Conseils réparation climatisation : Recherche platine fabricant du 360DC pour Hitachi RAC50NH5
Invité
Ça fait 2 fois que je grille l'alimentation du compresseur et cela toujours en position refroidissement, j'ai du mal à faire venir l'installateur, pour ma part je suis électronicien de formation mais je n'exerce pas depuis 35 ans.
Ma question, où trouver l'adresse du fabricant de cette platine ? Pour ceux qui connaissent ce sont les 3 gros condensateurs qui alimentent le compresseur en D Courant de 360 V (360 DC).
Au montage l'an dernier le technicien n'avait pas mit de pâte thermique, de même qu'en usine.
Donc attention, faut pas s'étonner !
Bien cordialement. Marco
Ma question, où trouver l'adresse du fabricant de cette platine ? Pour ceux qui connaissent ce sont les 3 gros condensateurs qui alimentent le compresseur en D Courant de 360 V (360 DC).
Au montage l'an dernier le technicien n'avait pas mit de pâte thermique, de même qu'en usine.
Donc attention, faut pas s'étonner !
Bien cordialement. Marco
04 septembre 2010 à 17:49
Travaux dépannage 1 climatisation
Recherche platine fabricant du 360DC pour Hitachi RAC50NH5
Vous aurez beaucoup de difficultés à trouver l'adresse du fabricant de cette platine, à moins d'en faire la demande auprès du constructeur, ce qui est quasiment impossible.
Et comment avez-vous grillé cette platine ? Et c'est quoi cette pâte thermique ? Ça sert à quoi ? Je ne connais pas grand chose dans ce domaine. Cordialement.
Et comment avez-vous grillé cette platine ? Et c'est quoi cette pâte thermique ? Ça sert à quoi ? Je ne connais pas grand chose dans ce domaine. Cordialement.
05 septembre 2010 à 21:01
Travaux dépannage 2 climatisation
Invité

Recherche platine fabricant du 360DC pour Hitachi RAC50NH5
Invité
Bonjour,
Il doit s'agir d'une carte de puissance. Laquelle doit être collée contre un dissipateur (échangeur). Effectivement, sans pâte thermique, ça posera problème.
Au delà de ça, la cause de votre problème doit être également identifiée.
La tension d'entrée a t-elle été mesurée ? Car, si trop basse, les composants souffrent et finissent par claquer. Le compresseur est-il encore ok ? ... Quelle est la marque de votre matériel ?
Cordialement.
Il doit s'agir d'une carte de puissance. Laquelle doit être collée contre un dissipateur (échangeur). Effectivement, sans pâte thermique, ça posera problème.
Au delà de ça, la cause de votre problème doit être également identifiée.
La tension d'entrée a t-elle été mesurée ? Car, si trop basse, les composants souffrent et finissent par claquer. Le compresseur est-il encore ok ? ... Quelle est la marque de votre matériel ?
Cordialement.
10 septembre 2010 à 15:07
Travaux dépannage 3 climatisation
Invité

Recherche platine fabricant du 360DC pour Hitachi RAC50NH5
Invité
Si la panne se produit quand la T° extérieure est élevée et vous tournez en refroidissement intérieur moi je mettrai les manomètres sur la climatisation, car le compresseur refroidit avec les gaz qu'il aspire si ça ne fonctionne pas bien problème de chauffe.
19 novembre 2010 à 17:47
Travaux dépannage 4 climatisation
Invité

Recherche platine fabricant du 360DC pour Hitachi RAC50NH5
Invité
Un condensateur ne chauffe pas. Il n'a pas besoin de pâte thermique. Est-ce bien la source de la panne ? Sont-ils HS ? Est-ce que la tension du secteur ne s'élève pas de trop la nuit ? A+
07 décembre 2010 à 18:10
Travaux dépannage 5 climatisation
Invité

Recherche platine fabricant du 360DC pour Hitachi RAC50NH5
Invité
Bonsoir, si je peux me permettre, s'il y a un dissipateur de chaleur ce n'est pas pour rien... Maintenant il y avoir d'autres problèmes tel qu'un compresseur. Le souci des compresseurs inverter est que l'on peut griller des cartes sans avoir de défauts visuels sur le compresseur. Ce peut être aussi des soucis de carte de régulation, qui ne fait pas bien son rôle.
Le mieux est de vérifier la charge en frigorigène de l'installation, et malheureusement, de changer les composants principaux.
Mais avant tout ça (j'oubliais) il faudrait pouvoir mesurer les tensions d'alimentation sur une période un peu longue, et voir avec le constructeur s'il n'y a pas de défauts sur ce type d'installation, d'après le numéro de série. Voilà comment je procèderai.
Un artisan du Puy-de-Dôme.
Le mieux est de vérifier la charge en frigorigène de l'installation, et malheureusement, de changer les composants principaux.
Mais avant tout ça (j'oubliais) il faudrait pouvoir mesurer les tensions d'alimentation sur une période un peu longue, et voir avec le constructeur s'il n'y a pas de défauts sur ce type d'installation, d'après le numéro de série. Voilà comment je procèderai.
Un artisan du Puy-de-Dôme.
12 août 2011 à 19:18
Travaux dépannage 6 climatisation
Invité

Recherche platine fabricant du 360DC pour Hitachi RAC50NH5
Invité
La pièce qui vous intéresse est l'ISPM, c'est redresseur et hacheur de tension (pour faire simple), Effectivement il faut appliquer de la graisse thermique entre cette pièce et le dissipateur de chaleur. Souvent Hitachi glisse sous l'ISPM une feuille plastifiée de couleur verte ou rose qui remplace la graisse.
Cette pièce est le point faible de TOUTES les clim Inverter (toutes marques).
On ne peut pas vérifier si c'est le compresseur qui endommage cette pièce, il faut se résoudre à la remplacer. Évidemment la charge frigo a son importance : toujours à vérifier.
Cette pièce est le point faible de TOUTES les clim Inverter (toutes marques).
On ne peut pas vérifier si c'est le compresseur qui endommage cette pièce, il faut se résoudre à la remplacer. Évidemment la charge frigo a son importance : toujours à vérifier.
05 janvier 2012 à 17:17