Dépannage panne climatisation : Isolation liaisons fluides Mitsubishi
Invité
Bonjour
En complément de ma question 1338, si j'apporte une couche supplémentaire d'isolant aux tuyaux, est-ce que cela améliore ou maintient les performances de chauffe lorsque les températures extérieures sont basses ?
Et à l'inverse, est-ce que 17 mètres de tuyauteries diminuent les performances, en général, par rapport aux données constructeurs ?
Et enfin, si je comprends bien, puisque la longueur préchargée est de 30 m, l'installateur ne doit pas facturer de gaz (il devrait même en rembourser puisque, soi-disant, il le récupère et qu'il le revend sûrement ?)
Cordialement.
MITSUBISHI Gainable Fiche technique PEZ-RP71JA
Puissance nominale froid (Kw) 7.10
Puissance mini/maxi froid (Kw) 3.30 / 8.10
Puissance absorbée totale nominale froid (Kw) 2.03
Coefficient de performance EER 3.50
Plage de fonction. froid (T°ext. humide / sèche)(°C)-5 (-15)/ +46
Puissance nominale chaud (Kw) 8.00
Puissance mini/maxi chaud (Kw) 3.50 / 10.20
Puissance absorbée totale nominale chaud (Kw) 2.00
Coefficient de performance COP 4.00
Plage fonctionnement chaud (T°ext. humide / sèche)(°C)-20 / +21
Diamètre liaisons frigo. liquide (pouce) 3 / 8
Diamètre liaisons frigo. gaz (pouce) 5 / 8
Longueur maxi des liaisons frigo (m) 50
Longueur préchargée (m) 30
En complément de ma question 1338, si j'apporte une couche supplémentaire d'isolant aux tuyaux, est-ce que cela améliore ou maintient les performances de chauffe lorsque les températures extérieures sont basses ?
Et à l'inverse, est-ce que 17 mètres de tuyauteries diminuent les performances, en général, par rapport aux données constructeurs ?
Et enfin, si je comprends bien, puisque la longueur préchargée est de 30 m, l'installateur ne doit pas facturer de gaz (il devrait même en rembourser puisque, soi-disant, il le récupère et qu'il le revend sûrement ?)
Cordialement.
MITSUBISHI Gainable Fiche technique PEZ-RP71JA
Puissance nominale froid (Kw) 7.10
Puissance mini/maxi froid (Kw) 3.30 / 8.10
Puissance absorbée totale nominale froid (Kw) 2.03
Coefficient de performance EER 3.50
Plage de fonction. froid (T°ext. humide / sèche)(°C)-5 (-15)/ +46
Puissance nominale chaud (Kw) 8.00
Puissance mini/maxi chaud (Kw) 3.50 / 10.20
Puissance absorbée totale nominale chaud (Kw) 2.00
Coefficient de performance COP 4.00
Plage fonctionnement chaud (T°ext. humide / sèche)(°C)-20 / +21
Diamètre liaisons frigo. liquide (pouce) 3 / 8
Diamètre liaisons frigo. gaz (pouce) 5 / 8
Longueur maxi des liaisons frigo (m) 50
Longueur préchargée (m) 30
30 décembre 2009 à 10:47
Forum dépannage 1 climatisation
Isolation liaisons fluides Mitsubishi
Avec les nouvelles normes, si un dépanneur ou un metteur au point récupère du gaz ne doit et ne peut réutiliser ce gaz, depuis le 04/07/09, protocole de Kyoto oblige, compte tenu que les bouteilles de récupération ont un clapet anti retour qui empêche ce genre de procédé et les entreprises ayant le N° de capacité doivent remplir un formulaire de restitution de gaz, poids, type, et provenance.
Tout est calculé en en fonction de l'achat et de la vente sur l'année, d'où le n° de capacité exigé lors de l'achat de tout type de gaz fréon, sinon impossibilité d'achat chez un fournisseur, comme d'autre gages, passible de prison.
Autrement dit votre machine est performante.
L'isolation est un plus, c'est logique. Une installation est prévue de tant de mètre à tant de mètre. Ex : 7KW de 5m de tube à 30M de tube, l'installation est prévue pour.
Au delà des mètres des données constructeur, et jusqu'à concurrence de celles-ci, on doit rajouter environ 20g par mètre supplémentaire.
Conclusion : une installation de 17M préchargée 30M n'a donc pas besoin d'être rechargée ou enlevée en gaz.
Bonnes fêtes, cordialement.
Tout est calculé en en fonction de l'achat et de la vente sur l'année, d'où le n° de capacité exigé lors de l'achat de tout type de gaz fréon, sinon impossibilité d'achat chez un fournisseur, comme d'autre gages, passible de prison.
Autrement dit votre machine est performante.
L'isolation est un plus, c'est logique. Une installation est prévue de tant de mètre à tant de mètre. Ex : 7KW de 5m de tube à 30M de tube, l'installation est prévue pour.
Au delà des mètres des données constructeur, et jusqu'à concurrence de celles-ci, on doit rajouter environ 20g par mètre supplémentaire.
Conclusion : une installation de 17M préchargée 30M n'a donc pas besoin d'être rechargée ou enlevée en gaz.
Bonnes fêtes, cordialement.
30 décembre 2009 à 21:49
Forum dépannage 2 climatisation
Invité

Isolation liaisons fluides Mitsubishi
Invité
Merci pour votre réponse.
31 décembre 2009 à 09:18