en gravitaire ou en pompe de re-lavage, le tube d'évacuation passant avec les tubes frigo et s'évacuant dehors. Cordialement,
03 juin 2010 à 13:12
consulter ce sujet Peut-on rallonger les tuyaux de cuivre quelle longueurMême réponse qu'à la question n°1547. La marque ZENITH est un produit de base, vendue par les grands distributeurs. Le jour où il y a besoin de pièces ou d'une intervention, plus personne. Cordialement.
02 juin 2010 à 20:44
consulter ce sujet Conseils pour climatisation Zenith vendue par CastoramaTant d'années dans le métier, NCP connais pas. Peut-être un diminutif de quelques marques venues de Chine. Certainement pour l'installateur, une société non munie de la capacité l'autorisant à l'installation d'un split, et bonjour la galère quand il y aura des problèmes.
Je pense qu'une fois payé vous ne la reverrez plus, je le vois tous les jours, mais à vous de choisir, et qui faites le chèque. Cordialement.
Je pense qu'une fois payé vous ne la reverrez plus, je le vois tous les jours, mais à vous de choisir, et qui faites le chèque. Cordialement.
02 juin 2010 à 20:39
consulter ce sujet Avis sur la qualité des climatisations NCPSuivez les conseils de l'internaute n°1, mais si c'est juste pour voir, aucune utilité à démonter ce capot.
Cordialement.
Cordialement.
01 juin 2010 à 20:59
consulter ce sujet Démonter carter de climatisationEntièrement d'accord avec l'internaute n°4. Et tant mieux pour les pros sérieux. Cordialement.
01 juin 2010 à 20:55
consulter ce sujet Installation climatisation CAR 35GW/X1DBPCOui, il existe des systèmes appelés bi-splits ou multi-splits, notamment chez Daikin ou Mitsubishi électrique, ce sont les meilleurs en ce moment, mais il y a d'autres marques.
Cordialement.
Cordialement.
31 mai 2010 à 18:50
consulter ce sujet 2 climatisations avec un seul moteurSi le récepteur "bip" quand vous effectuez un changement de mode, quel qu'il soit, celui-ci fonctionne.
Faire un essai en chaud, la ventilation stoppe (normal) si le compresseur démarre mais ne fait pas de chaud, soit le relais d'inversion de cycle est hors service sur une des cartes, de l'unité intérieure ou extérieure, soit la vanne quatre voies est hors service ou la bobine de cette vanne.
D'une manière ou d'une autre, si le compresseur démarre mais qu'il n'y a pas de chaud, la ventilation ne se fera pas car la température ne monte pas et la sonde va interdire la ventilation et un défaut, code panne, devrait apparaitre sur la commande ou en façade de l'appareil.
Si vous désirez un complément d'informations, donnez-nous les références des deux unités.
Cordialement,
Faire un essai en chaud, la ventilation stoppe (normal) si le compresseur démarre mais ne fait pas de chaud, soit le relais d'inversion de cycle est hors service sur une des cartes, de l'unité intérieure ou extérieure, soit la vanne quatre voies est hors service ou la bobine de cette vanne.
D'une manière ou d'une autre, si le compresseur démarre mais qu'il n'y a pas de chaud, la ventilation ne se fera pas car la température ne monte pas et la sonde va interdire la ventilation et un défaut, code panne, devrait apparaitre sur la commande ou en façade de l'appareil.
Si vous désirez un complément d'informations, donnez-nous les références des deux unités.
Cordialement,
31 mai 2010 à 15:41
consulter ce sujet Console climatisation Airwell R410A ne donne plus d'air chaudCertaines marques, pour une raison de longévité de stockage, mettent sous pression d'azote l'unité intérieure, ce qui est bon signe si vous entendez une petite fuite à l'enlèvement des bouchons, l'unité est étanche.
En principe, tout est expliqué sur votre notice d'installation.
Quelques petits conseils : demander à quelqu'un du métier pour effectuer votre installation : passage des tubes sans les plier, mise sous pression d'azote pour tester l'étanchéité du circuit, tirage au vide et mettre en service. Sinon, je pense que nous allons vous avoir souvent sur le forum.
Cordialement,
En principe, tout est expliqué sur votre notice d'installation.
Quelques petits conseils : demander à quelqu'un du métier pour effectuer votre installation : passage des tubes sans les plier, mise sous pression d'azote pour tester l'étanchéité du circuit, tirage au vide et mettre en service. Sinon, je pense que nous allons vous avoir souvent sur le forum.
Cordialement,
31 mai 2010 à 15:24
consulter ce sujet Installation climatisation CAR 35GW/X1DBPCVous devez avoir un bouton de fonctionnement manuel situé, soit sous le capot de l'unité intérieure, soit en dessous ou encore, en façade, à côté du récepteur infrarouge. Lire la notice.
En principe, la climatisation est réglée pour une température de 23°C en mode automatique.
Si elle fonctionne, soit c'est le récepteur qui est hors service ou la carte de commande de l'unité intérieure ou la commande à distance. Là, le problème, c'est qu'avec les ventes par les grandes surfaces, vous aurez pratiquement aucune chance de trouver les pièces détachées.
Cordialement,
En principe, la climatisation est réglée pour une température de 23°C en mode automatique.
Si elle fonctionne, soit c'est le récepteur qui est hors service ou la carte de commande de l'unité intérieure ou la commande à distance. Là, le problème, c'est qu'avec les ventes par les grandes surfaces, vous aurez pratiquement aucune chance de trouver les pièces détachées.
Cordialement,
31 mai 2010 à 15:11
consulter ce sujet Problème climatisation sans marque ne démarre plusNettoyer les filtres, mettre de l'eau sur la batterie de l'unité intérieure (1/2L) pour d'éventuelles fuites de condensats : tube bouché ou pompe de relevage défectueuse, resserrage des connexions électriques en ayant coupé le courant auparavant des unités intérieure et extérieure.
Nettoyer la batterie extérieure avec une brosse pour décoller les poussières et rincer avec un jet d'eau mais modérément pour ne pas endommager les parties électriques.
Faire un essai en froid et si tout est correct, c'est parti pour une autre saison.
Cordialement,
Nettoyer la batterie extérieure avec une brosse pour décoller les poussières et rincer avec un jet d'eau mais modérément pour ne pas endommager les parties électriques.
Faire un essai en froid et si tout est correct, c'est parti pour une autre saison.
Cordialement,
31 mai 2010 à 15:05
consulter ce sujet Préparatifs avant redémarrage climatiseur Beko C/F 24000 btuNormalement, il faut tester un circuit frigorifique sous azote à 40 bars, sur un circuit split système pendant 1 heure minimum, surtout avec du R407C car c'est un gaz composé de 3 molécules différentes extrêmement volatiles.
Une micro fuite ou une seule molécule en moins et l'installation ne fonctionne plus.
C'est ce qui doit se passer, le gaz sert aussi à refroidir le compresseur.
Si il y a manque de gaz, celui-ci surchauffe et le klixon de sécurité compresseur fait son office.
Le problème est plus évident et c'est votre cas en chauffage, car on monte plus haut en HP.
Il y a un risque de détérioration et de casse rapide du compresseur, pièce maîtresse et la plus chère d'un système frigo. Tout stopper et faire une recherche de fuite sous azote avec détecteur électronique. Cordialement,
Une micro fuite ou une seule molécule en moins et l'installation ne fonctionne plus.
C'est ce qui doit se passer, le gaz sert aussi à refroidir le compresseur.
Si il y a manque de gaz, celui-ci surchauffe et le klixon de sécurité compresseur fait son office.
Le problème est plus évident et c'est votre cas en chauffage, car on monte plus haut en HP.
Il y a un risque de détérioration et de casse rapide du compresseur, pièce maîtresse et la plus chère d'un système frigo. Tout stopper et faire une recherche de fuite sous azote avec détecteur électronique. Cordialement,
28 mai 2010 à 08:32
consulter ce sujet Compresseur bloque après qq min en chaudNormalement il faudrait être plus précis pour le calcul du bilan thermique, mais vous ne devriez être pas trop mal.
Les conditions normales de fonctionnement sont pour une climatisation fixe et bien calculée, en moyenne 26°C intérieur par 38°C extérieur en froid, donc s'il fait 40°C dehors il ne faudra pas vous attendre à avoir 20°C dans votre pièce, il faut bien comprendre que c'est un appareil pour le confort.
En principe on règle la température à environ 5°C en dessous de la température extérieure.
Cordialement.
Les conditions normales de fonctionnement sont pour une climatisation fixe et bien calculée, en moyenne 26°C intérieur par 38°C extérieur en froid, donc s'il fait 40°C dehors il ne faudra pas vous attendre à avoir 20°C dans votre pièce, il faut bien comprendre que c'est un appareil pour le confort.
En principe on règle la température à environ 5°C en dessous de la température extérieure.
Cordialement.
27 mai 2010 à 17:30
consulter ce sujet Avis sur climatiseur mobile Whirlpool AMD 097La réponse va être difficile, tout est en fonction de l'exposition de la pièce, du nombre de personnes, de l'isolation, des vitrages, etc.
En règle générale, ces appareils ne sont pas très puissants, il vous faudrait environ de 2 kw à 3,5 kw pour une pièce comme la vôtre.
Votre appareil va fonctionner continuellement s'il manque de puissance et il se détériorera rapidement.
Mais on arrive toujours à descendre de quelques degrés. Ou alors, il faut maintenir la température de la pièce par rapport à celle de l'extérieur, cela reste dans le domaine du confort.
Cordialement,
En règle générale, ces appareils ne sont pas très puissants, il vous faudrait environ de 2 kw à 3,5 kw pour une pièce comme la vôtre.
Votre appareil va fonctionner continuellement s'il manque de puissance et il se détériorera rapidement.
Mais on arrive toujours à descendre de quelques degrés. Ou alors, il faut maintenir la température de la pièce par rapport à celle de l'extérieur, cela reste dans le domaine du confort.
Cordialement,
26 mai 2010 à 08:32
consulter ce sujet Avis sur climatiseur mobile Whirlpool AMD 097Si vous avez mis de la mousse dans le trou de passage des tubes il ne devrait pas y avoir de problèmes de bruit.
La seule chose pourrait être le tube de condensat, effectivement, s'il est mis à l'air libre les bruits peuvent passer par là et se reproduire chez vous dans l'évaporateur.
Faire un essai à l'arrêt de la climatisation en bouchant provisoirement le tube de condensat.
Tenez-nous au courant. Cordialement.
La seule chose pourrait être le tube de condensat, effectivement, s'il est mis à l'air libre les bruits peuvent passer par là et se reproduire chez vous dans l'évaporateur.
Faire un essai à l'arrêt de la climatisation en bouchant provisoirement le tube de condensat.
Tenez-nous au courant. Cordialement.
25 mai 2010 à 19:55
consulter ce sujet Bruits de la rue suite à l'installation d'une climatisationAprès recherches, j'ai trouvé quelque chose, chez Rolesco (fournisseur de produits frigorifiques).
Donc il y a la marque "Blygold" la plus connue et la plus performante désignation : SPLITKIT, code article : 90893001, prix : 351,52 HT (tarif 2009), produit dérivé des protections anti corrosion industrielles, spécialement conditionné pour le traitement des batteries 0,75m² de surface frontale.
Une autre marque : ADVANCED engineering, code article : 2493051, désignation : EASY COAT, prix : 30,52 HT (prix 2009), protège un échangeur dans les environnements agressifs comme des atmosphères salines et corrosives ou bien dans les régions soumises aux pluies acides. Utilisé correctement ce produit protège les ailettes d'aluminium et prolonge la durée de vie de l'échangeur.
J'ai recopié la page C121 du catalogue (je n'ai pas de scan), vous pouvez trouver ces renseignements sur www.rolesco.fr. Ces produits doivent exister chez d'autres fournisseurs. Cordialement.
Donc il y a la marque "Blygold" la plus connue et la plus performante désignation : SPLITKIT, code article : 90893001, prix : 351,52 HT (tarif 2009), produit dérivé des protections anti corrosion industrielles, spécialement conditionné pour le traitement des batteries 0,75m² de surface frontale.
Une autre marque : ADVANCED engineering, code article : 2493051, désignation : EASY COAT, prix : 30,52 HT (prix 2009), protège un échangeur dans les environnements agressifs comme des atmosphères salines et corrosives ou bien dans les régions soumises aux pluies acides. Utilisé correctement ce produit protège les ailettes d'aluminium et prolonge la durée de vie de l'échangeur.
J'ai recopié la page C121 du catalogue (je n'ai pas de scan), vous pouvez trouver ces renseignements sur www.rolesco.fr. Ces produits doivent exister chez d'autres fournisseurs. Cordialement.
24 mai 2010 à 18:38
consulter ce sujet Solution pour allonger durée de vie condenseursQuand on fait du froid, on déshumidifie l'air, donc évacuation de cette eau.
Dans votre système, il y a soit un bac de récupération situé dans votre appareil, soit une évacuation avec une pompe propulsant l'eau sur l'hélice extérieur du condenseur.
Il y a aussi en secours un petit tube d'évacuation avec un petit bouchon derrière en bas de votre appareil, le bouchon est peut être enlevé, ou perdu. Bouchonné ce tube et refaire un essai.
Dans le cas du bac de récupération, si celui-ci est plein une alarme se déclenche en façade de votre appareil, empêchant le démarrage de celui-ci, vider le contenu, et remettre ce petit bac. Cordialement.
Dans votre système, il y a soit un bac de récupération situé dans votre appareil, soit une évacuation avec une pompe propulsant l'eau sur l'hélice extérieur du condenseur.
Il y a aussi en secours un petit tube d'évacuation avec un petit bouchon derrière en bas de votre appareil, le bouchon est peut être enlevé, ou perdu. Bouchonné ce tube et refaire un essai.
Dans le cas du bac de récupération, si celui-ci est plein une alarme se déclenche en façade de votre appareil, empêchant le démarrage de celui-ci, vider le contenu, et remettre ce petit bac. Cordialement.
24 mai 2010 à 14:49
consulter ce sujet Problème fuite sur climatisation VectraOui, il existe un traitement appelé "bly Gold" spécifique pour les environnements marins et agressifs.
Voir chez un distributeur de matériels frigorifiques, ce système est vendu sous forme de bombe de peinture.
Si vous ne vous servez pas de votre climatisation en hiver (pompe à chaleur), envelopper l'unité extérieure. Cordialement.
Voir chez un distributeur de matériels frigorifiques, ce système est vendu sous forme de bombe de peinture.
Si vous ne vous servez pas de votre climatisation en hiver (pompe à chaleur), envelopper l'unité extérieure. Cordialement.
24 mai 2010 à 14:38
consulter ce sujet Solution pour allonger durée de vie condenseursAlors vous en êtes où ? Je suis obligé de faire la vaisselle maintenant. Cordialement.
06 mai 2010 à 21:15
consulter ce sujet Mercredi 21 avril 2010 - Message Bricovidéo Forums en travauxBravo et merci pour cette évolution. Cordialement.
22 avril 2010 à 18:36
consulter ce sujet Mercredi 21 avril 2010 - Message Bricovidéo Forums en travauxJe pense que dans quelques temps vous n'aurez plus de froid, certainement un manque de fluide, une ou plusieurs fuites. Appelez une société sérieuse détenant le n° de capacité l'autorisant à l'achat et la manipulation des fluides, qu'il vous fasse un diagnostic sérieux, et un devis de recherche de fuites et de remise en service, avec un appareil comme le votre et le prix que cela coûte, je crois que cela en vaut la peine. Cordialement.
20 avril 2010 à 18:58
consulter ce sujet Moteur de climatisation réversible Mitsubishi hors serviceTango light ? Connais pas, acheter en grande surface ou sur internet ? Prêt à poser ? Sans doute, made in China. L'appareil n'est peut-être pas prévu pour travailler en dessous des températures négatives et ce n'est pas le cas actuellement, avec 7°C à l'extérieur.
Je pencherai plutôt pour un manque de gaz, donc des fuites éventuelles.
Vos installateurs n'ont pas, franchement, voulu s'enquiquiner. Ils auraient pu, au moins, chercher la cause, même s'ils ne connaissent pas la marque.
Appelez une société habilitée, détenant le n° de capacité l'autorisant à l'achat et la manipulation des fluides. Cordialement,
Je pencherai plutôt pour un manque de gaz, donc des fuites éventuelles.
Vos installateurs n'ont pas, franchement, voulu s'enquiquiner. Ils auraient pu, au moins, chercher la cause, même s'ils ne connaissent pas la marque.
Appelez une société habilitée, détenant le n° de capacité l'autorisant à l'achat et la manipulation des fluides. Cordialement,
15 avril 2010 à 11:45
consulter ce sujet Avis sur climatiseur Tango lightJe n'arrive pas à avoir de réponses de la part d'AIRWELL ? Peut être du matériel spécifique chez vous.
Je vais essayer par d'autres fournisseurs. Cordialement
Je vais essayer par d'autres fournisseurs. Cordialement
14 avril 2010 à 17:19
consulter ce sujet Cherche schéma électrique climatisateur Airwell GC compactJe suppose que c'est un gainable, avez vous un siphon sur votre clim ? Primordiale pour l'évacuation des condensats, et éviter les remontées d'odeurs, si tout est OK, vérifier si il n'est pas sec, si c'est le cas mettre un clapet anti retour sur la colonne d'évacuation, car, en mode chauffage il n'y aura pas d'eau et en se moment le temps est plutôt sec, essayer en mettant un litre d'eau dans le bas condensat, "sentir" ce que cela fait avant et après, donc risque d'aspiration des odeurs d'égout.
Il est possible, qu'un évent de colonne WC soit dans votre plafond, donc par aspiration de la ventilation, si la clim reprend en vrac dans le faux plafond, les odeurs vont être restituées dans l'appartement, dans ce cas remonter au dessus du toit cet évent. Mais j'opterai plus pour la première solution, étant donné que le phénomène est le même chez votre voisin. Cordialement
Il est possible, qu'un évent de colonne WC soit dans votre plafond, donc par aspiration de la ventilation, si la clim reprend en vrac dans le faux plafond, les odeurs vont être restituées dans l'appartement, dans ce cas remonter au dessus du toit cet évent. Mais j'opterai plus pour la première solution, étant donné que le phénomène est le même chez votre voisin. Cordialement
14 avril 2010 à 17:16
consulter ce sujet Odeurs d'égoûts dans climatisation réversibleVoici les coordonnées de LG, 0892 563 656, voir pour le tarif, je pense entre environ 15 cts/min, ou par email à lgclimpro@lge.com
Il y aussi, Rolesco, un distributeur froid qui est revendeur LG.
Cordialement.
Il y aussi, Rolesco, un distributeur froid qui est revendeur LG.
Cordialement.
13 avril 2010 à 19:18
consulter ce sujet Recherche carte électronique pour climatiseur LG - RKR50A360CGIl n'y a pas de différences par rapport à une installation dite classique.
La seule différence, c'est que l'inverter va fonctionner plus ou moins vite, de manière à fournir seulement la puissance nécessaire (économie d'énergie).
Par contre, il y a peut-être un problème de gaz, fuite à l'installation, le compresseur se coupe en basse pression, par sonde ou pressostat, puis à l'équilibrage il redémarrage et ainsi de suite.
Ou, tout simplement, c'est un complément de charge à effectuer à la mise en service, au poids, lire la notice.
Il peut s'agir aussi de la carte inverter qui est défectueuse, voir avec votre frigoriste.
Vérifiez et resserrez le connexions électriques. Cordialement,
La seule différence, c'est que l'inverter va fonctionner plus ou moins vite, de manière à fournir seulement la puissance nécessaire (économie d'énergie).
Par contre, il y a peut-être un problème de gaz, fuite à l'installation, le compresseur se coupe en basse pression, par sonde ou pressostat, puis à l'équilibrage il redémarrage et ainsi de suite.
Ou, tout simplement, c'est un complément de charge à effectuer à la mise en service, au poids, lire la notice.
Il peut s'agir aussi de la carte inverter qui est défectueuse, voir avec votre frigoriste.
Vérifiez et resserrez le connexions électriques. Cordialement,
12 avril 2010 à 16:32
consulter ce sujet Arrêt compresseur systématique sur climatisation inverter Orieme neuveIl faut la référence exacte, le modèle, le n° S/N si il y en a un, le n°de série prendre ce qu'il y a sur la plaque signalétique. Cordialement.
09 avril 2010 à 09:01
consulter ce sujet Cherche schéma électrique climatisateur Airwell GC compactDommage. Hokkaido est très bas de gamme, on en a pour son argent, mais à partir du moment ou les gens sont compétents, il ne devrait pas y avoir de soucis, et je comprends tout à fait votre mécontentement, les installateurs ne sont visiblement pas des professionnels, et je pense que vos problèmes ne sont pas près d'être résolus.
Lire ma réponse à la question n°1521. Et oui maintenant il y a des normes un peu plus strictes, et cela va encore se renforcer. Je pense qu'un expert serait le plus approprié pour satisfaire à votre demande, en espérant que vous n'avez pas tout payé. Cordialement. 06/04/10
Lire ma réponse à la question n°1521. Et oui maintenant il y a des normes un peu plus strictes, et cela va encore se renforcer. Je pense qu'un expert serait le plus approprié pour satisfaire à votre demande, en espérant que vous n'avez pas tout payé. Cordialement. 06/04/10
06 avril 2010 à 17:22
consulter ce sujet Bruit dans un seul split et problème de régulation de températureAvez-vous demandé un bilan thermique ? Sinon attention, on va vous voir souvent sur le forum.
Hitachi est une marque moyenne gamme, le principal est que l'installation soit effectuée dans les règles de l'art, par une société détenant le n° de capacité l'autorisant à la manipulation et l'utilisation des fluides frigorigènes, ce qui veut dire l'installation d'un split. Cordialement. 04/04/10
Hitachi est une marque moyenne gamme, le principal est que l'installation soit effectuée dans les règles de l'art, par une société détenant le n° de capacité l'autorisant à la manipulation et l'utilisation des fluides frigorigènes, ce qui veut dire l'installation d'un split. Cordialement. 04/04/10
04 avril 2010 à 19:14
consulter ce sujet Avis sur qualité des climatisations HitachiLa facture va être très salée, aussi bien pour l'installation, il faut une puissance énorme, et en consommation l'apport calorique est assez conséquent étant donné la surface vitrée et l'exposition. Pour une véranda comme la votre en calculant vite fait sans avoir tous les éléments, il faut au moins un 10 kW. Alors mettre des stores et ouvrir les portes si il fait chaud. Le choix vous appartient. Cordialement. 04/04/10
04 avril 2010 à 09:00
consulter ce sujet Conseils pour choisir la puissance d'un climatiseurSi vous avez un déconnectable, suivre les instructions du manuel d'installation, suivant les types de connections la manipulations est différente, à visser : effectuer ce raccordement très rapidement, afin d'éviter les pertes de gaz, à levier : enfoncer le connecteur gaz dans dans la partie prévue à cet effet, il y a un détrompeur évitant l'inversion et appuyer sur le levier équipé de crochets de manière à enfoncer ce connecteur et tout bloquer. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 08:44
consulter ce sujet Connexion rapide climatisation Delonghi Inverter EasyJe ne vois pas ce que vous avez graissé, étant donné que le compresseur est hermétique. Je pense plutôt à un manque de gaz4 d'où ce sifflement dans les tuyauteries. Appeler une société pour confirmer le diagnostique. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 08:10
consulter ce sujet Climatiseur inverter Fujitsu moteur du groupe extérieur bruyantLa réponse 1 est exacte, le disjoncteur est trop faible, mettre un courbe D, il se peut aussi que l'installation soit en manque de gaz, le klixon de sécurité ne fait pas son office, ou limite des seuils de tolérance des températures pour les sondes de température refoulement ou aspiration compresseur et dans ce cas montée en ampérage, et disjonction. Cordialement. 02/04/10
02 avril 2010 à 16:35
consulter ce sujet Problème disjoncteur climatiseur défectueuxQui a effectué la mise en service ? Fonctionnait-il, avant ce rajout de gaz, durant ces deux mois ?
Quel est le type de gaz ? Vous climatisez quoi en hiver ? Je pencherai pour une sérieuse fuite de gaz.
En principe, avec un inverter, on ne rajoute pas de gaz, on fait un complément de charge à la mise en service.
Sinon, il faut récupérer le reste de gaz, chercher une éventuelle fuite sous pression d'azote, minimum : 40 bars, tirer au vide et mettre du gaz neuf au poids (préconisations du constructeur), pour la mise en service définitive. Avec, bien sûr, une remise des feuilles, dûment remplies, d'utilisation et de manipulation des fluides, le N° de capacité de l'entreprise l'autorisant à effectuer ce travail. Cordialement.
Quel est le type de gaz ? Vous climatisez quoi en hiver ? Je pencherai pour une sérieuse fuite de gaz.
En principe, avec un inverter, on ne rajoute pas de gaz, on fait un complément de charge à la mise en service.
Sinon, il faut récupérer le reste de gaz, chercher une éventuelle fuite sous pression d'azote, minimum : 40 bars, tirer au vide et mettre du gaz neuf au poids (préconisations du constructeur), pour la mise en service définitive. Avec, bien sûr, une remise des feuilles, dûment remplies, d'utilisation et de manipulation des fluides, le N° de capacité de l'entreprise l'autorisant à effectuer ce travail. Cordialement.
01 avril 2010 à 16:47
consulter ce sujet Split LG ne refroidi plus et givre à l'extérieurOui vous pouvez effectuer cette manipulation, donc fermer la vanne du petit tube, mais dix minutes c'est un peu trop, 4 à 5 min suffises, et seulement après avoir fermé la vanne du gros tube, stopper la climatisation immédiatement et l'idéal avec des manomètres.
Par contre, pour la remise en service appelez une société spécialisée ayant l'habilitation pour la manipulation des fluides, et ne serait-ce que pour le bon fonctionnement ultérieur.
Cordialement.
Par contre, pour la remise en service appelez une société spécialisée ayant l'habilitation pour la manipulation des fluides, et ne serait-ce que pour le bon fonctionnement ultérieur.
Cordialement.
31 mars 2010 à 08:32
consulter ce sujet Climatisation SRK35GZ-L1 Mitsubishi enlever splitJe ne peux vous répondre, si la personne au bout du fil est vraiment conseillé par Panasonic, il devrait savoir de quoi vous parlez avec le code défaut.
Je vous dirai quand même : la carte de régulation du groupe extérieur (il ne doit pas y en avoir 50).
Cordialement.
Je vous dirai quand même : la carte de régulation du groupe extérieur (il ne doit pas y en avoir 50).
Cordialement.
30 mars 2010 à 17:53
consulter ce sujet Code panne F90 sur climatisation Panasonic RE15JKEQualité très moyenne, que des problèmes par la suite, fuites, satisfaction client pour le rendement, le prêt à poser n'est pas très opportun, et le SAV ? C'est quoi le SAV ? Bonjour la galère en cas de panne : technicien, pièces détachées. Mais bon, si c'est pour voir, essayez et vous verrez.
Cordialement. 30/03/10
Cordialement. 30/03/10
30 mars 2010 à 17:47
consulter ce sujet Avis sur climatisation réversible Alpina