Problème régulation température PAC Daikin Emura FTXG 35
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
1723
Dépannage Climatisation : Problème régulation température PAC Daikin Emura FTXG 35
Bonjour à tous,
je souhaiterais savoir pourquoi je possède une différence de température entre la température de chacune de mes pièces et la température retenue par les cassettes murales (type Emura FTXG 35 désigné via 5MX PAC Air Air).
En mode chaud celle-ci s'arrête de souffler avec 3 à 4 degrés d'écart.
Aucun arrêt des cassettes en mode froid, même si le compresseur à l'extérieur s’arrête bien de refroidir, normal sur PAC air air ?
La hauteur des climatiseurs sont à hauteur de 2 mètreS avec une hauteur de plafond 2.50 m.
AUCUN message d'erreur sur les télécommandes, ainsi je vous demande de l'aide afin de bien vouloir m'orienter vers une éventuelle résolution de mon souci.
P. S. : j'ai contacté le service client Daikin, malheureusement sans succès...
Vérifier sonde mais sur 4 cassettes cela m'étonnerait fortement...
Il y a 2 sondes de température sur chaque cassette (température et régulation).
Merci de votre retour.
Cordialement
je souhaiterais savoir pourquoi je possède une différence de température entre la température de chacune de mes pièces et la température retenue par les cassettes murales (type Emura FTXG 35 désigné via 5MX PAC Air Air).
En mode chaud celle-ci s'arrête de souffler avec 3 à 4 degrés d'écart.
Aucun arrêt des cassettes en mode froid, même si le compresseur à l'extérieur s’arrête bien de refroidir, normal sur PAC air air ?
La hauteur des climatiseurs sont à hauteur de 2 mètreS avec une hauteur de plafond 2.50 m.
AUCUN message d'erreur sur les télécommandes, ainsi je vous demande de l'aide afin de bien vouloir m'orienter vers une éventuelle résolution de mon souci.
P. S. : j'ai contacté le service client Daikin, malheureusement sans succès...
Vérifier sonde mais sur 4 cassettes cela m'étonnerait fortement...
Il y a 2 sondes de température sur chaque cassette (température et régulation).
Merci de votre retour.
Cordialement
06 octobre 2012 à 22:37
PB Climatisation Daikin 1
Invité

Problème régulation température PAC Daikin Emura FTXG 35
Invité
La réponse est surement dans ta question, les sondes : vérifier:
Le placement des sondes.
Les sondes.
Plus probablement, le recyclage: si la reprise est trop proche de l'aspiration ou orienté vers celle-ci, cela simule pour les sondes que la pièce est arrivée en température de contrôle et donc s'arrête.
Mais ça peut être autre chose...
Le placement des sondes.
Les sondes.
Plus probablement, le recyclage: si la reprise est trop proche de l'aspiration ou orienté vers celle-ci, cela simule pour les sondes que la pièce est arrivée en température de contrôle et donc s'arrête.
Mais ça peut être autre chose...
09 octobre 2012 à 02:08
PB Climatisation Daikin 2
Problème régulation température PAC Daikin Emura FTXG 35
Bonsoir.
Tout ceci est une question de sonde de reprise, car il y a une sonde de reprise sur chaque clim.
L'explication donnée auparavant est valable aussi. Les muraux et ceci dans toutes marques de clim en mode chaud et la chaleur montante, la dite sonde va reprendre un air plus chaud qu'à hauteur d'homme, ce pourquoi une différence dans vos mesures, et c'est normal.
Ceci sera moins flagrant avec ce type de matériel en mode froid.
Pour palier à ce souci mettre la vitesse de ventilation plus forte ou mettre des commandes à fils afin de mettre la sonde sur cette commande. Sachant toutefois que les multi perdent de la puissance quand tout est en fonctionnement.
Cordialement. PL
Tout ceci est une question de sonde de reprise, car il y a une sonde de reprise sur chaque clim.
L'explication donnée auparavant est valable aussi. Les muraux et ceci dans toutes marques de clim en mode chaud et la chaleur montante, la dite sonde va reprendre un air plus chaud qu'à hauteur d'homme, ce pourquoi une différence dans vos mesures, et c'est normal.
Ceci sera moins flagrant avec ce type de matériel en mode froid.
Pour palier à ce souci mettre la vitesse de ventilation plus forte ou mettre des commandes à fils afin de mettre la sonde sur cette commande. Sachant toutefois que les multi perdent de la puissance quand tout est en fonctionnement.
Cordialement. PL