Bonjour, j'ai une climatisation LG 12000 BTU froid/chaud depuis un mois ?
Le climatiseur fonctionnait bien les premiers jours, puis il a refusé de fournir du froid pendant les heures du jour et ne fonctionnait que de 1:00h à 8:00h du matin.
J'ai pensé que c'était à cause des chutes de tension... Maintenant le climatiseur refuse de fournir du froid peu importe les heures de la journée.
L'unité intérieure souffle normalement sans fournir aucun message (lumineux ou sonore).
Sur l'unité extérieure, le ventilateur du radiateur tourne sans que le compresseur ne fonctionne.
Sur cette unité, j'entends par moment un bruit électrique de ce genre "tic vvvvvvvv tic" et pendant ce petit laps de temps, la vitesse du ventilateur de l'unité interne diminue ?
Quelqu'un pourrait-il me dire de quoi il s'agit ? Merci.
Le climatiseur fonctionnait bien les premiers jours, puis il a refusé de fournir du froid pendant les heures du jour et ne fonctionnait que de 1:00h à 8:00h du matin.
J'ai pensé que c'était à cause des chutes de tension... Maintenant le climatiseur refuse de fournir du froid peu importe les heures de la journée.
L'unité intérieure souffle normalement sans fournir aucun message (lumineux ou sonore).
Sur l'unité extérieure, le ventilateur du radiateur tourne sans que le compresseur ne fonctionne.
Sur cette unité, j'entends par moment un bruit électrique de ce genre "tic vvvvvvvv tic" et pendant ce petit laps de temps, la vitesse du ventilateur de l'unité interne diminue ?
Quelqu'un pourrait-il me dire de quoi il s'agit ? Merci.
02 septembre 2010 à 19:37
Guide 1 du dépannage climatisation
Panne climatisation LG pas de froid
Le compresseur est certainement HS, le klixson de sécurité du compresseur se met en fonctionnement. Le compresseur à lâché par manque de gaz, à cause d'une fuite ou autre, ou encore par manque de puissance. Le compresseur surchauffe mais fonctionne mieux la nuit par l'abaissement de la température extérieur, mais finit quand par rendre l'âme. Cordialement.
03 septembre 2010 à 08:10
Guide 2 du dépannage climatisation
Panne climatisation LG pas de froid
Bonjour,
C'est probablement un manque de fluide.
Cordialement, Allo Assistance Climatisation -
C'est probablement un manque de fluide.
Cordialement, Allo Assistance Climatisation -
03 septembre 2010 à 15:17
Guide 3 du dépannage climatisation
Invité

Panne climatisation LG pas de froid
Invité
A 95% le condensateur du compresseur est défectueux.. (14/09/10)
15 septembre 2010 à 03:51
Guide 4 du dépannage climatisation
Invité

Panne climatisation LG pas de froid
Invité
Je confirme cette hypothèse le condensateur est HS. Remplacez le
16 septembre 2010 à 06:43
Guide 5 du dépannage climatisation
Panne climatisation LG pas de froid
Si cétait le condensateur, le compresseur ne démarrerait pas du tout. Cordialement.
19 septembre 2010 à 08:41
Guide 6 du dépannage climatisation
Invité

Panne climatisation LG pas de froid
Invité
Vérifiez le placement de la sonde dans l'évaporateur et de cette façon là il n'indique pas la température ambiante.
23 septembre 2010 à 17:51
Guide 7 du dépannage climatisation
Invité

Panne climatisation LG pas de froid
Invité
Bonjour, vous avez un souci de sonde décalibrée sur votre installation. SB
09 octobre 2010 à 00:00
Guide 8 du dépannage climatisation
Invité

Panne climatisation LG pas de froid
Invité
A 95% le condensateur du compresseur est défectueux.
18 novembre 2010 à 10:30
Guide 9 du dépannage climatisation
Invité

Panne climatisation LG pas de froid
Invité
Vous êtes sûr qu'il n'a pas branché la climatisation sur le jour nuit et le fait que le ventilateur tourne c'est pour le dégivrage.
19 novembre 2010 à 00:01
Guide 10 du dépannage climatisation
Invité

Panne climatisation LG pas de froid
Invité
Bonjour. Pour ma part j'ai un climatiseur Haier 12000 BTU, il a marché pendant une année et subitement il a un problème de cliquage. D'où ce problème peut-il venir et comment peut-on faire pour le régler ?
26 août 2011 à 22:18
Guide 11 du dépannage climatisation
Invité

Panne climatisation LG pas de froid
Invité
Bonjour, c'est pas faux dans le cas d'un compresseur en mono, possibilité de problème relais de démarrage ou capa, de toute façon changer l'ensemble c'est plus prudent.
03 mars 2012 à 12:50
Guide 12 du dépannage climatisation
Invité

Panne climatisation LG pas de froid
Invité
Déjà, je pense que si vous avez votre clim depuis 1 mois, il serait plus intelligent de faire intervenir la garantie de l'installateur que d'aller y mettre les mains...
Ensuite pour répondre à votre question, le clic... clic, c'est bien le Klixon (protection thermique) de votre compresseur qui fait son office, pour XXXX raisons.
Si vous n'êtes ni frigoriste ni électricien, il sera plus intelligent de faire intervenir un professionnel compétent, plutôt que d'appliquer stricto sensu certains des conseils ci-dessus.
Si malgré tout vous vous sentez d'attaque pour "mettre les mains dans le cambouis" je vous joins un croquis qui devrait en aider quelques-uns...
Mais ATTENTION, ne jouez ni avec le courant, ni avec les fluides frigorigènes... 230 volts peuvent TUER, et les fluides peuvent brûler GRAVEMENT (certains sont aussi explosifs en froid domestique...) Mi² (28/04/12)
Voici le document démarrage direct compresseur
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ensuite pour répondre à votre question, le clic... clic, c'est bien le Klixon (protection thermique) de votre compresseur qui fait son office, pour XXXX raisons.
Si vous n'êtes ni frigoriste ni électricien, il sera plus intelligent de faire intervenir un professionnel compétent, plutôt que d'appliquer stricto sensu certains des conseils ci-dessus.
Si malgré tout vous vous sentez d'attaque pour "mettre les mains dans le cambouis" je vous joins un croquis qui devrait en aider quelques-uns...
Mais ATTENTION, ne jouez ni avec le courant, ni avec les fluides frigorigènes... 230 volts peuvent TUER, et les fluides peuvent brûler GRAVEMENT (certains sont aussi explosifs en froid domestique...) Mi² (28/04/12)
Voici le document démarrage direct compresseur
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 avril 2012 à 13:58
Guide 13 du dépannage climatisation
Invité

Panne climatisation LG pas de froid
Invité
Réparer un problème ne veut pas dire forcément que le problème de base est résolu.
en l’occurrence ici, un compresseur qui klixonne veut dire que la HP est montée en flèche en température, cela peut être un défaut de ventilation sur l'unité extérieure, en gros un encrassement de la batterie peut provoqué ce dommage, ou bien le ventilateur qui tourne à l'envers, ou encore que le soufflage est obstrué, ou bien recyclage, ou encore incondensables dans le circuit.
ce n 'est absolument pas le manque de fluide par contre qui aurait comme conséquence une chute de la HP.
en l’occurrence ici, un compresseur qui klixonne veut dire que la HP est montée en flèche en température, cela peut être un défaut de ventilation sur l'unité extérieure, en gros un encrassement de la batterie peut provoqué ce dommage, ou bien le ventilateur qui tourne à l'envers, ou encore que le soufflage est obstrué, ou bien recyclage, ou encore incondensables dans le circuit.
ce n 'est absolument pas le manque de fluide par contre qui aurait comme conséquence une chute de la HP.
09 octobre 2012 à 11:54