Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
3509
Question Forum Climatisation : Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour,
Je possède 2 RAK-35QH8(W) et 4 RAK-18NH6A de chez Hitachi reliés sur un double bloc extérieur (voir photo).
1 RAK-35QH8(W) et 2 RAK-18NH6A fonctionnent correctement et sont reliés avec le bloc extérieur (partie haute).
Le reste des éléments ne fonctionne pas, ne s'allume pas et ce malgré qu'ils reçoivent du jus (et sont reliés à la partie basse).
Je suis donc aller jeter un coup d’œil au bloc extérieur bas et notamment la partie basse afin de voir l'état des LED qui pourrait peut être indiqué la raison de la panne.
Mais ne comprenant pas trop ce domaine, je me tourne vers une âme charitable qui pourrait m'aider à trouver la cause du souci.
Vous trouverez ci-dessous les images du bloc extérieur, les notices de la signification de LED et ci-dessous la vidéo des LED du bloc de la partie basse.
Je vous remercie d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

https://www.youtube.com/watch?v=JXWbxPWBJFk&feature=youtu.be
Je possède 2 RAK-35QH8(W) et 4 RAK-18NH6A de chez Hitachi reliés sur un double bloc extérieur (voir photo).
1 RAK-35QH8(W) et 2 RAK-18NH6A fonctionnent correctement et sont reliés avec le bloc extérieur (partie haute).
Le reste des éléments ne fonctionne pas, ne s'allume pas et ce malgré qu'ils reçoivent du jus (et sont reliés à la partie basse).
Je suis donc aller jeter un coup d’œil au bloc extérieur bas et notamment la partie basse afin de voir l'état des LED qui pourrait peut être indiqué la raison de la panne.
Mais ne comprenant pas trop ce domaine, je me tourne vers une âme charitable qui pourrait m'aider à trouver la cause du souci.
Vous trouverez ci-dessous les images du bloc extérieur, les notices de la signification de LED et ci-dessous la vidéo des LED du bloc de la partie basse.
Je vous remercie d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

https://www.youtube.com/watch?v=JXWbxPWBJFk&feature=youtu.be
28 août 2016 à 20:05
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 74 971 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 74 971 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
28 août 2016 à 21:58
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Bonsoir.
"Le reste des éléments ne fonctionne pas, ne s'allume pas et ce malgré qu'ils reçoivent du jus". Voulez-vous dire que vous mesurez 35V DC sur les 2 fils qui mènent à chaque UI éteinte?
Si oui, est-ce que les UI en question donnent un bip lorsque vous actionnez les télécommandes?
Cordialement, Dom.
"Le reste des éléments ne fonctionne pas, ne s'allume pas et ce malgré qu'ils reçoivent du jus". Voulez-vous dire que vous mesurez 35V DC sur les 2 fils qui mènent à chaque UI éteinte?
Si oui, est-ce que les UI en question donnent un bip lorsque vous actionnez les télécommandes?
Cordialement, Dom.
28 août 2016 à 23:43
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour.
Vous ne dites pas la réf de l'UE (quelle photo ?) concernée et le nombre de clignotements de chaque led 301/302/303/304.
Si la 301 clignote 1 x, cela est dû à une coupure de courant une fois que le compresseur démarrera, ce clignotement disparaîtra.
Vous ne dites pas la réf de l'UE (quelle photo ?) concernée et le nombre de clignotements de chaque led 301/302/303/304.
Si la 301 clignote 1 x, cela est dû à une coupure de courant une fois que le compresseur démarrera, ce clignotement disparaîtra.
29 août 2016 à 20:11
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour,
Merci pour vos réponses, donc pour vous répondre, je viens de remesurer la tension des 3 UI.
1 donne 35V DC
Les 2 autres : 140mV DC
Et aucun des 3 ne donne de bip lorsque je l'ai actionné.
Pour PL, voici la photo de l'UE en pièce jointe et la vidéo des clignotements de chaque LED.
https://www.youtube.com/watch?v=JXWbxPWBJFk&feature=youtu.be
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour vos réponses, donc pour vous répondre, je viens de remesurer la tension des 3 UI.
1 donne 35V DC
Les 2 autres : 140mV DC
Et aucun des 3 ne donne de bip lorsque je l'ai actionné.
Pour PL, voici la photo de l'UE en pièce jointe et la vidéo des clignotements de chaque LED.
https://www.youtube.com/watch?v=JXWbxPWBJFk&feature=youtu.be
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 août 2016 à 20:29
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
J'ai d’ailleurs oublié de vous donner la réf de l'UE, il s'agit de RAM-130QH5
Si vous n'arrivez pas à visionner la vidéo, il y a un 1 clignotement vert LED304 (2 sec repos) 1 clignotement rouge LED 301
Merci d'avance.
Si vous n'arrivez pas à visionner la vidéo, il y a un 1 clignotement vert LED304 (2 sec repos) 1 clignotement rouge LED 301
Merci d'avance.
29 août 2016 à 20:35
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour.
Décidément, il y a en ce moment une épidémie chez les machines Hitachi, tout modèles confondus. Il y a de fortes chances que votre "IC1" ait rendu l'âme aussi. Panne assez fréquente, au moins sur ce forum. Voir question 3504 : Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8, qui vous fera surfer vers d'autres.
Cordialement, Dom.
Décidément, il y a en ce moment une épidémie chez les machines Hitachi, tout modèles confondus. Il y a de fortes chances que votre "IC1" ait rendu l'âme aussi. Panne assez fréquente, au moins sur ce forum. Voir question 3504 : Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8, qui vous fera surfer vers d'autres.
Cordialement, Dom.
30 août 2016 à 09:21
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Invité
Bonjour.
Merci. Que signifie IC1 ?
Merci. Que signifie IC1 ?
30 août 2016 à 12:41
Réponse 8 d'un contributeur de Bricovidéo
Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour,
Est-ce que cela serait possible d'avoir le mail de ludo36 s'il est encore actif sur le forum svp ?
Merci.
Est-ce que cela serait possible d'avoir le mail de ludo36 s'il est encore actif sur le forum svp ?
Merci.
30 août 2016 à 17:10
Réponse 9 d'un contributeur de Bricovidéo
Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour Revolutions.
Si ludo36 se manifeste sur ce topic, après son accord nous vous ferons parvenir son adresse email.
Cordialement.
Patrice, Bricovideo.com
Si ludo36 se manifeste sur ce topic, après son accord nous vous ferons parvenir son adresse email.
Cordialement.
Patrice, Bricovideo.com
30 août 2016 à 17:38
Réponse 10 d'un contributeur de Bricovidéo
Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour.
Effectivement Dom, c'est la série.

Led 301, 1 clignotement. Ce clignotement apparaît au redémarrage du groupe extérieur, lorsque le compresseur ne s'est pas remis en route depuis une coupure de courant.
Il n'indique pas de défaut particulier, le compresseur doit redémarrer normalement et le clignotement disparaitra.
Si le clignotement ne disparait pas => vérifier la carte principale (verte).
Led 304, 1 clignotement. Sur le nombre total d'unités que l'on peut raccorder sur le groupe, 1 unité n'est pas raccordée.
Citation :Carte principale d’alimentation 1.
Que signifie IC1 ?
Effectivement Dom, c'est la série.

Led 301, 1 clignotement. Ce clignotement apparaît au redémarrage du groupe extérieur, lorsque le compresseur ne s'est pas remis en route depuis une coupure de courant.
Il n'indique pas de défaut particulier, le compresseur doit redémarrer normalement et le clignotement disparaitra.
Si le clignotement ne disparait pas => vérifier la carte principale (verte).
Led 304, 1 clignotement. Sur le nombre total d'unités que l'on peut raccorder sur le groupe, 1 unité n'est pas raccordée.
30 août 2016 à 20:39
Réponse 11 d'un contributeur de Bricovidéo
Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
D'accord merci.
Pour régler le souci, il faudrait changer la IC1.
Est-il possible de remplacer seulement cette carte ?
Pour régler le souci, il faudrait changer la IC1.
Est-il possible de remplacer seulement cette carte ?
30 août 2016 à 21:24
Réponse 12 d'un contributeur de Bricovidéo
Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
IC1 n'est pas une carte!! Si vous aviez lu la question que je mettais en référence, vous ne vous demanderiez pas ce que c'est.
30 août 2016 à 23:33
Réponse 13 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Invité
Bonjour,
Oui, 2 ans après... Je viens de lire l'ensemble des questions concernant la panne des régulateur IC1 et IC2 et je voudrais savoir s'il serait possible d'avoir un mode opératoire pour les changer.
Et éventuellement de savoir s'il est possible de changer IC1 et IC2 par STRF6654.
Merci d'avance.
Oui, 2 ans après... Je viens de lire l'ensemble des questions concernant la panne des régulateur IC1 et IC2 et je voudrais savoir s'il serait possible d'avoir un mode opératoire pour les changer.
Et éventuellement de savoir s'il est possible de changer IC1 et IC2 par STRF6654.
Merci d'avance.
01 juillet 2018 à 14:15
Réponse 14 d'un contributeur de Bricovidéo
Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour.
Pour changer IC1 ou IC2, il faut décâbler la carte (prendre une photo avant, c'est plus sûr), l'emmener sur une table, libérer chaque broche de la pastille du circuit imprimé sur laquelle elle est soudée, libérer le régulateur de son radiateur, puis visser le nouveau et enfin le souder en vérifiant à la loupe qu'aucune bribe de soudure ne crée de court-circuit.
Oui, les 6654 peuvent (avantageusement) remplacer les originaux.
Cordialement, Dom.
Pour changer IC1 ou IC2, il faut décâbler la carte (prendre une photo avant, c'est plus sûr), l'emmener sur une table, libérer chaque broche de la pastille du circuit imprimé sur laquelle elle est soudée, libérer le régulateur de son radiateur, puis visser le nouveau et enfin le souder en vérifiant à la loupe qu'aucune bribe de soudure ne crée de court-circuit.
Oui, les 6654 peuvent (avantageusement) remplacer les originaux.
Cordialement, Dom.
01 juillet 2018 à 20:04