Problème de bip sur clim réversible LG ARTCOOL
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
1731
Conseils Forum Climatisation : Problème de bip sur clim réversible LG ARTCOOL
Bonjour,
Nous avons un souci de bip sur un de nos splits LG ARTCOOL MC07AHR.
Revenus d'une semaine de vacances, un de nos 5 splits s'est mis à bipper : 1 bip toute les 4 secondes, arrêt pendant 15 secondes et re 1 bip toutes les 4 secondes.
Aucun code erreur, et par téléphone, les sous-traitants en réparation d'LG n'ont jamais eu ce cas là...
La liaison avec la télécommande ne se fait plus, rien ne s'allume sur le petit écran bleu où les codes erreurs doivent apparaître, le fusible du split est OK, toutes les piles des télécommandes aussi, elles sont toutes sur le même mode de fonctionnement.
Serait-ce un problème de carte électronique ?
(Les 4 autres splits fonctionnent très bien, et celui qui bippe est le dernier du circuit de branchement...).
Auriez-vous une solution ?
Merci d'avance !
Justine
Nous avons un souci de bip sur un de nos splits LG ARTCOOL MC07AHR.
Revenus d'une semaine de vacances, un de nos 5 splits s'est mis à bipper : 1 bip toute les 4 secondes, arrêt pendant 15 secondes et re 1 bip toutes les 4 secondes.
Aucun code erreur, et par téléphone, les sous-traitants en réparation d'LG n'ont jamais eu ce cas là...
La liaison avec la télécommande ne se fait plus, rien ne s'allume sur le petit écran bleu où les codes erreurs doivent apparaître, le fusible du split est OK, toutes les piles des télécommandes aussi, elles sont toutes sur le même mode de fonctionnement.
Serait-ce un problème de carte électronique ?
(Les 4 autres splits fonctionnent très bien, et celui qui bippe est le dernier du circuit de branchement...).
Auriez-vous une solution ?
Merci d'avance !
Justine
14 octobre 2012 à 13:17
Dépannage 1 Climatisation
Invité

Problème de bip sur clim réversible LG ARTCOOL
Invité
Depuis combien de temps date l'installation ?
Il y a t-il eu des interventions dessus ?
Il y a t-il eu des interventions dessus ?
15 octobre 2012 à 12:51
Dépannage 2 Climatisation
Problème de bip sur clim réversible LG ARTCOOL
Bonsoir. La led vert sur l'UI clignote-t-elle ? PL 

22 octobre 2012 à 19:50
Dépannage 3 Climatisation
Invité

Problème de bip sur clim réversible LG ARTCOOL
Invité
Même problème carte électronique HS et moteur ventilation. Remplacé OK
Bonjour,
J'ai eu le même problème c'était le pont de diode sur la carte qui avait flashé ainsi que 2 diodes.
Après remplacement des composants env 10€; je rebranche la carte et là le fusible pète ; après recherche c'est le moteur de ventilation qui est en court-circuit.
Résultat encore le remplacement des composants grillés et un moteur de ventilation -----> ça fonctionne de nouveau nickel.
A plus en espérant avoir aidé.
Bonjour,
J'ai eu le même problème c'était le pont de diode sur la carte qui avait flashé ainsi que 2 diodes.
Après remplacement des composants env 10€; je rebranche la carte et là le fusible pète ; après recherche c'est le moteur de ventilation qui est en court-circuit.
Résultat encore le remplacement des composants grillés et un moteur de ventilation -----> ça fonctionne de nouveau nickel.
A plus en espérant avoir aidé.

10 janvier 2013 à 18:49
Dépannage 4 Climatisation
Invité

Problème de bip sur clim réversible LG ARTCOOL
Invité
Bonjour,
Une question. Combien vous a coûté le dépannage au total ?
Merci à bientôt.
Une question. Combien vous a coûté le dépannage au total ?
Merci à bientôt.
28 juillet 2014 à 20:03
Dépannage 5 Climatisation
Invité

Problème de bip sur clim réversible LG ARTCOOL
Invité
Bonsoir.
J'ai un code CH10 soit "moteur de ventilation bloqué" mais je ne le trouve pas quand j'ouvre le panneau.
Avez-vous une idée de sa forme ?
J'ai un code CH10 soit "moteur de ventilation bloqué" mais je ne le trouve pas quand j'ouvre le panneau.
Avez-vous une idée de sa forme ?
02 janvier 2015 à 17:47
Dépannage 6 Climatisation
Problème de bip sur clim réversible LG ARTCOOL
Bonjour,
Avez-vous un modèle Artcool aussi ???
Précisez votre modèle et éventuellement les références de votre modèle.
Sur les Artcool tout est condensé et pas facile d'accès.
Ce qu'il vous faudra c'est une vue éclatée pour que vous puissiez comprendre les explications qui suivront après que vous nous ayez communiqué les information demandées.
Tenez-nous informé des résultats de vos recherches.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
Avez-vous un modèle Artcool aussi ???
Précisez votre modèle et éventuellement les références de votre modèle.
Sur les Artcool tout est condensé et pas facile d'accès.
Ce qu'il vous faudra c'est une vue éclatée pour que vous puissiez comprendre les explications qui suivront après que vous nous ayez communiqué les information demandées.
Tenez-nous informé des résultats de vos recherches.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
03 janvier 2015 à 04:00
Dépannage 7 Climatisation
Invité

Problème de bip sur clim réversible LG ARTCOOL
Invité
Bonsoir,
Même problème sur mon LG Artcool tableau, suite à une coupure de courant il bipe au démarrage.
Que faire ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Même problème sur mon LG Artcool tableau, suite à une coupure de courant il bipe au démarrage.
Que faire ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
25 mai 2017 à 22:05
Dépannage 8 Climatisation
Problème de bip sur clim réversible LG ARTCOOL
Avez-vous trouvé la solution ? Tous mes ArtCool (3) ont le même problème, chez moi la télécommande ne répond plus sauf si j'appuie plein de fois sur la console afin qu'elle redémarre et fait un reset sur la télécommande et quand j'éteins c'est un bip toutes les 5 s environ.
Mon installation date de 2008 mais les claims fonctionnent nickel, sauf les bip très dérangeants car impossible à éteindre que par le disjoncteur.
Merci de votre aide.
J
Mon installation date de 2008 mais les claims fonctionnent nickel, sauf les bip très dérangeants car impossible à éteindre que par le disjoncteur.
Merci de votre aide.
J
19 février 2021 à 19:49
Dépannage 9 Climatisation
Problème de bip sur clim réversible LG ARTCOOL
Bonjour.
Pour empêcher les bips de vous déranger, il y a bien la solution de dessouder le buzzer, petite pièce ci-dessous mise sur chaque carte d'UI, mais ça va vous priver de toute confirmation de réception d'ordre... A vous de voir.
Les bips n'auraient pas un rapport avec le nettoyage des filtres? Parce que 3 pannes en même temps sur les 3 UI semble tout de même étrange.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour empêcher les bips de vous déranger, il y a bien la solution de dessouder le buzzer, petite pièce ci-dessous mise sur chaque carte d'UI, mais ça va vous priver de toute confirmation de réception d'ordre... A vous de voir.
Les bips n'auraient pas un rapport avec le nettoyage des filtres? Parce que 3 pannes en même temps sur les 3 UI semble tout de même étrange.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 février 2021 à 07:07
Dépannage 10 Climatisation
Problème de bip sur clim réversible LG ARTCOOL
Merci pour votre retour pas tout à fait en même temps à 6 mois près ou 1 an.
Les filtres sont nettoyés mais dès que j'éteins les consoles ça bipe et je dois en plus pour remettre en route appuyer très rapidement et à plusieurs reprises sur la console la télécommande elle ne répond pas dans ce cas là.
Et au bout d'un moment ça refonctionne et dès que j'éteins rebelote télécommande ne répond plus bip toutes les 5 secondes et obligé d'appuyer rapidement à plusieurs reprises sur la console.
C'est très pénible.
Merci pour votre aide.
Les filtres sont nettoyés mais dès que j'éteins les consoles ça bipe et je dois en plus pour remettre en route appuyer très rapidement et à plusieurs reprises sur la console la télécommande elle ne répond pas dans ce cas là.
Et au bout d'un moment ça refonctionne et dès que j'éteins rebelote télécommande ne répond plus bip toutes les 5 secondes et obligé d'appuyer rapidement à plusieurs reprises sur la console.
C'est très pénible.
Merci pour votre aide.
21 février 2021 à 17:55