Bonjour à tous.
Ma clim s’arrête et se met en protection (température de refoulement anormal) et le code affichage led indique P4 sur clim Airton inverter neuf.
SAV inefficace et magasin (vendeur c'est tout).
Quelqu’un a t-il eu ce problème et comment y remédier ?
Merci de vos réponses.
Ma clim s’arrête et se met en protection (température de refoulement anormal) et le code affichage led indique P4 sur clim Airton inverter neuf.
SAV inefficace et magasin (vendeur c'est tout).
Quelqu’un a t-il eu ce problème et comment y remédier ?
Merci de vos réponses.
20 octobre 2012 à 12:06
Forum dépannage 1 climatisation
Climatisation Airton inverter s'arrête et se met en protection indique P4
Bonsoir.
Je n'ai pas les codes défauts d'AIRTON,
mais par expérience je pencherais pour un manque de gaz.
Le compresseur travaille trop haut en température et se met en sécurité, pièce maitresse d'un système frigo et la plus chère en plus.
Cordialement. PL
Je n'ai pas les codes défauts d'AIRTON,
mais par expérience je pencherais pour un manque de gaz. Le compresseur travaille trop haut en température et se met en sécurité, pièce maitresse d'un système frigo et la plus chère en plus.
Cordialement. PL
22 octobre 2012 à 18:39
Forum dépannage 2 climatisation
Climatisation Airton inverter s'arrête et se met en protection indique P4
Bonjour,
merci pour la réponse. Le code défaut est P4 qui correspond à la définition : température de refoulement anormal.
La pression et le gaz sont ok, le frigoriste va venir, je vous tiendrai au courant du diagnostic.
merci pour la réponse. Le code défaut est P4 qui correspond à la définition : température de refoulement anormal.
La pression et le gaz sont ok, le frigoriste va venir, je vous tiendrai au courant du diagnostic.
23 octobre 2012 à 09:00
Forum dépannage 3 climatisation
Climatisation Airton inverter s'arrête et se met en protection indique P4
Bonsoir.
Comment savez-vous que la pression et le gaz sont OK ? Cela ne veut rien dire du tout surtout à l’arrêt.
Quelle est la pression en mode froid par ex, si R410a, si pas mini 7 bars pas bon du tout.
Ou encore la température soufflage peut être une indication, dans les 10/12°C en mode froid et 55/60°c en mode chaud.
Le compresseur étant refroidi par le fluide, s'il y a un manque de gaz celui-ci va monter en température et vous donner ce défaut .
Cordialement. PL
Comment savez-vous que la pression et le gaz sont OK ? Cela ne veut rien dire du tout surtout à l’arrêt.
Quelle est la pression en mode froid par ex, si R410a, si pas mini 7 bars pas bon du tout.
Ou encore la température soufflage peut être une indication, dans les 10/12°C en mode froid et 55/60°c en mode chaud.
Le compresseur étant refroidi par le fluide, s'il y a un manque de gaz celui-ci va monter en température et vous donner ce défaut .
Cordialement. PL
25 octobre 2012 à 16:43
Forum dépannage 4 climatisation
Climatisation Airton inverter s'arrête et se met en protection indique P4
Bonsoir,
une erreur s'est glissée dans mon message précédent : le frigoriste va REVENIR.
Car c'est lui qui l'a mise en service, le gaz et la pression. Il attend une pièce (carte électronique qui commande le compresseur) qui serait à l'origine de la panne.
Cordialement.
une erreur s'est glissée dans mon message précédent : le frigoriste va REVENIR.
Car c'est lui qui l'a mise en service, le gaz et la pression. Il attend une pièce (carte électronique qui commande le compresseur) qui serait à l'origine de la panne.
Cordialement.
27 octobre 2012 à 22:11
Forum dépannage 5 climatisation
Invité

Climatisation Airton inverter s'arrête et se met en protection indique P4
Invité
Bonjour,
J'ai le même code erreur (P4) mais avec un climatiseur ZENITH AF-SIPAP-35.
P4 = dépassement de température de refoulement du compresseur.
Comment remédier à ce problème ?
Merci !
J'ai le même code erreur (P4) mais avec un climatiseur ZENITH AF-SIPAP-35.
P4 = dépassement de température de refoulement du compresseur.
Comment remédier à ce problème ?
Merci !
29 octobre 2012 à 21:33
Forum dépannage 6 climatisation
Climatisation Airton inverter s'arrête et se met en protection indique P4
Bonjour.
Dans ce cas je pencherai plus pour un manque de gaz, une fuite(s), et le problème va s'intensifier.
En effet le compresseur est refroidi par le gaz , s'il y a un manque de gaz , il va se passer au moins 2 choses, manque de refroidissement du compresseur, donc le code erreur que vous avez eu, il y a trop de frottement mécanique, montée en température ce qui amène en 2 = comme votre voiture si l'huile devient de" l'eau" serrage et casse de la pièce maîtresse dudit moteur.
Donc tout arrêter et appeler une société habilitée.
Cordialement. PL
Dans ce cas je pencherai plus pour un manque de gaz, une fuite(s), et le problème va s'intensifier.
En effet le compresseur est refroidi par le gaz , s'il y a un manque de gaz , il va se passer au moins 2 choses, manque de refroidissement du compresseur, donc le code erreur que vous avez eu, il y a trop de frottement mécanique, montée en température ce qui amène en 2 = comme votre voiture si l'huile devient de" l'eau" serrage et casse de la pièce maîtresse dudit moteur.
Donc tout arrêter et appeler une société habilitée.
Cordialement. PL
02 novembre 2012 à 14:20
Forum dépannage 7 climatisation
Climatisation Airton inverter s'arrête et se met en protection indique P4
Bonjour.
Pour ma part c'est réglé changement d'une carte électronique dans l'unité extérieure.
A savoir que dans l'unité extérieure Airton inverter il y a 3 cartes électroniques,1 carte mère, 1 carte qui commande le compresseur, et une troisième dont la fonction est : communication réception émission avec l'unité intérieure et qui agit suivant les programmes.
Donc le code P4 n'indique pas un manque de gaz. Je penche plutôt pour une des cartes qui est défaillante.
Cordialement.
Pour ma part c'est réglé changement d'une carte électronique dans l'unité extérieure.
A savoir que dans l'unité extérieure Airton inverter il y a 3 cartes électroniques,1 carte mère, 1 carte qui commande le compresseur, et une troisième dont la fonction est : communication réception émission avec l'unité intérieure et qui agit suivant les programmes.
Donc le code P4 n'indique pas un manque de gaz. Je penche plutôt pour une des cartes qui est défaillante.
Cordialement.
12 novembre 2012 à 09:38