Climatisation Firstline FCS12000CH problème télécommande de mise en marche
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
1729
Problème Climatiseur : Climatisation Firstline FCS12000CH problème télécommande de mise en marche
Bonjour,
je possède une climatisation FIRSTLINE FCS12000CH installée en 2005.
Lors de la demande de mise en marche à l'aide de la télécommande, les leds jaune (marche) et rouge (veille) situés en bas à droite de l'unité intérieure clignotent durant 5 minutes environ et tout s'éteint. Le volet s'ouvre et se referme aussitôt.
Les unités intérieure et extérieure ne fonctionnent plus.
J'ai vérifié toutes les connexions qui ne présentent aucun défaut apparent.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le même problème ? S'agit-il de la carte électronique qui serait défaillante ?
Merci d'avance !
je possède une climatisation FIRSTLINE FCS12000CH installée en 2005.
Lors de la demande de mise en marche à l'aide de la télécommande, les leds jaune (marche) et rouge (veille) situés en bas à droite de l'unité intérieure clignotent durant 5 minutes environ et tout s'éteint. Le volet s'ouvre et se referme aussitôt.
Les unités intérieure et extérieure ne fonctionnent plus.
J'ai vérifié toutes les connexions qui ne présentent aucun défaut apparent.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le même problème ? S'agit-il de la carte électronique qui serait défaillante ?
Merci d'avance !
12 octobre 2012 à 09:28
Question 1 Forum climatisation
Invité

Climatisation Firstline FCS12000CH problème télécommande de mise en marche
Invité
Il faudrait regarder la notice des pannes de l'appareil... il y a tellement de marque et sous marque..
Que des leds s'allument ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème électrique, elle indiquent apparemment une panne.
est ce que l’unité extérieure fait clic clic clic quand vous venez juste de l'allumer, ou bien le compresseur se met en marche ?
Que des leds s'allument ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème électrique, elle indiquent apparemment une panne.
est ce que l’unité extérieure fait clic clic clic quand vous venez juste de l'allumer, ou bien le compresseur se met en marche ?
12 octobre 2012 à 11:25
Question 2 Forum climatisation
Climatisation Firstline FCS12000CH problème télécommande de mise en marche
je viens de réessayer. Cette fois-ci le compresseur s'est mis en marche pendant 10' environ puis les leds ont clignoté et tout s'est arrêté. Auparavant il n'y avait pas de clic à l'unité extérieure et rien ne fonctionnait.
Un nouvel essai confirme cet état.
Un nouvel essai confirme cet état.
12 octobre 2012 à 12:11
Question 3 Forum climatisation
Climatisation Firstline FCS12000CH problème télécommande de mise en marche
Une précision, à toute fin utile, il s'agit d'un appareil équipé d'un groupe compreseur Toshiba.
12 octobre 2012 à 12:16
Question 4 Forum climatisation
Invité

Climatisation Firstline FCS12000CH problème télécommande de mise en marche
Invité
Est-ce que le compresseur essaye de se réamorcer après qu'il s'éteigne (les fameux clic ?).
A t-il subi des réparations par le passé ou bien des charges en fluide ?
Le ventilateur de l'unité extérieure fonctionne-t-il ?
Est-ce que l’unité extérieure est propre ? (pas de feuilles bouchant l’arrière de l'appareil ou bien la batterie encrassée ?).
A t-il déjà subi un entretien courant ?
PG
A t-il subi des réparations par le passé ou bien des charges en fluide ?
Le ventilateur de l'unité extérieure fonctionne-t-il ?
Est-ce que l’unité extérieure est propre ? (pas de feuilles bouchant l’arrière de l'appareil ou bien la batterie encrassée ?).
A t-il déjà subi un entretien courant ?
PG
12 octobre 2012 à 13:50
Question 5 Forum climatisation
Climatisation Firstline FCS12000CH problème télécommande de mise en marche
Bonjour, Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
Non, pas de clic, tout semble coupé. Pas de réparation ni de charge en fluide. Le ventilateur ne tourne pas.
J'ai démonté la façade avant de l'unité extérieure et à priori pas trop sale ! quelques traces légère de mousse sur le radiateur. C'est ce que vous appelez la batterie ?.
Pas d'entretien particulier si ce n'est un nettoyage périodique de la carrosserie de l'unité extérieure et le nettoyage des filtres de l'unité intérieure.
Ce qui peut paraître bizarre c'est qu'hier matin, lorsque j'ai fait le premier essai, tout semblait normal durant une trentaine de secondes. L'unité extérieure s'est mise en marche, puis tout s'est arrêté, les leds ont clignoté et tout s'est ensuite éteint.
Bonne journée et encore merci pour votre aimable concours.
Non, pas de clic, tout semble coupé. Pas de réparation ni de charge en fluide. Le ventilateur ne tourne pas.
J'ai démonté la façade avant de l'unité extérieure et à priori pas trop sale ! quelques traces légère de mousse sur le radiateur. C'est ce que vous appelez la batterie ?.
Pas d'entretien particulier si ce n'est un nettoyage périodique de la carrosserie de l'unité extérieure et le nettoyage des filtres de l'unité intérieure.
Ce qui peut paraître bizarre c'est qu'hier matin, lorsque j'ai fait le premier essai, tout semblait normal durant une trentaine de secondes. L'unité extérieure s'est mise en marche, puis tout s'est arrêté, les leds ont clignoté et tout s'est ensuite éteint.
Bonne journée et encore merci pour votre aimable concours.
13 octobre 2012 à 09:33
Question 6 Forum climatisation
Invité

Climatisation Firstline FCS12000CH problème télécommande de mise en marche
Invité
Le souci est que si un jour un truc fonctionne (on a une somme d'éléments) et un autre jour c'est différent je ne peux pas déterminer avec exactitude votre panne sans être sur place.
Il est probable que vous refassiez les tests avant que la température ne chute en HP (donc il reste en sécurité et on ne peut plus avoir d'éléments concrets).
La batterie c'est bien le "radiateur".
Si je me réfère aux premiers éléments, qui sont :
Ce souci peut être soit le moteur HS du ventilateur, soit le condensateur du ventilateur HS, un mauvais accouplement du ventilateur sur le moteur, ou bien recyclage si vous avez monté un "abri" autour de votre unité extérieure.
Si le ventilateur extérieur fonctionne, vu que l'installation n'a jamais été touchée depuis 2007, c'est un encrassement de la batterie qui ne permet pas au ventilateur d'éliminer les calories de la HP, le mettant en sécurité.
Tout élément a une signification, donc pour l'instant vu les symptômes, j'en reste à ces 2 possibilités.
PG
Il est probable que vous refassiez les tests avant que la température ne chute en HP (donc il reste en sécurité et on ne peut plus avoir d'éléments concrets).
La batterie c'est bien le "radiateur".
Si je me réfère aux premiers éléments, qui sont :
Citation :cela indique une HP importante par manque de ventilation.
ça démarre au niveau du compresseur, le ventilateur de l'unité extérieure ne fonctionne pas, ça fait clic et tout s'éteint,
Ce souci peut être soit le moteur HS du ventilateur, soit le condensateur du ventilateur HS, un mauvais accouplement du ventilateur sur le moteur, ou bien recyclage si vous avez monté un "abri" autour de votre unité extérieure.
Si le ventilateur extérieur fonctionne, vu que l'installation n'a jamais été touchée depuis 2007, c'est un encrassement de la batterie qui ne permet pas au ventilateur d'éliminer les calories de la HP, le mettant en sécurité.
Tout élément a une signification, donc pour l'instant vu les symptômes, j'en reste à ces 2 possibilités.
PG
13 octobre 2012 à 13:11
Question 7 Forum climatisation
Invité

Climatisation Firstline FCS12000CH problème télécommande de mise en marche
Invité
Pour information je pars du principe que vous êtes en mode climatisation, vous me confirmerez que c'est le cas, dans le cas contraire il faut que je revois toute ma théorie ;)
PG
PG
13 octobre 2012 à 13:17
Question 8 Forum climatisation
Climatisation Firstline FCS12000CH problème télécommande de mise en marche
Merci pour votre analyse.
Toutefois je vous précise que le fonctionnement très éphémère de l'unité extérieure (qui ne s'est plus répété) était apparemment total, le ventilateur fonctionnait.
La batterie a été nettoyée au souffleur et n'était vraiment pas encrassée. J'ai également vérifié toutes les connections. L'unité extérieure est installée sur une console selon les recommandations techniques et est en plein air
Depuis, J'ai essayé tous les modes de fonctionnement et le résultat est toujours le même. Plus rien ne fonctionne. Dès la mise sous tension, le volet de l'unité intérieure se lève et se rebaisse aussitôt, simultanément les deux leds clignotent puis tout s'éteint.
Initialement, lorsque la panne s'est révélée, j'étais en mode chauffage. Voilà, vous connaissez toute la situation.
Je comprends très bien qu'il est difficile de diagnostiquer une panne à distance. Néanmoins, je vous remercie de vos conseils et vous souhaite un excellent week-end.
Toutefois je vous précise que le fonctionnement très éphémère de l'unité extérieure (qui ne s'est plus répété) était apparemment total, le ventilateur fonctionnait.
La batterie a été nettoyée au souffleur et n'était vraiment pas encrassée. J'ai également vérifié toutes les connections. L'unité extérieure est installée sur une console selon les recommandations techniques et est en plein air
Depuis, J'ai essayé tous les modes de fonctionnement et le résultat est toujours le même. Plus rien ne fonctionne. Dès la mise sous tension, le volet de l'unité intérieure se lève et se rebaisse aussitôt, simultanément les deux leds clignotent puis tout s'éteint.
Initialement, lorsque la panne s'est révélée, j'étais en mode chauffage. Voilà, vous connaissez toute la situation.
Je comprends très bien qu'il est difficile de diagnostiquer une panne à distance. Néanmoins, je vous remercie de vos conseils et vous souhaite un excellent week-end.
13 octobre 2012 à 19:08
Question 9 Forum climatisation
Invité

Climatisation Firstline FCS12000CH problème télécommande de mise en marche
Invité
A partir de là, il faut vérifier les sondes.
PG
PG
13 octobre 2012 à 21:01
Question 10 Forum climatisation
Climatisation Firstline FCS12000CH problème télécommande de mise en marche
Bonsoir.
Mettre les manos seraient très bien. Je pencherai pour un manque de gaz. PL
Mettre les manos seraient très bien. Je pencherai pour un manque de gaz. PL

22 octobre 2012 à 20:18
Question 11 Forum climatisation
Invité

Climatisation Firstline FCS12000CH problème télécommande de mise en marche
Invité
Bonjour.
Je lis par hasard cette panne.
Sur ce modèle cette panne est due à la sonde intérieure placé sur l'échangeur cuivre, cette sonde est reliée à la carte de gestion " Galanz " avec un connecteur rouge. La résistance de la sonde fait 5.9K à18°, 2.7K à 50°.
C'est une panne connue. La coupure de cette sonde provoque le clignotement des leds (verte rouge jaune).
Le panneau avant s'ouvre et se referme, le compresseur s'active puis s'arrête.
La sonde extérieure avec un connecteur blanc, et la sonde intérieure pour l'ambiant avec un connecteur jaune, ces deux sondes ne posent pas de problème de maintenance particulier mais si une de ces trois sondes se coupent ou que leur résistivité passe en dessous de 200 ohm, les leds vont clignoter.
Je lis par hasard cette panne.
Sur ce modèle cette panne est due à la sonde intérieure placé sur l'échangeur cuivre, cette sonde est reliée à la carte de gestion " Galanz " avec un connecteur rouge. La résistance de la sonde fait 5.9K à18°, 2.7K à 50°.
C'est une panne connue. La coupure de cette sonde provoque le clignotement des leds (verte rouge jaune).
Le panneau avant s'ouvre et se referme, le compresseur s'active puis s'arrête.
La sonde extérieure avec un connecteur blanc, et la sonde intérieure pour l'ambiant avec un connecteur jaune, ces deux sondes ne posent pas de problème de maintenance particulier mais si une de ces trois sondes se coupent ou que leur résistivité passe en dessous de 200 ohm, les leds vont clignoter.
06 avril 2013 à 03:49
Question 12 Forum climatisation
Invité

Climatisation Firstline FCS12000CH problème télécommande de mise en marche
Invité
Bonjour à tous, une question.
Moi mon souci de climatisation c'est que quand je l'allume elle fonctionne très bien par contre quand je l'éteins et que je la rallume le ventilateur exterieur ne se met pas en route je suis obligé de la débrancher et rebrancher du secteur pour que ça refonctionne quelqu'un pourrait-il m'aider svp.
Merci.
Moi mon souci de climatisation c'est que quand je l'allume elle fonctionne très bien par contre quand je l'éteins et que je la rallume le ventilateur exterieur ne se met pas en route je suis obligé de la débrancher et rebrancher du secteur pour que ça refonctionne quelqu'un pourrait-il m'aider svp.
Merci.
17 mai 2014 à 15:29
Question 13 Forum climatisation
Invité

Climatisation Firstline FCS12000CH problème télécommande de mise en marche
Invité
Précision ma clim c'est une Firtline fcs12000ch
17 mai 2014 à 15:31
Question 14 Forum climatisation
Climatisation Firstline FCS12000CH problème télécommande de mise en marche
Bonjour.
Si vous la rallumez avant l'expiration d'un délai de 3 ou 5 minutes, c'est normal, c'est une protection pour empêcher le compresseur de redémarrer alors que la haute pression n'est pas suffisamment redescendue. Le fait de débrancher la clim lui fait perdre cette notion de délai pas atteint, et elle redémarre. A noter que sur certaines marques, c'est le contraire, pas de démarrage dans les 3 minutes qui suivent le (re)branchement secteur.
Cordialement, Dom.
Si vous la rallumez avant l'expiration d'un délai de 3 ou 5 minutes, c'est normal, c'est une protection pour empêcher le compresseur de redémarrer alors que la haute pression n'est pas suffisamment redescendue. Le fait de débrancher la clim lui fait perdre cette notion de délai pas atteint, et elle redémarre. A noter que sur certaines marques, c'est le contraire, pas de démarrage dans les 3 minutes qui suivent le (re)branchement secteur.
Cordialement, Dom.
17 mai 2014 à 15:55